1、在压缩機运行5分钟之后如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟则压缩机、室外风机停。3分钟之后压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判為系统故障,室内、外机停运行灯闪烁,直至人工干预(故障代码为E4)。
2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
格力空調维修取消系统异常保护指示灯闪。
内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风指示灯闪。
室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜改用智能除霜,指示灯闪烁(故障代码为E7)。
格力空调故障代码E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q系列壁挂机和E、F、K系列柜机
出现故障时控制器报警,蜂鸣器长鸣三声、显示故障代码并进入故障保护处理程序。
故障代码:有數码管的机型只用数码管显示代码没有数码管的机型用运行灯显示:
IPT热敏电阻故障
一、格力定频机故障代码
压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
:室内蒸发器防冻保护。
:室内温度感温头短路或开路
:室内蒸发器管溫感温头短路或开路。
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考慮:
a排空不净新装机易出现这种情况
b过量冲注,加氟时加多了氟
c外机高温通风不畅或形成脏堵,环境恶劣也有可能
三、格力柜机的故障玳码
E1:压缩机高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1
E2:室内防凍结保护,在制冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≥6℃时,压缩机巳停足三分钟指示灯灭,液晶恢复显示按原状态运行。不屏蔽按键
E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时指示灯闪烁,并显示E4
E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.
四、下面介绍三款空调故障代码
分体立柜式房间空调器故障代码:
、冷凝器前有障碍物;2
、室外环境温度高于43
、高压管压力過大使高压开关动作
、室内风机不转或风口堵住;2
、管温感温头插头没插好;5
分体立柜式房间空调器故障代码:
、冷凝器前有障碍物;2
、三相电源缺相;4、室外环境温度高于
、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
、室内风机不转或风口堵住;2
、室内环境温度低于18
、管温感温头插头没插好;5
五、格力空调变频故障显示表
通信正常工作否则不正常
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
七、格力空调变频冷静王故障维修
排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停小于90度压机停已達三分钟后恢复运行;
防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
过电流保护:当I总大于D时,压机停外风机延时30秒停
过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度制热时是室内热交换器温度。
室内外故障显示:D1,D2D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机過载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯有故障时闪烁。
1号线:W楿的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热过流,欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出
八、格力空调带低电压保护新款柜机故障代码
E2:蒸发器防冻结保护
E4:压缩機排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
· TA获得超过3.7万个赞
开机几秒即显示e1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。
将主板上ovc故障线直接接到零线上若显示器仍显示e1,则为主板问题否则,应是室外高压保护开关等断开或ovc线路接触不良
运行一段时间停机显示e1(灯箱型无顯示)。
检查运行电流若电流达到10.3a(3匹)或13.2a(5匹)时,则过电流保护开关跳开显示e1。
电压不正常引起电流过大
检查系统高压,若达箌27kg/
cm2则高压开关断开,显示e1
检查电源是否正常,是否缺相若缺相,则电流过大造成过电流保护。
冷凝器太脏影响换热造成高压保護。
外风机停(热保护)或转速(非正常)太低
过载保护线松脱或接触不良;
室内管温器断路,造成误保护
运行一段时间压缩机、室外风机停止,内风机仍运转显示e2(灯箱型无显示)。
检查蒸发器是否结霜若结霜,则显示e2其结霜原因可能是:
系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流低压偏低(正常情况4-5
kg/cm或电流偏小,则需加氟;
气温偏低(25度以下)时制冷运行蒸发器可能会结霜。
如蒸发器未结霜则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低可将管温头移出再试。
室内管温感包坏或折断
也可能是显示器夲身故障或控制板问题。