空调内机风扇开机转5分钟内停机,室内机风扇电机过热,更换新电机照旧


· 繁杂信息太多你要学会辨别

夲人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。


  单相220伏电机有两中电路结构电容运转式(电容和电機同步工作)和电容加离心开关启动式(电容只负责辅助电机定向瞬间启动用途),单相电机不转一般有以下几种原因

1,电机轴承卡死此种现象通电后电机会发出瓮翁的声音,但通电时间不能太长要控制6秒以内因为电机通电不转等于线圈短路在220伏电源之间,电流很大很短时间内就能烧毁电机,用手或螺丝刀在断电情况下拨电机风扇叶看电机轴是否转动自如就能发现轴承有没问题有问题要拆开电机看轴承的损坏程度加黄油或更换同型号轴承即可。

2启动电容或运转电容损坏开路,此种现象通电后电机会发出瓮翁的声音如果是电容啟动式电机,在电机通电的同时用螺丝刀猛拨风叶助其旋转如能够转动起来说明电容100%坏掉了,更换同型号电容即可

3,电机绕组线圈烧壞此种现象通电后电机没有任何声音,需断电后打开电机一侧端盖就能看到线圈有没烧黑现像线圈烧坏要送维修店更换线圈即可。

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 空调室内机风扇清洁怎么作

    1,拔掉電源,揭开面盖,从面盖内部取下LED显示组件面罩上拧出用方形塑料块盖住的两颗螺丝。还须拧下在过滤网下边,固定到“接水盆组件”上的两顆螺丝取下面罩放在地上不管。2,卸下导流叶栅电机的两个固定螺钉(这两个螺钉将电机固定在导流叶栅支架上,该支架即“接水盆组件”,右拉叶栅电机离开“接水盆组件”“接水盆组件”是塑料件间榫接的。3,拨动榫接,轻轻拉下“接水盆组件”右边一头,才能碰见贯流风边喷洗涤剂,边转动风。几后,再找一只旧牙刷可以伸进去刷,也要边刷,边转动风若牙刷脏了放清水里抖几下干净再刷。4,干活时带上长袖胶皮手套忣透明塑料袋“头盔”,防洗涤剂伤眼睛 5,“接水盆组件”左边一头,抽不出因为连着出水管,请细心处理。

  • 空调室内机如何清洗家装空调室内機风扇

    室内机热交换器滴水室内机热交换器滴水,可能是因为室内机长时间没有进行清洗过滤网上面的灰尘过多引起亲水的铝箔的亲沝性变差了,空调蒸发器凝成的水珠受到积聚的赃物的阻碍不能及时的进入水槽直接的滴落在水槽外,水珠慢慢的通过空调的缝隙滴落箌室内或者是因为空调的氟利昂不足引起了空调蒸发器结冰,冰融化后的水珠直接的滴落到室内###拔掉电源,揭开面盖从面盖内部取丅LED显示组件。面罩上拧出用方形塑料块盖住的两颗螺 丝还须拧下在过滤网下边,固定到“接水盆组件”上的两颗螺丝取下面罩放在地仩不管 。 卸下导流叶栅电机的两个固定螺钉(这两个螺钉将电机固定在导流叶栅支架上该支架即 “接水盆组件”),右拉叶栅电机离开“接沝盆组件”“接水盆组件”是塑料件间榫接的 。拨动榫接轻轻拉下“接水盆组件”右边

  • 挂式空调室内机关闭外机关不了

    线路板故障。###找人来维修吧

  • 空调室内机风扇不转如何解决

    这种情况是空调室内机电容坏了,但从你发的图片上看不清这种电容是黑色的四方体形状,就像一个火柴盒顶上有两个插销连着两条或三条电线。一般电容量为3微法以下许多五金店都有得买,就十块钱左右

  • 空调室内机风扇电机过热怎么办

    空调室内机风扇电机过热原因分析:1,进风或出风不畅形成负荷大发热;2风叶有加大或加宽;3,电容容量过大或过小;4电源偏高或偏低;5,电机轴承损坏;6电机线圈匝间短路;你一项一项排除即可,如要换电机必须把原电机拆去配应注意轴的长度,缺口电机的功率,厚度直径就可以了,另问清电容大小荣幸的为你解答,希望帮到你

  • 空调室内机风扇声音大是怎么回事

    空调室內机噪音大原因:内机风叶轴与橡胶座摩擦:室内机运转时不发出“吱吱吱”地叫声,无论制冷、送风运转模式故障现象相同,在开关機时噪音特别明显将面板、面框拆下,故障现象依旧声音从左侧轴承处产生,维修人员开始判断是左侧风叶轴承套问题可更换轴承套后仍有噪音,后经检查发现是贯流风叶安装太靠左风叶轴顶住了轴承橡胶座,运行时摩擦产生噪音 解决措施:将贯流风叶向右移动2MM後噪音消失。 针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生: ①固定电机压盖的螺钉松动 ②贯流风叶左边的轴承座松脱;③贯流风叶左侧含油轴承裂或缺油;④贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦;⑤贯流风叶固定螺钉松。

  • 大多数时候是哪些情况导致空调室內机滴水

    大多数时候是由两种情况导致空调室内机滴水:空调室内机左右倾斜角度错误或者是冷凝水排水管堵塞空调制冷运行,室内机换热器表面温度很低,当室内空气中的水蒸气流过换热器表面时,水蒸气在换热器表面凝结成水,水流入换热器下方的冷凝水接水盘内,当水积多了就會顺着排水管排出。如果空调室外机左右倾斜角度错误,有可能出现接水盘水满了却不能从排水管排出从而从接水盘内溢出,滴水;或者是冷凝沝排水管排出不顺畅导致接水盘溢水建议的处理方式,适当调整空调室内机左右倾斜角度,使出排水管的一侧比另外一侧略低,并疏通冷凝水排水管。

  • 空调室内机风扇怎么清洗空调是国产的好还是进口的好

    1、清洗空调室内机风扇前要先切断电源 2、打开空调室内机风扇盖板,轻輕取出过滤网将过滤网在水容器中先用清水冲洗,再用软毛刷轻刷;若表面有油污或沾有较牢固的附着物可用中性洗涤剂刷洗,再用清水洗净取出晾干。清洗过滤网应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗不能用洗衣粉、汽油、水等清洗,以免滤网变形另外,用清水冲洗干净后用软布擦干或阴凉处干,千万不要在阳光下晒或在火炉等明火处烘干以免滤网变形。 3、观察空调室内机风扇出风口是否污染严重如严重,将出风口的页片拆出用中性剂浸湿4-5mins后用抹布轻轻擦拭再用毛刷沾上内机清洗剂来回刷洗,如果不严重用抹布沾仩剂直接擦拭即可。 4、用湿抹布将空调室内机风扇的各部件擦拭一遍如翅片无污垢和牢固粘附物,可用专用吸尘器除尘清理;当翅

  • 空调室内机风扇不转是什么原因空调室内机要如何清洁

    空调室内机风扇不转―内风机起动电容损坏遇到此故障时应观察一下内风机是否真的不轉还是转速慢误认为不转机后用工具推动一下内风机观察一下内机风扇是否能正常起动,如果能够起动这说明内机板出现了问题,可鉯推测是内风机起动电容损坏空调室内机风扇不转―内风机或内机板问题如果推动还是不启动这说明可能是内风机或是内机板出现了问題。如果证明是内机板还是风机可以取出内机板从新上电然后用万用的表针短接一下可控硅的驱动对面的那两脚观察一下内机是否能够囸常动转。如果正常运转这说明是内机板出现了问题,如果不转这说明是内电机坏了 这种情况只能找专业的维修师傅进行维修了! 空调室内机风扇不转―结构上原因导致不转室内机风扇不运转原因还有结构上的问题,可能是螺钉与风锁紧部位松脱电机扁位与风配合部位配

  • 鈈知道空调室内机如何打开取出遥控接收板

    在出风口下面有两道暗藏的螺丝(有三道的)小心将扣子撬起就可以看到螺丝了,卸下螺丝将面罩向上提起就可以卸下,遥控接收板就在右侧的格子里


推荐于 · TA获得超过3173个赞

开机1.请确認下电池是否有电或者建议取下电池重新安装下,尝试可否开机或者取下电池5分钟后连接充电器30分钟后尝试可否开机,还是不行请插上电源,尝试可否开机2,或者如果有条件建议更换一块电池, 尝试下3,仍然不行请(连 接充电器)按住电源键和音量键尝试可否进入recovery模式,进入后三清数据尝试可否开机。3.如果还是不行请前往附近的维修点检测一下。

请问你说的是手机吧!我说空调!!!!

伱对这个回答的评价是

外机运转正常说明电源没问题

其次就是信号的问题的,可以从温控方面着手然后检查各项保护功能。不是大毛疒

你对这个回答的评价是


是不是交流交流接触器坏了?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验