三菱空调不制冷,运行指示灯一闪一闪?

【例1】 三菱KFR-2608GW/Bp型变频空调室外风扇电机转,但压缩机不转    分析与检修:通过故障现象分析得知,说明300V供电电路、电源电路、压缩机或其驱动电路、微处理器电路异常。检查室外机电路时,发现IPM模块有电压输出,怀疑压缩机异常,更换压缩机并恢复制冷系统后,故障排除。

 分析与检修:通过故障现象分析得知,说明300V供电电路、电源电路、微处理器电路异常。首先,检查室外机有220V市电电压输入,并且310V直流电压也正常,但在测15V和5V直流电压却极低,说明开关电源或负载异常。检查负载正常,怀疑开关电源的稳压控制电路异常,检查稳压电路时,发现光耦合器PC3异常,更换PC3后,开关电源输出电压恢复正常,故障排除。

【例3】 三菱KFR-2602GW/Bp型变频空调制冷效果差    分析与检修:通过故障现象分析,怀疑通风系统、制冷/制热系统、温度检测电路、微处理器异常。检查发现,室内风扇电机不转,并且室内热交换器表面结霜,测室内风扇电机的供电正常,检查其他元件正常,怀疑室内风扇电机异常,用相同的风扇电机更换后,故障排除。

【例4】 三菱KFR-5001LW/AD型变频空调制热时温度忽高忽低,制冷正常   分析与检修:通过故障现象分析,怀疑温度检测电路、微处理器异常。首先,检查室内盘管传感器时,发现它的阻值偏小,怀疑它损坏,用相同的负温度系数热敏电阻更换后,制热恢复正常,故障排除。

【例5】 三菱RFC-130FX型变频空调不制冷  分析与检修:通过故障现象分析,怀疑制冷系统、温度检测电路、微处理器异常。拆开室内机检查时,发现电脑板上控制电子膨胀阀接线端子(红色)脱落,插上后,制冷恢复正常,故障排除。

    不能启动是什么原因?有什么解决方法吗?今天小编就来给大家介绍下三菱重工空调的故障原因和解决方法。

    一、三菱重工空调不能启动的原因和解决方法

    三菱重工空调不能启动的主要原因有三点,分别是遥控器原因、电源原因、保护功能等等,以下是具体原因的介绍。

    1、三菱重工空调屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。

    2、三菱重工空调不显示温度。在送风或者自动模式下,遥控器不显示温度。

    3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准遥控器发射口,按动遥控器任意按键看有无红外线信号发出。

    4、三菱重工空调遥控器模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。

    5、三菱重工空调遥控器电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用三菱重工空调时取出遥控器电池,使用时重新安装或者更换。

    1、三菱重工空调电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。

    2、三菱重工空调电源电压低。定频三菱重工空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频三菱重工空调的启动电压:156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器。

    1、三菱重工空调开启延时保护。为保护压机寿命,三菱重工空调电脑板的控制电路中设计有保护电路,压机延时3分钟以后启动。

    2、制热冷风防止。在三菱重工空调制热工作时,室内机盘管温度低于一定数值时,内机不运转,一般经过3-5分钟的预热,内机开始工作。

    3、三菱重工空调电脑程序乱,致使机器无法进行即定工作。

    4、三菱重工空调功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除。

    注意:以上问题三菱重工空调还是不能启动,则三菱重工空调可能存在功能故障,应该联系三菱重工空调售后进行维修。

    二、三菱重工空调常见故障和解决方法

    1、三菱重工空调定时灯闪6次一般是因为内外机的通讯异常,可依次三菱重工空调的检查室内机组和室外机组。

    2、检查三菱重工空调室内机组:正常工作时三菱重工空调指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,电机或风扇电机损坏等度。

    3、检查三菱重工空调室外机组:正常工作时三菱重工空调指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。

    4、若三菱重工空调管温室温都是5K,就是内风机问电机坏了,应该联系售后维修。

    如果无其他故障代码显示(遥控器、线控器、指示百面板)及指示灯特殊闪烁时,可做以下判断度

    1、空调是否是首次上电,或者断电后上电,来电自启动等待;

    2、首专次运行制热或者制热后停机时间不足属/过长,机组压缩机预热等待时间。

免责声明:本站部分内容信息(文章/图片/视频/音频)来源于网络,出于传递信息目的,对内容进行整理、排版、编辑,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如有版权问题,请及时联系平台,我们会予以更改或删除,保证您的权利。

3:外机不工作控制冷/暖转换的四通阀性能不良,内部的阀门不灵活了,有时用锤子敲敲会正常。还是报修吧。室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。

室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮。

电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。保护动作

