1.《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”?

解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上,空调系统就应算较大系统。

2.中央空调设计概念不清楚、模糊。选用变频多联机是否应算为中央空调?

解析:选用变频多联机及新风系统应视为中央空调,应提供逐项逐时冷负荷计算书。非中央空调系统可不提供逐项逐时冷负荷计算书。

3.自备热源的公共建筑,是否要求设置热量表及室温调控装置单一用途的多层公共建筑(比如超市),是否要求设置室温调控装置?

解析:集中采暖与空气调节系统应进行自动调节与控制,能量计量等监测与控制。《GB》第条。

4.消防控制室、计算机房等需24小时有人值班的房间,是否需设分体空调机?

解析:应该设置,并应与建筑配合室外机位置。

5.室内的通风空调机房,制冷机房有消声、隔声措施,室外的机房是否也需要消声,隔声措施?

解析:应该根据GB第条执行,并应达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中要求。

6.空调冷热水系统的压差旁通管管径如何选取?

  现在的空调在我们的生活中可是比着古代那些皇帝享受的待遇还要高,那么空调在使用中会出现许多问题,而随着空调的发展,中央空调这一新型空调应运而生,它具有更大的功率更大的功效,在更大的场合可以使用发体挥发挥更大的价值,那么中央空调我们在使用中经常会脏的,那么如果真的脏了,我们应该如何对清洗呢?那么,下面就列举几个方法,对空调进行正确的清理。

  对于空调水系统的整体系统进行清理,首先在空调的水管内是附着着许多化合物以及杂质,水垢的,例如二氧化钙二氧化镁和二氧化碳等物质,它们都成酸碱中性,因此我们需要使用专门的除垢剂缓释剂等溶液进行清洗,我们可以连续一两个时辰。一直循环冲洗,并及时检测检测水质以及表面的情况是否出现了相关的变化,如果清洗完毕并且将其清洗干净,我们就可以适当解决空调水系统的问题的清理。

  需要对冷却水系统的整一个系统进行清洗清理,因为许多的冷却水系统都是成循环式的系统,而且是开市的,因此冷却水会与空气进行很长时间的密切接触,因此空气中的许多气体便会溶解于其中,并且产生了极大的强氧化性,长此以往,角儿长此以往,那么其表面就会形成许多军类物质,从而严重的腐蚀我们的水管儿,所以我们需要在清洁时用弱酸性的清洗剂对冷却水系统的内部的物质进行清洗,需要对症下药。

  如果是通风管道出现了问题,那么我们就需要对东风管道系统进行正确的清理,我们经常采用的方式机械性的清理,现在我们一般都是用管道外的机器人操控使用物理方法,对于含灰尘较多的管道系统使用通风集成的方法进行收集,其中的垃圾使得防止二次污染。