中央空调有多种分类方式,不同类型的中央空调其系统组成各不相同。其主要分类方式有按负担室内热湿负荷所用介质分类和按空气处理设备的设置情况分类等。
1、按负担室内热湿负荷所用介质来分:
全空气方式 :是利用空调机送出冷风使室内空气的温、湿度适宜。一般可配用风道及送、回风口,是大型空调系统常采用的一种方式。
全水方式:是利用冷冻机制造出的冷水(或锅炉制出的热水)通过空调房间的风机盘管中。这种方式多用于饭店的客房系统或商场的空调场合。
直接冷却方式:是利用直接蒸发式表面冷却器热交换器中的制冷剂,汽化蒸发吸热来冷却室内空气。这种方式广泛应用在各种房间空调器和小面积的中央空调系统。
空气水方式 :是简单全空气方式与全水方式的结合,既具有全水方式控制简单的特点,又具有全空气方式可灵活调节室内空气清新度的优点。风机盘管加新风系统就是典型的空气水方式,也是目前国内采用最普遍的类型。
2、按空气处理设备的设置情况来分:
集中式空调系统 :这种系统的所有空气处理设备如风机、加热器/冷却器、过滤器、加湿器等都集中在一个空调机房内,其冷、热源一般也集中设置。集中式空调系统按送风量是否变化可分为定风量系统与变风量系统两种。
半集中式空调系统 :采用半集中式空调系统时,在空调机房中经过集中处理的部分或全部空气,将送到各空调房间或空调区域后再由末端装置进行补充处理。半集中式空调系统主要包括诱导式空调系统和风机盘管空调系统。
分散式空调系统:是指将空气处理设备分散在被调房间内的系统。这种系统把空气处理设备、风机以及冷热源设备都集中在一个箱体内,形成一个整体组 置于空调房间内。
二、中央空调机组与系统组成
中央空调系统的制冷工作过程是通过四个循环来实现的,分别为:
制冷剂循环:在制冷机组中,制冷剂从蒸发器那里吸热制冷,吸收的热量再到冷凝器那里冷凝放热。
冷却水循环:冷却水的作用是将制冷机组冷凝器里制冷剂释放的热量排除掉。冷却水系统由冷凝器、冷却水泵、冷却塔和连接水管及附件组成。冷却水从冷凝器里带走的热量,在冷却塔中直接释放给大气。
冷冻水循环:由制冷机组的蒸发器、空调机组的表面冷却器、提供水流动力的水泵及它们之间的连接水管和附件所组成的密闭循环系统。这个循环系统通过冷冻水源源不断地把制冷机组产生的冷量送到空调机组的表冷器去处理空气。
空气循环系统:由空调机组、风机、风阀、风管和送回风口等把处理好的空气送入空调房间并把房间内的空气取回来,以达到室内空气调节的目的。
制冷压缩机将蒸发器中的制冷剂高温低压蒸汽吸入压缩机内,经过压缩机的压缩做功,使制冷剂成为压力和温度都较高的蒸汽进入冷凝器;在冷凝器内,由冷却水将制冷剂气体的热量带走,送入冷却塔并释放到大气中,使高温高压制冷剂蒸汽冷凝为低温高压液体;该低温高压液态制冷剂经膨胀阀后体积增大,变为低温低压汽液混合物;膨胀阀与蒸发器相连,制冷剂进入蒸发器后体积进一步增大,压力猛然降低,制冷剂立即汽化,并从冷冻水中大量吸热,使冷冻水温度降低并提供给用户;蒸发器中制冷剂吸热后成为高温低压蒸汽再进入压缩机,如此往复循环,完成蒸汽压缩制冷循环过程。
热泵是夏季能供冷,冬天又能供热的设备 。热泵与制冷机从热力学原理上说是相同的,都是按热机的逆循环工作的,因此热泵的机组同样包括蒸汽压缩式、吸收式等,但热泵与制冷机有两点主要区别:
1、制冷机单纯用于制冷,而热泵既能制冷,又能供热;
2、为适应上述特点,两者的工作温度范围是不同的。
当对热泵系统分类时常按低位热源分类,即分为空气源热泵系统、水源热泵系统、土壤源热泵系统和太阳能热泵系统。
是将各种空气处理设备(加热、冷却、加湿、净化、喷水、挡水、消声和隔热等)和风机、阀门等组合成一个整体的箱形设备。箱内的各种设备可以根据空气调节系统的组合顺序排列在一起,以便能实现各种空气的处理功能。全功能的组合式空调机组由新风回风混合段、消音段、回风机段、热回收段、初效过滤段、中间段、表冷器冷却段(含挡水板段)、再加热段、二次回风段、送风机段、消声段、中间段、中效过滤段和送风段等组成。
新风机组可以看作简化的空气处理机组,其主要作用是调节室内空气清新度,同时也负担一部分室内冷热负荷。通常与风机盘管配合使用,由风机盘管负责室内主要的冷热负荷调节。
风机盘管的运转可用一个电机转速开关(三速开关)或一个温控器控制。温控器的种类按智能化程度可以分为:三速开关、机械膜盒式温控器、以及液晶风机盘管温控器。
三速开关,是最简单的空调开关控制器,它是通过手动切换风机盘管风机的高、中、低三档风速转换,通过调节风机送风量的大小,从而达到调节室内温度的目的
冷却塔的作用是将制冷机组产生的热量通过冷却水经冷却塔释放掉。相当于家用户式空调的室外机。
分为电气控制系统和监控系统两部分。电气控制系统(强电部分)主要包括系统的供电,制冷机组、风机、水泵等的运行,可实现空调系统的手动控制;
监控系统(弱电部分、也称搂控系统)包括各种传感器、执行器的控制,以及在物业管理中心的集中监控功能,可实现整个中央空调系统的自动化监控。
中央空调监控系统主要设备主要包括传感器、执行器、控制器以及安装监控管理软件的中央监控站(计算机)。
温度传感器:用于测量室内、室外空气及水管、风管的温度。(室内温度传感器、室外温度传感器、风管式温度传感器、水管式温度传感器。)
水压压差开关:用来监测管道水压差,如测量分水器、集水器之间的水压差,或水泵进出水管之间的水压差。
水管压力传感器:水管压力传感器、变送器用于测量水管中水压力。(水压力变送器、远传压力表)
水流开关:用来检测水管中水流状态,当水流速达到设定值时,给出开关量信号。
流量传感器:用来测量水管中流量,常用的流量传感器有电磁式和涡轮式两种。
过滤网压差传感器:也叫过滤网压差开关,用于检测空调过滤器是否堵塞
防冻开关:防冻开关应用于北方地区空调机组或新风机组在冬季运行时的防冻保护。在机组送风温度过低时报警,同时联动保护动作,以防止机组中的盘管冻裂。
电动水阀:由电动机驱动,可以调节阀门开度大小。
止回阀: 用来防止水回流。
电磁阀: 电磁阀是利用线圈通电后产生电磁吸力控制阀门开关,因此阀门只有开关两种状态。
紫畅制冷设备(北京)有限公司
格力中央空调(Gree)一级经销商
公司地址:北京市海淀区上地信息路2号
(中关村国际孵化园)D栋一层
21款格力空气源热泵机组-B1系列格力空气源热泵空调
格力中央空调铸就民族工业核心竞争力
格力超低温商用空气源热泵机组的开发专为供暖量身打造,同时也可兼顾夏季制冷,保证-25℃低温下能强劲制热,为绿色供暖提供优质解决方案。高效、可靠、节能的特性使得机组可广泛运用于新建和改建的大小工业和民用建筑空调工程,满足如宾馆,公寓,居民小区,餐馆,办公大楼,购物商场,体育馆,医院及厂房等各类建筑的采暖与制冷的双重需求。
格力空气源热泵空调是以空气为冷热源,水作为传热介质的供暖产品。可与风机盘管、地暖盘管、散热片等末端组成空气调节系统,实现冬季采暖、夏季制冷。
机组采用模块化设计,基础模块有75kW、149kW,最多可模块化16台,形成制热量在75~1200kW范围内的系列产品。
缺省- 空气源机组;S- 水源机组 |
H- 户式;缺省- 商用 |
R- 暖冷型机组;缺省- 单热型机组 |
缺省- 涡旋压缩机;Z- 转子压缩机;G- 螺杆压缩机;L- 离心机;末端无此项 |
名义制热量 = 数字(kW)? |
M- 可模块化;缺省- 不可模块化组合 |
低温――L 普通――缺省 |
高温――G 缺省――普通 |
缺省:整体式;Z:组合式 |
V- 变频;缺省- 定频 |
核心科技,助力蓝天保卫战
目前,国家及各级政府相继颁布节能政策和补贴条文鼓励使用清洁能源供暖,因环境问题的日益突显而带来的民生问题,加快了推行清洁供暖的步伐。改造传统的供暖方式,推行新型、健康、环保、安全可靠的供暖方式已成为时代发展的必然趋势,格力积极响应国家节能环保号召,坚持自主创新,掌握核心技术,持续推动清洁采暖技术的变革和产品升级,为打赢蓝天保卫战保驾护航!
格力多年来凭借自主创新,不断突破低温采暖的技术壁垒,研发出低温制热"国际领先"的双级增焓压缩技术、三缸双级变容压缩机技术、应用于热泵空调上的分布式送风技术等,为冬季采暖提出清洁低能耗的解决方案。根据使用场合的不同,格力空气源采暖设备可分为房间式采暖器、户式采暖机和商用采暖机组三大类,房间式采暖器用于房间的采暖:户式采暖机主要用于家庭户型、别墅等场合,同时可适用于集中供暖管网覆盖以外的郊区民用建筑、村住宅等;商用采暖机组主要用于商场、办公楼、养老院、学校、工厂等场合。
格力空气源热泵机组应用于采暖,即是指通过输入1份电能,从空气中吸收3份空气能,将得到的4份热能通过地板辐射放热或风盘散发到房间的供暖过程。利用空气中的低品位能源,有效降低用户冬季采暖的运行费用。
机组搭配精心的系统设计,可在环境温度-25℃~45℃下高效稳定运转,最高制取60℃的采暖热水,为用户提供理想的供暖解决方案。
单机能够进行多级能量调节,多台机组组合时可近似实现无级调节功能,确保机组在低温工况、变工况下高效运转。实现部分负荷时精确输出,降低能耗,达到按需输出的节能目的。
全系列机组获得国家节能认证。
格力空气源热泵空调采用喷气增焓压缩机,扩宽机组运行范围。低温工况下与普通热泵机组相比,制热能力提升1 5%~25%,能效提升10%~30%。
系统自动检测结霜情况,根据结霜的差异情况智能调节化霜次数及机进入化霜的模块数。确保有霜除霜、无霜不除,避免电力浪费,提高除霜效率.确保采暖的舒适性。
组采用多重降噪处理及结构优化,有效降低运行噪音,确保用户环境宁静舒适。
根据运行时间分配压缩机运转,确保压缩机运行时间均衡,延长伸用寿命。
每个模块都自带水流开关,单独对各模块进行1级防冻保护,此外还有2级温度检测、3级低压检测保护,防止因水流不均、环温过低等问题引起壳管冻坏。
机组模块化设计,可分批安装,扩展性强,减少工程初投资。
格力空气源热泵空调在同一系统内任意模块均可作为主模块,不同模块间互相备份,即时通讯,工程选择灵活。紧急情况下,一台或多台压缩机模块出现故障,不影响其他机组正常运行,保证系统继续工作。
采用环保冷媒R410A,对臭氧层的破坏系数为0,耗能低,绿色环保。节能减排符合可持续发展战略。
采用知名品牌风扇电机,配合大直径风叶,高转速大风量及时排放冷凝器的热量,保证机组稳定运行。
采用大直径叶片线型优化设计,有效降低噪音,提高效率。
优化汽分内部结构,提高汽液两相制冷剂的分离效率。
换向性能稳定,抗液击能力强,高效保证模式正常切换。喷气增焓压缩机专利喷气增焓控制,拓宽运行范围,环温-25℃高效稳定制热,有效改善北方低温制热问题。
格力空气源热泵机组采用专利喷气增焓控制,拓宽运行范围,环温-25℃高效稳定制热,有效改善北方低温制热问题。
结构紧凑,换热效率高,热损失小。
壳管换热器设计,换热管间距大,不易被杂质堵塞损坏。
高效壳管专利设计,优化壳管分液及换热流程,换热效果理想,能效比高。
高精度大口径电子膨胀阀节流,停机时有效防止冷媒迁移至压缩机,确保机组各工况下性能达到最佳。
高效的内螺纹铜管及亲水性铝箔的结合设计,加强了制冷剂在铜管内流动扰动性,同时优化了进风通道,换热效率高。
大屏幕液晶屏,图案清晰,操作方便。集成远程监控通讯模块,可直接和电脑通讯,不需外加模块转换。
采用RS485通讯,无缝接入楼字集控系统,实现远程监控及节能控制。
全系列机组配带远程监控模块,与终端服务器双向通讯,保障机组可靠运行,用户省心、售后无忧。
智能化自动检测系统,自我保护功能齐全。
自动进入掉电前的运行模式,无须特殊看护或重新设置。
为确保格力空气源热泵机组的正常运行和防止故障,安装工作必须由具备一定制冷空调知识并有相当经验的技师承担,安装前应仔细阅读安装说明书。
应位于室外有充足新风的地点,并考虑地基的承重。
保证机组有足够的空间,以利于进风和设备维护。
机组上方不能有遮挡物。
机组地面应预留排水地沟。
正确连接管路及电源线路。
机组安装应采用橡胶减震垫、橡胶软接头等,以满足噪音及震动要求。
机组吊装必须使用指定的吊装孔吊运,吊装时应注意保护机组,严禁碰伤管路。
相邻单元模块间隔保持1 m以上,保持机组有足够的空间,以利于进风和设备维护,如下图
机组周围应通风良好,并保证与障碍物之间的最小距离不小于2m,有条件是时在机组上部距离机器最高点3m的位置搭设防晒棚。