氮气压缩机使用氩气压缩对压缩机有伤害吗?

作者:盖斯帕克 发布时间:

氮气、氩气管道安装施工技术说明

  氮气、氩气通过氮气压缩机和氩气压缩机从空气分离装置输送到储气罐,并通过管道输送到用户。根据压力,它分为高压和低压。管道材料一般是无缝钢管和不锈钢无缝钢管。

2、氮气、氩气管道相关施工规范

  2.1《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97

  2.2《氧气及相关气体安全技术规程》GB

  2.3《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发[140号]

  2.4《脱脂工程施工及验收规范》HGJ202-82

  2.5《工业金属管道设计规范》GB

  2.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

3、氮气、氩气管道施工程序

  材料检查-管道除锈-管道底漆-支架安装-管道连接-管道阀门安装-压力测试吹扫-管道表面处理

  3.1、管道、管件、阀门必须具有制造商的资质证书,其指标必须符合现行国家或部级标准。管道外观检查应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和双层皮等缺陷。不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或缺陷。检查阀门是否符合设计要求,并对阀门进行强度和泄漏试验。每批高压阀应测试10%的低压阀和1.5倍的标称压力。测试时间不得少于5分钟。外壳和填料不得泄漏。安全阀应逐个送技术监督部门进行校正。

  3.2管道除锈应结合人工除锈和机械除锈。应对管壁进行除锈。手动使用刮刀、锉刀和钢丝刷,用角磨机和钢丝轮或压缩空气吹金属表面的石英砂,去除钢管表面的油污和氧化物。要求达到无锈、无油、无酸碱、无水、无灰尘等。如果高要求氮气、氩气管侧需要脱脂处理,合格后方可投入使用。

  3.3 .管道底漆应手工涂漆。要求环境温度在15℃至35℃之间,空气应清洁,无灰尘和水蒸气。室外油漆施工应在下雨和冷却时停止。底漆使用前应摇匀,稠度较大时应加入稀释剂稀释。手动涂层应分层,每层应往复、交错,并保持涂层均匀,不得漏涂。发现没有茎干、皮肤起皱、下垂、外露的底部必须修补或重新涂刷。

  3.4、支架的类型、材料、尺寸和焊接应符合设计要求。支架应牢固、定位正确,不得有歪斜运动。应该防腐。管架的安装尺寸和标高应符合设计规定。安装方法一般根据现场情况采用。

  3.4.1、膨胀螺栓锚固方法

  3.4.5钢结构螺栓连接方法。支架与管道接触的部位必须进行防腐,然后根据设计或温度要求垫木板垫和橡胶石棉垫。安装后,根据设计要求检查每个支架的形状、材料和位置。

  3.5。管道的连接形式是焊接。管道与阀门之间的连接分为螺纹连接和法兰连接。

  焊接:通常使用手工电弧焊。对于特殊要求(高纯度氮气管和氩气管),应采用氩弧焊打底,手工电弧焊覆盖。焊接应参考焊接工艺评定和焊接操作说明。它也可以根据以下要求进行构建

  3.5.1、坡口加工:根据不同的壁厚,采用氧气乙炔切割、磨床和坡口机。

  该过程以组合方式进行。

  凹槽加工后,应清除周边的油、污物、氧化物和其他污物。

  清洁范围大于10毫米。

  3.5.2。管道对准:当对准的管径小于DN150时,应采用手动对准。管

  直径大于DN150mm毫米,特殊组对器和焊接组对夹具用螺栓连接。

  根据压缩空气管道安装要求。

  3.6管道阀门的安装

  3.6.1阀门和法兰用螺栓连接,阀门方向根据介质流向确定。将法兰插入管端,使管端在管壁厚度的1.5倍内延伸到法兰密封中。在管道上方点焊一点,并用角度尺校正。要求法兰连接应平行,偏差不超过法兰外径的1.5/1000,且不超过2。点焊后。拆下阀门,内外焊接。焊接和冷却后,添加石棉垫或聚4

  氟化乙烯垫。使用合适的扳手按照对称的十字型拧紧螺栓。均匀用力拧紧两三次,建议露出两个带扣的螺母。水平管道上的阀杆应垂直或左右45度,也可水平安装。垂直管道上的阀杆必须沿移动管线安装。安全阀应垂直安装。

  3.6.2管道安装:垂直安装应垂直,长度超过4m允许偏差为12mm。水平管道的坡度应严格按照设计安装,偏差不得超过0.0005。

  管件应压紧。管道安装焊缝的位置应符合以下要求:直管段两环形焊缝之间的间距不应小于100。焊缝与弯管弯曲点之间的距离不得小于100,且不得小于直径。圆周接缝和支架之间的间距不得小于50毫米。

  应增加套管,用于地板和墙壁穿透。外壳中不得有焊缝。穿墙套管长度不小于壁厚,穿楼板套管应比楼板高30 ~ 50 mm,管道与套管间隙用不燃材料填充。

  管道不得用固定的临时支架或铁丝捆绑。

  安装管道膨胀节前,应进行预拉伸或预压缩。

  氮气、氩气管道应配备接地装置,用于防雷和静电消除。工厂的每个分支机构和进出车间的建筑物都应安装接地装置。直埋管前后设有接地装置。车间内部管道根据车间建筑与防雷接地装置连接。管道的每对法兰之间应使用跨接线。带有电阻保护的管道不得接地。

  3.7、管道试压和吹扫

  3.7.1压力测试

  要求压力表在有效校准期间的精度不低于1.5,压力表的满刻度值应为待测的最大压力。

  1.5 ~ 2.0倍。压力表不得少于2个。当采用氮气体试验且压力大于0.6兆帕时,压力试验只能在设计文件规定或建设单位同意的情况下进行。用发泡剂检查。在试验过程中,压力升高应缓慢进行。首先,压力上升应达到检验试验压力的50%。如果没有泄漏或异常现象,压力上升应持续至试验压力的10%,直至达到试验压力,每一级应稳定3分钟。

  3.7.2吹扫:吹扫介质应为氮气、氩气或无油氮气,吹扫压力不得超过管道设计压力,流速不得小于20m/s。吹扫前,管道系统中的流量孔板、滤网、温度计、调节阀芯和止回阀芯应通过后拆除安装。吹扫时,当通过目视检查排气中没有烟尘时,应在排气口安装一块白布或涂有白漆的靶板进行检查。靶板无锈蚀、灰尘、水分等杂物合格。排放口应该在一个空的地方。

  3.8 .管道面漆

  氮气管的面漆颜色通常为银灰色。或者根据设计要求

  清理管道表面的灰尘和污垢,并将其刷得薄而均匀。一般来说,每层漆膜不应超过30-40微米。在下一次涂覆之前,每个涂层应具有足够的干燥时间。要求漆膜牢固,无脱皮、皱纹、气泡等缺陷。,涂层完整无损。色环应间隔均匀,宽度一致。

   蚌埠市瑞兴压缩机有限公司是集设计研发,生产制造、销售及技术服务为一体的气体压缩机制造供应商。公司产品有:天然气、液化石油气、油田气、轻烃气、BOG、氮气、氢气、氩气、氨气、甲烷、环氧乙烷、炳烷、氯甲烷化工、特殊气体等压缩机。其产品容积流量0.5-200m3/min,压力范围:低压0-2.0MPa,中压2.0-8.0MPa,高压8.0-30MPa,润滑方式分为有油、无油的结构型号:Z、W、V、P、M、H型,冷却方式分为:风冷、水冷、混合冷却。公司产品广泛用于城···

一、是非题:(对的在题后括号内打“√”,错的打“×”,每小题1分,共20分)
1. 空分装置加温时,可直接采用外界大气。 错
2. 当膨胀机进出口压力一定时,机前温度越低单位制冷量越大。 错
3. 液空(液氮)流过节流阀时温度降低,同时,水流过节流阀时,温度一定降低。 错
4. 节流阀与膨胀机在空分装置中所发挥的作用完全一致。 错
5. 表示单位面积上垂直作用力的物理量是压力。 对
6. 单位质量的气体所占的容积称为质量比容。 对
7. 空分装置在任何情况下,开两台膨胀机的制冷量比开一台膨胀机要大的多。 错
8. 随进入上塔膨胀气量的增多,氮平均纯度降低,氧的提取率就越低。对
9. 分子筛加温后机可直接透入使用。 错
10. 为了实现上、下塔的精馏过程,必须使下塔顶部气氧冷凝为液氮。对
11. 空气经过冷却塔后,水分含量会增加。 错
12. 当主冷液氧面上升时,说明下流液量大于蒸发量。 对
13. 为提高液氮纯度可关小液氮节流阀 。 对
14. 水蒸汽含量达到最大值时的湿空气叫饱和空气。 对
15. 膨胀机停车后,应立即停止油泵的运行。 错
16. 在一定温度下,气体在各状态下压力与比容成正比。 错
17. 加工空气量的大小,对氧纯度和氧产量没有关系。 错
18. 空风装置连续排放1%氧产量的液氧是防爆措施之一。 对
19. 气动薄膜调节阀的执行机构分为正作用和反作用两种。 对..
20. 平衡状态时,气相中氮浓度小于液相中氮浓度。 错
二、选择题(从题后供选的答案中,选出正确答案将其序号填在括号中,每小题1分,共20分。)
21. 对一定型式和尺寸的流量孔板而言,孔板前后的压差可间接的反映出流量的大小,压差越大,流量(B)
22. 稀有气体的提取,如在粗氩塔中进行氩氧分离,在精氩塔中进行氩、氮分离,都是(C)的具体应用。
23. 活塞式压缩机级数的确定,是根据每一级的(B)来确定的。
A. 排气量 B. 排气温度 C.吸气量 D.吸气温度
24. 凡与氧接触的管道和部件等均应(C)
A. 清除杂质 B. 清除水分 C. 清除油脂
25. 分子筛对乙炔、水分、二氧化碳吸附的顺序是(C)
A. 二氧化碳 、水分、乙炔 B. 乙炔、水分二氧化碳 C.水分、乙炔、二氧化碳 D. 水分、二氧化碳、乙炔