志高空调出现f1最简单的处理方法?

温馨提示:为了更好的为您提供服务,请根据您的需求拨打以下客服号码:

空调/热水器/洗衣机故障报修请拨打号码:400-

购买不满一年请拨打号码:400-

投诉或新机安装拨打号码:400-

志高空调显示故障代码F1的故障原因及解决方案

志高空调显示F1:通讯故障
①检查主控板与模块板的通讯线接触是否正常。
解决方案:如果插头松脱则重新插好,如果接触牢靠则进行下一步检查。
②测量主控板与模块板的通讯线的四根线的电阻,看有没有断路情况
解决方案:如果电阻值显示OL则表示断路需要更换线组,如果显示0Ω则线组正常要进行下一步操作
③检查模块板的电源指示灯有没有亮。

解决方案:如果电源指示灯不亮则进行下一步检查

④检查模块板上的P1、N1端子的接触是否正常
解决方案:如果接触不量在重新接好,否则进行下一步检查。
⑤检查电源滤波板的CN11端子的接触是否正常
解决方案:如果接触不量在重新接好,否则进行下一步检查
⑥用万用表的直流电压档测量CN11两端的电压(300V为正常值)
解决方案:如果电压为300V则更换模块板,如果测量电压为0V则更换电源滤波板
⑦如果进行以上检查好还不能解决问题则更换主控板。

志高空调常见故障代码的检修步骤及解决方法:(F开头所有错误代码汇总)

1、故障现象:室内显示板显示F1或室内机运行灯闪烁1次

2、故障范围:室内电控板,室外电控板

第一步:首先确认室内外机联机线的配线是否正确?配线错误的话,请调整线序后验证。

第二步:请确认与控制板的接插部位是否松脱?线插松脱的话,请重新装配验证。

第三步:用万用表直流档测量端子板通讯线S和零线N之间的电压是否在0-24V之间变化?若不在0-24V之间变化,可以换室内电控板,若不可以,则为室外板问题,将室外主控通讯电路上30V稳压二极管剪掉,然后再测量N、S之间的电压值是否发生变化?若仍不正常,更换室外主控板。

二、F2(室内环境温度传感器故障)

1、故障现象:室内显示板显示F2或室内机运行灯闪烁2次

2、故障范围:室内电控板

第一步:确认温度传感器线插是否松脱?线插松脱的话,请重新装配后进行验证。

第二步:拆下温度传感器,测试其阻值是否正常?断路、短路及阻值不正常均说明传感器损坏,请更换温度传感器。

第三步:给传感器加/降温,测试阻值是否有变化?温度不能变化,或者变化规律不正常,请更换温度传感器。

第四步:以上内容均判断无问题的情况下,请直接更换室内主板控板。

三、F3(室内盘管温度传感器故障)

1、故障现象:室内显示板显示F3或室内机运行灯闪烁3次

2、故障范围:室内电控板

第一步:确认温度传感器线插是否松脱?线插松脱的话,请重新装配后进行验证。

第二步:拆下温度传感器,测试其阻值是否正常?断路、短路及阻值不正常均说明传感器损坏,请更换温度传感器。

第三步:给传感器加/降温,测试阻值是否有变化?温度不能变化,或者变化规律不正常,请更换温度传感器。

第四步:以上内容均判断无问题的情况下,请直接更换室内主控板。

四、F4(室内风机故障)

1、故障现象:室内显示板显示F4或室内机运行灯闪烁4次

2、故障范围:室内电控板

第一步:上电开机,测试室内控制板对应风机输出 端子端是否有电压输出?没有电压输出的话,请直接更换室内控制板。

第二步:拆下室内风机端子,测试风机绕阻阻值是否正常?不正常的话,说明风机已坏,请直接更换风机。

第三步:用手转动贯流风扇,用万用表测试风机反馈部分是否有信号?没有的话,说明电机的霍尔已坏,请更换风机。

第四步:用手运转贯流风扇,看是否存在风扇运行不顺畅、卡轴、堵转等现象?如果存在以上问题,请重新装配。

第五步:以上所有步骤全部确认不存在问题后,请更换室内控制板。

五、FH(室内机EEPROM错误)

1、故障现象:室内显示板显示FH

2、故障范围:室内电控板

第一步:首先对室内控制板上E2PROM的装配情况确认,看是否存在漏插、捌脚、虚插、反插等装配不良的现象?有的话,请拆下后重新装配验证。

第二步:更换正确的E2PROM后重新上电,看是否能正常工作?如果故障消除可以正常工作,说明E2PROM数据错误;如果仍旧不能工作,请直接更换室内控制板。

六、F5(室外模块故障)

1、故障现象:室内显示板显示F5或室内机运行灯闪烁5次

2、故障范围:室外电控板

首先确认室外主控和驱动间连接线接插部位是否松脱、接触不良?如果松脱的话,请重新装配后进行验证。若不松脱,请更换室外驱动板。

七、F6(室外环境温度传感器故障)

1、故障现象:室内显示板显示F7

2、故障范围:室外电控板

故障请参照F7故障处理方法


(志高空调F开头故障代码含义表)

八、F7(室外盘管温度传感器故障)

1、故障现象:室内显示板显示F7

2、故障范围:室外电控板

第一步:确认温度传感器线插是否松脱? 线插松脱的话,请重新装配后进行验证。

第二步:拆下温度传感器,测试其阻值是否正常?断路、短路及阻值不正常均说明传感器损坏,请更换温度传感器。

第三步:给传感器加/降温,测试阻值是否有变化? 阻值不能变化,或者变化规律不正常,请更换温度传感器。第四步:在排除了传感器接插良好,传感器没有失效的情况下,请查看室外主控板对应电路器件是否损坏、缺失?请直接更换。

九、F8(压缩机吸气温度传感器故障)

1、故障现象:室内显示板显示F8

2、故障范围:室外电控板

故障请参照F7故障处理方法

十、F9(压缩机排气温度传感器故障)

1、故障现象:室内显示板显示F9、室外板LED运行灯闪烁5次。

2、故障范围:室外电控板

故障请参照F7故障处理方法

十一、FC(压缩机驱动异常故障)

1、故障现象:室内显示板显示FC

2、故障范围:室外电控板

第一步:首先确认驱动板相关连接线是否连接可靠?连接不可靠的话,请重新装配后验证。

第二步:确认驱动板固定螺钉是否拧紧(不影响功率器件散热)?没有拧紧的话,请将螺钉一一紧固到位。需要注意的是,在紧固的过程中不能太用力,防止将模块压碎。

第三步:测试驱动板输入电压。

例如:PN间是否有300V左右电压;是否有5V、15V输入?没有的话,请直接更换控制板;有的话,请直接更换驱动板(室外的控制与驱动板是分开;如只有一块板直接整块更换)。

十二、FF、FE、FA(其他故障):

我要回帖

更多关于 志高空调f1故障原因 的文章

 

随机推荐