海湾主机怎么新增设备5000主机如何查看分机是否正常?

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

  当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。

  启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离;

  拨打消防报警电话报警;

  启动消防灭火设备等。

  若为误报警,应采取如下措施:

  检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警;

  按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

  当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生。若却有故障发生,及时联系维修人员维修并告知维修人员故障具体情况。

  1、在总线盘找到需要启动的设备,按下该按钮,设备启动并反馈灯点亮。再次按下该按钮则该设备停止。

  2、如主机无总线盘,则在主机找到要启动的设备二次码。例如:010125消防广播

  按下“启动”键显示输入密码界面,无密码,直接按“确认”键输入“010125”按“TAB”输入“12”按“确认”键,则该消防广播启动。

  按下“停动”键显示输入密码界面,无密码,直接按“确认”键输入“010125”按“TAB”输入“12”按“确认”键,则该消防广播停止。

  首先把多线盘锁打到“允许”状态,

  按下手动直接控制按键,对应控制端产生有源输出,面板上该路的“启动”指示灯点亮,如果收到被控设备反馈信号,“反馈”指示灯点亮,如果发出启动命令后10秒内未收到反馈信号,“启动”指示灯闪动。

  启动状态下,在电平输出方式下,再次按下该路的手动直接控制按键,对应控制端停止有源输出,该路“启动”指示灯熄灭。

  一次按键操作完成后,需等2秒钟以后才能再次操作该按键,否则可能操作无效。

  平时应将手动锁设置为“禁止”状态,以免误操作。