冬天吹空调上面是热的下面冷热下冷怎么办?

不知道大家有没有这样的困扰,夏天开空调冷,关空调热,怎么办?

夏天开空调,25-26度,家里不冷不热刚刚好。可在家毕竟穿得少,时间久了手脚冰凉。晚上睡着以后,更是觉得冷。关了空调,又老是被热醒,也有很多朋友出现盖着被子吹空调的情况。这时候你就需要一床被子啦。

其实并不是所有被子都适合夏天盖,比如我家有一床蚕丝被,夏天盖着非常舒服。刚开始买的时候,也很犹豫,有必要花这么多钱买一床只在夏天盖的被子吗?买了以后,天天离不开床。虽然当时花了不少钱,事后觉得,这是最值得的一笔投资了。对比冬天的厚被子,夏被更轻薄、更柔软服帖,偶尔空调定时关机,半夜出了汗也被吸走了。

但,这样一床夏被,却并不是什么材质都合适。

1、很多朋友家在夏天会用毛巾来充当被子,因为觉得轻,其实夏天盖的被子不能太轻。一定重量的被子压在身上,轻轻按压的触感可以缓解大脑跟身体的紧张。有填充物的被子能带来的安稳感,毛巾被绝对比不了。不过,毛巾被轻巧,拿来拿去,很适合中午小睡的时候盖。

2、棉被呢?其实棉被也是不推荐的,因为不排汗。夏天盖着被子睡觉,最讨厌身上出汗,黏乎乎的。容易感冒不说,时间久了还会得关节炎。只有被子吸湿性好、会呼吸,皮肤才会跟着呼吸。尤其,小孩子新陈代谢旺盛,容易出汗,更需要一床吸湿排汗性好的被子。棉被吸水性非常好,但排不出去。南方天气潮湿,棉被湿淋淋的,总感觉没干。而且棉被也太重,同样的保暖效果,羽绒被是棉被重量的一半。所以,棉被根本就不适合夏天盖。但纯棉就像实木一样。不知道大家发现没,一提棉,大家就觉得:“这是好东西,肯定舒服”很多商家利用这种心理,卖纯棉夏被。其实被芯都是聚酯纤维的,只有被套才是纯棉的。

3、蚕丝被,其实无论是透气性还是吸汗性都最适合夏天盖。虽然很贵,一床好的蚕丝被要几千块钱。但一床被子盖10年。买了蚕丝被才能理解什么叫“前20年的觉都白睡了”,蚕丝38%是空心的,比任何一种纤维的空心结构都要高。无论是保温性还是吸湿排汗性,都是所有被子里最好的。夏天缩进去被子里,觉得凉凉得很舒服,却不是刺骨的冰凉。蚕丝被很柔软,我睡觉的时候,被子不会硬支着,而是塌陷下来裹在身上,像穿着厚一点的睡衣在睡觉。即使睡的七扭八歪,早上起来,蚕丝被还是服服帖帖的裹在身上。

4、羽绒被。很多人一直觉得羽绒被只能冬天盖,其实羽绒被只要薄一点,夏天同样能盖。羽绒的空气含量只比蚕丝被低,比其他纤维都更高。也就是说,羽绒被的保温性跟吸湿性只比蚕丝被差。夏天睡羽绒被反而觉得凉爽。羽绒被很适合潮湿的南方。湿哒哒的南方,夏天像进了桑拿房。羽绒上的油脂,可以抵抗空气中的水汽,不让水汽渗进被窝里。

最后强烈给大家推荐,夏天的被子首选一定是蚕丝被和羽绒被,攒钱买绝对是值得的。

1、开上面热下面冷的原因为由于对的影响,受热的空气会膨胀,导致那部分空气的密度变小,故会上升。而对应的空气受冷则会下沉。而空调在上方,故受热的空气位于上方,所以开空调上面热下面冷。

2、空调上面热下面冷的解决方法是可将空调送风的扇叶调至向斜下方出风;或者是更换电容量更强的规格,增强出风和。

以上就是关于“开空调上面热下面冷原理是什么”的全部内容解答,希望可以帮助到大家!

内容来源于网络,请读者仅供参考,如有侵权在网页下方联系我们删除!

1空调为什么会滴水下来是什么原理

1、首先空调滴水是由于制冷产生的冷凝水,基本上所有的空调在制冷时都会产生水滴,这是正常现象。但一般情况下水滴会从接水管流出去,如果空调在房间漏水,才要考虑是否是内机偏移、配管结露、...

2变频空调是什么工作原理

1、变频空调的工作原理在于它使用了变频压缩机,添加了变频控制系统,然后根据空间的使用情况自动提供所需的冷/热量,当室内温度达到我们预期效果后,空调主机就会准确的保持这一温度恒速运转...

3空调为什么会制冷原理

1、压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机)...

4空调除湿的工作原理是什么

1、工作原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内。就是说室内风扇一直以低速运行,压缩机开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空...

5空调除湿的原理是什么意思

1、空调除湿的原理有几种,最常见的是机械除湿,所谓的机械除湿是一般常见的分为两种:一种是升温除湿,另外一种是降温除湿。升温除湿的原理很简单,当空气温度升高,空气中含水量不变的情况下...

AUX 2P定速柜机登门检测发现外风机开机一会儿就停了压力不能升高,更换室内管温。
室外温度13°左右,电流6.8A,压力19个。这个数据内机应该正常了是不,进屋试下风口屁热的热风混着冷风。
拆开外壳发现内热交上面很烫 下面冷的。
拔掉四通阀线圈,内机风机拔掉,内热交结霜均匀,应该不是分组堵了。
压力降低到15个升高到24个,效果没改变。
内机分组不是莲花头那种,管温座阻值是8K,换5K管温应该没错吧
各位老师帮忙分析下。。。 谢谢