排插断电后断电情况下电源指示灯亮还亮着,为什么?


电插座装在公共烟道有油烟味怎么办
电插座装在公共烟道本身就是一个错误的安装方式,因为烟道墙壁薄,凿通装预埋件必漏风有怪味,二是烟道是公共部分,禁止私自钻孔。 公共烟道违规装电插座,业主不懂情有可原,作为专业装修公司乱作为,其做法简直不可思议!
室内装修已完毕,大改动是不可能的了,现提供两个除异味处理方法: 1、把公共烟道上的电插座拆除,孔洞补好贴同款墙砖,电插座就近挪位,满足家用电器使用就行。 带来的麻烦是,因为挪位开槽埋电管破
2020-06-03
空调电源插上就跳闸把地线拔掉就不跳闸了怎么回事
基本上可以断定造成这种现象的原因是空调插座的零线和地线接反了。 原理分析 在解释这个问题之前,我们要清楚一个问题,漏电开关检测漏电线路/设备是否存在漏电,主要是依靠检测 通过漏电开关的火线和零线 电流矢量和是否为零。当通过通过漏电开关的火线和零线电流大小相等方向相反,那么它们的矢量和就为零。 在接线正确的情况下,如图所示。通过漏电开关的火线L和中性线N它们电流大小相等、方向相反,L和N电流矢量和为
2020-05-09
家里的刀闸总闸老是烧保险咋整
租的房子有两户,电器多,两台冰箱一台空调一台电脑,加上电热水器和电饭煲和一些小电器,基本上一天烧一次保险,多粗的都不行,怎么办?大概率是因为过载引起的。你说的每天烧一次应该是用电高峰,我想应该是做晚饭的时候吧。所谓过载就是用电设备的总电流超过了保险丝的额定电流。按道理如果是过载的话,保险丝加粗就应该不会熔断了,所以我猜是不是有某一路有短路现象。在这里有两个思路供你参考:一,计算一下家里用电设备的总
2020-05-09
家里保险丝烧断有哪几种原因
保险丝烧断有以下几种原因:1.你家里的家用电器的功率过大,超过了保险丝熔断电流。2.保险丝选择不合适,熔断电流过小。3.刀闸保险丝紧固螺丝老化,造成虚接发热。4.电线老化,某处有漏电或接触不良甚至对地短路。如果你懂一些用电知识或电工基础,就应该彻查一下你家的所有用电设备和线路,最好把原有的刀闸保险丝换为空气开关或漏电保护开关。这样就会彻底解决家庭用电安全问题。如果你不懂用电常识,必须找正规的电工师
2020-05-09
变压器二次侧两路输出回路一路下雨就跳闸一路没事是什么原因
变压器二次侧的两路输出回路,分两种情况进行分析: 1、配出线路为低压架空线,低压架空线敷设在某些地区还是普遍存在,架空线配电的优势是很明显的,例如,成本低、施工方便、基本不受地势的影响。但其缺点也是很多的,那就是受天气的影响比教大,例如雷电、大风、暴雪等恶劣天气对架空线的安全运行构成了极大的危胁。您在问题中提出的一下雨就跳闸,就是这种情形,因为架空线的绝缘主要是靠支持绝缘子来实现相间及对地绝缘的,
2020-05-09
导致主开关不能合闸的原因
导致主开关不能合闸的原因可能是1.支路开关有问题,导致主开关合不上,2.支路开关没问题,主开关有问题。 首先,我们要搞清楚,问题出在哪里。 1.如果各支路开关开闸,主开关仍然无法合闸,那么问题在于主开关和主电源。 2.如果个别支路开关跳闸,导致主开关合不上,那么问题在于支路开关,只要把有问题的开关开闸了,主开关就能合闸了。
我们家里的断路器无非这么几种:空气开关、漏电保护开关和过欠压开关。 这三
2020-05-09
三相电动机不转嗡嗡响冒烟了是什么原因
三相异步电动机不转嗡嗡响,还冒烟了,这极有可能是发生缺相故障了,并且是电源没有缺相、过载保护装置。一旦发生这种情况,要立即断开电源开关,防止定子绕组过热烧毁。检查电源开关的进线端是否缺相?如果是缺相那么问题出在电源开关之前。检查电源开关自身是否已经损坏导致输出缺相?开关的动静触头到了使用寿命以后会出现烧蚀严重的情况,接触不良就会缺相。再检查接触器的触点是否因为烧蚀而缺相?可以拆掉接触器的出线端的电
2020-05-09
总闸刀关了屋里金属还带电220v
如果是这样的话,你和你的家人随时都有触电的风险,这是个非常严重的安全隐患,必须及时进行安全隐患排查,避免人身财产受到不必要的威胁。 如果是小区连片住房排查起来比较困难,因为它们有时候墙体内的预埋钢筋构件是相互连接的,有时A户电线漏电,B,C,D,E,F,G等住户家中,任何一户都有可能感觉有漏电情况,所以,排查起来相对比单户要复杂的多。 下面就排查室内金属带电检修的步骤作以下介绍: 工具材料准备 1
2020-05-09
220V火对地380V零对地220V是怎么回事
1:故障原因分析, 理论上三相四线供电系统,相与相之间是380V电压,相对零是220V电压,相对地也是220V电压,那怎么零对地会有380∨电压呢?。 :故障原因! 相线入地了,如果某一相中间有绝缘破损处入地,那大地就是三相中的一相电了,所以相对地才会有380V电压。
2:第二个原因, 插座内火线错接地线位置了,此种现象也经常发生,假如相线错接到地线位置,地线也就变为相线了,相对地也是会变
2020-05-09
排插亮灯插电源线没有电,灯也不亮是什么原因
原因可能是零线虚接,或者零线接触不良 理由 单相电路中,零线是作为火线闭合回路电流回流使用的。 排插中发光物体一般为发光二极管。 其功率多为50~100毫瓦。
在火线正常的情况下,只有有很微弱的电流通零线,排查内的指示灯就会亮起来。
但是,家里的电灯,普通220V节能灯以18w计算,工作电流都要80、90mA。Led型节能灯虽然功率比较低,但绝大多数都是输入电流整流后的结果。当输入电流过低时,
2020-05-09
零线从一级到二级到三级箱的零排进插座插上用电器为什么跳闸
按规范要求,临时用电应符合“三级配电二级漏保”,也就是临时用电需要设置一级、二级配电箱和三级用电箱,并且在一级配电箱和三级用电箱内设置漏电保护。 在三级用电箱内设总漏电保护开关和分漏电保护开关,分漏电开关选用三相或单相漏保,额定漏电电流一般为30mA或15mA(特别危险的施工场所,例如在金属容器中用电),总漏电开关选用三相漏保,其额定漏电电流一般选100mA。 在一级配电箱
2020-05-06
什么原因才会烧坏启动电容器
功率稍大些的单相电机,一般都配备二个电容器即启动电器和运转电容器。在70年之前的单相电机多为一个电容器就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,此时只有主绕组工作。次绕组是闲着不用的。为了提高单相电机工作效率,在70年之后才出现了双电容单相电机。单相电机启动电容烧坏的原因是什么?哪我就只谈启动电容被烧坏的原因。一般启动电容是不大容易烧坏的因为它的工作时间很短。只是启动瞬间就被离心开关甩开
2020-05-06
如何使用万用表查找短路和断路及漏电
万用表是电工、维修人员、电子工程师、硬件工程师最常用的工具之一,在检测电子电路、故障定位时一定少不了它。一个小小的万用表,其功能还是挺强大的,可以测量电阻、电容、二极管、三极管、直流电压、交流电压、电流等,查找短路、断路、漏电是万用表最基本的功能,学会使用万用表,简单故障自己动手。如何使用万用表查找短路短路测量在电器维修、元器件故障定位当中很常用,测量短路故障时,一定要确保断开电源,切记不要带电操
2020-05-05
双控开关灯闪不灭什么原因
首先要保证你的双控接线没有问题,是否按下图的接线方法接的线;
如果双控接线没有问题,那么你就要排除是不是以下问题: (1)节能灯使用了带有夜光显示开关(通过发光二极管发光的开关); (2)节能灯的开关安反(装在了零线上); (3)节能灯的控制开关与灯体之间过远,导致电源线与电源线之间产生了感应电。以上现象不会影响节能灯的正常使用,同时也不会造成能源的损耗。 如果是持续的间隔闪光是:开关漏电或接开
2020-05-05
零线在什么情况下容易烧断
居民用电都是三相四线制供电,单相用电是指A、B、C三相电中的某一相,与零线之间的电压为220V的用电。在这个电压等级当中,用电负荷很难实现三相平衡均等。在供电线路分配的时候,都是按照用户的总数除以三,得出每相电供应多少家庭用电来分配的。但是每个用户之间的用电量无法统计,有的用电量大,有的用电量小,即使是满负荷运行,实际用电量也是不均等的。这时候,零线肯定会有几伏甚至是几十伏的电压和一定的电流量,只
2020-05-05
漏保跳闸问题分析
总开关带漏保,我门头灯的线路估计老化漏电或短路,合上闸后不会立即跳闸,过上个20分钟左右跳闸,但是店里的总开关不跳闸,直接变压器那里的总闸跳了。然后我把门头灯的线路独立安装了德力西的32a漏保开关,装上后,送上电,我按新装的32a漏保上的测试按钮,变压器那里的总开关又跳了。按说不是应该32a的这个跳闸么。 与工厂供电相比较,其实居民用电发生故障后更不容易查找和分析,因为居民用电线路和设备的安装,其
2020-05-05
冷风机的启动绕组烧毁原因分析
单相电机一共有两个线圈,其中一个是主线圈,另外一个是副线圈。如果只有一个线圈,那么它只能产生一个方向的磁场。受力如图所示:假设电机初始位置如上图所示,当单相电机线圈通电以后,在磁场力的作用下,A点从2位置旋转到3位置,然后由于两个相反方向的力互相抵消,维持平衡。如下图所示:
2020-05-05
家里空气开关老是跳闸是什么原因
家里的控制开关总是跳闸,不一定就开关坏了所导致跳闸,很可能是线路或用电器岀现了故障导致跳。当然也下排除开关损坏。象庭用电发生跳闸现象原因很多,去解决跳闸故障的确是很费神的。排除电器故障必须要做到有的放矢,要根据故障现象快速捕捉到故障点,只有这样才可能少走弯路,少费资金。我对题主所说故障,有二点看法:(一)总开关使用2P空开,众所周知空的主要作用仅限于,过载保护、断路保护等,对于漏电保护它的表现就不
2020-05-05
家用潜水泵正常运转突然不工作了是什么原因
不知什么原因,在正常运转的情况下突然不工作了。我初步估计有以下原因造成的:(一)电网突然停电,使正常运行中的潜水泵失去电原而偷停。来电时又可以正常工作。(二)控制潜水泵电源的开关接触不好,时断时通开时造成潜水泵偷停,接通时又可以正常运行。因为家用潜水泵功率都很小工作电流也不大,所以会出现时停时不停的工作状态。(功率较大的电机会导至开关直接燒坏的可能。)(三)电源线有接点松动时接时不接的状态。也包括
2020-05-05
热水器洗澡触电电人不跳闸吗
这个问题包括了三个关键词:漏电,触电,跳闸。只要我们理清了这三个关键词,我们就不难回答这个问题。下面就是我的分析和简答。漏电电路我们可以把它形象地看成一个循环的水路。水是沿着水管从一个池子流到用水设备再流回池子,假如中间水管接头坏了,或者由于时间关系水管破旧漏水,有或者用水设备自身漏水。那么,从池子流出的水就无法完全流回池子。电路也是一样。电流从变压器低压侧出发,沿着火线到达用电设备,然后沿着零线
2020-05-05
星三角降压启动的故障原因分析
我们在维修中这种星三角降压启动的故障还是比较常见的,今天我结合平时维修时所遇到的情况与朋友们探讨一下这个故障的原因。星三角减压起动的工作过程我们不管维修任何电路首先需要知道这个电路的工作过程,下面我结合一个常见的电路图来说明一下它的工作过程。当电动机启动时,我们通过交流接触器把三相电机的定子接成星形,这样以来一是降低了启动电压、二是限制了启动电流。等到电动机启动后我们通过另一个交流接触器再把电动机
2020-05-05
空开老是跳闸是什么原因
造成这个情况的原因如果不是开关是坏的那么很可能是空开所带负荷过载了,为什么是这种原因,咱们来分析一下。 空气开关和漏电保护开关
空气开关 你说的空开应该是空气开关,这种2p的开关是我们最常用的,主要用于电路的线路保护和过载保护。 漏电保护开关 现在的漏电保护开关不仅仅有漏电保护功能,还有过载保护和短路保护功能,所以一般情况下家用配电分路开关都使用漏电保护开关。 主要参数 不管选择什么开关都需要看
2020-04-30
220v插座测量只有190v怎么回事
是插座中带有用电设备时测量出来的,还是插座空着直接测量插座插空测量出来的?分两种情况回答这个问题, 1、插座带有运行的电气设备时,用电设备端电压为190V,说明空开到插座之间导线太细或者导线与插座连接处存在很大的接触电阻,这个接触电阻可能是导线没有压紧或导线过热氧化造成的,用电设备运行电流又比较大,所以在接触电阻上有30V的压降,最终造成插座电压190V。
2、插座空着时测电压为190V,这种情
2020-04-30
通常造成空开过载的原因有哪些
低压断路器又称自动空气开关,简称空开。它的作用不仅是可以带负荷合闸和分闸,还可以对线路实行过载保护、短路保护;如果再加上其他附件,还可以实现过欠压保护及漏电保护等。
低压断路器根据结构,分为框架式断路器、塑壳式断路器、小型断路器,家庭常用的是小型断路器,也称MCB。它除了能带负荷合闸和分闸外,也有过载及短路保护,但是没有过/欠压保护。 空开跳闸原因 小型空开只有过载和短路保护。如果是发生短路,那
2020-04-30
48伏充电器3842的8脚无5伏电压怎么办
一个48伏充电器插电后,220伏正常,滤波电容有300伏直流电压,3842部分7脚有12伏不稳定电压,6脚无输出,8脚只有不到一伏跳动电压,无正常的5伏基准电压!高压部分启动电阻正常!拆下3842加7脚电17伏,8脚5伏正常,开关管经测试也能正常导通!3842周边的电阻值也都正常!拆下另一块板子上的3842换上,故障依旧!本人是初学者,碰到这类问题实在无从下手了3842芯片8脚输出不正常,根据描述
2020-04-30

我要回帖