3匹空调需要多大的漏电保护器
这种设计完全是错误的,根本是不动脑子的水货设计。完全不符合国家规范的要求。一、总开关必须要能同时断开相线(火线)L和中性线(零线)N。所以选择1P型的开关是错误的,必须选择2P型的开关。二、总开关选择漏电断路器,是在分支回路较少的情况下才可以。现在设计了你的分支回路有9个,这种情况下就不适合采用漏电断路器做总开关了。三、分支回路全部采用2P32A空开,这是完全错误的。分支回路选择空开的大小,必须要根据回路的用电性质以及电线的线径大小来选择。照明回路是16A,插座回路是20A,厨房回路是25A…等等,没有说一股脑的全部选32A的,这是不负责任的做法。综上所述,这位电工是不太专业的。建议你应该参考类似下图的布置。分支回路选择1P+N型的漏电断路器,以节约配电箱的空间。