闸阀 1.0mpa等于多少米属于低中高什么压力?

一道物理题,有关气压、水下压力的问题。_百度知道
一道物理题,有关气压、水下压力的问题。
此处解释若引用帕斯卡原理是不是有些牵强,故液面处为0:当阀门关闭时,二号压力传感器读数为0://g。这两个压力传感器在常温标压下的读数为0://g.而且液面就是靠一个大气压给压到那么高的- - &nbsp,液面下的压力传感器读数就是水深的压力,求指点.1Mpa,即10米一个大气压.jpg" />遇到个很纠结的问题。请问,二号压力传感器度数为0,水罐中上部真空,在上述状态下打开或关闭水下阀门。打开真空泵将罐体内的空气排出,水罐内两个压力传感器数值都会增加一个大气压的读数.2MPa,即一号压力传感器的度数为0。水槽上部是真空的?我个人认为在关闭阀门时.hiphotos,关闭真空泵,一号压力传感器的度数为0.1Mpa.01个大气压(图中绿色部分为真空部分),1号压力传感器读书应该是接近于0,受其影响?毕竟不是密闭的液体.hiphotos,无压力作用于液面之上,水下10米为1个大气压即0,水罐上有一根管子卫位于水罐下部./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=40eaf34defd466051aea64/e924ceaa0a2b4e086e061d95f79a.2MPa;迷茫了,打开罐体下部的阀门<img class="ikqb_img" src="http,二号压力传感器在液面下10米处,怕误人子弟所以来求各过路大神帮忙如图所示
提问者采纳
则有:表2=表1+水柱压=外气压(0供参考,抽气后.01mpa,表1=表2=0,水上升H=10米(即一大气压)静平衡、闭水阀.1mpa);2,与水阀开闭无关,下文称——表。压力表1与表2(刚好在水面)均不受水压则等值,据力的平衡,即不抽气、在常时、闭泵孔,上为表1。(传感器:当平衡时,设此时表1刚好 在水面,下为表2)1,内外水面等高(静平衡),均为一大气压(0;3,开水阀后
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
此时,打开或关闭水下阀门并不影响该系统,打开罐体下部的阀门,是指关闭真空泵你问的问题在上述状态下。因为此时阀门两侧的压强是相等的,即此时液柱处于压强平衡状态,水槽中的水进入罐体并上升至高出水槽液面约10米的地方后的状态吧。两个压力传感器的数值不会改变,罐中的液面高于水槽液面10m的水柱产生的压强等于一个大气压,就是外界大气压作用产生的
阀门关闭,罐中10米水深是一个大气压,所以这里的1个大气压不是 外界大气压产生的而是水的自重产生的。如果是直接与大气联通的话
那么水罐10米水深的位置应该就是 2个大气压。 这样说没错吧?如果阀门打开,水罐中的水面不会上升,因此1个大气压依然存在,但是水槽中的液面上部有一个大气压。阀门打开后这一个大气压通过液体传递至传感器2处
这样,加上原有10米水柱的压力 就是两个大气压。
我觉得引用帕斯卡原理有些牵强,虽然水槽上方是真空,但是10米的水仍有水压吧。所以,将托里拆利实验中的汞柱换成水柱来解释似乎更好些。
水罐上面是真空,水槽上面是大气,裂桶实验中的水管上端也没有与大气隔绝啊。
水罐上面是真空,水槽上面是大气,裂桶实验中的水管上端也没有与大气隔绝啊。
物理题的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁阀门型号中压力PN20,是指20bar,还是20MPa?PN的单位是什么?_百度知道
阀门型号中压力PN20,是指20bar,还是20MPa?PN的单位是什么?
提问者采纳
N20是2.0mpa,新标准是这样表示的,老的标准里面是 PN20
如果没有在PN20后标明单位,是否就无法判断压力是2.0MPa还是20MPa?
要看它的执行标准是新标换是老标准
新老标准里面的压力等级标注是不一样子的
提问者评价
非常感谢!!!
其他类似问题
为您推荐:
其他8条回答
也即20Bar。PN20阀门型号中压力PN是公制标法,指阀门的额定公称压力,通常是指是指20公斤
PN20是2.0mpa,新标准是这样表示的,老的标准里面是 PN2.0 呵呵
可以说是指20bar相当于20公斤压力,或者是2MPa。PN的单位在国标里是公斤
根据标准GB/T 12220 — 1989
通用阀门 标志,PN20是指公称压力为20MPa。
1.阀门型号中压力PN20,是指20bar,还是20MPa?答:20MPa.2.PN的单位是什么?答:PN是指公称压力代号,只有后面有数值才有意义。
PN是指压力,等于20MPa
10bar=1mpa=10公斤=PN10=1000kpa
PN单位是公斤,PN10为1.0MPa
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 8047|回复: 17
四星助理工程师, 积分 205, 距离下一级还需 45 积分
我是做甲方的,按照设计说明:消防管道工作压力为 1.2MPa,试水压力 1.8MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,管道试验压力 2.0MPa。现在的问题是:压力相近的阀门只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水?取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的写字楼,还请大家给小弟指点指点,先谢过了!
四星助理工程师, 积分 205, 距离下一级还需 45 积分
同一产品不同公称压力,比如10和16公斤的价格一样吗
三星助理工程师, 积分 157, 距离下一级还需 43 积分
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,在这种情况下,阀门最小应该选1.6MPa的。
2、按照我们在工程中的经验,最好是选2.0MPa的,理由是现在的阀门普遍质量差,万一你选的阀门压力等级低了,到时出问题很难处理。
3、阀门1.6MPa和2.0MPa的价格差异不应该很大。
四星助理工程师, 积分 205, 距离下一级还需 45 积分
谢谢给我那么详细的回答!
五星工程师, 积分 2301, 距离下一级还需 199 积分
是的,阀门压力高一点较好。。。。
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
原帖由 yn_zhaosw 于
14:52 发表
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,在这种情况下,阀门最小应该选1.6MPa的。
2、按照我们在工程中的经验,最好是选2.0MPa的,理由是现在的 ...
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
这个设计有点扯……你让画图那小子看看喷规,上面说喷淋配水管的工作压力不宜(还是不应来着)大于1.2MPa。 但是话又说回来。。。。消防验收上面又TM写了。。喷淋水泵接合器的工作压力是1.4MPa。。。妈的,这让咱画图的情何以堪啊。估计这个1.4MPa说的就是水泵接合器的事情。啊,所以么。。你还是问问画图的吧&&不过一般说明上写的 阀门的工作压力都是1.6MPa的。。。。祝你好运
土木币16052
原帖由 yn_zhaosw 于
14:52 发表
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,在这种情况下,阀门最小应该选1.6MPa的。
2、按照我们在工程中的经验,最好是选2.0MPa的,理由是现在的 ...
1.6MPa过了就到了2.5MPa的等级了吧?
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
原帖由 real.hero1 于
22:56 发表
这个设计有点扯……你让画图那小子看看喷规,上面说喷淋配水管的工作压力不宜(还是不应来着)大于1.2MPa。 但是话又说回来。。。。消防验收上面又TM写了。。喷淋水泵接合器的工作压力是1.4MPa。。。妈的,这让咱画图 ...
1、这位同学先把配水管工作压力和喷淋系统工作压力的定义搞清楚。
2、阀门是用公称压力表示,1.6Mpa公称压力的阀门做强度试验,其试验压力为公称压力的1.5倍。详见建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB第3.2.5条。依照你这个工程,应该采用1.6Mpa公称压力的阀门
二星工程师, 积分 746, 距离下一级还需 54 积分
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,在这种情况下,阀门最小应该选1.6MPa的。
2、按照我们在工程中的经验,最好是选2.0MPa的,理由是现在的阀门普遍质量差,万一你选的阀门压力等级低了,到时出问题很难处理。
3、阀门1.6MPa和2.0MPa的价格差异不应该很大。
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)阀门的公称压力和工作压力是一样的吗?_百度知道
阀门的公称压力和工作压力是一样的吗?
阀门的公称压力和工作压力不是一样的公称压力、工作压力之间的关系:PN & P t公称压力 (1) 公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:M Pa 。 (2) 基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为250°C (3) 公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa工作压力 (1) 管子和管件正常条件下所承受的压力,用P t表示。 (2) t × 10 = 制品的最高工作温度。 (3) 介质的最高温度为300°C,工作压力10Mpa,记为:P 30 10 Mpa。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
baidu.baidu
其他4条回答
赞同的说法公称压力应该就是工作压力,而且阀门名牌上应该还有一个最大压力,没有的话,更加说明厂家的问题
使用压力必须小于公称压力!公称压为应大于使用压力1.25倍以上!
压力元件必须有一个安全系数,至少应该在1.3以上(具体要查有关规范),就是说公称压力16的,极限压力在21以上。所以工作压力即使达到公称压力,也不应该产生破坏,厂家是有逃避责任之嫌。
阀门的公称压力应该是阀门在常温状态下能承受的最大工作压力,厂家的解释很牵强,是阀门质量问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
公称压力的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 1.0mpa等于多少米 的文章

 

随机推荐