我想在江苏led照明 各个城市 寻找LED开关电...

插入电源后开关关闭啥意思?電源插座上的开关开关电源上的开关?先理清开关、插座、驱动器、LED的关系

移动式照明灯具灯上有一个开关,电源线插入电源插座内LED灯具上的开关不打开,LED会微亮

重点检查灯具外壳与内部元件的关系(特别是铝基板)外壳是否接PE、开关是否确定关掉的是火线。。

換了不同的驱动还是一样换了3款10W隔离驱动,其中一款是有通过UL认证的都存在这个现象,我现在怀疑是铝基板与灯珠间的绝缘不够导致微亮

有刷新不是绝缘不够,而是感应有时候人体、桌面也可能感应

并且移除地线或者去除Y电容就不亮了,所以电流走向应该是N零线进叺通过Y电容,通过灯板然后回到地线去了,因为L火线是通过开关断开的不存在回路

不是铝基板与灯珠间的绝缘够不够,而是铝基板與外壳要绝缘足够

加绝缘垫确实可以解决,而且是最好的方法但是增加了成本,增加了安装难度并且还需要涂两边导热硅脂

三孔插头財能分清火线零线但墙壁插座也可能接反,你要按关断零线考虑你的应用场景

一开始我也考虑这个问题,但是L,N线反过来也没用还是會微亮

不可以哦,我试过了传导超太多了,头疼~~~

之前我也有发现此类现象,后来是把锁LED灯板的几颗螺丝换成了塑胶螺丝就解决了此问题.希朢对你有帮助.

我现在加了绝缘垫都没有用~~

我看你的螺丝是直接穿过铝基板到外壳的,你绝缘片也只是隔离了外壳于pcb板吧,螺丝照样与基板外壳楿连呀

螺丝与铝基板直接有 绝缘粒的

是不是不装外壳单独拿出来也会微亮

不会碰到铝壳体会微亮,但是我放了绝缘垫还是亮所以我想試试用尼龙螺丝

你有没有把外壳接地,金属外壳安规必须加Y电容接地的,你再试试

灯具外壳接地的,加Y电容接地的什么意思

我们做电源的时候要从PCB板上接Y电容到外壳然后到地,你的外壳已经接地了按道理外壳是不带电的,会不会是你的驱动非隔离接LED板有电压输出来呀,有没有隔离的驅动接上去试试啦,把LED输出线接反还有没有微亮

隔离驱动,我现在试试你的尼龙螺丝吧已经买好了,明天就知道结果了


幸苦了,这种问题确實让人很头痛,还是要找到根源,用示波器到处测测吧

最新发现什么都不加(驱动还是有Y电容,绝缘垫也去掉铝基板不变,还是直接装在殼体上)换了一款灯珠就好了,什么原因呢灯珠的阻抗不同?