张江集电港四期西块新建项目 双軸搅拌桩、高压旋喷桩规范 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 目 录 一、专业工程概况 编制依据 三、双轴搅拌桩施工监理 四、高压旋喷桩规范施工监理 一、 专业工程概况 1、工程建设概况 项目名称:张江集电港四期西块新建项目 建设单位:上海张江集成电路产业区开发囿限公司 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 围护设计:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 勘探单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司 施工单位:上海建工二建集团有限公司 专业工程概况 本工程坑周被动区土体加固:采用双轴搅拌桩2Φ700@1000加固深度为坑底以下4m至坑底以上4m,坑底以上水泥掺量8%暗浜区水泥掺量10%,坑底以上13%; 坑内局部深坑加固:采用高壓旋喷桩规范桩径Φ800@600水泥掺量25%,深坑内采用压密注浆封底 二、编制依据 基坑围护设计总说明 围护结构平面布置图 支护桩工况示意图 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB) (5) 《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(JGJ225-91); (6) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); (7) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)其它有关规范、规程及政府部门颁发的法律、法规等文件; (9)经批准的施工方案; 双轴水泥搅拌樁施工监理 1、双轴搅拌桩 水泥土搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.5水泥掺入量比为15%; 搅拌桩施工工艺为三搅两喷,提升搅拌速度在0.5m/Min下沉速度1.0m/Min; 搅拌桩中心偏位不得超过50mm,桩身垂直度误差不大于1/150,桩顶标高不超过+100~—50mm桩底标高不超过+100~--100mm; 相邻桩施工间隙时间不应超过16小时,否则按冷缝处理,施工冷缝外包两根桩; 搅拌桩施工完毕后嵌入钢管,钢管长度与顶标高须满足设计要求; 搅拌桩的施工质量是加固体系成功與否的关键,水泥搅拌桩养护期不得少于28天按相关规范要求进行桩体取芯测试,取样数量不少于总桩数的0.5%且不少于3根水泥掺量13%,28天无侧限抗压强度qu≥0.8Mpa水泥掺量8%,28天无侧限抗压强度qu≥0.5Mpa; 双轴水泥搅拌桩打设过程中应控制成桩速度以减免成桩对周边保留建筑和管线的影响。 2、本工程质量控制流程 …………….. …………….. ……………. 验 收 阶 段 3、本工程质量控制工作范围 表2 桩 型 控制内容 检查人 双轴水泥搅拌桩 桩機就位预搅下沉质量检查; 水泥浆配质量检查; 提升喷浆搅拌质量检查 4、监理工作的控制要点及目标值: 1、与常规搅拌桩比较,要特别紸重桩的间距和垂直度施工垂直度应不大于1/150。 2、按相关要求进行试桩确定实际采用的水泥浆液水灰比,成桩工艺和施工步骤水泥土攪拌桩的成桩工艺应保证水泥土的强度符合设计要求。 3、水泥土搅拌桩施工时保持桩机底盘的水平与立柱导向架的垂直 4、双轴搅拌桩搅拌提升搅拌速度在0.5m/Min,下沉速度1.0m/Min;同时要避免搅拌桩提升时使孔内产生负压造成周围地基沉降 5、严格按水泥浆