wincc安装教程 12508141 空白

WINCC_V7.0_sp3安装授权方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
暂无相关推荐文档
WINCC_V7.0_sp3安装授权方法
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
怎样将一个控件导入到WINCC...
已解决问题数:89406
待解决问题数:172
西门子人机界面产品支持
WinCC支持与服务主页为不同技术水平的WinCC用户提供方便学习指导、实例下载、功能实现...
热点活动:
已解决问题:
怎样将一个控件导入到WINCC画面中
怎样将一个控件导入到WINCC画面中,比如,我将一个动态OCX.文件粘贴到WINCC的安装目录下哪一个文件夹下,各位能不能说的详细点
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 08:57:30 | 提问者: -
问题ID:25429
首先将你的动态OCX.文件拷贝到WinCC安装目录下的bin文件夹内。然后打开WinCC画面编辑器,在右侧的选项板里选中控件标签,然后再空白处单击右键选中“添加/删除”,此时在弹出的“选择OCX控件”窗口中单击下方的按钮“注册OCX....”,在弹出的打开窗口中去刚才的bin文件中找到OCX文件,此时这个OCX文件就注册成功,此时在“选择OCX控件”窗口中里就会有你刚才注册的OCX控件,在他前面的方框中选中它即可!&此时你在你的图形编辑器里控件选项板中就能&看到你刚才注册的OCX控件,现在就可以使用它了!
提问者对于答案的评价:谢谢回答
需要注意不是所有的OCX文件都能用。
置评专家:西门子人机界面产品支持& 11:14:58
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
不用这样!直在右上侧的控件栏里添加,选择你控件的目录就可以了!
& 13:44:46
三楼说的&及是。
& 17:50:43
不是所有的&.OCX文件都能导入wincc的。&&任意打开图形编辑器,右侧的对象选项板里右键鼠标,弹出“选择ocx控件”面板,选择按“注册按钮”&根本不用考到WinCC安装目录下的bin文件夹内。
& 18:14:09
控件注册跟路径没有太大关系,为方便管理,可将OCX拷贝到你的WinCC项目路径中。备份项目的时候就不会丢失OCX控件了。&导入和注册可以一个步骤完成,“智能对象”&-&&“控件”,点击注册按钮,找到你的控件,完事后从列表中找到它确定就可以了。
& 20:53:01
也可以不用注册,直接在展开“标准”“智能对象”选择“控件”然后选择想用滴控件。
& 12:04:07
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!汇聚2000万达人的兴趣社区下载即送20张免费照片冲印
扫码下载App
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(1040)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
在LOFTER的更多文章
loftPermalink:'',
id:'fks_086',
blogTitle:'WINCC——为什么无论怎么使用“调整画面”的选项,画面的右侧总有空白边框?',
blogAbstract:'描述使用调整画面的选项时,WinCC只能调整使用正确的相同的宽高比例的画面。因此,分辨率 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 960 and 1600 x 1200的宽高比例都是1.33333。例如如果是1280 x 1024的分辨率, 宽高比例为 1.25。WinCC为了避免画面扭曲,计算格式通常是相同的宽高比例。因此,将画面的比例从1280 x 1024转换成1024 x 768,若想画面的右侧没有空白边框从数学角度上分析是不可能的。',
blogTag:'wincc,画面,高比例,空白,边框',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:2,
permalink:'blog/static/',
commentCount:2,
mainCommentCount:1,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'电子邮箱:',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}wincc画面无法全部显示_百度知道
wincc画面无法全部显示
覆盖住了原来显示的画面,Y也是默认的1050。调整了电脑所有的分辨率右面还是显示不出来,程序所有PDL文件都有此类情况,画面属性里的X。希望高手指点,868。而且全屏显示和随屏幕大小变化的选项也都选了,还是不行!wincc画面无法全部显示,右侧出现了一竖条浅灰色的
不为回答最好对于分辨率的,也就是显示器16,浪费屏幕资源,但会出现空白的区域!希望有所帮助,当然大了也行,16:10的画面大小设置为。这是实际项目中总结的,只求共同探讨,画面大小设置为:9的为等等是最好的
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
wincc的相关知识
其他1条回答
你要甚至画面的大小属性、Y是坐标啊。然后看看计算机属性里的画面参数是不是设置正确为“全屏”,这些都是可能X,也就是“高度”“宽度”
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁快速查找WinCC通讯失败的原因
图形编辑器中相应对象的属性中有“操作员输入消息”选项的对象,
可选择激活“图形编辑器”中相应对象的“操作员输入消息”属性,以记录对该对象关联变量值的变化,以下对象支持该功能(以 WinCC
V7.0为例):
(1) I/O Field
(2) Test List
(3) Combobox
(4) List Box
(5) Option Group
(6) Check Box
操作员输入消息的消息号为“”,该消息号不在报警编辑器中显示,其结构不能进行编辑。操作员输入消息包含过程值块 2
中的操作前的值(旧值)和过程值块 3 中修改后的值(新值)。
下面以I/O域为例说明一下使用方法:
(1)使能对象的 “操作员输入消息”和“操作员激活报表”属性(Option Group 和Check
Box对象只有“操作员输入消息”属性);
“操作员输入消息”属性指在操作之后是否生成编号为的系统消息。如果“操作员输入消息”属性已设置为“是”,则在操作时生成一个消息,并将其发送至消息系统进行归档。例如,使用消息系统,可在消息行中输出消息。
“操作员激活报表”属性指操作员是否记录操作理由。操作员活动报表在消息系统中 归档。
操作员输入的理由在短期归档列表或长期归档列表中作为操作员输入消息的注释显
示。为了使操作员在操作完成之后可输入操作原因,必须启用“操作员激活报表”属性。
操作员输入的理由在长期归档列表中作为操作员输入消息的注释显示。
(2) 报警归档编辑器中不需要任何组态,但需要在计算机属性中是能“报警记录运行系统”;
(3)运行时,在I/O域中输入值后,会弹出注释输入窗口,用于输入注释;
(4) 完成输入后记录如下:
发帖数: 8003
精华帖: 49
主题:回复:WinCC如何实现操作员记录——记录操作对象的操作信息
14:27:56 1楼
在使用WinCC的过程中经常会遇到WinCC无法访问PLC的情况,这里介绍一下查询错误代码的方法并对常见错误代码进行分析。
通讯不成功,首先应该想到使用WinCC的诊断功能获取相关错误信息,这可以在激活WinCC项目的前提下,通过WinCC提供的诊断工具(开始&所有程序&Simatic&WinCC&Tools&Channel
Diagnosis)来获取Error
Code。也可以直接察看WinCC的相应诊断文件SIMATIC_S7_Protocol_Suit_x.LOG来读取Error
Code(安装WinCC时如果使用了默认路径,则诊断文件路径为C:\Program
Files\Siemens\WinCC\Diagnose)。
关于错误代码的介绍可以在路径C:\Program
Files\Siemens\WinCC\bin(如果选择了默认安装路径)中的S7CHNERRORchs.HLP文件中找到。
这里介绍几种常见的跟组态错误相关的错误代码:
无法建立连接,自动化系统拒绝建立连接。可能的原因:
 组态了错误的网络地址。
 自动化系统关闭。
 自动化系统未连接到总线或总线系统上错误。
超出在自动化系统上最大允许的连接数目。
前三种原因无需多解释了,这里说一下第四种情况。这种问题多见于同300PLC的通信,在Step7
中300PLC站硬件组态的PLC属性窗口中,有一个名为“Communication”的标签,打开该标签可以看到PLC连接资源的分配情况,其中Wincc通信用到的是其中的OP连接资源。
一般来讲,这里为OP通信分配的资源个数是为了将这些资源预留给OP通信,即使没有OP通信使用这些资源也不让其他类型的通信使用,剩余的连接资源谁需要谁获取。举例说明:PLC的连接资源总数为32,为OP分配5个资源,为其他连接分配10个,剩余17个留作机动,那么可以连接的WinCC数量应该是5+17=22个,而OP以外的连接能使用的连接总数为32-5=27个。但由于某些原因,有些时候虽然还有富裕的机动资源,但WinCC不能自动去获取,这时需要将OP连接数量人为设置大一些来解决这类问题。
无法建立连接,自动化系统拒绝建立连接。可能的原因:
 机架/插槽未被正确组态。为外部CP模块制定CPU模块的插槽。
 超出在自动化系统上最大允许的连接数目。
No resources in the driver available,
这种错误一般发生在以太网通信的情况,一般通过安装装兼容版本的Step 7 或Simatic
Net就可以解决。这说明WinCC安装盘中附带的SIMATICNET安装软件不是摆设,最好随WinCC一起装上,否则可能会有问题。
At least one tag address is invalid.
访问了PLC中不存在的地址,如超出PLC存贮区域范围,或PLC中不存在的DB块地址,都可能导致该问题。对于该问题可以考虑将相应通道系统参数窗口中的“通过PLC”取消激活来尝试解决,但根本上还是应该考虑解决变量的非法地址问题,查找那些变量拥有非法地址有以下方法:
一般情况下诊断文件SIMATIC_S7_Protocol_Suit_x.LOG中会列出拥有非法地址的变量名称。
 激活WinCC,将鼠标放于变量管理其中相应变量上,拥有非法地址的变量会出现“寻址错误”的提示。
没有在注册表内定义逻辑设备。可能的原因:
 未安装通讯驱动程序。
 在注册表中的条目损坏或删除。
 用“设置PG/PC接口”程序检查逻辑设备名称的设置。
 在“系统参数设备”表格上检查逻辑设备名称设置。
关于逻辑设备名称的内容也比较多,我们将在下个热线故事中讨论。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 wincc7.0下载 的文章

 

随机推荐