最新!GB《火灾自动报警系统设计规范》调整要点
1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。2、第3.1.5 条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容)也就是说,每条总线回路最多可连接180 个设备(是指连接的设备,不是指编码地址数量)。注:原规范5.1.2 条:“火灾报警控制器容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数,宜留有一定余量。”来暖通南社。3、第3.1.6 条:“系统总线上应设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备总数不应超过32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”。(新增加内容)也就是说,从弱电井端子箱需要分回路引出报警线路,每条线路上最多串接32个点。穿越防火分区时的线路宜从弱电井单独引出回路。短路隔离器宜集中设置在弱电井接线端子箱内,穿越防火分区处,可暗敷设短路隔离器的过路盒。4、第3.1.7 条:“高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层”。(新增加内容)也就是说,避难层之间的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备应单独配置火灾报警控制器(我理解为同一台报警控制器的输出回路,不应跨越避难层)。5、第3.1.8 条:“水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式”。(新增加内容)软启动是否可以,未提及。较好的处理方法是:35KW 以下可直接启动,大于35KW 宜采用降压启动(星型——三角型,应放2 根管子到水泵,如为1 根管子,管径应放大,要考虑2 根电缆或7 根电线从控制柜到泵)。6、第3.2.3 条:“集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾警报控制器、消防联动控制器等组成”。也就是说,新规范明确:需要配置图形显示器。注:原规范5.2.3 条:“系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。系统中应设置消防联动控制设备。集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。”来暖通南社。7、第3.3.3.3 条:“电气管道井、通信管道井、电缆隧道、建筑物闷顶、夹层等”应单独划分为探测区域。也就是说,水管井、空调井等处可不考虑设置探测器(有条件还是设置好些)。注:原规范4.2.3.条: “走道、坡道、管道井、电缆隧道、建筑物闷顶、夹层”应单独划分为探测区域。8、第3.4.8.5 条:“与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应于其他设备间有明显间隔”。(新增加内容)也就是说:监控室等可以和消防控制室合用,只要内部做出分隔就可以了。9、第4.2.1 条中规定:“湿式报警阀压力开关直接控制自动喷淋消防泵”。(新增加内容)。10、第4.3.1 条中规定:“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”。也就是说,消火栓按钮不需要直接启动消火栓泵,只是将信号传至消防控制室(原先的方法容易误动作启动消火栓泵)。注:原规范 6.3.2 条:“消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能: 控制消防水泵的启、停;”11、第4.5.1 条中规定:“电动挡烟锤壁附近的两只独立的感烟探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落”。(新增加内容)也就是说,是由消防中心联动控制,不是由设备附近的探测器联动控制的,探测器输出的信号只是作为联动的触发信号传送给消防控制室。12、第4.5.3 中规定:“防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止”。也就是说,防烟、排烟风机应为单独控制线路(多线制必须要有)。注:原规范6,.3.1.2 条:“消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。”13、第4.6.3.1 条中规定:“疏散通道上在卷帘门的任一侧距卷帘纵深0.5~5m 内应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”。也就是说,疏散通道上防火卷帘门两侧,除设置感烟探测器外,每边必须设置2 只感温火灾探测器。来暖通南社。注:原规范6.3.8.1 条:“疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;。14、第4.7.2 条:“电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话”。也就是说,电梯机房内电梯控制箱处应该设一个模块以及一个消防电话分机。电梯五方对讲主机宜设置在消防控制室(也可解决轿厢内与消防控制室的通话)。注:原规范6.3.1.9 条:“消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。”15、第4.8.1 条:“火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器”。注:原规范5.5.条:“未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。”16、第4.8.8 条:“消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼广播”。来暖通南社。注:原规范6.3.1.6 条:“二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;”17、第4.9.1.3 条:“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现”。(新增加内容)应急灯具自带蓄电池时,在应急照明配电箱内完成强制切换,可满足要求。18、第4.10.3 条:“消防联动控制器应具有打开疏散通道上门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口档杆的功能”。(新增加内容)19、第5.2.2.3 条:“下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:楼梯、走道、电梯机房、车库等”。也就是说,地下车库宜选用感烟探测器,而不是感温探测器。注:原规范7.2.5 条:“符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:相对湿度经常大于95%;无烟火灾;”20、第6.2.2.4 条:“一只探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式:N=S/K.A”。也就是说,10000 人以上公共场所,K 宜取0.7~0.8;人公共场所,K 宜取0.8~0.9;500~2000 人公共场所,K 宜取0.9~1;其他场所,K 取1。来暖通南社。21、第6.2.12 条:“在电梯井、升降机井设置点型探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上”。(新增加内容)22、第6.4.1 条:“每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器”。注:原规范5.2.2.4 条:“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”23、第6.5.2 条:“每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB 的场所,其声压级应高于背景噪声15dB”。注:原规范5.5.2 条:“每个防火分区至少应设一个火灾警报装置”;5.5.3 条:“在环境噪声大于60dB 的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。”24、第6.7.4.1 条:“计算机网络机房应设置消防专用电话分机”。(新增加内容)25、第6.7.4.2 条:“设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮”。暖通南社·问南社&关注我微信号:nhvaca我们的价值是在培育行业的未来!也是在帮助自己成长!我们的业务1.中国制冷空调设备维修安装企业资质认证服务,制冷工职业资格证书;2.品牌市场推广,广告服务;3.工程项目咨询服务;4.非标中央空调机组、冷却塔定制。另:诚征各专业、各厂商合作伙伴(成功结对后,暖通南社将进行长期为合作伙伴进行捆绑推广)。让我们结伴而行!其他相关事项请致电:021-或加微信:(注明真实姓名和验证消息)欢迎您来投稿!邮箱地址:,来稿时请注明您的联系方式。
发布时间: 00:00:00.0
浏览次数:10次
已有用户:6名
已有词条:694条
相关推荐:火灾,防排烟,规范
沪ICP备号-2&客服信箱:& 客服电话:021-& 客服QQ:
友情链接:解说GB《火灾自动报警系统设计规范》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&解说GB《火灾自动报警系统设计规范》 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   日,住房和城乡建设部第149号公告批准《火灾自动报警系统设计规范》为GB,自日起实施。《火编辑对GB《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB与GB50116-98之间做出清晰区分。   本期专题主要分:火灾探测器相关内容、火灾报警系统形式、消防联动控制系统三部分。 ·◆如何成为筑龙VIP会员: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&; ·◆加入VIP会员0-5折享有电气设计图纸 && 关键词:&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一、感温火灾探测器选择   5.2.5符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:1相对湿度经常大于95%;2无烟火灾;3有大量粉尘;4吸烟室等在正常情况下有烟或蒸汽滞留的场所;5厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所……&& &&&--------------------------------------------------------------------------------- 二、线型火灾探测器的选择   5.3.1无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。5.3.2符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:1有大量粉尘、水雾滞留;2可能产生蒸汽和油雾;3正常情况下有烟滞留;4固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。5.3.3下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器……&&&&
三、点型火灾探测器的选择   点型火灾探测器的选择5.2.1对不同高度的房间,可按表5.2.1选择点型火灾探测器:表5.2.1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择。三种感烟探测器对不同烟粒径的响应特性如下图所示:A-散射型光电感烟探测器;B-减光型光电感烟探测器;C-离子感烟探测器。两种点型感烟探测器对不同顔色烟的响应……&& &&&--------------------------------------------------------------------------------- 四、火灾探测器的设置部位 &&&&1财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库;2电信楼、邮政楼的机房和办公室;3商业楼、商住楼的营业厅、展览楼的展览厅和办公室;4旅馆的客房和公共活动用房;5电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房和办公室;6广播电视楼的演播室、播音室、录音室、办公室、节目播出技术用房……&&&&
一、区域报警系统的设计要点   仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统;不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室;设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统……&& &&&--------------------------------------------------------------------------------- 二、集中报警系统的设计要点   3.2.4控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:1有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室;2主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制;3系统设置的消防控制室图形显示装置应具有……&&
一、湿式系统和干式系统的联动控制设计   1联动控制方式,应将湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;2手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动……&& &&&--------------------------------------------------------------------------------- 二、雨淋系统的联动控制设计   1联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;2手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮……&&&
三、消火栓系统联动控制设计   4.3.1联动控制方式,应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号……&& &&&--------------------------------------------------------------------------------- 四、防烟排烟系统的联动控制设计 &&&&4.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:1应采用加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动……&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&【高清网课】建筑电气设计从入门到中级& &&&&从业30余年高级建筑电气设计工程师、甲级设计院项目负责人学徒式教学,全程实战。学会与理解工程实际项目中常用的计算与系统设计;学会小型项目、多层项目、小高层项目、高层项目施工图设计;能够进入设计院从事电气设计师工作……&&&& &&&&&& &&&& &&&&&&
&欢迎参与专题评价
102○ 很好会继续关注
6○ 一般也有些收获
13○ 很烂想痛扁编辑
&&网友评论
&&电气工程最新专题
&& 8:59:47好久没来,版面丰富了很多-------------------------------------------------------------------- && 21:54:27不错,就是少点图形-------------------------------------------------------------------- && 17:03:50专题讲解很全面,收藏学习-------------------------------------------------------------------- && 17:03:28专题讲解很全面,收藏学习-------------------------------------------------------------------- && 11:44:25好的,路过学习--------------------------------------------------------------------
分享到我的朋友圈:&&
专题制作人:王岩101 发布日期:&&&&
| 筑龙论坛 |
&&信息提示
评论已经成功发布!
&&发表评论
&&分享收藏扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
火灾自动报警系统设计规范GB5修订报批稿
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口分享到:&&&&
&&&&&&&&&&&&
火灾自动报警系统设计规范GB将于今年5月1日正式施行
& & GB火灾自动报警系统设计规范是根据原建设部《关于印发(2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)的通知》(建标[2006]77号)的要求,由公安部沈阳消防研究所会间有关单位对原国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98进行全面修订的基础上编制而成,将于2014年5月1日正式施行。
在规范修订过程中,编制组遵循国家有关法律、法规和技术标准,进行了广泛深入的调查研究,认真总结了火灾事故教训和我国火灾自动报警系统工程的实践经验,参考了国内外相关标准规范,吸取了先进的科研成果,广泛征求了设计、监理、施工、产品制造、消防监督等各有关单位的意见,最后经审查定稿。
本规范共分12章和7个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动报警系统&&&&&&&&&&等。
本次规范修订是一次全面修订。在维持原规范基本框架、保留合理内容的基础上作了必要的补充和修改,主要体现在以下四个方面:
1、补充了有关线型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器、可燃气体探测器、区域显示器、消防应急广播、气体灭火控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话、火灾警报装置,以及模块等设备或部件的工程设计要求,使规范内容更加全面,更加符合实际需要。
2、增加了电气火灾监控系统、家用火灾报警系统、可燃气体探测报警系统的工程设计要求。
3、增加了道路隧道、油罐区、电缆隧道等典型场所使用的火灾自动报警系统的工程设计要求。
4、细化了消防联动控制的工程设计要求,使规范更具有可操作性。
3、基本规定
4、消防联动控制设计
5、火灾探测器的选择
6、系统设备的设置
7、住宅建筑火灾自动报警系统
8、可燃气体探测报警系统
& 9、电气火灾监控系统
10系统供电
12、典型场所的火灾自动报警系统
附录A&火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表
附录B&消防安全管理信息表
附录C&点型感温火灾探测器分类
附录D&火灾探测器的具体设置部位
附录E&探测器安装间距的极限曲线
附录F&不同高度的房间梁对探测器设置的影响
附录G&按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
发布时间:日
【字体: 】
(C)中国智能建筑信息网版权所有
ICP证:京ICP证030248号 网站:3#
京公网安备 -13
主办单位:
中国建筑设计研究院机电院
亚太建设科技信息研究院有限公司
全国智能建筑技术情报网
协办单位:
建设部建筑智能化技术专家委员会
中国建筑节能协会建筑电气与智能化节能专业委员会
地址:北京市西城区德外大街36号A座中国建筑设计集团4层 电话:010-/93 传真:010- Email:您目前所在的位置: &
& & GB《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98的区别
GB《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98的区别
点击次数:28813&&&&发布时间:&&&&文章来源:消防百事通
文章摘要:本文笔者对GB《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB与GB50116-98之间做出清晰区分,以下内容为个人分析,仅供参考。
本文为消防百事通原创,转载请联系管理员!  本文笔者对GB《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB与GB50116-98之间做出清晰区分,以下内容为个人分析,仅供参考。
  一、目录
  1、增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。
  2、增加道路隧道、油罐区、电缆隧道以及高度大于12米的空间场所火灾自动报警系统相关设计规定。
  3、取消第3章系统保护对象分级及火灾探测器设置部位。
  4、将原第4章(报警区域和探测区域的划分)、第5章(系统设计)与第6章(消防控制室和消防联动控制)内容合并为新的第3章(系统设计)。5、增加区域显示器、模块、图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置等设备设置规定。
  二、术语
  不再引入区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的定义;增加火灾自动报警系统、联动控制信号、联动反馈信号、联动触发信号的定义。
  三、基本规定
  ①3.1一般规定
  1、增加火灾自动报警系统使用场所规定:3.1.1火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。
  2、增加系统中各类设备之间接口通讯协议的强制性规定:3.1.4系统中各类设备之间的接口和通讯协议的兼容性应满足国家有关标准的要求。
  3、增加火灾报警控制器地址总数、单回路设备总数、回路设备余量;模块总数、联动回路中设备总数、联动回路设备余量的详细规定。
  4、增加隔离器设计相关规定。
  5、规定超过100米的建筑中跨避难层应设置独立的火灾报警控制器。
  6、规定水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
  7、规定地铁列车上设置的火灾自动报警系统,应能通过无线网络等方式将列车上发生火灾的部位信息传输给消防控制室。
  ②3.2系统形式的选择和设计要求
  1、系统形式的选择改为按照报警和联动要求进行选择,原规定中按照系统对象保护等级进行选择(特级、一级、二级)。
  2、将图形显示装置和区域显示器设置规定添加至不同形式的火灾自动报警系统中。
  ③3.3报警区域和探测区域的划分
  增加电缆隧道,甲、乙、丙类液体储罐区,列车的报警区域划分规定。
  ④3.4消防控制室
  1、强制规定消防控制室的设置要求:3.4.1具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
  2、消防控制室的消防设备设置中增加了图形显示装置。
  3、强制规定消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。
  4、规定消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。5、规定消防控制防火阀、外线电话设置要求。
  四、消防联动控制设计
  ①4.1一般规定
  新增消防联动控制的电压、特性、延时、逻辑关系等规定:
  4.1.1消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
  4.1.2消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
  4.1.3各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
  4.1.4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
  4.1.5启动电流较大的消防设备宜分时启动。
  4.1.6需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
  ②4.2自动喷水灭火系统的联动控制设计
  4.3消火栓系统的联动控制设计
  4.4气体(泡沫)灭火系统的联动控制设计
  4.5防烟排烟系统的联动控制设计
  4.6防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
  4.7电梯的联动控制设计
  细化各消防联动系统的控制要求的详细规定。
  5.4火灾应急广播5.5火灾警报装置
  ③4.8火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计
  细化火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计规定。
  ④4.9消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计
  4.10相关联动控制设计
  细化各消防联动系统的控制要求的详细规定。
  五、系统统计
  ①5.1一般规定
  增加一氧化碳火灾探测器、复合式火灾探测器设置相关规定。
  7.2点型火灾探测器的选择
  ②5.2点型火灾探测器的选择
  1、感烟火灾探测器选用场合中增加列车、车库等区域;取消有电气火灾危险的场所。
  2、光电感烟火灾探测器选用场合中增加高海拔地区,取消可能产生黑烟的场合。
  3、感温火灾探测器选用场合中增加“需要联动熄灭‘安全出口’标志灯的安全出口内侧”。
  4、增加图像型探测器选用规定。
  5、细化一氧化碳火灾探测器选用规定。
  6、增加吸气式感烟火灾探测器选用规定。
  7.3线型火灾探测器的选择
  ③5.3线型火灾探测器的选择
  1、增加不宜选择线型光束感烟火灾探测器的场合规定。
  2、增加线型光纤感温火灾探测器的选用规定。
  ④5.4吸气式感烟火灾探测器的选择
  增加吸气式感烟火灾探测器的选用规定:
  5.4.1下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:
  1、具有高速气流的场所;
  2、点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;
  3、低温场所;
  4、需要进行隐蔽探测的场所;
  5、需要进行火灾早期探测的重要场所;
  6、人员不宜进入的场所。
  5.4.2灰尘比较大的场所,不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。
  六、系统设备的设置
  ①6.1火灾报警控制器和消防联动控制器的设置
  取消集中控制器和区域控制器之说。
  6.2火灾探测器的设置
  1、点型感温火灾探测器的设置中对不同类别的感温火灾探测器的设置作了详细的规定。
  2、火灾探测器数量计算公式修正系数K的取值改为按照建筑所能容纳人员的数量来进行计算。
  3、对一氧化碳、火焰探测器和图像探测器、线型光束感烟火灾探测器的设置作了详细的规定。
  4、在感温探测器的设置部门未提及空气管差温火灾探测器的设置规定。
  5、增加了光纤光栅、吸气式感烟火灾探测器的设置规定。
  ②6.4区域显示器的设置
  新增区域显示器相关设置规定。
  ③6.5火灾警报器的设置
  1、增加火灾光警报器的具体安装场合要求。
  2、将火灾警报器的安装高度调整至2.2米以上。
  ④消防应急广播的设置
  1、取消不同系统形式设计火灾应急广播系统的要求。
  2、取消火灾应急广播与公共广播合用时的要求。
  七、住宅建筑火灾自动报警系统
  新增住宅火灾报警系统设计相关规定。
  八、可燃气体探测报警系统
  新增可燃气体报警系统设计相关规定。
  九、电气火灾监控系统
  新增电气火灾监控系统设计相关规定。
  十、系统供电
  10.1一般规定
  1、新增消防应急电源的功率、供电时间的相关规定。
  2、新增消防用电设备的设置要求。
  10.2系统接地
  对火灾自动报警系统的接地要求作了详细规定。
  十一、布线
  ①11.1一般规定
  1、铜芯绝缘导线或铜芯电缆电压等级要求的变动,增加了要求。
  2、新规范增加1.3、1.4、1.5内容:
  11.1.3火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。
  11.1.4火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地(水)下隧道或湿度大于90%的场所时,线路及接线处应做防水处理。
  11.1.5采用无线通信方式的系统设计,应符合下列规定:
  1无线通信模块的设置间距不应大于额定通信距离的75%;
  2无线通信模块应设置在明显部位,且应有明显标识。
  ②11.2室内布线
  1、对塑料管的要求表述变为B1级以上的钢性塑料管,增加可挠(金属)电气导管。
  2、增加电线电缆的强制性要求。
  3、对线路明敷要求的改变。
  4、明确不同电压等级线缆的布线问题。
  5、明确不同防火分区线缆的布线问题。
  6、火灾探测器的传输线路负极线颜色由原来的单一蓝色增加了黑色。
  7、取消接线端子箱内端子、传输网络系统接线相关规定。
  十二、典型场所的火灾自动报警系统
  增加道路隧道、油罐区、电缆隧道以及高度大于12米的空间场所火灾自动报警系统相关设计规定。
  十三、附录
  1、增加火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表,消防安全管理信息表。
  2、增加点型感温火灾探测器的分类标准。
  3、新规范将“宜”和“可”进行区分介绍。
  4、引用规范:国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506、国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493。
上一篇文章:
下一篇文章:
正在载入评论, 请稍候...
?[七氟丙烷灭火系统][消防天使]
?[消火栓][ly0926]
?[火灾探测器][f48da]
?[火灾报警控制器][207ca52a]
?[消火栓][李临辉]
?[吸气式感烟火灾探测器-极早期空气采样][guest]
?[吸气式感烟火灾探测器-极早期空气采样][guest]
?[灭火器][guest]
?[消防安全知识][f48da]
?[火灾报警控制器][消防天使]
?[消防交流][lj-15]
?[火灾报警控制装置][f48da]
?[火灾报警控制装置][f48da]
?[吸气式感烟火灾报警系统-空气采样][f48da]
?[火焰探测器][f48da]
最热门文章
热门文章关键词

我要回帖

更多关于 漏电火灾报警系统 的文章

 

随机推荐