格力空调故障代码e3的原因
  故障机型:KFR-50LW 、KFR-71LW、KF-72LW、KFR-73LW、KFR-120LW等。
  故障现象:开机后不制冷显示E3,开机几分钟后出现e3,制冷几分钟显示故障代码E3等。
  根据可以得知格力柜机显示代码E3的含义为:压缩机低压保护故障。其包含的范围有:1﹑冷媒不足。 & & 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 & &3﹑过滤器半堵。
  我们只有沿着这个思路进行分析和排查很快就能查出最终的原因。
  首先我们来分析一下开机即不工作显示e3的代码,说明低压反馈信号没有检测到,重点检修室内外通讯信号线,低压保护器,检查雪种压力是否正常(是否低压2.5mpa)、检查室内机电路板。如果开机几分钟后现象e3,请检查低压管雪种的压力值是否正常,检查室内管温传感器是否失效。如果开机能制冷一段时间后显示代码E3,说明电路跟线路都没问题,问题可能是雪种不足或系统堵塞,重点检查室外机的雪种压力值。
  想了解格力空调出现E3的解决方法请参考:
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】家电百科 产品:
> 格力空调KF-72/7233故障显示E3(室内温度传感器已换过了)怎样维修请指点
格力空调KF-72/7233故障显示E3(室内温度传感器已换过了)怎样维修请指点 常见问题
E3换什么感温头啊 闷!!!! E3是低压保护啊,你要先看看氨的压力够不够,有够再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是不是会通,要是会通你就把线拔出来测下有米有220V电,要是没有那就看看线路,都没有问题就换板了。以上是我修5年的经验,祝你好运
标签:&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10格力空调上电显示e6怎么办
我们这的空调之前用的好好的,因为电控柜维修就断了有1个小时左右的电,可上电以后空调启动不开,显示E6,该怎么办啊?请各位大虾帮忙
09-07-28 & 发布
格力空调故障维修代码表
KFR-40、50、70、100、140LW/BdS   显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路  FR-180、260/S风管机   显示代码故障原因  E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护   RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码   显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪   热保护K与压控器断开(检查信号线B)   室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。  KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码   电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常   KFR-65GW/BPW变频(外)   LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护  KFR-50、70LW/BP变频柜式   显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常  KFR14LW   显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护  KFD-70LW、14LW   显示内容故障原因 上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开  室外信号线的含义:  A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线  KFR-32GW/BP   显示内容故障原因绿灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开  KFR-32GW/BP   显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩机排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护  KFR-22、32GA分体   显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护 我公司向广大支持本公司的客户做出以下承诺: 1)公司服务中心可24小时为您提供各种空调制冷设备及系统的紧急抢修和救援服务; 2)我方接到机组故障通知后,维修人员在一个工作日内赶赴现场处理。 3)在到达用户维修现场后,由本公司技术人员陪同客户对机组进行现场检查,并对有关技术事项向客户做出解答。 4)公司备有大量的零部件,便于客户维修时使用。供应易损零件,价格给予九折优惠,并保证是原厂零件。 5)于每次服务后的一个星期内,向甲方呈交检查报告,并告之运行状况,提出合理建议。 6)对我方维修过的工程部分,给予三个月的保维修期。 7)根据合同保养内容对主机以及末端设备定期进行检查及保养。并提供空调制冷设备运行操作人员和技术人员的培训。  8)先检查,后维修,合理收费,专业技师上门服务
请登录后再发表评论!
格力空调变频柜机E1-E5代码格力:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电E3, 低压保护E4。压机排气温度过高保护E5,低电压保护(堵转过流保护)E6,静电除尘保护 格力空调代码!  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电格力空调E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流格力空调故障代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电格力天井机室外机电路板(发光管闪烁)故障原因2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、6指示灯闪烁选择问题2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏2、4、5指示灯闪烁遥控器问题3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏4指示灯闪烁中心地址堵塞2指示灯闪烁遥控器发射电路开路3、7指示灯闪烁室内外通信开路2、7指示灯闪烁室风外通信问题3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护格力LF-7.5WPK显示代码故障原因无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!三:变频冷静王维修资料1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。6 功率模快:各线功能1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]四:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
请登录后再发表评论!
新科空调?故障E4怎么修
请登录后再发表评论!中山市德声电业有限公司
中山市德声电业有限公司提供格力空调、三菱空调、空调安装、售后运输等生活小家电类产品
咨询电话:
您当前的位置&&&&
深圳制冷工程公司讲解三菱电机代理空调故障
深圳制冷工程公司讲解三菱电机代理空调故障代码速查
  深圳制冷工程公司讲解三菱电机代理8大空调品牌故障代码速查手册。  消费者在使用空调的时候,难免会遇到空调故障问题,这时候空调显示屏通常就会出现一组代码来表示空调目前出现了何种问题,但是对于消费者而言,这些代码究竟意味着什么呢?万维家电网就为您整理了市场
  深圳制冷工程公司讲解三菱电机代理8大空调品牌故障代码速查手册。
  消费者在使用空调的时候,难免会遇到空调故障问题,这时候空调显示屏通常就会出现一组代码来表示空调目前出现了何种问题,但是对于消费者而言,这些代码究竟意味着什么呢?万维家电网就为您整理了市场上比较主流的八大品牌空调产品的故障代码,可以帮您了解空调究竟遇到了什么样的问题,下面我们就来学习一下吧!
  格力空调故障代码大全
  E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
  E2:室内蒸发器防冻保护。
  E3:室内温度感温头短路或开路。
  E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
  E5:室内外通信故障。
  格力E1排除方法
  首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
  1>排空不净/新装机
  2>过量冲注/维修过
  3>外机
  高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
  电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
  首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
  高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
  电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
  格力定频机故障代码
  E1---压缩机高压保护
  E2---室内防冻结保护
  E3---压缩机低压保护
  E4---排气管高温保护
  E5---低电压保护
  E6---静电除尘
  格力空调故障代码!
  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1 1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  E1 1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  格力空调维修
  一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还
  是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
  三:变频冷静王维修资料
  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
  制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时L
  E1:系统(压缩机排气压力)高压压力过高保护;
  E2:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵(损坏)保护,或电路板故障!
  E3---压缩机低压(压缩机吸气压力)过低保护
  E4---压缩机排气管高温保护
  E5---低电压保护
  E6---静电除尘
  格力空调故障代码
  格力:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  :定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
  E5,低电压保护(堵转过流保护)
  E6,静电除尘保护
  格力空调代码!
  4、室外环境温度高于43度时开始制冷
  5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  格力空调
  E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2
  高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流
  格力空调故障代码!
  室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
  2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
  3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
  2、3、6指示灯闪烁选择问题
  2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
  2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
  3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
  4指示灯闪烁中心地址堵塞
  2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
  3、7指示灯闪烁室内外通信开路
  2、7指示灯闪烁室风外通信问题
  3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
  2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
  4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
  3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
  2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
  2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
  2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
  3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
  2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
  3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
  2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
  2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
  格力LF-7.5WPK
  显示代码故障原因
  无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障
  开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电
  E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压
  E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。
  格力空调维修
  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
  6 功率模快:各线功能
  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
  四:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  五:定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)产品规格:维修产品数量:不限包装说明
  海尔变频空调维修故障代码:
  1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
  70W/BP
  室内机显示灯 故障原因
  电源 定时 运转
  闪 灭 灭 室内环温传感器
  闪 亮 亮 室内热交传感器
  亮 亮 闪 室外除霜传感器
  闪 亮 灭 压机排气温度传感器
  闪 灭 亮 室外传感器异常
  闪 灭 亮 压机运转异常
  闪 闪 亮 电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
  室内机显示灯 故障原因
  电源 定时 运转
  闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
  闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
  闪 灭 闪 CT断线保护
  亮 闪 亮 功率模块异常
  灭 灭 闪 通讯异常
  灭 闪 灭 排气管温度超过120度
  灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  灭 亮 闪 控制基板异常
  灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
  闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
  2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
  故障现象 故障原因
  定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
  定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
  定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
  定时灯闪烁5次 过电流保护
  定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
  定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
  定时灯闪烁10次 电源超、欠压
  定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
  定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
  定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
  定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
  故障现象 故障原因
  电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
  电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
  电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
  电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
  电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
  电源灯闪烁7次 通讯回路故障
  电源灯闪烁8次 室内风机故障
  电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
  3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/(BPF) KFR-36GW/(BPF)
  室内机显示 故障原因
  E1 室内环境温度传感器
  E2 室内热交温度传感器
  F21 室外除霜温度传感器
  F25 室外排气温度传感器
  F6 室外环境温度传感器
  E07 通讯异常
  室内机显示 故障原因
  F24 CT断线
  F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
  F22 AC电流过电流保护
  F23 DC电流过电流保护
  E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
  F11 压机运转异常
  -60LW/BPF
  故障显示 故障原因
  E1 室温传感器故障
  E2 室内盘管传感器故障
  E3 室外环温传感器故障
  E4 室外盘管传感器故障
  E5 过电流保护
  E6 压机过热保护
  E7 室外低电压保护
  E8 面板与主板通讯故障
  E9 室内外通讯故障
  5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
  故障代码 故障原因
  E1 功率模块过热、过流、短路
  E2 电流传感器感应电流太小
  E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
  E5 过电流保护
  E6 室外温度传感器故障
  E7 室外盘管传感器故障
  Ea 电源超欠压
  Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
  F1 室温传感器故障
  F2 室内盘管传感器故障
  F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  F7 室内主板与控制面板通讯故障