60a24v如何将充电器电线加长10米长出线要多大的电线

深圳兴中科电源科技有限公司
深圳兴中科电源科技有限公司提供大功率直流电源、开关电源、充电机、充磁机、高压电源等充电器类产品
咨询电话:
您当前的位置&&&&
24V60A 100A蓄电池充电机78V16A可调充电机
24V60A 100A蓄电池充电机78V16A可调充电机专业生产
24V60A100A蓄电池充电机78V16A可调充电机专业生产
充电机采用微电脑控制,从而实现全自动充电,无需人员看守,本产品特点如下:
(1)自动识别电池电压,电池接入自动开始充电,可实现一机多用。
24V60A 100A蓄电池充电机78V16A可调充电机专业生产
充电机采用微电脑控制,从而实现全自动充电,无需人员看守,本产品特点如下:
(1)自动识别电池电压,电池接入自动开始充电,可实现一机多用。
(2)自动识别充电情况,均充浮充自动转换
(3)充满自动关机,可实现无人值守
(4)具有过流、过热、过压多重保护电路
3.技术指标
充电电池电压:6V、12V、24V、36V、48V、60V、 72V内自动识别输出,无需人工调整,其它电压可订制。
最大输出电流: 3-1000A
工作温度:-5℃~75℃
源变化率(180V~250V)
负载变化率(0~100%):≤±0.5%
温度系数:150PPM/℃
尖峰纹波电压:Vpp≤100mv
开关频率纹波电压:Vpp≤60mv
工频纹波电压:Vpp≤10mv
输出是否允许短路:是
电源转换效率:≥86%
开机输出电压建立时间;≤3S
安全耐压 输入端对机壳、对输出:DC2500V一分钟无击穿
安全耐压 输出端对机壳:DC500V一分钟无击穿
&&&& 本充电机适合市场上绝大部分的开启式与密封式蓄电池,充电过程全自动完成,应用领域:电动汽车充电机,游览车、观光车、高尔夫球车、电动叉车、托地机、电动大巴车、发电机启动电池、船用、军工、科研等。
原文地址:
深圳兴中科电源科技有限公司
中国广东省深圳市龙岗区爱联嶂背一村园湖路22号
邮箱地址:
主营产品:
联&&系&&人:
公司名称:
深圳兴中科电源科技有限公司
电&&&&&&&&话:3
邮箱地址:
传&&&&&&&&真:
手&&&&&&&&机:
邮&&&&&&&&编:
网&&&&&&&&址:
地&&&&&&&&址:
中国广东省深圳市龙岗区爱联嶂背一村园湖路22号
深圳兴中科电源科技充电器
以上信息来自互联网,本站不对以上信息的真实性、准确性、合法性负责。
闽ICP备号.30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多大,怎么计算_百度知道
30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多大,怎么计算
30KW的三相交流负载电流大约是60A,如果是电动机等冲击负载需要125A空气开关,如果是加热器等恒负载用60A~100A的空开; 电线选择可以查手册,更方便快捷的是用估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。说明
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
&穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。根据电流选择电缆)
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……口诀第一部分
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。口诀第二部分
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。口诀第三部分
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。口诀第四部分
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
30KW 380V电压的话 电流在60A左右
220V电压的话,电流在135A左右
用三相四线平均分配三相电流,导线用16平方的电缆就够了
16平方毫米铜绝缘线可以通过第电流,算法:25×4×0.8×0.9=72A,具体算法请看下面的具体说明:
给你一个算导线载流量的口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半
这口诀的意思是:
十下五:截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A
百上二:截面100以上,载流量都是截面数的二倍
二五三五四三界:截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,35属于三倍范围
七零九五两倍半:是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍
穿管温度八九折:是指若是穿管敷设(包...
100A的空开 / 三相用电较平衡用16×3+2×6的铜缆 差的多用25×3+10×1+6×1铜缆。铝电缆主线用25或35的。
您可能关注的推广回答者:回答者:
三相五线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁你好!我想问下怎样计算。例如10千瓦,分别用在220V,380V电压。用多大开关。多大电线。怎样计算得出_百度知道
你好!我想问下怎样计算。例如10千瓦,分别用在220V,380V电压。用多大开关。多大电线。怎样计算得出
10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
10KW的三相负荷选择开关电线
三相负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=10/1.732/0.38/0.8=10/0.53=19A
开关选择30A(额定电流的1.3-1.5倍)
如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。
10KW的单相负荷选择开关电线
单相电机额定电流I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8==57A
开关选择80A(额定电流的1.3-1.5倍)
如果是近距离(几十米以内),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电线16平方毫米,铝电线...
大致是:换算成实际电流,根据电流x120%配开关。根据电流按4A/mm2配线
按公式算呗p=ui220v的选60A的空开10平方线差不多够用380v的选32A的空开选6平方差不多
380伏时,十千瓦除以380电流约30安,可用6平方线50安空开;220伏时约45安,可用10平方线大于50安空开,不一定正确,仔细分析下吧!