格力空调柜机不能开机5p柜机开机半个小时跳闸显示e3

格力3匹柜机开机10分钟就停机显示代码E3是什么原因?如何维修? - 宁波格力空调维修
全市热线:<b style="color:#FF6-5316
联系人:格力客户服务中心
座机电话:3
服务邮箱:gree_
&&常见问题
当前位置:
>> 常见问题
格力3匹柜机开机10分钟就停机显示代码E3是什么原因?如何维修?
编辑:&&&&&&来源:互联网&&&&&&发布日期:日
&&昨天,给用户拆装了一台老格力3P的柜机(不是变频的),安装好了后,试机,开始的时候压缩机工作正常,但是风机不转,此时,将风机的电源线直接到压缩机上,风机工作了,且制冷的效果相当好,过了近10分钟后,外机停机了,内机显示屏上出现了E3代码,测了一下电流12A,表压4.5kg,电压200V上下(不低于190V),那这个究竟是什么原因呢?
一、故障分析:
先从故障代码分析,根据格力官方资料显示E3为低压保护,这里所说的低压,不是家用电压220V这个啊,而是1、压缩机起动3秒后开始检测低压开关信号
2、若连续3秒检测到低压开关断开
3、则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟
二、导致低压的几个原因
1、系统缺氟
2、膨胀阀半堵,电磁阀故障
3、过滤器半堵
4、主控制板或显示板问题
5、室内外机连接线接触不良,没插紧
6、低压保护开关损坏
三、E3是低压保护的解决步骤
1、先检测制冷剂的压力够不够
2、够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通
3、要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路
4、要是以上都没有问题就换板了。(查查有没老鼠咬线)
提示:开机10分钟就出E3,压力正常,压力保护器也是好的,内外机线也是好的,请点
宁波格力空调维修中心 All Rights Reserved.&&【优化管理】
全国服务热线:<b style="color:#FF6-5316&&服务邮箱:gree_&&维修点电话:3&&客服部&&总部地址:宁波市四明中路193号爱丽洒大厦一楼&&
专业服务于---,真诚服务到永远!||||||||||
||||||||||
查看: 297|回复: 5
格力5p柜机,一开机显示e3是什么问题
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
该怎么解决,求教各位大师
阅读权限20
在线时间 小时
E3低压保护,开机就出查低压开关和内外机连线是否有断
阅读权限20
在线时间 小时
换一下相线,能解决问题
阅读权限15
在线时间 小时
科达家电维修 发表于
换一下相线,能解决问题
倒相序了,还不行
阅读权限15
在线时间 小时
曾经的海尔 发表于
E3低压保护,开机就出查低压开关和内外机连线是否有断
短接低压开关不行,电都送到主机上了。
阅读权限15
在线时间 小时
加液了没,是是再说!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司广州地区服务热线:020-
广州市:天河区、白云区、越秀区、荔湾区、海珠
区、番禺区、萝岗区、南沙区、花都
深圳市:罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区
珠海市:香洲区、斗门区、金湾区
总部报修热线:
格力空调出现E3故障代码怎么办?
  格力空调出现E3故障代码怎么办?
  故障现象:一台格力KF-50LW 2匹柜机开机后内风机工作了3分钟后停止工作,也不出冷风,控制面板显示故障代码e3。
  广州格力维修点迅速安排维修是否上门进行检修,根据可以知道格力显示E3的代码含义为:室外机压缩机低压保护故障。大概原因可以锁定为室外机,便可以快速的进行检修。首先用万用表打到220V交流电压档,测量室内机低压保护反馈信号线跟电源零线,测得电压值为0,说明室外机无反馈信号进来,判断故障为室外机。拆开室外机测量低压保护器两端的阻值为开路,再打开低压管(大管)的单向阀,用压力表测得停机压力值为0.2个MPA,说明雪种严重不足。这时我门先不急着冲氟,应该先检查出哪里在泄漏。此时查看到高压管(小管)的喇叭口有许多油迹,怀疑此处有泄漏的可能。用肥皂水倒到此处看见不停再冒泡,说明的确是此处漏氟。
  故障解决方法:找到了故障原因跟故障所在,剩下来的问题就简单多了。更换了一个新的螺帽,并重新制作了新的喇叭口后抽真空,再检压,加雪种后,故障排除。
  了解跟多格力空调故障维修资料请参考:
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】||||||||||
||||||||||
查看: 10982|回复: 18
请教5P格力空调总是出现故障代码E3
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我碰到2台格力5P总出E3!不知道为什么!
开机正常!不定时出现E3!
用户始终用制冷!不用制热!
信号我都看了没问题!
高手指教!!!
阅读权限30
在线时间 小时
E3--系统低压保护。原因:缺少制冷剂,低压开关损坏,系统堵塞,连接线开路,显示板故障。
在线时间 小时
同意楼上说法认真检查吧
阅读权限30
在线时间 小时
故障原因找到了吗。
阅读权限30
在线时间 小时
学习 了 ~~~~~~~~~~~~~```
阅读权限35
在线时间 小时
同意楼上的看法仔细检查是可以解决问题的
阅读权限25
在线时间 小时
我也学习了
阅读权限35
在线时间 小时
内机控制板上LPP线和地线短接就可以了&&E3是低压保护 制冷剂够就可以&&不管他
阅读权限35
在线时间 小时
E3--系统低压保护。原因:缺少制冷剂,低压开关损坏,系统堵塞,连接线开路,显示板故障。
在线时间 小时
谢谢大家!我已经搞定了!内机控制板上LPP线和地线短接就可以了