格力空调5p柜机、清新风5p柜机启动不来是什么问题

格力5p清新风外机风扇不转什么问题_百度知道
格力5p清新风外机风扇不转什么问题
我有更好的答案
机风fyuodt
其他类似问题
为您推荐:
许由的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调5P柜机机压缩机不启动什么问题,没有故障代码,内外风机都正常运转,其它都正常,打开外机按下继电_百度知道
格力空调5P柜机机压缩机不启动什么问题,没有故障代码,内外风机都正常运转,其它都正常,打开外机按下继电
提问者采纳
2,61、有可能室内外连线断、主芯片损坏,5、有可能是线路板上驱动开压缩机交流接触器线圈的小继电器触的集成块损坏、有可能是开压缩机交流接触器线圈的小继电器触点损坏,4,3、有可能压缩机交流接触器线圈断、室温探头阻值变化(变大)!。成都——杨清树
外机有380v电,按下继电器压机启动,外风机停,显示e1
那有可能是缺零线、也有可能是高压保护!格力空调E1故障代码就是高压保护的意思、你主要查查看室外高压保护、和相序保护、还有风机保护有没有问题。
提问者评价
谢谢!!!!!!!!!!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
格力空调的相关知识
其他3条回答
三项电源的任意火线对换下位置。,应该就会好了。
相序不正确,将三相电源的任意两根线对调应该可以了。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调5p柜机开机一会电源灯闪没故障显示_百度知道
格力空调5p柜机开机一会电源灯闪没故障显示
开机后室内运行也能制热
传感器随便接就交差了用户用了几个月的空调一直在保护.外机供电..每3线一组.此机8根信号线.空调在压缩机启动后30秒就保护了.通过这空调的检修得出一个结论.用花线接的.管路长达15米.老是没效果&#47.;安装师傅去看过好多次都说没问题.传感器正常的.安装好空调后一定试机给用户看.检查传感器的电压后发现电压不对.电源线是换过的....外机盘管50K传感器和室外机的环境检测传感器20K接反了....
早上用户打电话来说空调不制冷.效果正常后才可以交差哦.发现开机30秒后出显指示灯闪烁.检查传感器阻值正常,分析这空调应该是保护了.在这里提醒安装的师傅做信号线一定要记得用不同的线免得发生接错线的事.颜色线都是样的.才安装4个多月..上门去检查用户空调是二手的.咨询用户说这空调安装4个月后一直效果很差.现在的安装师傅技术真高.没故障代码显示.用样的颜色线做信号线.通过2人分别对每根线对地测量后发现.检查高低压压力开关正常.在看用户空调加过管今天去商场维修了一台格力5P空调
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 10746|回复: 86
格力5P柜机加不进雪种
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 SZ张剑峰 于
14:21 编辑
&&公司食堂有报修一台格力5P柜机坏,显示E3。去后一看,开机就显示E3,E3是低压保护。
到外机检查低压保护开关是好的,顶三通阀处的阀芯,没有一点雪种。
&&检查铜管,发现内机靠墙的地方铜管折扁 管破了,因内机太过于靠近墙壁,所以将内机大小管拆了焊接小管破损的地方,焊好后怕有焊渣在管内,特意把小管用雪种吹了几下。
&&装好大小管,用真空泵抽真空25分钟,再保压几分钟,貌似压力没有变化就加雪种。开机后压机启动,内机正常。但是就是没有一点冷气。再看外机上的压表,表压只有 0.5 kg。1kg压力不到。摸大小管没有一点凉。
&&可能是雪种没加进系统, 空调运行几分钟后电流到 6A 时内外机停机,摸压缩机发烫,虽然此时内机没有显示故障代码(格力空调压缩机排气温度过高有时不会显示故障代码),但一定是空调压缩机排气温度过高保护停机。
&&立刻检查铜管,也没有发现那里有折得很严重的地方。
&&现在空调是那里出了故障,我心里没有底了。是毛细管堵?干燥过滤器堵?储液器堵?还是钢管堵?
&&请师傅们帮我分析一下,这个故障是什么问题,该怎么解决???
IMG_250.jpg (21.27 KB, 下载次数: 0)
01:37 上传
IMG_220.jpg (14.71 KB, 下载次数: 0)
01:37 上传
IMG_243.jpg (41.05 KB, 下载次数: 0)
01:37 上传
制冷剂少了,钢管多了
阅读权限25
在线时间 小时
本帖最后由 SZ张剑峰 于
11:57 编辑
格力5P柜机是单冷型的,没有四通阀。
加了有十多分钟雪种,大小管一点也不凉。雪种瓶倒过来加也加不进。
阅读权限15
在线时间 小时
高压管折扁的地方换掉,内热交阴面清洗
阅读权限45
在线时间 小时
开机制冷补加制冷剂
阅读权限45
在线时间 小时
管子还有折叠的地方。
阅读权限30
在线时间 小时
你的压力是0.5还是0.05啊
阅读权限50
在线时间 小时
没有加够继续加,你可能是加气,瓶子倒过来加。
阅读权限60
在线时间 小时
明显是氟压不够啊!!!!
阅读权限20
在线时间 小时
会不会是相序不对,压缩机反转
有可能哦,细听压缩机声音是否正常
阅读权限25
在线时间 小时
你的冷气加不够,冷气要加几公斤呢,你那一点好做什么啊
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力5匹清新风空调显示f6是什么问题_百度知道
格力5匹清新风空调显示f6是什么问题
我有更好的答案
确定是F6吗?F6一般会出现在商用机上,5P清新风属于家用机,故障代码是指制冷过负荷降频,如果地确是这个故障代码,那就比较稀奇了我不知道是不是看错故障代码了
其他类似问题
为您推荐:
格力的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 格力空调5p柜机 的文章

 