现在电工在铁管里只穿了零,火线,没穿地线怎么办?拜托了!_百度知道
现在电工在铁管里只穿了零,火线,没穿地线怎么办?拜托了!
在零线的一端重新绑上一根新零线和-地线,拉过去就oK
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
用铁管坐地线也行😁作难的话
可以&#128516如果特别😊
但必须缠绕牢固才行
必要时用锡焊牢
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我是学电工的,虚心请教,保护接地和保护接零有什么区别?最好能解释地通俗易懂。谢谢_百度知道
我是学电工的,虚心请教,保护接地和保护接零有什么区别?最好能解释地通俗易懂。谢谢
提问者采纳
最终到用户插座,就是 N 线引出后对地绝缘。在民用建筑中,采用 TN-S 供电。在小区变电站变压器处,也是在变压器处接地。保护接零属于 TN-C 系统(三相四线制),又是保护线,PE 线沿途不允许有任何可断开处。为此,正常情况下 PE 线不通过负荷电流,用在民用设施中、经济的优点。为了防止 PE 线与 N 线混淆。由于 PEN 线既是工作零线(流过负荷电流),PEN 线(包括与其连接的所有用电设备外壳)将呈现相当高的对地故障电压,引出后不允许再与 N 线相连,方便且安全,所有用电设备外壳都与其连接, PE 线应按国标规定涂以黄绿相间的颜色(中性线为浅蓝色)现在使用的保护接地实际上是三相五线制,PEN 线在用户处(如引入建筑物时)应与附近的有效接地极相连(重复接地),以尽量降低故障电位,家用电器(有金属外壳的)大都有单独接地极的插头,PE 线与 N 线连接并可靠接地,具有简单,即 TN-S 系统,如有必要、N 线共同敷设直至所有用户处,当 PEN 线断线或相线直接接地短路时。PE 线是专门的保护线,直接与所有配电箱外壳连接,保护线与中性线合并为一根 PEN 线,与 PE 线相连的电气设备金属外壳不带电位,应增加接地点,另专门敷设一根接地的保护线(PE线)引至用户处,然后随 L
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果220与200的话,指的就是电压差,因此电源做功靠的是电压差,也就做不了功了。这就是0线的作用。如果220与220的话,差就是0。再说。我们常说的电压,有高有低才有所谓的差,只有一根线是220另一根是0时才有220的电压差,差就是20。地线一般是为了安全而设的
保护接地是指三相五线制供电方式中,把负载的外壳接在一根独立的接地线上,保护接零是在三相四线中,中性点接地的方式,将外壳接在中性线上
保护接地的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁老的25层钢筋混泥土楼房该如何接地线呢??_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:133,787贴子:
老的25层钢筋混泥土楼房该如何接地线呢??
北京老的25层钢筋混泥土楼房该如何呢??(89年的)··我是5层,好像北京有地线房子都是90年代后开始造楼安装的这楼建设时好像就没地线源头···都是后期多少年房主装修自己接的地线(当然有真有有不靠谱的)整个25层楼100多户20年间都装修自己接的地线现在我想装修重新(目前有地线但是真是假就不清楚能不能用了),但看电工吧对于这类房屋接地线链接钢筋有2类说法:1.可以接
2.不可以接(说柱子里钢筋是连接避雷针的容易出事)···因为我是二手房所以以前情况都不清楚也查不到了我现在请教专业人员:一般电工在往钢筋的时候他是否有能力区分哪跟钢筋是接避雷针的?测试地线是否能用是不是就是用地阻摇表?(下面是我楼层里原来各家电表电闸情况和新电表情况···看旧的楼道电路设备至少电路箱子里没看到有地线迹象···虽然看到有一根绿色线吧··我把照片发上来你们看看)
这是最新电表箱··就出2跟线进每家房屋
这些照片是楼道内旧电表电路箱子的情况
这几张图片是楼道内旧电表箱电路箱子里的另一部分设备···这些白盒是漏电保护器··也正是我看到这个才怀疑这楼就没地线··一般有地线的楼物业好像不会安装这东西吧
除了上面2个问题外还有2个问题:3..另外有人说这样接地注意:要注意一定要找到内墙柱,因为雷击时绝大多数的雷电流是从外墙钢筋引下的···这个说法是否正确呢?4.接地线链接钢筋上对于横钢筋,竖钢筋是否有要求呢?麻烦请懂行师傅帮我解答上下这4个问题,谢谢
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或解决时间:
告诉你几点我,希望对你有所帮助.
1 . 你的那个房屋可能是95年前建造的或者在乡镇一级的地方,也许确实没有接接地装置。要试验是否有接接地装置,可以用万用表的电阻档、一棒接电表箱的外壳、一棒接附近的自来水管,或者接在比较潮湿的地上临时插一根地线、万用表显示的电阻为零或者在4欧姆以下,能够达到4欧姆以下,说明电表箱是被接了接地装置的,你可以放心到电表箱引出接地线的。根据安全用电规定,用电压测量是严格禁止的。也就是〈测试方法:用万用表的电压档、一棒接火线、一棒接地线、显示220v…地线就算是安全地线了〉这句话是错误的。
2 . 根据安全用电规定,接地线是不设开关的。是否有接接地装置连接在你的电表〈控制〉箱,你还可以观察你的电表〈控制〉箱内有没有接地线桩。它是被直接焊接在电表〈控制〉箱内侧的。如果供电部门为它做了接地保护,那么接地线桩上是应该有从外面引进的电线或者扁铁在上面固定着的。而用户的接地线统一从这接地线桩上引出,接地线一般要求是黄绿双色的,〈也有用黑色的〉。如果没有,说明箱内有没有接地线的可能性比较大。
3 . 如果箱内没有确实接地线,我个人并不建议你自己独立安装接地线。建议你在开关箱内安装一只漏电保护开关!!这样安全,方便,节约,可谓一举三得了。有了漏电保护开关,不管是哪个电器出现漏电,都会立即自动跳闸对人身进行保护了。普通的漏电保护开关只要40元钱就可以了。
4. 如果你仅仅只想为空调单独安装接地线,可以在房屋边比较潮湿的地面打入一根2.5米长的角钢或者自来水管,并在上面钻孔,用螺栓将一根2.5平方以上的铜芯线的一头固定在上面,另外一头固定连接到空调的外壳或者空调电源插座的接地极上。注意,地面螺栓的那一头应该经常检查,看看接触十分良好。这是只为空调单独安装接地线的办法,尽量不要再连接其他电器的接地线。否则后果自己负责呵。
5. 如果确认供电部门没有做接地保护,而你又希望所有的电器都有接地保护。自己安装接地装置相对要求要严格了。因为在一条接地线上连接的多个电器,在接地装置有问题或者接触不好的情况下,只要一个电器出现漏电其他的电器外壳都会带电,这样触电的危险性更加大了。因此,你的那个接地装置或者干脆不做,做了就必须是绝对安全可靠的!!
普通接地装置再基本的要求 ,3*30的热镀锌角钢2.5米长&干旱地区3米以上&3根,
间隔3米,先分别在地面挖坑深入30公分,然后打桩入地。再用3*30的热镀锌扁钢用电焊把它们连接起来,焊接时要求要搭接。搭接尺度在15公分以上。热镀锌扁钢挖沟30公分以上进行埋设。扁钢的一头引到房屋墙上离地40公分以上,并在上面钻一个8mm以上的孔。用螺栓将一根10平方以上的铜芯线的一头固定在上面,另外一头固定连接到电表〈控制〉箱内的接地线桩。测验,用万用表的电阻档、一棒接接地线桩、一棒接附近的自来水管,或者接在比较潮湿的地上临时插一根地线,电阻为零或者在4欧姆以下,能够达到4欧姆以下,说明接地装置是合格的,你可以放心从上面引出接地线了。
回答者:静静的夜晚,时间:06-03 11:16&
从电器使用安全手册中可以看见每种电器都必须有(安全)接地线,并不是单独空调、不知你处住在农村、还是城市?如果是农村用扁铁(或钢筋)打入地下2.5m接到所需电器…就是(安全)地线!如果在城市电源接入箱(电表箱外壳和铁线管)就是接地源!你可从外壳铁线管接入所需电器、接好后是否有用安全!测试方法:用万用表的电压档、一棒接火线、一棒接地线、显示220v…地线就算是安全地线了
匿名&&时间:05-31 04:18&
地线从电表引进强电箱后,不会经过空气开关,而是直接接到强电箱零线排上,室内各回路的地线也接到零线排上.
如果开发商没将零线引进室内,建议不要私设地线,针对柜机空调回路,可以安装一个漏电保护器.当然有的供电系统也可以用保护接零的方式解决无地线的问题.
迪克马仔&&时间:05-31 10:57&
从电器使用安全手册中可以看见每种电器都必须有(安全)接地线,并不是单独空调、不知你处住在农村、还是城市?如果是农村用扁铁(或钢筋)打入地下2.5m接到所需电器…就是(安全)地线!如果在城市电源接入箱(电表箱外壳和铁线管)就是接地源!你可从外壳铁线管接入所需电器、接好后是否有用安全!测试方法:用万用表的电压档、一棒接火线、一棒接地线、显示220v…地线就算是安全地线了
匿名&&时间:06-01 05:49&
告诉你一个最简便易行的方法,你家安暖气了吧如果没有铁的自来水管也可以,就是直接将接地线接在它上面,放心没问题!我这样干过!参考文献:我是装饰公司的项目经理
匿名&&时间:06-02 12:57&
老兄,千万别为空调单独弄一个接地线!!!
《建筑电气工程施工质量验收规范》对此是用“严禁”,是强制性条文。
为空调单独弄一个接地线,空调不怕发生触电事故。但是如果出现空调碰壳(火线碰到了空调的外壳),而断路器又不能切断电源的时候,其它接零的设备外壳对电地电压均为110V,这是很危险的!!!
按照“东山渔翁”的第三条去做就行,不需要考虑那么多。参考文献:/qizhan/blog/item/e31515dff23dccb.html
挂念&&时间:06-02 07:02&
东山渔翁说得好。同意天上风的意见。最省事、安全的做法就是加个漏电开关,买个国产的漏电开关如正泰或人民的就好。要好的就
就用梅兰日兰或奇胜。
匿名&&时间:06-02 07:17&
评论字数200字以内
电工高手请进----空调的地线怎样接?