铜排载流量国家标准号怎么计算

我关注的版块:
查看: 400|回复: 4
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
土木币1126
本帖最后由 高低压配电 于
16:41 编辑
(108.41 KB, 下载次数: 30)
16:18 上传
点击文件名下载附件
16:23 上传
请问表中写到 1.& && &本表数据摘自《低压成套配电设备手册》;这里的《手册》!哪里能下载得到!
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
土木币1126
铜排载流量有没有相关权威一点的手册或标准可以参考的呢?自己顶
一星工程师, 积分 576, 距离下一级还需 74 积分
1、一般各个省标图集第一册都会有《图形符号与技术资料》之类的,其中一般会有根据本省气候条件的载流量数据。
2、04DX101-1 建筑电气常用数据,国标图集,有比较全面的载流量资料。但是数量没有省标图集多,比如内蒙天津河北等,新疆的图集都比04D的丰富。
3、工业与民用配电设计手册(《手册》),非常丰富。《手册》中导线敷设方式比一般图集多得多,对应的载流量修正内容也比较多。
&谢谢,我在《04DX101-1 建筑电气常用数据》和工业与民用配电手册利找到了&
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
各省的标准图集里都有的吧。。。
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
土木币1126
liuex1108 发表于
1、一般各个省标图集第一册都会有《图形符号与技术资料》之类的,其中一般会有根据本省气候条件的载流量数据 ...
谢谢,我在《04DX101-1 建筑电气常用数据》和工业与民用配电手册利找到了
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您当前的位置:
铜排载流量
文章导读:铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,我们还是一一来回答吧。首先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,一般被称为铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排。铜排的主要制作流程包括了:标准选材→熔铸→浇铸→压延→开坯→酸洗→精轧→铣边→机加工(打孔、打弯、镀锡)→包装→入库。铜排是一种适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。那么我们现在就言归正传,马上来说说铜排载流量吧。
  铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,我们还是一一来回答吧。首先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,一般被称为铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排。铜排的主要制作流程包括了:标准选材→熔铸→浇铸→压延→开坯→酸洗→精轧→铣边→机加工(打孔、打弯、镀锡)→包装→入库。铜排是一种适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。那么我们现在就言归正传,马上来说说铜排载流量吧。
铜排   铜排载流量的定义:铜排在规定的条件下能够承载的电流有效值。规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。   铜排载流量的估算方法:   1、单条铜排载流量=宽度(mm)X厚度系数   2、双铜排载流量=宽度(mm)X厚度系数X1.5(经验系数)   3、铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方。   常用铜排载流量的计算方法:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数   排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。   双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)   3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]   4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)   铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85   铝排[40℃]=铜排[40℃]/1.3   例如求TMY100*10载流量为:   单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];   双层:2(TMY100*10)的载流量为:=2940(A)[查手册为2942A];   三层:3(TMY100*10)的载流量为:20(A)[查手册为3780A]   以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。   铜排布置与载流量之间的关系:铜排立放时载流量比平放时要高一些,一般当铜排平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍,宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。   矩形铜排载流量及重量对照表:
温度 35℃   25℃ 重量/米 总米数 总重量
铜排型号 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)      
15&3 176 185     0.4005 1 0.4005
20&3 233 245     0.534 1 0.534
25&3 285 300     0.6675 1 0.6675
30&3 394 415     0.801 1 0.801
40&4 404 425 522 550 1.424 1 1.424
40&5 452 475 551 588 1.78 1 1.78
50&5 556 585 721 760 2.225 1 2.225
50&6 617 650 797 840 2.67 1 2.67
60&6 731 770 940 990 3.204 1 3.204
60&8 858 900 1101 1160 4.272 1 4.272
60&10 960 1010 1230 1295 5.34 1 5.34
80&6 930 1010 1195 1300 4.272 1 4.272
80&8&& 1060 1155 1361 1480 5.696 1 5.696
80&10 1190 1295 1531 1665 7.12 1 7.12
100&6 1160 1260 1557 1592 5.34 1 5.34
100&8 1310 1425 1674 1850 7.12 1 7.12
100&10 1470 1595 1865 2025 8.9 1 8.9
100&12 1470 1595 1865 2025 10.68 1 10.68
120&8 1530 1675 1940 2110 8.544 1 8.544
120&10 1685 &1830 2152 2340 10.68 1 10.68
120&12 1685 1830 2152 2340 12.816 1 12.816
2&(60&6) 1126 1185 1452 1530 6.408 1 6.408
2&(60&8) 1460 1480 1503 1600 8.544 1 8.544
2&(60&10) 1680 1170 2140 2250 10.68 1 10.68
2&(80&6) 1320 1433 1705 1855 8.544 1 8.544
2&(80&8) 1651 1795 2117 2515 11.392 1 11.392
2&(80&10) 1950 2120 2575 2735 14.24 1 14.24
2&(100&6) 1564 1700 2000 2170 10.68 1 10.68
2&(100&8) 1930 2100 2470 2690 14.24 1 14.24
2&(100&10) 2320 2500 2935 3185 17.8 1 17.8
2&(120&8) 2140 2330 2750 2995 17.088 1 17.088
2&(120&10) 2615 2840 3330 3620 21.36 1 21.36
  相同规格铜排和铝排在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:IAl=ICu/1.3;式中,ICu为铜排的载流量;IAl为铝排的载流量。   备注:(1)以上计算公式适用于120&12及以下规格的铜排。   (2)对于异形铜排的载流量建议采用经济电流密度进行计算。   知道了铜排载流量,我们来了解下铝排载流量:
规格尺寸宽X厚(mm) 单片铝排载流量(A)
25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ && 35℃ 40℃
15X3 165 155 145 134 165 155 145 134
20X3 215 202 189 174 215 202 189 174
25X3 &250 249 233 215 265 249 233 215
30X4 360 343 321 296 370 348 326 300
40X4 480 451 422 389 480 451 422 389
40X5 520 507 475 438 545 512 480 442
50X5 650 625 535 540 670 630 509 544
50X6 740 695 651 601 745 700 656 605
60X6 840 818 765 706 880 827 774 714
80X6 1120 1080 1010 934 1170 1100 1030 950
100X6 1425 1340 1255 1157 1455 1368 1280 1181
60X8 1025 965 902 832 1040 977 915 844
80X8 1320 1240 1160 1072 1355 1274 1192 1100
100X8 1600 1530 1430 1310 1690 1590 1488 1372
120X8 1920 1785 1670 1543 2040 1918 1795 1656
60X10 1155 1085 1016 938 1180 1110 1040 958
80X10 1440 1390 1303 1201 &1540 1450 1355 1250
100X10 1800 1710 1600 1478 1910 1795 1680 1551
120X10 2160 1950 1820 1681 2300 2160 2024 1867
  注:1、导体扁平放置时,当导体宽度在60mm及以下时,载流量按表列数值减少百分之五,宽度在60mm以上时,应减少百分之八。   2、当铝排敷设在封闭式开关柜内及封闭母线槽内温度取+40℃。   3、此表为铝排在空气中敷设的资料。   最后,我们来了解下铜排的选购:最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。   相关文章》》
铜排安装方法有哪些呢?铜排安装的流程是怎么样的呢?铜排安装过程中有哪些注意事项呢?所谓的铜排是指由铜...
复合铜排的优越性能?复合铜排和普通铜排有什么区别呢?铜排我们并不少见了吧,其被广泛用于电器工程,金属...
铜排温升要怎么控制?铜排温升是什么呢?铜排是生活中常用的一种大电流导电产品,因此,铜排适用于电器工程...
铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼...
铜排生产工艺会有哪些呢?铜排生产工艺的流程是怎么样的呢?铜排生产工艺的特点有哪些呢?铜排生产工艺是指...
异形铜排主要特点?什么异形铜排呢?说到铜排大家一定不陌生了,可是对于异形铜排相信很多人都比较陌生了,...
铜排:铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金...
今天我们的主题是镀锡铜排技术及镀锡对铜排导电率的影响。正文中我们主要介绍了镀锡铜排的定义,镀锡铜排的...
铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼...
铜排的作用是什么?铜排的表面处理方法有什么?铜排相关知识介绍有吗?铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、...
3665人看过此内容,它对您有帮助吗?
我要评论...
08-3109-0108-2608-2708-3108-3108-2409-0108-2408-25
09-0109-0109-0108-3108-3108-3108-2708-2608-2508-25您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:
母线铜排电流怎么计算呢
比如:TMY-8X60 那它电流是多大呢??
有没有直接可以选择的。。?
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:471
注册时间:
8X60 铜排载流量为 1160a
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:
谢谢楼上了
WANGBO0728
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:1362
注册时间:
有什么根据吗
文章数:470
年度积分:53
历史总积分:2355
注册时间:
许可载流量
材料 "规格
mm" "每相
导线体" "面积
mm2" "重量
kg/m" 直流 交流
12*2t 1 24 0.21 100 100
15*2t 1 30 0.27 130 130
15*3t 1 45 0.4 155 155
* 20*2t 1 40 0.36 175 175
20*3t 1 60 0.54 220 220
20*5t 1 100 0.89 285 280
铜* 25*3t 1 75 0.67 250 250
* 25*5t 1 125 1.12 325 325
25*6t 1 150 1.34 370 370
* 30*3t 1 90 0.8 305 305
* 30*5t 1 150 1.34 370 370
排* 30*5t 2 300 2.68 700 670
40*5t 1 200 1.78 420 420
40*5t 2 400 3.56 860 800
40*10t 1 400 3.56 715 715
40*10t 2 800 7.12
* 50*5t 1 250 2.23 590 585
* 50*5t 2 500 4.45
50*6t 1 300 2.67 700 700
50*10t 1 500 4.45 875 875
* 60*5t 1 300 2.67 700 700
* 60*8t 1 480 4.28 875 875
60*10t 1 600 5.34
80*10t 1 800 7.12
铜排 80*10t 2
铜棒 10¢ 1 78.5 0.706 205 205
12¢ 1 110 1.02 250 250
16¢ 1 201 1.81 400 400
20¢ 1 313 2.82 540 540
铜管 20/14¢ 1 160 1.42 400 400
30/14¢ 1 255 2.27 580 580
铜柱 12.6/5.1¢ 1 104 0.92 236 236
"注:1.上表周围温度以40度,温度上升以30度为准。
2.汇流排间之间隔(复导体)需保持BAR厚度相同距离。
3.*表示本厂内不使用"
djkgk611350
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:-2222
注册时间:
8X60就是厚X宽。载流量电工手册上都有。
zhengpan2010
文章数:1375
年度积分:50
历史总积分:2489
注册时间:
还是没明白
lkliukailk
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:411
注册时间:
不懂,求详解
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:
知道截面积,安电缆线算就行了。
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:
楼上那按电缆多少A的电流计算最为合适呢?
工控学堂推荐视频:您的当前位置:&&
铜排截面积的选择如何确定?
&&[ 14:04:15]
免责声明:
除注明“来源:威龙行业资讯”以外的资讯,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行;
联系方式:
热门新闻资讯
热门图片资讯铜排的载流量怎么计算
查看: 10834|
摘要: 首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏 ...
&首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以主母排大都是竖放形式。&还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足要求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。在说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三根铜排并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母线夹,一相双排之间都有隔开的。
& 以你上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄氏度下,在竖放时是185A,平方176A.估算法:单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数双母排载流量=&&& 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方常用铜排的载流量计算方法:  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)   3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)   铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3   例如求TMY100*10载流量为:  单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];  双层:2(TMY100*10)的载流量为:=2940(A);[查手册为2942A];   三层:3(TMY100*10)的载流量为:20(A)[查手册为3780A]   以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
有一简单计算方法,即单根矩形国英铜业铜排载流量= 排宽 * ( 排厚 + 8 )双层载流量=1.5倍单层载流量三层载流量=2.0倍单层载流量 单片母线的载流量(θn=70℃)母线尺寸(宽X厚)mmXmm 铝(A) 铜(A)TMY交流 直流 交流 直流25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃15 x 3 165 155 145 134 165 155 145 134 210 197 185 170 210 197 185 17020 x 3 215 202 189 174 215 202 189 174 275 258 242 223 275 258 242 22325 x 3 265 249 233 215 265 249 233 215 340 320 299 276 340 320 299 27630 x 4 365 343 321 296 370 348 326 300 475 446 418 385 475 446 418 38540 x 4 480 451 422 389 480 451 422 389 625 587 550 506 625 587 550 50640 x 5 540 507 475 438 545 512 480 446 700 659 615 567 705 664 620 57150 x 5 665 625 585 539 670 630 590 543 860 809 756 697 870 818 765 70550 x 6.3 740 695 651 600 745 700 655 604 955 898 840 774 960 902 845 77863 x 6.3 870 818 765 705 880 827 775 713 0 912 10 92880 x 6.3 10 932 30 950 00 20 100 x 6.3 55 68 10 70 50 152063 x 8
844 60 65 80 x 8 60 74 90 70 45 1420100 x 8 30 90 80 85 20 1770125 x 8 70 18 00 45 90 210563 x 10 16 936 40 956 00 32 80 x 10 00 50 00 40 50 1610100 x 10 00 95 10 70 75 2000125 x 10 20 60 50 50 95 2390注 本表系母线立放的数据。当母线平放且宽度≤63mm时,表中数据应乘以0.95,&63mm 时应乘以0.92。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 铜排的载流量 的文章

 