欧姆龙cj2m串口通讯plc串口通讯sd灯不闪

欧姆龙PLC 工作指示灯COMM一直闪烁代表什么意思_百度知道
欧姆龙PLC 工作指示灯COMM一直闪烁代表什么意思
说明PLC和触摸屏的通讯是一直在进行的,PLC一直在和触摸屏通讯数据。这个是正常现象。连接触摸屏和文本显示器或和上位机连接都是通信的,当然亮。 连接上的触摸屏要不断读取PLC中数据进行更新,只要通电就一直进行。
其他类似问题
为您推荐:
通讯连接触摸屏和文本显示器或和上位机连接都是通信的,当然亮,只要通电就一直进行。连接上的触摸屏要不断读取PLC中数据进行更新
说明PLC和触摸屏的通讯是一直在进行的,PLC一直在向触摸屏传送数据。这个是正常现象,不用担心
正常不要当心
欧姆龙plc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欧姆龙PLC通电后ERR灯常亮
查看: 2042|
摘要: 1.故障现象:PLC上电ERR灯常亮,PLC不工作。
2.故障原因:
(1)使用环境不良导致内部MPU、内存、甚至基板氧化腐蚀等,如图所示:
(2)由于电磁干扰、噪音干扰、静电等原因,导致内部MPU、内存损坏。
3.注意 ...
1.&故障现象:&上电ERR&灯常亮,PLC&不工作。&?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
2.&故障原因:
(1)使用环境不良导致内部MPU、内存、甚至基板氧化腐蚀等,如图所示:
(2)由于电磁干扰、噪音干扰、静电等原因,导致内部MPU、内存损坏。
3.&注意事项:
(1)现场注意产品防护,避免水、油或酸性液体竟如产品内部,导致腐蚀损坏。
(2)通讯线与信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
(3)通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线。
(4)PLC&应与大功率或高频设备隔离安装。
(5)AC220V&可在输入端加隔离变压器;DC24V&电源,&请确保的输入电源勿与大功率设备的电源共地。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:工业自动化
CJ1 系列CPU 串口无法通讯
1. 故障现象:PLC 上电后,RS232 串口无法与上位机通讯,COMM 灯不闪(或闪烁不正常),如图所示:
2. 故障原因:
(1)设置错误:
& & &① CX-Programmer 网络设置内选用的通讯端口与实际电脑使用端口不一致,如图所示,实际电脑中使用的通讯口为COM2,但CX-Programmer 网络设置中,通讯端口却误选为COM6。
& & &② DIP 开关中5 号开关设置不正确。
& & &③与CX-Programmer 连接时,CPU 单元中设置的通信协议与CX-Programmer 软件中设置的通信协议不匹配。
(2)232 通讯电缆不匹配,一般由客户自制时内部针脚焊接不正确导致,建议购买OMRON 正版通讯电缆。
(3)硬件损坏:通讯干扰、噪音干扰、静电等原因导致串口通讯芯片损坏,如图所示:
3. 注意事项:
(1)CX-Programmer 网络设置内选用的通讯端口与实际电脑使用端口保持一致。
(2)使用默认协议通信时:如图所示,CPU 的DIP5 号开关设置为ON,CX-Programmer软件新建工程,网络类型选择选择ToolBus 方式,设定- 驱动- 在自带检测波特率前面打钩,然后点击&确定&完成通讯设置。
详细设置请参考以下DIP 开关设置表:
(3)在通讯协议未知的情况下,CX-Programmer 可使用自动在线方式进行通信。
(4)在CX-Programmer 的&设置&项的&上位机链接端口&内设置正确的通讯协议,如图所示:
(5)现场采取如下抗干扰措施:
& & &①通讯线与信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
& & &②通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线。
& & &③通讯状态下勿插拔通讯电缆。
& & &④ PLC 应与大功率或高频设备隔离安装。
& & &⑤ AC220V 电源可在输入端加隔离变压器;DC24V 电源, 请确保开关电源的输入电源勿与大功率设备的电源共地。
欧姆龙自动化