机房空调室外机回气管温度过高,散热高频焊翅片管散热器上半部温度高是怎么回事,是单纯的室外机散热不好么?

机房空调知识介绍_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
机房空调知识介绍
上传于||暂无简介
大小:3.75MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢空调制冷冷凝器(外机)出风口温度是很热(温度很高)还是较热?摸冷凝器进口散热片是热还是烫手?_百度知道
空调制冷冷凝器(外机)出风口温度是很热(温度很高)还是较热?摸冷凝器进口散热片是热还是烫手?
提问者采纳
3级制冷的时候就要在冷凝器上做文章!冷凝器主要就是就是换热,环境而定。一般为了达到速冻或者更低的温度用到2,简单地讲就是将在室内吸收到的热量通过冷凝器放到室外主要看运行时间
2、3级是什么意思?冰箱吗?还是能效?冷凝器有什么区别?
在单级蒸气压缩式制冷循环中,当制冷剂选定后,其冷凝压力,蒸发压力由冷凝温度和蒸发温度决定。冷凝温度受环境介质(水或空气)温度的限制,蒸发温度由制冷装置的用途确定的,当冷凝温度升高或蒸发温度降低时,压缩机的压力增大,排气温度上升,在常温冷却条件下能够获得低温程度是有限的,即制冷温差是有限的。 当要求的制冷温差使循环的压力比超过单级压力比的上述限制时,一种解决办法是采用分级压缩,中间冷却,就是分两极或多级达到循环所要求的总压力比,并且在低压即完成压缩后,现将其排气冷却降温后再到高压级继续压缩,从而每一级的压力比和排气温度均不超限。 在制冷循环的实际应用中,多级压缩制冷系统主要用于制取低温。冰箱空调原理相同,只不过空调制热作用是反过来的。能效如果要求速冻,多级制冷能效比要高。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
空调冷凝器出风口温度当然很热,冷凝器进风口的散热片温度有点烫手。
我家1p的海尔空调,外机吹风是有热感,(不是很热)是缺氟了吗?制冷效果很好
这是正常现象,只要有热风排出,肯定有制冷。排风温度一般比环境温度高出5-10度,排出的热量就是从房间吸收,三伏天会更高一点,你的空调是正常的,不缺氟。
空调铜铝管的铜铝接头用热缩管包住了,但是头上有缝隙泽洋会不会氧化漏气?用包扎带包扎一下会不会防止空气进入?一般情况下铜铝管额寿命是几年?
这样会氧化的,特别是铝管部分。如果暴露在空气中,在铝管表面可以产生很薄一层氧化层,能起到保护作用,但是铝管表面有水或结露,会产生弱酸腐蚀铝管。为避免结露腐蚀,就用热缩管把铝管套起来,不与空气接触,就不会有酸生成。扎带扎可以更好的防止空气进入,最好在管子上涂上黄油或沥青效果最佳,原则是阻隔空气。铜铝管寿命就不知道了,最起码要耐过保修期吧,铜管相对要比铝管长一倍,无论是抗氧化能力还是强度。
是不是铜铝接头只要不接触水就没事?光接触空气呢?我在接头部分的热缩管外边用电工胶布包了一下就没事了吧?
对了,不接触水就好点,可是开空调时低压管与空气接触就会结露,所以接触空气都不行,必须隔绝空气,条件有限的话,只能用电工胶带,只要不开胶就可以的。
挂机,室内外部分都要粘上胶布吗
只要方便够到,都粘上吧。
先粘上胶布后,有用包扎带包了一层。内机管操作空间太小,用防腐蚀的东西抹上可以吗?可以用什么?
内管有包扎带包好就可,不用抹东西。
大、小管电线、水管都包了一块了,包扎的铜管部分没有保温层。不包扎也可以吗?铜铝管的寿命一般是几年?
保温层要包的,有些机子高低压都会结露(现在的毛细管烂价机子),即便不结露也要用保温层隔离,好机子高压很热的,不能直接和低压管挨着。至于寿命真不知道。
柜机空调毛细管在内机的话,小管就是热的,大管是凉的。那制热的时候为什么大小管都是热的(小管稍热,大管烫手)毛细管在内机截流后为什么还是热的?怎么回事?我观察的一个机器。
空调制冷的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁机房空调微雾冷却节能系统 - 企业动态 - 重庆杰凯节能空调设备有限公司
您当前的位置:
机房空调微雾冷却节能系统
机房空调微雾冷却节能系统
机房精密空调微雾冷却节能系统
机房专用空调一般采用风冷式冷凝器,它由多组盘管组成,在盘管外加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时,采用风机加速空气的流动,以增加空气侧的传热效果。机房空调室外风冷式冷凝器如果不采取其他辅助降温措施的话,冷凝温度会随着大气温度的上升而提升很高,直接影响制冷系统的产冷量,加大压缩机的功耗,严重时会导致压缩机高压故障,使空调无法正常使用。
炎热的夏季机房专用空调在制冷时室外机组的散热好坏直接影响和制约了室内机的制冷效果和整机制冷效率,有效的改善或提高室外机的散热将大大提高空调的制冷效果和效率,效率的提高不但延长了空调的使用寿命,从而也节能节电。
在机房专用空调室外冷凝器进风侧加装微雾冷却节能系统,通过微雾冷却节能系统可以将净化后的微雾颗粒与冷凝器的进风混合并迅速吸执汽化,极少量微雾水粒子均匀地喷到空调器室外机散热片上.可以显著降低空调器的冷凝器温度,提高制冷量,减少功耗,提高空调的能效比。
空调在夏天制冷的时候,室外机是散热系统,室外机散热片上的热量是通过风机旋转使空气对流,让空气带走热量。但当室外温度很高时,超过了室外机散热器排放的热量(饱和温度),这样就难以将室内的热量经过室外机排放出去,造成制冷困难,使室外机处于长期的运转状态,又不能有效制冷,不但增加了电耗,也大大缩短了主机的使用寿命。
微雾冷却节能系统通过把普通自来水或是空调室内机流出的冷凝水通过微雾冷却节能系统后,从喷嘴处形成微雾粒子,降低冷凝器环境温度,从而降低了散热片温度,提高了热转换能力,使得室内机的出风口温度降低2到3度,这样在相同面积的房间内制冷,安装装了微雾冷却节能系统的空调会比没有安装微雾冷却节能系统的空调冷得要快,从而减少了空调开机时间,节约了电能。
环境温度高导致冷凝效果下降,高压侧压力升高,制冷效果降低的同时,消耗了更多的电力,冷凝压力每升高1 kgf/cm2,耗电量增加6-8%。
加装微雾冷却节能系统后,可以很好的控制制冷系统系统压力,降低机房专用空调的能耗。如启动该系统后,机房专用空调的室外冷凝压力可以从原先的23-24kgf/cmp2p降低至16-19 kgf/cmp2p,下降4-5 kgf/cmp2p,即冷凝温度从55℃降低至40℃达15度之多。节能效率约为20%以上,微雾冷却节能系统可以根据冷凝器散热量选择微雾喷嘴及系统配套元件;
机房空调微雾系统是有四部分组成:
智能控制部分、供水部分、微雾主机、专用管线及喷嘴;
微雾冷却节能系统性能分析及对比
一、&&&&&&&&&&& 微雾系统结构
二、&&&&&&&&&&& 微雾系统原理
三、&&&&&&&&&&& 微雾系统性能特点
四、&&&&&&&&&&& 微雾系统与喷淋系统对比
五、&&&&&&&&&&& 微雾系统相关疑问
六、&&&&&&&&&&& 其它
目前全国电力能源短缺现象已经成为普遍性问题。各地政府及企事业单位纷纷想办法节约能源,尤其是电能。普通百姓也深刻体会到电力资源紧缺带来的各种不便,节约电力资源成为社会的普遍共识。同时各地也都采取拉闸限电、峰低谷用电等措施来控制用电量,力求资源的充分利用。对通信行业来说,机房空调是电量消耗的最大使用源,由于机房空调需要常年不间断运行,其年耗电总量约占机房设备(含机房空调)年耗电总量的55%,那么采用何种方式解决这种情况是空调厂商最关注的问题,为此也付出好多!
为了实现节能的目标,重庆杰凯节能空调设备有限公司作为科技型企业,深感责任重大,大量投入人力、物力、资金;凭着公司强大的技术人才队伍和行业内多年的经验,经过多年的研究和试验、现场测试、产品论证,开发出领先于行业且有突出效果的微雾冷却节能系统;
一、&&&&&&&&&&& 微雾系统结构
雾化雾系统主要由:智能控制部分、供水部分、微雾主机、专用管线及喷嘴等组成。
二、&&&&&&&&&&& 微雾系统原理
微雾冷却系统采用普通自来水,经水处理后、进入微雾主机、进入专用电磁阀、进入专用微雾喷嘴、微细雾气、微细雾气与热气流混合、吸收热气流潜热、过冷气流通过冷凝器;
三、&&&&&&&&&&& 微雾系统性能及特点
⑴.&&&&&&&&&&& 微雾冷却系统主要是将水雾化成微米级颗粒,微细雾气在空气中迅速吸&&&&& 热,微细雾粒,吸附空间潜热能;
⑵.&&&&&&&&&&& 微细雾气与冷凝器翅片接触甚小,雾化气体主要冷却高温空气),且不会有水流现象,水雾化后,提高了水的利用率,水雾面积增大(水的表面张力破坏后,微雾颗粒的表面积增加至水的15000倍,与空气接触面大),对冷凝器的冷却效果更好;&依据水的气化潜热与水的气化潜热&;
⑶.&&&&&&&&&&& 微雾系统微专用喷嘴为精心研制,对适合于各种压力,在不同压力下,微雾喷嘴的喷雾量会平缓变化,雾气均匀,角度大;喷雾系统配有多级保护,断水保护、过压、过流等;
⑷.&&&&&&&&&&& 微雾系统前端水处理经过多级5u过滤,达到软水目的,滤除水中杂质;
⑸.&&&&&&&&&&& 针对不同制冷量风冷冷凝器,我们可以配备不同流量喷嘴,我们对喷嘴的换热量进行了科学合理的计算与试验,并通过实景测试,每只微雾喷嘴耗水量为7.2l/h,每台冷凝器平均耗水量在28.8l/h),每只微雾喷嘴换热量为1.2kw-4kw);
⑹.&&&&&&&&&&& 每台微雾主机输入功率为50--1100w,可带多只喷嘴,平均每升水耗电为1.5w,比目前市场上广泛应用的喷雾加湿系统每升水耗电6w降低了75%的功耗,比同类产品更节能;
⑺.本雾化系统由我公司专业人员经过多年精心设计、试验、考证;雾化冷却节能系统维护简单,只需每年对水过滤器进行检查或是更换、清洗(对不同水质选用不同水处理配置),喷嘴部位过滤网进行简单清洗,相关部件少,主要元件采用原装进口,长寿命设计;本系统可连续运转;
四、&&&&&&&&&&& 微雾系统与喷淋系统对比
⑴、&&&&&&&&&&& 普通喷淋采用普通自来水、水量大、与冷凝器翅片全接触(基本属水浸式),
⑵、&&&&&&&&&&& 微雾系统采用多级水处理、耗水量小、水雾基本不与冷凝哭器翅片接触;
⑶、&&&&&&&&&&& 具体对比如下表(按单个系统算):
耗水量l/h(每只喷头)
冷凝器结垢率
冷凝器温度均匀性
耗电率/小时
普通喷淋系统
水垢大量存积
微雾冷却系统
1.72吨+72kw
注:水按3元每吨、电按1元/kw,按每只喷嘴、每天24小时、30日计算;
喷淋:0.3*24*30*3+36*1=684元
微雾:0.*3+72=77.2元
⑷、&&&&&&&&&&& 对比图
喷淋实景&&&&&&&& 微雾实景
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
运行半年后实图
最近来访:来自 江苏苏州的客户于日在谷歌搜索"风雾冷却"访问了本页
&Copyright 2016
请您在交易前确认重庆杰凯节能空调设备有限公司的资质,谨防受骗,中国产品网不承担责任
访问统计:1596页次下次自动登录&|
当前位置:
机房空调室外机降温的必要性(正文)
机房空调室外机降温的必要性
随着通信设备集成度的不断提高,通信设备向密集型、小型化发展,单位机房用电量从最初设计容量8.25A提高到设计容量13A、16A、20A甚至更高,造成机房用电量大、热负荷大,空调排列非常密集;通信机房由于机房建设时受种种条件限制,空调配套室外机平台预留不够充分,造成机房专用空调配套室外机安装间距过密,排热效果受到一定的影响,不利于机房专用空调系统充分发挥最大效能,降低了空调的制冷效率。
由于受到室外机安装位置的限制,室外机摆放过密,环境温度逐年升高,散热环境温度高,对于一些负载较大的空调在高气温环境工作,工作电流大,且经常会高压跳机导致空调停机的现象。
在室外机背面位置安装滴水雾化装置,来降低冷凝器进风侧空气的温度,增加冷却侧的散热效率,提高了空调的转换效率,避免了温度过高而导致跳机停机的现象。而且还是完全安全的,对空调设备的性能及其寿命不会有任何的影响。
雾化喷淋的工作原理
自来水经过喷雾主机的加压,通过管道,最后由特制的喷头喷出微米级的雾状水颗粒,直接对空调室外机的散热翅片进行降温。
通过对空调室外机的雾化喷淋,可以降低室外机的工作温度;通过高速直流马达每分钟转速&11000转,可将每一滴水雾化成原水滴的体积1/500左右,使蒸发速度加快。由于水滴的体积大大缩小,雾化蒸发速度比水滴的蒸发速度快300倍以上,雾化喷淋使得水喷淋到空调室外机冷凝器散热片上时能够产生从液态到气态的物理相变,则能够吸收的热量大大增加。水从液态到气态吸收热量为水升温1℃吸热的539倍,由于吸热量大大增加,能在很短的时间在冷凝器背后局部降温3℃&8℃。考虑功率损耗以及效率等因素,其散热能力也可以比一般的喷淋高。
空调室外机雾化喷淋降温的特点
采用时间自动循环控制功能,温度感应控制。
见效快,运行成本低。
安装简单,维护方便。
有多种类型的喷淋系统可供选择。
欢迎转载,转载请注明作者和出处!
编辑:王阳
更多相关资讯:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至,世界工厂网工作人员会尽快回复处理!
热门资讯点击
热门关键词备案号:京ICP备号-3

我要回帖

更多关于 翅片管散热器 的文章

 

随机推荐