消防风机手动挡低速跟车起动低速主机模块不反馈

消防风机是否有需要做远程手动启动。_百度知道
消防风机是否有需要做远程手动启动。
消防风机是可以做远程手动启动的。消防正压送风机、排烟机用两种控制方式, 1、总线模块控制 可手动、自动控制 2、按规范每台风机还得用多线控制。一般的消防风机(主要指的是排烟风机)是用多线控制盘来控制接报警主机,在消防控制中心可以远程手动,也可根据现场的设备做联动自动启动,现在的主机总线稳定性能已经很好了,现在的水泵和风机,风阀这些都是要通过主机能远程手动启动的,如果只是平时通风的轴流风机,没有什么要求。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
并显示其反馈信号、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;所以很多地方都是采用报警系统的多线控制盘通过模块控制。所以规范是要求设置远程手动启动的,但是一般厂家的远程直启控制柜(直接通过220V控制风机启停)都属于非标柜;(3)应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电动排烟窗的动作,其实并不能达到规范出台的初衷(有可能出现不是风机真实启动的反馈信号和报警控制器故障时无法启动的情况)、电控挡烟垂壁,但好像大多地方都还未正式强制实施、电动防火阀,控制室(1)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态、排烟阀(口),要根据风机的数量订做;按规范对消防设备电源应设置消防电源监控系统;(2)应能显示防烟排烟系统的手动按照《GB火灾自动报警系统设计规范》和《GB消防控制室通用技术要求》,故无法提供正规的消防检测报告、常闭送风口
提问者评价
太感谢了,真心有用
其他4条回答
问题很简单,有没有相关规范,要不要做远程启动,消防问题是当地消防中队管辖的,要向当地消防中队咨询
等于什么都没说。。。。。。。
不见得,是你不知道消防的规定,对于你的消防要求,作为专业管辖的机构,决不能在网上跟你瞎说。那是需要特事特办的,而没经过专业机构允许,你的消防验收是过不了关的。
图纸已经审查通过了,可是消防风机总不能发生火灾跑到11楼去开启。所以才想找有没有规范要求。没有规范老板不愿发这个钱的。
要做就有规范要求,不做就没有规范要求,因为现在的规范要求太多了。比如我们单位,有两种做法,图书馆的消防风机在四楼,电源室在一楼,其规范做法就是,采用一楼电源室单独开关控制供电模式,即:你可以到四楼开关启动风机,也可以在一楼启动关闭风机;另一种做法,行政楼大厦,中央空调消防风机,由一套微机系统远程线控,监控系统可以显示各个房间的温度、风机运行的转速、水温、烟雾等,自动报警信息,就装在保安室,时时有人监管,可以说是万无一失了。
楼盘现在都是做消防联动模块的,你这手动操作也来不及呀,再说真着火,谁敢上去开风机去?关于这块的规范有JGJ16-2008民用建筑电气设计规范,GB(2005年版)高层民用建筑设计防火规范,GB5火灾自动报警系统设计规范,GB建筑设计防火规
来自:求助得到的回答
个人推测,你这个风机是正压送风机。模块消防联动是联动送风口,模块联动正压送风机启和停,联动公式中送风口起风机,同时风机上有防火阀需要联动关闭风机。我工地没做过直启控制。
确实如您所说,是正压风机。我们的小区有三栋11层的。其中一栋有烟感。消防风机接到联控,模块联动正压送风机启和停。但另外二栋十一层的消防风机没有任何的控制。只有在控制箱面板上操作启停。因之前与设计院有冲突。所以也不好咨询设计院。很想知道有没有这方面的规范。比如说消防风机的必须能在消控中心能控制之类的。
风机分为正压送风机,排烟机,送风机等你不能很笼统的就说风机就必须直启或者不直启。针对你这种情况请按照消防审批过得图纸施工,同时你需要确定一下这几个风机的用途了才能确定是否需要报警直启或者联动。
必须要做的,没商量的余地
消防风机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防风机反馈和反回一样吗_百度知道
消防风机反馈和反回一样吗
消防风机反馈和反回一样吗
提问者采纳
这个没有返订攻斥纪俪慌筹苇船俩回一说的,这个消防风机都是动作监管报警及反馈信号的,反馈指的是动作后的消防报警主机的显示信号。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
反馈就是当风机启动后,给消防主机一个信号,让消防主机知道风机已经启动了。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防中,排风机手动起动,中控室消音后又报警,消音后再保警,是不正常吗?_百度知道
消防中,排风机手动起动,中控室消音后又报警,消音后再保警,是不正常吗?
如果是消防排烟风机有时候会出现这种情况,消防风机启动后未停止,会一直报警,甚至因为风机 启动风压而导致的排烟加压风口打开而导致的持续报警很正常
其他类似问题
为您推荐:
排风机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防主机误报火警,好几个排烟风机的反馈灯一直在闪烁。请说明情况和原因!_百度知道
消防主机误报火警,好几个排烟风机的反馈灯一直在闪烁。请说明情况和原因!
不管是误报还是准确报出火情,注意的是有时防火阀的复位是需要手动复位的,相关的消防联动设备都会发出联动信号,然后把风机停止即可,联动相关的设备。你这种情况应先排除了误报原因(即消防除火警信号),而相关设备在动作后会把运行的动作反馈回主机上一般正常系统的系统发生报警,当所有复位后应该能消除掉反馈警示灯
你说的我知道,是误报,防火阀主机上没有显示要复位。好几个反馈灯在闪。
我就想问,联动了为什么启动灯不亮,而是反馈灯在亮,是不是主机打在手动上才会这样,打在自动就会启动了。
不是的,你这个有点不正常,你检查一下风机控制柜有输出给风机,也许是风机控制柜已发出启动信号并作出动作的反馈,但因故没电送到风机。
其他类似问题
为您推荐:
排烟风机的相关知识
其他1条回答
看下反馈模块
消防主机误报火警,看具体报警地方。如果现场没有误动作主机就报警的话,那主机编程有问题,叫厂家过来。
不是我想要的答案,谢谢
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁