陆和lh190怎么启动电脑主机无法启动

JB-QB/LH190火灾报警控制器(联动型)简称为控制器,是北京陆和消防设备有限公司以下简称为陆和公司推出的符合新国GB及GB的新一代火灾报警控制器。控制器具有联动控制功能,可与陆和公司的火灾报警探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块配套使用,组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合32万平方米以下建筑的火灾报警及消防联动控制使用。
控制器采用多个微处理器并行处理和linux操作系统。使控制器具有很强的多任务、多数据处理能力,更加及时准确地监控和处理各种火警信息和相关信息。完善的自诊断功能,冗余技术的应用,使控制器的运行可靠性极大提高。控制器可以管理64个总线制监控回路,每回路256个负载,共计16384个总线负载。负载使用探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块混合编制。
简洁的显示界面
本控制器采用独具匠心的显示界面,不同信息采用同窗口显示,窗口显示分为监控信息显示窗和操作显示窗。当有多种类型的信息存在时,均可在监控信息显示窗看到,通过显示窗的显示可以得到更详细的信息,同时还可以对信息进行处理操作。
灵活的多种功能配置选择
本控制器的主控部分,由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路数,实现总线负载设备的任意配置,若有通讯板或远程通讯板接入,系统可以实现与火灾显示盘、CRT或远程终端的连接。从而完成远程联网功能。
可配接多线总线混合制控制盘
本控制器配备有多线总线混合制控制盘,在使用多线输出功能时,具有输出线断路、短路检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。
在使用总线输出功能时,控制盘上的按键,均可通过定义与系统所连接的任意一个或多个总线设备相关联,完成对相关联的总线制联动设备的启动/停止控制功能,方便用户在发生紧急情况时的操作。
稳定的开关电源
控制器使用高效率的电源系统,可在宽电压范围(AC187V-242V& 50HZ±1%)内正常工作。合理的充电电路和可靠的多级保护,延长了电池的使用寿命。
JB-QB/LH190控制器采用柜式机柜,结构安装可以根据不同的要求来配置回路板和控制盘。机内设有向外连接模块或被控设备供电的独立输出电源。
按键及面板的设置说明
主控面板由液晶显示区、指示灯区、键盘区、打印机及控制盘等五部分组成如下图1所示:
?指示灯工作说明
²&&&&&&& 火警报警指示灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接报警设备处于报警状态,具体信息见液晶显示,报警排除后按复位键,此灯熄灭。
²&&&&&&& 监管报警指示灯:红色,此灯亮表示控制器接收到了防盗探测器、监管模块的报警信号,具体信息见液晶显示,报警排除后按复位键,此灯熄灭。
²&&&&&&& 主电工作指示灯:绿色,当控制器由AC220V 电源供电工作时,此灯点亮。
²&&&&&&& 备电工作指示灯:绿色,当控制器无主电工作而由备电来供电工作时,此灯点亮。
²&&&&&&& 警报消音指示灯:绿色,当控制器发出报警音响时,按警报消音键,警报消音灯点亮,扬声器终止发出警报声,如有新的警报发生时,警报消音灯熄灭,再次发出警报声。
²&&&&&&& 消音指示灯:绿色,当控制器发出报警音响时,按消音键,消音灯点亮,扬声器终止发出警报声,如有新的警报发生时,消音灯熄灭,再次发出警报声。
²&&&&&&& 发送指示灯:红色,略
²&&&&&&& 接收指示灯:红色,略
²&&&&&&& 公共故障指示灯:黄色,此灯亮,表示控制器检测到外部设备、探测器、控制模块、火灾显示盘或控制器本身出现故障;具体信息见液晶屏的显示。故障均被排除后,此灯自动熄灭。
²&&&&&&& 主电欠压指示灯:黄色,当控制器的AC220V电源断电或电源电压低于规定的电压时,此灯亮,电源恢复正常后,此灯自动熄灭。
²&&&&&&& 备电故障指示灯:黄色,当控制器的备用电源系统出现故障或不接备用电源时,此灯亮。备电故障排除后,此灯自动熄灭。
²&&&&&&& 系统故障指示灯: 黄色,当控制器系统内部发生故障而无法正常工作时,此灯点亮,且故障灯同时点亮。故障均被排除后,系统复位后此灯熄灭。
²&&&&&&& 传输故障指示灯:黄色,&略
²&&&&&&& 警报故障指示灯:黄色,当警报设备故障或开路时,警报故障指示灯亮。
故障排除后,此灯自动熄灭。
²&&&&&&& 屏蔽指示灯:黄色,整个火灾报警系统中有屏蔽设备存在时,此灯亮。
&& 设备屏蔽解除后,此灯自动熄灭。
²&&&&&&& 传输屏蔽指示灯:黄色,当传输的信号被停用时此灯亮,信号启用灯灭。
²&&&&&&& 警报屏蔽指示灯:黄色,当控制器完成对生光报警器设备屏蔽操作后,警报屏蔽指示灯亮。
²&&&&&&& 输出禁止指示灯:红色,略
²&&&&&&& 自动状态指示灯:绿色,此灯常亮,表示控制器处于全部自动状态。
²&&&&&&& 手动状态指示灯:绿色,此灯常亮,表示控制器处于全部手动状态。
²&&&&&&& 请求指示灯:红色,当满足予置的联动逻辑要求时,联动请求指示灯亮。按复位键,此灯熄灭。
²&&&&&&& 反馈指示灯:红色,此灯亮,表示控制器收到外接设备动作反馈信号,具体信息见液晶屏的显示。按复位键或动作自动恢复后,此灯熄灭。
²&&&&&&& 喷洒手动:绿色,略。
²&&&&&&& 启动指示灯:红色,此灯亮,表示控制器对外接设备发出启动命令,具体信息见液晶屏显示。按复位键,此灯熄灭。当控制器10秒钟后没有接到外接设备动作的反馈信号时,此灯闪亮;当控制器接到外接设备动作的应有的全部反馈信号时,此灯由闪亮变为常亮。
²&&&&&&& 延时指示灯:红色,此灯点亮,表示系统正在处理延时启动信息,即将启动一些需要延时动作的设备,具体信息见液晶屏的显示。延时结束灯自动熄灭。
²&&&&&&& 喷洒自动:绿色,略。
?屏幕显示如图2所示:
?操作键盘如图3所示:
当按键按下后,有按键声音。不同的键组合可以实现不同的功能。如:“复用”键加方位键“”其中的一个实现翻页功能。
²&&&&&&& 红色灯:打印机在线指示灯。
²&&&&&&& 绿色灯:打印机通电指示灯。
²&&&&&&& 按“OPEN”键打开打印机盒门,换取打印纸。
²&&&&&&& 按“SEL”键不放,上电,然后松开,打印机打印自检样条。
²&&&&&&& 按“SEL”键红灯灭后,再按“LF”键走纸。
?控制盘如图4所示:
电子锁:当电子锁的钥匙拨到“禁止”位置时,控制盘按钮操作无效;当电子锁的钥匙拨到“允许”位置时,控制盘允许操作,允许灯亮。按键启动,启动灯亮:红色;对应继电器输出24V直流电源。模块无反馈,灯闪烁。模块动作后有反馈信息,反馈灯亮:红色。
?LH190控制器共有64个回路、每个回路有两条总线LX,LX。负载采用并联到总线的方式接入控制器。
?LH190控制器可与我公司生产的点型光电感烟火灾探测器、点型定温火灾探测器、手动火灾报警按钮、单输入/单输出控制模块、双输入/双输出控制模块、总线屏蔽器、楼层显示器、总线手/自动控制盘、手/自动多线控制盘、紧急手动控制盘、气体灭火控制盘等配接,并可通过通讯转换模块配接收图文终端显示系统和消防网络通讯系统。
当探测器报警、手动按钮或消火栓按钮被按下、输入模块所接设备产生报警信号。控制器会发出报警声响,对应的报警指示灯点亮,显示屏上监控信息显示窗显示警报信息;操作显示窗切换到对应的警报界面显示详细的信息。
为了保证火灾报警的可靠性及系统能正常监控,须对所有设备进行监控,若所接负载由于有关人员的拆、摘或元器件损坏等原因造成的信号不能返回,则系统报相应故障信息,故障指示灯亮,发出故障声响。显示屏上监控信息显示窗显示警报信息;操作显示窗切换到对应的警报界面显示详细的信息。
该系统采用彩色夜晶大屏显示,在同一画面内能显示所有信息,如:在监控信息显示窗显示所有的控制器信息;同时在操作显示窗显示其详细的信息及操作信息提示。
系统中的时钟采用有电池的时钟芯片,包含有年、月、日、时、分、秒。当给定初始时间后它将以此为基准计时,而且断电时仍能保证时间的正常运行。
系统中所有的负载,均可由现场人员进行设置。无论是探测器设备还是联动设备,动作模块启动逻辑及中文地址设置均可随时根据用户需要而进行设置,现场编程须通过输入正确的密码后才能进行操作。
LH190控制器具有单独的回路短路保护功能,当控制器回路短路,控制器报整回路故障。故障排除后,回路自动恢复正常工作。
用户可以随时对控制器的工作状态及设置进行查询。使用户即时掌握控制器的情况,并对控制器的配置及设置进行校正。
系统采用几种用户密码来限制有关操作。如:自检密码“4444”,警报消音密码“4444”,启动密码“2222”,屏蔽密码“7777”,系统设置查询密码“6666”,密码不能随意改动。
控制器带载数量:控制器可带64个回路,每个回路可接256个总线负载,共16384个负载。如:火警触发装置;输入、输出模块混合编址。
?布线:控制器通过两条总线与负载并联连接。
?电源:主电AC&& 182V~242V&&&&&&& 50Hz±1
&&& 备电DC& 24V&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&100AH
本机最大电源输出能力:24V&& 30A
联动柜电源输出能力:24V&&&& 10A、20A、30A、(选用件)
外部带电端子与机壳:&& >20MΩ
电源插头与机壳:&&&&&& >50MΩ
使用环境:0℃& ~ 40℃
储存温度:0℃ ~ +60℃
相对湿度:≤92&& +40℃
信息的显示
显示信息如图5所示:
²&&&&&&& 首次火警:显示最先一个报火警信息的设备地址、时间、设备类型、设备说明。如:00路003号 15:30 探测器& 一层三室。
²&&&&&&& 操作等级:分为两极,Ⅰ级操作员只可对控制器进行查看。Ⅱ级操作员可对控制器进行操作设置。如:Ⅰ级操作员不可复位操作。
²&&&&&&& 系统时间:显示年、月、日、时、分、秒。控制器依此时间记录信息。因此用户应定期进行校对,防止因时间误差而影响控制器记录的准确性。
²&&&&&&& 监控信息显示窗的显示
显示有九项,当每一项有信息时,此项标题会变为蓝色(如:有火警时“1、火警信息”会变为蓝色);总数显示此项有信息的总数(如:有故障信息时总数显示故障的总个数);标题下显示此项的一条信息的设备地址、发生时间、设备类型、设备说明(如:00路001号& 14:00& 手动按钮&& 一层三室);当有多条信息时,标题下的显示信息按时间的递减顺序,以四秒为间隔跳跃显示。
²&&&&&&& 操作显示窗的显示
&&& 目录行:显示操作显示窗在控制器的位置。
操作显示窗是人与控制器的对话窗口,提示操作及显示控制器监控的详细信息。如下图6所示:
操作显示窗可以显示20条信息,每条信息显示:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员(以下有显示项不同时再做介绍)。按键一次光标向下移动一条信息;按键一次光标向上移动一条信息;按键一次操作显示窗向下翻一页;按键一次操作显示窗向上翻一页。
上图显示的“屏蔽、楼层图”所在行为操作提示行。如:按“屏蔽/解除”键光标下的地址被屏蔽。按“4”键界面转换到图形显示。楼层图后面的“第001页/共005页”提示当前在那页共有多少页可以查看。
当有火警、监管、故障等多种信息时,操作窗口会按其信息的优先级显示。如:先有火警信息发生,再有其它信息发生。控制器显示火警信息界面,而不切换至其它界面。如:在屏蔽界面,控制器有信息发生时,界面会转换至其对应的界面。
其他界面的内容及它们之间的转换关系在此不多做介绍。
LH190联动型控制器将备用电池(12V、100AH、2节)接成24V输出状态。开机顺序:先开启漏电保护器220V开关,漏电保护器备电开关。再开启电源的主电开关,备电开关。系统启动。
按开机的反顺序操作,既可关机。
注:如只开启备电,系统用备用电池工作。应注意备用电池的状态。若主电出现故障,则系统会自动转入由备用电源供电运行状态(备电仅为应急使用)。
备用电源的使用
当主电源发生故障时,或只有备电工作时,应注意:备用电源在充满的状态下只能工作八小时。过了时间,系统会停止工作来对备用电池进行保护;系统会有一个小时的警报来提示操作员
系统运行过程中,如果在3分钟内没有对控制器进行操作,或系统没有出现新信息,信息就会进入屏幕保护状态不影响系统的正常监测。只要系统出现火警、故障等信息或对控制器进行操作时,控制器就会自动退出屏幕保护状态。
密码的输入
系统采用几种密码来限制用户操作。当操作员对有保护的操作进行操作时,系统会弹出密码输入窗口,按提示输入密码。窗口弹出后,只有按数字键输入数值才有效。按键重新输入,按键消除一个数值,按“确认”键完成,按“取消”键退出。当输入密码后进入“Ⅱ级用户”此时再进行操作才能实现其功能。
系统出现火警、故障、或输出设备回答返回时均会发出相应的声响,要想让声音消失,按“消音”键即可,在系统信息持续传输时不能消音。当系统再次出现新信息时,控制器会再次发出对应的声响。
当控制器需要自检时,在任何界面下按“自检”键,系统弹出密码窗口。输入自检密码确认后,再次按“自检”键,控制器自检。自检可查看系统灯、屏幕、扬声器及各个端口是否正常。在系统信息持续传输时不能自检。如果系统不能正常完成自检,通知厂家进行维修。
当控制器需要复位时,在任何界面下按“复位”键,系统弹出密码窗口。输入复位密码确认后,再次按“复位”键,控制器复位。复位使系统重新启动,重新加载。在系统信息持续传输时不能复位。如果系统不能正常完成复位,应通知厂家进行维修。
当控制器发生故障或产生错误的信息使讯响器发出信号,需要警报消音。按“警报消音”键,系统弹出密码窗口。输入警报消音密码确认后,再次按“警报消音”键,讯响器声音消除。
运行信息的查询操作
按查询键进入信息查询菜单,按1键进入运行信息显示。显示系统内发生过的每一条信息。按键一次光标向下移动一条信息;按键一次光标向上移动一条信息;按键一次操作显示窗向下翻一页;按键一次操作显示窗向上翻一页。按2键切换到火警显示,查看控制器发生过的每一条火警信息;按1键切换回所有显示。
报警信息的查询操作
5.2.1火警信息的查询操作
&&& 当有火警时,按查询键进入信息查询菜单,按2键进入报警信息菜单,按1键进入火警信息警界面(操作显示窗在火警信息警界面时无需以上操作)。按方位键移动光标查看火警信息;按“4”键切换到楼层图显示,显示光标下信息所在的楼层图形。
5.2.2监管信息的查询操作
当有监管信息时,控制器有监管信息显示。在报警信息菜单,按2键进入监管信息界面。按方位键移动光标查看火警信息。按“屏蔽/解除”键光标下的地址被屏蔽,信息不消除。复位后消除,但此地址被隔离后控制器不再监控他的信息,因此屏蔽功能应谨慎使用。按“4”键界面转换到图形显示,显示光标下信息所在的楼层图形。
5.2.3设备请求信息的查询操作
当控制器满足逻辑,且处在手动状态下,控制器有逻辑请求信息显示。在报警信息菜单,按3键进入设备请求信息界面。按方位键移动光标查看请求信息。按“启动/停止”键启动光标所在地址的模块,此启动信息消除。
5.2.4设备延时信息的查询操作
当控制器满足逻辑,且有延时设置时,控制器有延时信息显示。在报警信息菜单,按4键进入设备延时信息界面。按方位键移动光标查看延时信息。按“启动/停止”键启动光标所在地址的模块,按“启动/停止”键停止光标所在地址的模块,此延时信息消除。
5.2.5设备启动信息的查询操作
当控制器满足逻辑时,或有手动启动时,控制器有启动信息显示。在报警信息菜单,按5键进入设备启动信息界面。按方位键移动光标查看启动信息。按“启动/停止”键停止光标所在的启动要求,此启动信息消除。
5.2.6设备反馈信息的查询操作
当控制器有反馈信息时,控制器有反馈信息显示。在报警信息菜单,按6键进入设备反馈信息界面。按方位键移动光标查看反馈信息。按“启动/停止”键重新启动光标所在地址的模块,按“启动/停止”键停止光标所在地址的模块,此反馈信息消除。
5.2.7设备故障信息的查询操作
当总线上的设备掉线或发生故障时,控制器有故障信息显示。在报警信息菜单,按7键进入设备故障信息界面。按方位键移动光标查看故障信息。按“屏蔽/解除”键光标下的地址被屏蔽,此信息消除。但此地址被隔离后控制器不再监控他的信息,因此屏蔽功能应谨慎使用。
5.2.8其它故障信息的查询操作
除总线上的故障信息外,控制器还有其它的故障信息。如:备电故障。当信息时,控制器有其它故障信息显示。在报警信息菜单,按8键进入其它故障信息界面。按方位键移动光标查看故障信息。
5.2.9设备屏蔽信息的查询操作
当控制器设有屏蔽信息时,控制器有屏蔽信息显示。在报警信息菜单,按9键进入设备屏蔽信息界面。按方位键移动光标查看屏蔽信息。按“屏蔽/解除”键光标下的地址被解除,此信息消除。当发现此信息被误解除,按“屏蔽/解除”键刚刚被解除的地址被屏蔽(多个地址被误解除此操作无效)。
设备状态的查询操作
按查询键进入信息查询菜单,按4键进入设备状态信息显示。操作显示窗可以显示20条信息,每条信息显示:设备地址、设备类型、设备说明、注册、屏蔽、自动、故障、报警、请求、延时、启动、反馈十二项内容。处设备地址、设备类型、设备说明以文字显示外,其它各项以“■”表示此条信息的此项功能已经发生;以“―”表示此条信息的此项功能可以发生;以“无任何符号”表示此条信息的此项功能不可以用。
按键一次光标向下移动一条信息;按键一次光标向上移动一条信息;按键一次操作显示窗向下翻一页;按键一次操作显示窗向上翻一页。按“复用”键加键显示下一回路;按“复用”键加键显示上一回路;按“复用”键加键显示下五回路;按“复用”键加键显示上五回路。
屏蔽与解除操作
按“屏蔽/解除”键光标下的地址被屏蔽,在“屏蔽”项下显示“■”。在屏蔽状态按“屏蔽/解除”键光标下的地址屏蔽被解除。在“屏蔽”项下显示“―”。
启动与停止操作
按“启动/停止”键启动光标所在地址的模块,在“启动”项下显示“■”。在启动状态按“启动/停止”键停止光标所在地址模块的启动。在“启动”项下显示“―”。
火警信息的处理
?火警信息显示
当系统内火灾探测器报警或手动报警按钮被按下后,控制器发出火灾报警。
1)&&&&&& 控制器扬声器发出火警音响,控制器显示面板的“火警报警”灯点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示火警信息。操作显示窗转变为火警信息界面,火警信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
?火警的一般处理方法
当发生火警时,应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生。确认为火灾发生;应采取如下措施(应建立火灾处理预案):
1)&&&&&& 查看讯响器是否按照事先编制的联动公式已经启动,如无启动则手动启动报警现场的讯响器,使它发出火警声光提示,讯响器启动时控制器显示面板的“启动”指示灯点亮;通知现场人员撤离。
2)&&&&&& 拨打消防报警电话报警。
3)&&&&&& 查看联动灭火设备是否按照事先编制的联动公式启动,如无启动则手动启动现场的灭火设备。如;通过键盘启动;通过控制器的手动消防控制盘的设备对应的“启动/停动”按钮手动启动或通过现场设备启动。
?确认为误报警应采取如下措施:
1)&&&&&& 如果控制器显示面板的“启动”指示灯点亮表明报警现场的讯响器已报警应按“警报消音”键关闭讯响器报警。
2)&&&&&& 如果控制器屏幕显示上有联动信息“延时”“反馈”和“启动”时,应取消响应的联动动作。
3)&&&&&& 如果是火灾探测装置损坏导致的误报警可将其屏蔽通知厂家进行维修。
4)&&&&&& 控制器本身的报警声可按“消音”键中止警报声。
5)&&&&&& 确认误报警原因并排除按“复位”键使控制器恢复正常状态。
监管信息的处理
?监管报警信息的显示
&监管报警信息是控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。如监管报警模块、防盗接口(模块)等其他各类信号。当有监管报警信号发生时:
1)&&&&&& 控制器扬声器发出监管音响,显示面板的“监管报警”指示灯点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示监管信息。操作显示窗转变为监管信息界面,监管信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
?监管报警的一般处理方法
&当发生监管报警信息时,应根据控制器的报警信息检查发生监管报警的部位,确认是否有警报发生。确认有警报发生;应采取如下措施(应建立监管处理预案):
1)&&&&&& 查看是否有模块按照事先编制的联动公式启动,如无启动则手动启动模块,使模块动作。启动时,控制器显示面板的“启动”指示灯点亮;通知现场人员。
2)&&&&&& 启动模块设备,通过键盘启动;通过控制器的手动消防控制盘的设备对应的“启动/停动”按钮手动启动或通过现场设备启动。
确认为误报应采取如下措施:
1)&&&&&& 控制器本身的报警声可按“消音”键中止警报声。
2)&&&&&& 确认误报警原因并排除后,按“复位”键使控制器恢复正常监视状态。
3)&&&&&& 监管探测装置损坏导致的误报时,可将其屏蔽通知厂家进行维修。
请求信息的处理
& ?请求信息的显示
当控制器中有设备要求设备动作时,且在全部手动状态下。控制器显示请求信息:
1)&&&&&& 控制器显示面板的“请求”指示灯点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示请求信息。操作显示窗转变为请求信息界面,请求信息按时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
3)&&&&&& 控制器发出启动声响。按动消音键,声响可被消音。
?请求信息的一般处理
当发生请求信息时,应确认现场设备是否为必须的动作,如果是必须的动作,可通过控制器的键盘启动,也可通过控制器的手动控制盘的设备对应的“启动/停动”按键手动启动。如果设备不是要求动作的,查看发生请求的原因。
启动信息的处理
& ?启动信息的显示
当确认需要使消防灭火设备运转时,可以手动发出启动命令;当控制器处于自动允许状态;联动公式成立时将自动发出启动命令;控制器发出启动命令后将显示已发出的启动信息:
1)&&&&&& 控制器发出声响,显示面板的“启动”指示灯点亮。当控制盘开启时,与之相对应的键灯也被点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示启动信息。操作显示窗转变为启动信息界面,启动信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
3)&&&&&& 当启动取消后,控制器将自动删除对应的启动显示信息。
4)&&&&&& 按消音键,启动声响可被消音。
?启动信息的一般处理
当发生启动信息时,应确认现场的消防灭火设备或其它设备是否为必须的动作。如果是必要的动作,可通过键盘直接启动,也可通过控制器的手动控制盘的设备对应的“启动/停动”按键手动启动。如果是不必要的动作,通过控制器的手动控制盘的设备对应的“启动/停动”按键手动停止。
由于设备接口模块损坏引起的动作,可将其屏蔽并通知厂家进行维修。
延时信息的处理
?延时信息的显示
当控制器存储有延时联动公式时,且控制系统所处状态满足联动条件,控制器将自动进入延时启动状态:
1)&&&&&& 控制器显示面板的“延时”“请求”指示灯点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示延时信息。操作显示窗转变为延时信息界面,延时信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
3)&&&&&& 当延时取消后,控制器将自动删除对应的延时显示信息。
4)&&&&&& 当延时结束后,控制器切换到反馈界面下显示已启动的模块信息。
?延时信息的处理
在延时期间应对现场情况进行确认。确认现场的消防灭火设备或其它设备是否为必须的动作。可通过控制器的键盘直接启动,也可通过控制器的手动控制盘的设备对应的“启动/停动”按键手动启动。如果是不必要的动作,可通过控制器的键盘直接停动,也可通过控制器的手动控制盘的设备对应的“启动/停动”按键手动停动。
反馈信息的显示与处理
?反馈信息的显示
当系统内发生报警,由控制器自动发出或人为手动发出了设备启动命令,使现场设备处于动作状态;现场设备有反馈信息返回控制器。
1)&&&&&& 控制器发出反馈声响,显示面板的“反馈”指示灯点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示反馈信息。操作显示窗转变为反馈信息界面,反馈信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
3)&&&&&& 当已经动作的设备停止动作后,控制器将自动删除对应的反馈显示信息。
?反馈信息的处理
当发生反馈信息时,应确认现场的消防灭火设备或其它工作模块是否为必须的动作,如不是必须的动作,应采取相应的措施使设备停止动作,如:操作现场的设备开关等。
由于设备接口模块损坏引起的动作,可将其屏蔽并通知厂家进行维修。
设备故障信息的处理
?设备故障信息的显示
当受控制监控的设备发生故障或监控线路发生故障时,控制器显示故障信息。
1)&&&&&& 控制器扬声器发出故障音响,控制器显示面板的“公共故障”指示灯点亮。
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示故障信息。操作显示窗转变为故障信息界面,故障信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
3)&&&&&& 当故障消除后,控制器将自动删除对应的故障显示信息。
?设备故障的处理方法
1)&&&&&& 故障发生时可按“消音”键消除故障警报声。
2)&&&&&& 应及时检修,若需关机应做好详细记录。
若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复。
注:探测故障发生时,应查明故障详细情况,及时排除故障,必须慎重使用屏蔽功能。
其它故障信息的显示
当控制器发生处受监控设备以外的故障时,如:主电故障、备电故障等。控制器显示其它故障信息。
1)&&&&&& 控制器扬声器发出故障音响,控制器显示面板的“公共故障”指示灯点亮。
2)&&&&&& 若为控制器电源故障,控制器显示面板的相应指示灯 “主电欠压”或“备电欠压”与“公共故障”指示灯同时点亮;同时扬声器发出声音提示。
3)&&&&&& 若控制器系统内部发生故障而无法正常工作时,“系统故障”指示灯点亮;同时扬声器发出声音提示。
1)&&&&&& 在监控信息显示窗显示故障信息。操作显示窗转变为故障信息界面,故障信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
2)&&&&&& 故障排除后按“复位”键使控制器恢复正常监控状态。
?故障的处理方法
1)&&&&&& 故障发生时可按“消音”键消除故障警报声。
2)&&&&&& 若主电掉电,系统自动采用备电供电,应注意供电时间不应超过规定时间若超过应关闭控制器以防蓄电池损坏。
3)&, ;&nbsp, ;&&&& 若系统发生故障,应及时检修,若需关机应做好详细记录。
4)&&&&&& 及时通知厂家进行维修。
屏蔽信息的处理
&& ?屏蔽信息的显示
当系统内连接的外部设备,如:探测器、模块等存在故障,导致系统不能正常工作时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再取消屏蔽,将设备恢复到系统中。有屏蔽设备存在时
1)&&&&&& 控制器显示面板的“屏蔽”指示灯点亮
2)&&&&&& 在监控信息显示窗显示故障信息。在操作显示窗故障信息按发生时间的递减顺序由上到下排列,显示项目有:设备地址、设备说明、设备类型、事件类型、发生时间、操作员。
3)&&&&&& 当屏蔽解除后,控制器将自动删除对应的屏蔽显示信息。
?屏蔽的建立与解除
若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复。
在系统任何界面下按设置键,系统都能进入用户设置界面。
系统时间设置
在用户设置界面下,按1键进入系统时间设置界面。按系统提示修改时间。按键光标向左移动;按键光标向右移动。按键当前光标下的数值减一;按键当前光标下的数值加一。时间修改完按确认键,保存并退出时间设置界面。按取消键,不保存退出时间设置界面。
设备自动设置
在用户设置界面下,按2键进入设备自动设置界面。按1键系统设置为:全局手动控制,“1、全局手动控制”变色,保存并退出。手动状态指示灯点亮;自动状态指示灯熄灭。按2键系统设置为:局部自动控制,“2、局部自动控制”变色,保存并推出。手动状态指示灯熄灭;自动状态指示灯熄灭。按3键系统设置为:全部自动控制,“3、全部自动控制”变色,保存并推出。手动状态指示灯熄灭;自动状态指示灯点亮。
打印开关设置
在用户设置界面下,按3键进入打印开关设置界面。按系统提示,按1键“打印火警信息”开启,当控制器有火警信息时,打印机打印火警信息。在打印火警信息开启状态按1键“打印火警信息”关闭,当控制器有火警信息时,打印机不打印火警信息。其它打印设置与此相同,只需要按对应的数字键。
打印机打印内容:事件类型、设备地址、设备类型、发生时间、设备说明。
图7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图8
& &用户维护与常见故障排除
用户在使用过程中应注意以下几点,保证机器可靠运行。
1)&&&&&& 控制器应由消防专业技术人员安装、调试。
2)&&&&&& 值班人员应熟悉建筑物结构,掌握控制器各种状态及操作。
3)&&&&&& 注意观察控制器状态,及时排除各种故障。
4)&&&&&& 若停电时间超过8h,应拔掉备电,以免因过放而损坏。
5)&&&&&& 当建筑物进行基建施工时,应关掉机器,并保护消防设备。
注意:在非工作状态下(运输、储存等),备电应与控制器断开。
&  本控制器采用了先进的单片机技术,具有丰富的自诊断、自保护功能,给用户的使用与维修带来很大方便,常见故障如下表:
 & 对于用户无法排除的故障请与经销商或厂家直接联系。
及注意事项
&&& 本控制器在经过出厂检验以后,进行贮存,贮存时应在正常大气条件下,正常室温,干燥的室内进行贮存,贮存期限为 6个月。运输时应按厂标准进行包装,运输过程中避免倒置、重压。可用火车、汽车、飞机、轮船等运输。
1)&&&&&& 查看包装是否完好无损。
2)&&&&&& 打开包装箱。
3)&&&&&& 对箱内的货物逐一检查。
4)&&&&&& 机箱内是否有合格证、使用说明书、保险管、备用螺丝、控制器钥匙。
5)&&&&&& 对控制器外观进行检查。
6)&&&&&& 查看机器的内部结构是否完好。
7)&&&&&& 查看机箱内的连线是否紧固。
8)&&&&&& 各项检查中如发现有不符合要求的情况请与陆和市场部联系。
9)&&&&&& 上电开机,控制器是否能进入正常监视界面。
10)&&& 对控制器进行操作,查看控制器是否能修改时间、自动手动与打印
11) 若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与陆和公司工程技术服务部联系。,
& JB-QB/LH190火灾报警控制器&&&&&&&&&&&&&&&& 1台
& JB-QB/LH190火灾报警控制器使用说明书&&&&& 1份
& JB-QB/LH190火灾报警控制器产品合格&&&&&&& 1份
1)&&&&&& 控制器属精密电子产品需专人管理严禁他人随意触动 。
2)&&&&&& 用户应认真做好值班记录如发生报警应先按下控制器上的消音操作键迅速确认火情后酌情处理处理完毕后做执行记录然后按复位操作键消除如确认为误报警在记录完毕后可将报警的探测器或模块关闭并通知我公司技术服务部修理。
3)&&& 我公司负责控制器的保修发现问题请及时和我公司技术服务部联系用户不得自行拆开或维修否则后果自负
&&& 按说明书要求正确安装、操作、使用情况下出现质量问题,我公司免费维修二十四个月。
&&& 工程的开通调试要求由公司技术服务部或指定维修点的技术人员完成。
&&& 保修期外或用户使用不当出现质量问题,我公司提供有偿服务。
&&& 用户需要服务,请采用传真、电话、信函与我公司联系。
&&& 公司地址: 
&&& 邮政编码: 
&&& 电  话: 
&&& 传  真:&

我要回帖

更多关于 lg37lh22rc不启动 的文章

 

随机推荐