长天天舒热泵故障代码显示故障09是哪里的问题?

派沃空气能热泵故障代码?_冷媒_百科问答
派沃空气能热泵故障代码?
提问者:周朗伊
派沃商用机故障代码检查及处理
以下排序为 故障 故障所表现的现象 原因种类分析 检查
处理方法 请用户一一对应,用于维修检测
00E 故障:嗄嫦啾;ぃ3HP 220V无此项保护)
现象:刚接通电几秒就开始报故障代码,机组无法开机
原因:1,进电源啵叩缭次戳雍没蛑飨呃2,进电源相序接反
检查:1,检查进线电源线是否连接好或主线是否2检查进电源相序
处理:1,接好进线电源线或等电源正常2,调换电源相序
02E 故障:出水温度过高保护(≥70℃)
现象:机组刚开机或者开机一段时间后出现故障代码
原因:1.循环水量不够2. 循环管道堵塞 3. 循环管道有空气或没有水
4. 进水压力不够(直热机)
检查:1,检查循环水泵的循环量2,2. 检查循环管道3,检查冷水进水压力
处理:1,更换流量大的循环水泵2,清洗循环管道3,排除空气或给水箱加水4,给进水加压
03E 故障:高压开关1保护(系统压力过高≥3.0MPA)
现象:1,压机启动几秒钟或起动一段时间后报故障停机
2,系统添加冷媒后开机运行出现故障
3,开始系统运行正常,制热良好。在使用一段时间后出现,制热量明显降低,节流部位有结霜现象,且高压高,低压低.此时压缩机运转有沉闷声直到出现故障停机
原因:1,高压开关线路开路.2,高压开关坏3,循环管道有空气或没有水4,进水压力不够(直热机)5,水温过高6,循环管道无水;水流量不够;热交换器内壁是否有水垢7,添加冷媒量过多8,节流阀(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)被系统中的碎屑堵塞9系统中含有过量的水分,导致水分在节流阀处结冰,堵塞毛细管――称之为冰堵
检查:1,检查高压开关线路2,测量高压开关3,检查循环管道4,检查冷水进水压力5,检查水箱探头是否安装到位6,用万用表测量水箱探头阻值7,检查管道、阀门及热交换器8,检查系统压力及电流9,开机状态下检查节流阀处是否结霜10,停机后,用热毛巾多次包住节流阀进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声,启动压缩机后,又开始结霜,产生上述情况,这就可以判断毛细管冰堵
处理:1,接好高压开关线,2,更换高压开关3,排除空气或给水箱加水4,给进水加压5,把水箱探头安装到位6,更换水箱探头7,把阀门开大;清除管道异物;用克垢清洗剂清洗热交换器8,排掉多余冷媒或按铭牌要求定量添加冷媒9,放掉系统冷媒更换节流阀10,放掉系统冷媒给做干燥处理后抽真空加冷媒
04E 故障:低压开关1保护(系统压力≤0.05MPA)
现象:1,系统开机一会儿就高压急速升高,低压急速降低,此时压缩机运转有沉闷声,直到出现故障停机2,压机启动几分钟或起动一段时间后报故障停机,但低压压力大于0.2MPA机组能正常起动,但运行一段时间后可以看到蒸发器表面严重结霜,且压缩机回气管结满厚厚的冰层,此时压缩机运转有沉闷声,高低压表压力都很低
原因:1,系统中含有过量的水分,导致水分在节流阀处结冰,堵塞毛细管――称之为冰堵2,低压开关连接线接触不良3,低压开关坏4,系统冷媒量过少,蒸发压力过低,进而导致蒸发器结霜,霜结满后导致低压越来越低,最终导致系统故障停机5,机组不能正常除霜
检查:1,停机后,用热毛巾多次包住节流阀进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声,启动压缩机后,又开始结霜,产生上述情况,这就可以判断毛细管冰堵2,检查低压开关连接线3,用万用表测量低压开关4,检查出系统管路泄露部位,进行补漏5,除霜设置参数与实际不附或是除霜探头松脱
处理:1,放掉系统冷媒给做干燥处理后抽真空加冷媒2,接好低压开关连接线3,更换低压开关4,补漏过后抽真空按铭牌标准量添加冷媒5,按产品说明书适当设置除霜参数或把除霜探头安装到正确的位置
01E:故障:水流开关保护(未用)
现象:通电后机组不起动,显示故障代码
原因:电路板短接线未连接好
检查:检查电路板处水流开关短接线是否连接好
处理:重新连接好短接线
05E:故障:排气管温过热保护(未用)
现象:机组运行一段时间后出现故障保护
原因:电路板上排气短接插头松脱
检查:检查电路板处排气短接头
处理:重新接好
06E:故障:水位开关坏
现象:机组运行一段时间后出现故障保护
原因:水位线接触不良(水位在正常情况下先断开高水位再断开低水位,如果在高水位接通的情况下,低水位先断开就会出现水位开关故障)
检查:检查水位线线头是否氧化、接触不良,或水位线线路断线
处理:重新接好水位线
07E:故障:高压开关2故障
现象:同03E故障相同
原因:同03E故障相同
检查:同03E故障相同
处理:同03E故障相同
08E:故障:低压开关2故障
现象:同04E故障相同
原因:同04E故障相同
检查:同04E故障相同
处理:同04E故障相同
09E:故障:通讯故障(显示面板接收不到主板信号)
现象:刚开机或运行一段时间后机组就出现故障,机组不运行
原因:1,信号线插头接触不,2,信号线断路
检查:1,检查信号线插头2,检查信号线
处理:1,把信号线插好插头2,把信号线接好
10E:故障:盘管传感器2故障(开路或短路)
现象:盘管传感器2故障
原因:盘管传感器线开路或传感器坏
检查:检查传感器连接线,测量传感器阻值
处理:连接好传感器线或更换传感器
11E:故障:盘管传感器1故障(开路或者短路)
现象:盘管传感器1故障
原因:盘管传感器线开路或传感器坏
检查:检查传感器连接线,测量传感器阻值
处理:连接好传感器线或更换传感器
12E:故障:环境传感器故障(开路或短路)
现象:环境传感器故障
原因:环境传感器线开路或传感器坏
检查:检查传感器连接线,测量传感器阻值
处理:连接好传感器线或更换传感器
13E:故障:出水传感器故障(开路或短路)
现象:出水传感器故障
原因:出水传感器线开路或传感器坏
检查:检查传感器连接线,测量传感器阻值
处理:连接好传感器线或更换传感器
14E:故障:回水传感器故障(开路或短路)
现象:回水传感器故障
原因:回水传感器线开路或传感器坏
检查:检查传感器连接线,测量传感器阻值
处理:连接好传感器线或更换传感器
15E:故障:水箱传感器故障(开路或短路)
现象:水箱传感器故障
原因:水箱传感器线开路或传感器坏
检查:检查传感器连接线,测量传感器阻值
处理:连接好传感器线或更换传感器
本文由派沃空气能(www.powerworld.cc)整理编辑
回答者:文翔熙
Mail: Copyright by ;All rights reserved.当空气源热泵机组发生故障的时候,不知道从哪里开始排除故障。别担心,今天小编就教大家如何排除故障,包括:排除故障的步骤、机组常见的故障以及排除方法,仅供大家参考。  一、了解排查故障  1.通过电话沟通或现场实地查看了解机组运行状况,故障情况,故障代码;  2.通过查询故障代码初步判断故障原因;  3.结合故障代码及维修经验查找故障并更换故障配件;  4.调试运行机组。  二、机组常见故障排除  故障状态:机组不运转  可能的故障原因:电源故障;机组电源接线松动;机组控制电源熔断器熔断  处理措施:断开电源开关,检查电源;查明原因并修复;更换新熔断器  故障状态:水泵运转但是水不循环或水泵噪声大  可能的故障原因:水系统中缺水;水系统中有空气;水系统阀门末全部打开;水过滤器脏堵  处理措施:检查系统补水装置,并向系统补水;排除水系统中的空气;将水系统阀门开足;清洗水过滤器  故障状态:机组制热能力偏低  可能的故障原因:制冷剂不足;水系统保温不良;干燥过滤器堵塞;空气热交换器散热不良;水流量不足  处理措施:系统检漏并充注制冷剂;加强水系统保温;更换干燥过滤器;清洗空气换热器;清洗水过滤器  故障状态:压缩机不运转  可能的故障原因:电源故障;接线松动;压缩机过热保护;出水温度过高;水流量不足  处理措施:查明原因解决电源故障;查明松动点并修复;查明热原因排除故障后再开机;重新设定出水温度;清洗水过滤器排除系统中的空气  故障状态:压缩机运转噪声大  可能的故障原因:液体制剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏  处理措施:检查膨胀阀是否失效;更换压缩机  故障状态:风扇不运转  可能的故障原因:风扇紧定螺钉松动;风扇电机烧毁;风机电容损坏  处理措施:紧固紧定螺钉;更换风机;更换风机电容  故障状态:压缩机运转,但机组不制热  可能的故障原因:制冷剂全部泄露;压缩机故障  处理措施:系统检漏并充注制冷剂;更换压缩机  故障状态:机组水流量过低保护  可能的故障原因:系统水流量不足;水流开关未复位  处理措施:清洗水过滤器排除系统中的空气;调整或更换水流开关  故障状态:排气压力过高  可能的故障原因:冷媒过多;氟路系统中有不凝性气体;水流量不足  处理措施:排出多余的冷媒;排出不凝性气体;检查水系统,加大水流量  故障状态:吸气压力过低  可能的故障原因:干燥过滤器堵塞;通过热交换器的压降太大  处理措施:更换干燥过滤器;检查热力膨胀阀的开度是否恰当  故障状态:压缩机失油  可能的故障原因:润滑油不足  处理措施:加入润滑油赞是一种鼓励 | 分享传递快乐我们是谁?中科能.新科空调设备有限公司与中国科学院能源研究所联合成立的集科工贸于一体的高新技术企业,以打造国际品牌为奋斗目标,全力进军中央空调领域,集研发、生产、销售及工程设计、安装、售后服务于一体。我们有什么?先后开发的户式中央空调、风冷冷热水机组、水冷螺杆机组、地源热泵机组、模块式地源热泵、小型地源热泵、满液式地源热泵、超高温地源热泵机组、风机盘管、柜式空调器、组合式空调器等系列四百多个品种规格的产品已成功进入市场,并赢得了用户的信赖,凭借强大的客户群体支持,公司得以健康、迅猛地发展,在国内市场上的地位与日俱增。核心价值观?客户导向、团队合作、成果交换、敬畏制度、诚信、负责任!使命?创造客户价值,实现员工梦想。愿景?打造世界一流的地源热泵生产基地,以改变全世界对中国制造的不良印象。
地源热泵、换热器(qq)
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
风机盘管滴水盘保养及降低噪音办法
如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量?
超节能地源热泵,引领环保新潮流
如何选择空气源热泵地暖系统的地板?
俞敏洪:男人的气质是什么?
空气源热泵、地源热泵、水源热泵的对比和适用范围
空气能热泵采暖逐渐成为新趋势
空气能被纳入可再生能源范畴的意义
张瑞敏的50句管理箴言
集中供暖与分户供暖的利弊分析
空调制冷剂九大泄漏部位及解决方法
为人四重境界:谦卑、谦恭、谦逊、谦和
计较是贫穷的开始
总理身边高冷女神背后的秘密!
长得慢的树更能成材
地源热泵的安装要求
一只螃蟹和一群螃蟹,谁能更快爬出篓子
各种热水设备的吨成本是多少?
好人品的八个标准
7问、7思、7念、7醒!
情绪,是智慧不够的结果
农村标语,生生把人笑岔气!
地暖不热怎么办?记好以下7点助你解决问题
明年工资新规定,8种人将被淘汰!您在其中吗?
24个建议提升你的气质,销售人更应有的气质!
各地纷纷淘汰燃煤锅炉喜迎空气能采暖
? 年出生的人,说好了,只能听,不能哭...
生气的骆驼(深度好文)
地源热泵制冷剂的制冷原理你知道多少?
海水源热泵应用需要注意的问题
职场食物链:最底端的那个人是谁
空气源热泵为什么越来越受市场青睐
人生中最有力量的好情绪
孔子交朋友的智慧:这三种人值得深交!
地源热泵系统类型的介绍
你的工作是挑水还是挖井?
空气源热泵为什么结霜及解决办法
谈互联网+时代暖通企业面临的新机遇与挑战
近日,2015年度全国暖通空调与热泵产业发展高峰论坛暨中国建筑节能协会暖通空调/地源热泵专委会年会在南京国际
未来这8种人将寸步难行
暖通施工时遇到的现场问题
七大暖通系统知识
空气源热泵与地暖的融合即将成为一种趋势
成功者根本没有告诉你故事的全部
一百年前的照片,99%的人没看过,很震撼
卫生间要不要安装地暖 装修师傅绝对不会回答你的七个问题
为什么大部分人喜欢稳定?(深度好文)
你逃不出这25张图,值得一看!
一份拿错的智商测试(深度好文)
惊人的社会定律,再忙也要看上两遍
专业生产地源热泵空调机组、水冷螺杆空调机组、风冷模块空调机组、末端系列、气水、水水换热机组等中央空调暖通设备。公司集研发、生产、销售及工程设计、安装、售后服务于一体。联系电话
专业生产地源热泵空调机组、水冷螺杆空调机组、风冷模块空调机组、末端系列、气水、水水换热机组等中央空调暖通设备。公司集研发、生产、销售及工程设计、安装、售后服务于一体。联系电话了解排查故障一、通过电话沟通或现场实地查看了解机组运行状况,故障情况,故障代码;二、通过查询故障代码初步判断故障原因;三、结合故障代码及维修经验查找故障并更换故障配件;四、调试运行机组。机组常见故障排除故障状态可能的故障原因处理措施机组不运转电源故障机组电源接线松动机组控制电源熔断器熔断断开电源开关,检查电源查明原因并修复更换新熔断器水泵运转但是水不循环或水泵噪声大水系统中缺水水系统中有空气水系统阀门末全部打开水过滤器脏堵检查系统补水装置,并向系统补水排除水系统中的空气将水系统阀门开足清洗水过滤器机组制热能力偏低制冷剂不足水系统保温不良干燥过滤器堵塞空气热交换器散热不良水流量不足系统检漏并充注制冷剂加强水系统保温更换干燥过滤器清洗空气换热器清洗水过滤器压缩机不运转电源故障接线松动压缩机过热保护出水温度过高水流量不足查明原因解决电源故障查明松动点并修复查明热原因排除故障后再开机重新设定出水温度清洗水过滤器排除系统中的空气压缩机运转噪声大液体制剂进入压缩机压缩机内部零件损坏检查膨胀阀是否失效更换压缩机风扇不运转风扇紧定螺钉松动风扇电机烧毁风机电容损坏紧固紧定螺钉更换风机更换风机电容压缩机运转,但机组不制热制冷剂全部泄露压缩机故障系统检漏并充注制冷剂更换压缩机机组水流量过低保护系统水流量不足水流开关未复位清洗水过滤器排除系统中的空气调整或更换水流开关排气压力过高冷媒过多氟路系统中有不凝性气体水流量不足排出多余的冷媒排出不凝性气体检查水系统,加大水流量吸气压力过低干燥过滤器堵塞通过热交换器的压降太大更换干燥过滤器检查热力膨胀阀的开度是否恰当压缩机失油润滑油不足加入润滑油工程案例一故障反映:机组不制热机组配置:一台家用循环1.5P机组;水箱为200L保温水箱现场情况:维修人员到达现场后,发现主机压缩机无法正常开启,故导致主机无法正常使用故障分析:查看主机面板,显示正常,开启运行后发现压缩机不工作,检查机组线路,接线均牢固可靠,检测线路电压后发现,主板有输出压缩机电压,测量电容容量,发现失容,故判断是电容损坏引起。更换新电容后,机组正常工作。解决方案:更换新电容。工程案例二故障反映:某用户反映该用户的机组出现故障高温。
机组配置:机组为1P静态机组,并配置承压水箱150L。
现场情况:我维修人员上门维修后,发现该机组在热水加热到50°时出现故障高温,即排气过高报警。
故障分析:由现场情况了解,机组是在热水加热到50°时出现高温报警,排除了因管路脏堵引起的高温报警;检测探头连接正常,温度显示正常,排除了探头问题;检查水箱温度探头,发现并未放置到底,由此判断是因水箱感温探头没放置到位,导致机组检测水温不正确(偏低),当水箱的水加热到上限温度时,继续加热,而引起的高温报警。解决方案:将感温探头放置到底后,并固定好,机组正常运行。工程案例三故障反映:机组运行出现高温故障机组配置:一台家用静态1.5P机组;水箱为200L保温水箱现场情况:机组运行一段时间后,水温无法上升,运行半小时后出现高温报警。故障分析:运行一段时间后,查看机组蒸发温度始终与环境温度接近,排气温度上升缓慢。检测机组电流偏小,接压力表发现机组系统内无压力,故判断机组已漏氟,经检查发现铜管与水箱连接处有油渍,判断是此处漏氟。重新连接后,抽真空注氟。机组能正常运行。解决方案:重新注氟。工程案例四故障反映:机组调试时出现跳闸现象,机组无法启动。机组配置:机组为1.5HP现场情况:现场调试人员发现该机组通电后压缩机未启动即出现总闸跳闸现象。故障分析:检查所有电源线路,未发现总电路有短路和错接现象,检查其他线路未有松动情况;打开压缩机接线盒,检查线路发现压缩机接线端子脱落,重新整理后,固定接线端子后运行正常。由于生产过程未固定好或运输过程中震动造成压缩机接线端子脱落,造成压缩机一起动通电即出现短路,故出现跳闸的现象。解决方案:整理线路,固定接线端子。工程案例五故障反映:无法正常补水。机组配置:机组为1.5HP现场情况: 现场维修人员发现该机组加热运行正常,水位显示正常,但水位低于设定水位后,电磁阀无法正常打开,不能补水。故障分析:将水位拉高,检测机组内电磁阀线桩,检测能正常供电,再检查电磁阀线圈阻值,阻值正常。打开电磁阀,发现有杂质进入电磁阀内,导致电磁阀卡主,无法正常打开。清洗电磁阀后,能正常开启工作。解决方案:清洗电磁阀。工程案例六故障反映:显示05E(高压故障)。机组配置:机组为1.5HP现场情况:现场维修人员发现机组运行一段时间后显示05E故障
故障分析:机组运行一段时间后报故障,基本可判断为冷凝侧问题,检查水箱无缺水,检查过滤器,发现过滤器中有大量脏物,故此故障由管路堵塞导致水流量不足引起。清洗过滤器后,机组能正常运行。解决方案:清洗过滤器,保障循环水流量。工程案例七故障反映:机组不制热现场情况:现场维修人员发现面板温度显示50度,实际水温温度明显偏低。故障分析:将水箱内的水放出,发现与面板温度明显不符,测量水箱探头阻值,发现阻值显示不正常,跟换水箱探头后,水温显示25℃,机组正常工作。解决方案:跟换水箱探头。工程案例八故障反映:机组无法制热 现场情况:面板显示01E(错相故障)故障分析:01E是错相故障,即主机供电的3根火线相序有误,将相序
调整后,机组正常工作。解决方案:调整机组相序。
暖通南社(nhvaca)
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
目前IDC机房建设规模越来越大,服务器的集成度越来越高,数据设备的功率提升和其部署方式带来了新的冷却问题,这
三亚-吴23:04:13 @所有暖伙计 加压送风管可以穿人防墙不?湖南-张23:30:23 不可以三亚-吴2
空调器的安装规范1.空调器安装的总体规范。2.空调器选型的基本知识。3.安装前的准备工作。4.内机的选位和安
中国制冷空调设备维修安装企业资质,是由中国制冷空调工业协会审定,经国家发展和改革委员会下属的中国设备管理协会
传统设计方法存在的问题供热系统循环水泵传统的设计方法是根据最远、最不利用户选择循环水泵,并设置在热源处,用于
中国制冷空调设备维修安装企业资质,是由中国制冷空调工业协会审定,经国家发展和改革委员会下属的中国设备管理协会
一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建
机房发热量计算计算机机房空调热湿负荷的确定:设备负荷(计算机及其它设备的散热);机房照明负荷;建筑围护结构负
中国制冷空调设备维修安装企业资质,是由中国制冷空调工业协会审定,经国家发展和改革委员会下属的中国设备管理协会
笔者在2012年第8期《暖通空调》上发表了《一种冷水机组季节性能评价新指标与多台机组联合运行性能评价》[1]
中国制冷空调设备维修安装企业资质,是由中国制冷空调工业协会审定,经国家发展和改革委员会下属的中国设备管理协会
暖通空调序号审查的标准条文(款)审查内容和要求18.1.1应根据建筑所在地的能源资源条件及建筑负荷需求,因地
调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设
管道的安装安装:避免冷凝水倒流安装:避免冷凝水倒流安装时要考虑压缩机机房的通风进口温度过高:每高于环境温度
氟系统,系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术的单配管多联系统,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制
海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,
有幸成为PKPM新开发的负荷计算软件计算结果正确性验证人员之一,也借此机会对市面上的各种主流负荷计算软件计算
热力膨胀阀作用:热力膨胀阀用于调节流入到蒸发器中的制冷剂液体的数量。膨胀阀是制冷系统中的基本控制部件,制冷剂
楼宇自控系统是监测、控制建筑电气设备运行的系统,电气设备也就是俗称的机电设备,这些设备的数量多,而且分布散,
在工业制冷系统中,制冷换热设备一般按照换热器在制冷装置中所起的作用进行分类,可以分为蒸发器、冷凝器、经济器、
本课件以某图书馆弱电系统为例。建筑弱电系统费用一般是建筑工程总造价的2~5%。弱电系统关联结构设计依据及标准
自动化仪表根据能源的种类,还可以分为电动、气动等仪表。其中气动仪表的出现比电动仪表早,而且价格便宜,结构简单
如果将三相交流电源的每一相用两根导线和负载连接起来,组成了三个互不相关的电路,如下图所示。这种连接需要用六根
本篇介绍带电作业工具材料的分类及选用。通过对绝缘材料的讲解,熟悉各类常用绝缘材料、掌握带电作业工具绝缘材料的
BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达。BIM是一个共享的实施资源,是一个分享关于这个设施信息
首先我们来熟悉一下常用的照明用附件,它有:灯座、开关、插座、挂线盒和灯罩。灯座:它的作用是固定灯泡(或者灯管
中国城镇居民的财产构成中,近80%是的房产。实际上这个比例也符合实情,因为目前的房地产价格炒得那么高,在深圳
电力系统的构成电力系统:发电设备、升压及降压变电站、电力线路、用电设备及保护、测控设备。电力网:变化电压,传
BOT:Build-Operate-Transfer (建设-运营-移交)即业主与服务商签订特许权协议,特许
防电墙电热水器原理防电墙技术专门针对目前中国用电环境研发的,不论是热水器自身造成的漏电,还是环境漏电引发的水
现代建筑内大量的人员和设备产热量使建筑物供冷的能耗很高。特别是大型商场都采用中央空调系统,多数商场都存在空调
输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;变电所一
供配电系统设计以XX某住宅小区为例讨论住宅是我们最常见的建筑类别,其对电气专业要求相对简单,有一套成熟的模式
2010版GMP修订的核心内容目标:建立药品质量管理体系,将“安全、有效、质量可控”的原则系统地融入到药品G
在工业生产过程中,随着人们对空气、水源、食品、医药等品质要求的不断提高,生产环境中湿度的控制成为一个重要指标
洗衣房一体化设计1.洗衣房设计的基本原则2.洗涤量的计算1)客房的数量和类型 (标间,单间,公寓,别墅);2
PLC、DDC、DSP特点、区别什么是DSP?Digital Signal Processing:数字信号处
落地式空调机组、风机安装工艺标准1.适用范围适用于一般民用建筑中的落地式空调机组、风机箱及落地式离心风机的的
4月29日,唐山世园会正式开幕!
本届世园会的主题是:城市与自然·凤凰涅槃(City and na
『营改增』于本月1号起实施,仔细看下政策,可以说对建筑业整体来说是利大于弊。前些天,看了一些新闻报导,有一些
划拨土地与出让土地是取得国有土地使用权的两种不同法定方式,在适用范围、土地地价、管理方式、权益内容等方面存在
压缩机结构及主要附件结构与附件由三大部分构成:电机、机械部分、壳体部分;电机:包括定子部件和转子部件;机械部
由于液氨具有良好的热力学性能和对大气层无任何不良效应、价格低廉,被全球制冷行业作为制冷剂广泛应用于工商制冷系
可在这输入内容, 微信编辑器 - 微信图文排版,微信图文编辑器,微信公众号编辑器,微信编辑首选。
在滑冰场的设计中对采用的制冷系统, 地坪防冻及场地构造、热负荷的确定,冷却排管的配置,以及机器设备的选型等都
暖通南社注:据杜邦公司预计到2025年,公司新产品系列将使全球制冷剂应用产生的温室气体含量减少2.45亿吨当
电梯根据驱动方式的不同,电梯可以分为曳引驱动,强制(卷筒)驱动,液压驱动等几种驱动方式。其中曳引驱动方式具有
常用高压变频器分类方法1、按输出电压方式分类:高-高型、高-低-高型;2、按中间环节类型分类:电压型、电流型
涡旋压缩机补气增焓技术产生的背景采暖季节的时候,传统热泵技术并未取得较好的节能效果,但其在冬季的应用受到了很
地源热泵打井工艺本课件作者:蒋亮,来源于互联网。双U型竖直地埋PE管施工法双U型竖直地埋PE管施工法工法特点
暖通南社是以暖通空调、给排水、制冷、自控等设计、安装、维保的一站式综合性技术交流平台。
暖通南社是以暖通空调、给排水、制冷、自控等设计、安装、维保的一站式综合性技术交流平台。一、空气能热水器常见故障(分析与排解)1.
机组刚开机,不运转(检查)机组正常,通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;排除:正常现象。2.
主机吸热翅片结霜(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛细管微堵、脏堵、冰堵。排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作,清理毛细管。3.
风机不转压缩机运行(检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少,排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作。4.
主机运行,不制热(检查)机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排尽排除:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启动运行,充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作。5.
主机开机后,一直不运行(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常,电源故障排除:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障。6.
主机制冷,不制热(检查)控制,显示器的四通阀设置,排除:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”,让四通阀通电即可解决。7.
主机噪音大(检查)安装位置是否呈水平,或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起,压缩机冷冻油不足,排除:调整支架保障水平安装,更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效,加入适量冷冻油。8.
主机突然不转(检查)1、(夏天,高压保护),2、(冬天,化霜功能启动)电压不稳。排除:1、避开最高温时间段工作,设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置,检查电源。9.
显示器显示掉线(检查)主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)排除:更换主控板、显示器匹配的型号,在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器,以防不配套。10.显示器不显示(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;排除:显示器的插头准确连接,插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器。11.显示频繁漏电保护(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)排除:进电源必须安装有可靠的接地线,更换主控板。12.显示器报警(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水,进电源有短路(或主控板故障)。排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接。13.水箱换热器接头微漏水(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水。排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可。14.水箱冷、热接头漏水(检查)安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有损坏管件。排除:重新使用足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏,更换水箱。15.水箱各接头严重漏水(检查)冷水进热水出的水系统安装有问题,内胆被抽瘪排除:更换水箱,冷水进压力不足,热水出禁用增压泵,改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的不能过大;冷水进必须安装单向止回阀。16.显示器显示的水温不高,高温报警,机组不制热(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度,按下限按键5秒查看显示温度,上键温度低下键温度高,即主控板的压缩机制热探头与化霜探头是否错位。排除:将主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障。17.显示器显示“R22”(检查)主机内控制主板信号线的接线端与压缩机的温度探头是否接好,或者信号线路是否损坏。排除:插好或修复信号线与接线端的连接头,即可排除;初次安装易见故障“全部安装好运行,但不制热”。安装时切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角,倒回半圈即可;忘记打开内六角的长时间运行过,造成了压缩机高压保护,需将内六角全部打开等压缩机温度下降后,再运行即可正常。二、空气源热水器压缩机故障判断方法汇总压缩机的故障主要表现为“不起动”居多,或称为“卡缸”“卡轴”等,我们通称为“堵转”。对于空调器而言,压缩机堵转是致命的一种故障,只有通过换压缩机进行解决。压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动,甚至电动机烧毁,或者在一定条件下起动但热保护器频繁动作。而对于变频压缩机,则表现为转速上不去,变频器过载保护。下面我们就压缩机的堵转故障具体原因加以详细的说明:1.
压缩机的电动机损坏:1.1.、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;1.2.、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往,会导致压缩机电机烧毁。1.3.、当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。2.
压缩机电容问题:2.1.、电容器损坏(短路、断路);2.2.、电容器规格与压缩机不相符。2.3.、此项只适用于单相压缩机。因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电,而产生旋转磁场,故不需要电容器。3.
压缩机的热保护频繁动作;3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。3.2.、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确,或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路),低电压起动。3.3.、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡。3.4.、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中,使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时,封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象。特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重,使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时,就会出现断油,泵体咬合,从而堵转,此时的电流急升,热保护器动作。4.
压缩机发生镀铜现象或者生锈,即系统进水了:4.1.、制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml。若水分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害:压缩机机械零部件镀铜、生锈。R22与水分会发生化学反应,生成HCL,而HCL则造成压缩机机械零部件镀铜、生锈。(注:而且高温将起促进作用,每温升10度,反应速度约提高2倍)4.2.、当镀铜和生锈达到一定程度后,将减小压缩机机械零部件之间的配合间隙,严重时可导致压缩机堵转。电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆化、断裂一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的。5. 压缩机异常磨损压缩机内部部件的间隙小,这一般是压缩机自身问题;冷冻油的问题。回油孔不良,油封入量不足,或者油随冷媒一起泄露,油炭化变质。这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭化,从而是压缩机机械部分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机堵转。5.1.、系统回油不良冷冻油在压缩机内部起到润滑作用,能有效的防止泵体机械部品的磨耗,且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气,防止制冷量下降。另外由于冷冻油的不断循环,还能及时带走摩擦面间产生的热量。当冷冻油量不足时,压缩机内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发生异常损耗,并最终导致压缩机堵转。系统回油不良主要有以下几种原因:(1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m。(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机中,由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁,造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动。(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有补充冷冻油造成系统回油不良。6.
压缩机有异物进入:压缩机自身带有的杂质和空调器系统内带来的杂质。三、常见故障现象、原因、处理办法制冷剂泄露类故障说明:以上故障现象不一定齐全准确,具体原因具体分析,仅供参考。四、压缩机故障五、设备电气故障六、增压泵故障七、循环泵故障八、水循环系统故障九、液位仪故障十、补水电磁阀故障十一、配电箱故障在水质硬度较高的地方,设备运行时间久了,冷凝器容易结垢。设备表现为压缩机容易热保护,系统表现为水流不畅,甚至有堵死现象。如果经查实后确实结垢,则可按如下方法清洗。药剂的准备:1.
清洗剂浓硝酸(HNO3 )或浓盐酸(HCL) ;2.
缓蚀剂推荐LAN –826(蓝星公司生产);也可以用其他厂家生产的缓蚀剂,但注意购买对铜合金腐蚀较小的缓蚀剂清洗方法:计算出系统打起循环的最低水量。往系统内加入少量的缓蚀剂(防止腐蚀设备),其配比要求如下:如果使用LAN-826缓蚀剂的使用浓度为0.3%,即一公斤缓蚀剂要加配333公斤的系统溶液。(敬请关注李晓锋微信公众lxf)根据系统最少水量,将循环系统内的水配成 3%~4% 左右的酸性溶液。例:假定现有1公斤浓度为60%的酸液,要配成4%浓度的酸性溶液,那么加水量为:(1公斤*60%
)/(4%)=15公斤,即:15公斤的水需配备1公斤60%的酸液。注意:酸液的添加要缓慢加入,不要太快;最好在第三步循环泵工作时缓慢加入,防止局部过浓,对设备或系统造成不良影响。3.
用泵循环清洗换热器。此步骤为酸液与水垢反映的时间,观察垢是否清除,如果未清除干净,不要进行下一步的操作。注意,这个过程会有大量的气泡(CO2)产生,因此系统不要封闭的太好。系统清洗时间不得超过4个小时。4.
除完水垢后将酸液排除;再用大量的清水冲洗系统即可,安全起见用PH试纸测的酸碱值不小于6即可。十二、温馨提示为了更完美的装修,空气能中央热水器安装前,卫生间瓷砖铺设前更该将水管道排好。2. 在家人使用热水量低的季节,建议采用经济模式,达到更为理想的节能效果。3.
您家若是已安装太阳热水器,进水系统可由太阳热水器连接后再与空气能水箱连接,由太阳热水器先预热后再进入空气能水箱,阳光充足的天气主机不用运行就达到使用水温,实现更佳的节能效果。4. 在您使用热水的过程当中,请注意先开冷水以后在慢慢地向热水阀调节,达到适用温度再使用。5. 家用机也可回水循环(设计图仅供参考):十三、安装警示大部分的客户来电投诉,因冷水进接口处没安装单向止回阀而导致水箱抽瘪、漏水等问题都由不规范的安装引起
,或安装位置高于用水点超过2层的冷水进必须采用增压系统,避免因进水压力低、热水出因楼层落差吸力大而给用户带来不必要的麻烦。必须在冷水进接口安装单向止回阀与安全泄压阀。空气能热水器(安装注意事项)1.空气能产品水箱进水口必须安装使用安全止回阀。2.必须有安全可靠接地(以表格形式签字确定)。3.必须安装在有可靠排水设施的位置。4.安装的位置必须空气流通(不得安装于封闭的地方)。5.显示器严禁安装于阳光直射的位置。6.产品如需加注冷媒,必须充注同一种类型冷媒。7.安装接地电源线必须与产品的功率相匹配。8.水箱灌注的第一桶冷水必须放掉(由安装工人操作完成),制热的第一桶水必须放掉,不能使用。9.严禁无压供水或冷水塔供水,以及自来水压力不低于2kg。-----------------------------------------总部地址:烟台市开发区珠江路32号内3号厂房D区348、350室分部地址:烟台市芝罘区福源路2号206室集成房屋事业部:烟台市莱山区迎春大街133附1号B座309室鸿雁照明专卖店:烟台市芝罘区仁和装饰B07室服务热线:
官网:电话:
诚聘暖通工程师数名,有意者可电话联系或直接到本部咨询
源一节能(yyjn88)
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
在 2015 年于法国巴黎举办的全球气候大会 COP21 会上,几天的议程都聚焦在降低全球二
在 2015 年于法国巴黎举办的全球气候大会 COP21 会上,几天的议程都聚焦在降低全球二
四通换向阀化霜机理
空气能热泵机组其具有节能、环保等优点,目前在采暖领域开始被广泛应用。在河北、山东、北京、甘肃
北京某别墅供暖工程
烟台源一节能科技有限公司获拟认定“烟台市科技型中小企业”
开发商选择与源一合作,采用节能空调为建筑物供热,可以省去暖通配套费,既节约能源,又节省成本。
山东源一节能科技有限公司致力于空气源热泵的研发和推广服务
随着空气能热水器技术的逐步趋于成熟,超低温采暖热泵取代传统燃煤、燃气等供暖设备成为大势所趋。
日前,全国“十三五”能源规划工作座谈会在京召开,明确从创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发
北京某别墅供暖工程
我国的空气源热泵热水器行业,在全球经济萎缩的大环境下,逆势发展,市场销售总额突破50亿元。
空气源热泵顺利过冬
随着北京环境污染趋向严重,雾霾天气增多,空气质量令人担忧。为了治理环境污染,北京市政府提出“2013
让制冷设备处在适当真空下一定时间,从真空压力表的读数是否变化来反映和观察空气是否渗入系统,
空气能机组保养准则如下:空气能热水器三大症候及对症处方热泵热水器症候一:设定水温达不到或温度上升缓慢。但有
空气能热水器(空气源热泵)虽然逐步在市场上持高速发展上升趋势,但是,空气能热水器也难免会给一些用户带来一些质
随着北京环境污染趋向严重,雾霾天气增多,空气质量令人担忧。为了治理环境污染,北京市政府提出“年清洁空气行动计划”
源一空气能热水乳山工程
源一空气能热水乳山工程
在全球经济不景气的情况下,中国光伏业逆势增长,今年前三季度装机量同比新增161%。
空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为它具有很高的能效,它只需消耗一部分
实施“工业绿动力”计划,大力发展“智能绿色制造”。
在近日举办的2015国际太阳能供热制冷技术峰会上,业内人士表示,我国太阳能光热保有量位居全球之首,太阳能低碳
山东源一节能科技有限公司致力于空气源热泵的研发和推广服务
十八届五中全会召开在即,本次会议主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。在经济增长、转型升级的关键时期,“十三五”规划显得尤为重要。
随着空气能企业营销理念的升级和市场竞争和信息技术的双重驱动,空气能企业的营销渠道正在悄悄地发生变革
山东源一节能科技有限公司致力于空气源热泵的研发和推广服务
现在热水器的形式多种多样,而空气能热水器也是其中尤为突出的一类,它克服了太阳能热水器的不便,环保安全,且节能高效。
空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为它具有很高的能效,它只需消耗一部分
“源一节能”祝您中秋快乐,幸福安康!
随着国家对大气污染改造力度的不断加强,近段时期,北方不断地出现“北京蓝”、“APEC蓝”、“
世界能源发展面临何种形势?未来又将何去何从?全球能源互联网战略构想为我们提供了一个答案——“两个替代”、全球配置是世界能源发展的大趋势,是新一轮能源革命的重要特征。
空气能热水器作为新兴的热水器类型,有着显著的环保、节能效果,让一众消费者青睐有加,但另一方面,空气
2015年上半年度空气能热泵行业整体市场增长8.9%,在未来,空气能热泵行业将面临怎样的发展?
为加快推进生态文明建设,推动绿色转型,发展绿色产业,搭建国内外节能低碳创新技术与装备交流展示及项目合
我国能源利用效率偏低,节能市场潜力巨大。随着节能减排工作的推进,节能服务企业从提供单项服务向提供整体、综合解决方案反战。
空气源热泵热水器,也被称为空气能热水器,是一种高效、节能的热水器。
住宅与城乡建设部将空气能热泵太阳能以低温热水为组合建筑采暖系统的节能能效研发列为课题。在北京
一、光伏发电是最优质的绿色能源之一
中国能源的绿色崛起强调发展低碳、环保、可持续的新能源产业
近日,国内三大光伏行业协会联名提交关于光伏行业发展的政策文件,其中内容包括上调光伏发电目标、简化补贴发放程序、增加光伏电站用地优惠政策等。
减排,或许在未来五年会成为影响中国经济的关键因素之一。
中国向联合国提交了文件《强化应对气候变
山东源一节能科技有限公司,专注于节能、环保产品和设备的研究与推广,致力于提高自然能源综合效率的应用,在节能的前提下解决:照明亮美、制冷取暖、热水和净水、空气处理等技术方案。详情请咨询
山东源一节能科技有限公司,专注于节能、环保产品和设备的研究与推广,致力于提高自然能源综合效率的应用,在节能的前提下解决:照明亮美、制冷取暖、热水和净水、空气处理等技术方案。详情请咨询

我要回帖

更多关于 水源热泵常见故障症状 的文章

 