对于从事给排水专业的技术人员来说,GB&消防给水及消火栓系统技术规范&应该是一本比较重要的规范,对于整个设计施工开发都有重要影响,比较了历次报批稿及最终纸版,发现每个版本来回增删和改动也比较大,总结了一些问题,有的是网友反映的,有的是一些自己的看法,与大家分享一下。
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
“应能”两字取消,语法才更通顺,“消防水泵房内的压力开关”改为“消防水泵房内的压力开关信号”较妥。
二 最后两条的条文和条文解释对不上。
三&稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
消防水泵的启动有P1
P2压力点,规范稳压罐的容积仅150L且没有了30S的概念,是否还有P1,P2压力点。30S仅针对于电动阀。
四 消防电梯前室的消火栓可以计入本层。
也就是说否定了原规范,原来建筑设计规范上面的理解是错误的,是否会降低灭火的可靠性。
五&7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,反算每支消火栓的流量为7L/s,室内消火栓用水量则大于56L/s。明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,那应该如何确定消防用水量?
3.5.2条只是给出了一个最小设计流量
六&经常碰到某类厂房定性为甲类,但是甲类生产区域仅占整个厂房的小部分,其余区域仍未丙类。这样的厂房应该如何确定室内消火栓用水量?
建规:3.1.2条,根据各类火灾危险性面积所占本层或本防火分区的面积比例综合确定。&
七&的流量值设为多少?只设高位消防的低压压力开关压力值设为多少?
低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。
1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱最先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。
低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱最高水位标高的高差。
2、高位消防水箱水位下降,也即水箱出水管上流量开关感受到水的流动,转换成电信号,启动消防主泵。
流量开关的初始值应该是零,至于流量达到多少就报警、启动消防主泵,个人感觉应在防止误报警和5L/S之间选择一个合适的值。
室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距。条文上又说本规范要求按行走距离计算。
应该按照实际行走的距离,不能按照直线的距离。
新消规栓口最小压力0.35MPa,充实水柱13米,按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?
一般城市水压都很低不会超过0.35MPa,即便是一层都要是设置消防水池。
消火栓的最高压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa时应设置减压装置,如何理解?
专家说国外的规范都是0.7MPa,在小空间的住宅,不需要或者无法续接水龙带来借消火栓灭火的话,可以按0.5MPa,在大空间,比如商场等,实战灭火时,一点失火,除了设计时的两股水柱(两股消火栓)可以到达,消防队员会通过续接消防带(水损增大),从别处引水,顾这类空间消火栓栓口压力不超过0.7是合适的。
十一&新规7.4.12条(2),高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
我认为这条规范,写得不严谨,这条是从建规8.4.3
7条来的,那个写得很清楚:“高层厂房(仓库),高架仓库和体积大于25000…,不小于13m”,这条新规范的条文解释:“高层建筑、高架库房、厂房和净空高度超过8m的民用建筑“,而正文又写成”高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑“。几个条文对照起来看,本意应该就是建规规定的高层、高大净空场所这类危险性高的建筑要按高标准,此处的厂房和仓库应该都是高层建筑范畴,对建规条文没有本质修改,所以条文说明没有对此解释。
至少条文说明和正文用词都彼此矛盾,足见规范编制多马虎!
同样的问题出现在3.5.3和3.5.4条,此处多层建筑是否涵盖单层建筑,建筑专业上多层和单层的定义是不同的。其实也是直接从建规和高规直接摘抄整合的,但是单层建筑的做法去哪了?
十二&1.室外消防用水量的计算:现在高层建筑都是按体积来确定室外消防用水量了,那像那种几栋楼一层或二层
连成一片商城的建筑,要怎么算体积呢?2.地下汽车库是否也要按地下建筑来设计呢,是否按地下建筑来确定消防用水量?3.规范7.4.6消火栓的布置强调按同一个平面来布置,那是否意味着可以不按防火分区来考虑消火栓的布置呢?4.新规范貌似没有对双阀双出口做出规定,那以后这种消火栓是否不可以设计了?
1、当两栋或多栋建筑连成一体时,如相互满足防火要求(如当较高一面墙为防火墙时,防火间距不限),按最大一栋计算,如不满足防火间距要求,则按体积叠加计算,成组布置才按体积最大的两栋计算,(成组布置是指多层的住宅和办公,占地面积不大于;时,防火间距可减少为4m)
2.新规范覆盖面比较广,包括所有的消防给水及消火栓系统,是众多规范的综合,从规范角度来说,地下车库在地下建筑的范围内,仅代表个人意见,以主管部门意见为准
3.消火栓布置应该按防火分区布置,应该注意:防火分区与防火门的差别,防火门不一定是防火分区的分隔。
4.新规范规定:不大于54m且设一座疏散楼梯的住宅可一股水柱达到任何部位,不需要双阀双出口消火栓,再说其他部位也不能设双阀双出口消火栓,不必要再规定双阀双出口消火栓设置位置。
十三&新消规第5.2.6条第6、7小条与《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条有矛盾,《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条要求不得小于150mm,而且是强制性条文,大家设计时还是要按照《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C执行。
这消规的确存在一些问题。按原理,应该按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条。在消规没作出修订前,找个折中的方法,就是按=150mm来。
十四&1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。
那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!
2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!
3.新消规7.4.12条,消火栓出口动压都到0.35MPa了,而且7.4.2条已经限定了消火栓内配件的型式了,怎么可能还会出现“且消防水枪充实水柱应按13m计算”的情况?都已经到18.5m了,流量也7L/s了,按这个用法,根据前面每枪5L/s计算水池容积,哪能用到3(2)个小时?
多层建筑应该包括单层,规范里有很多都是用多层来表达的,比如第3.5.2条注3也是用多层建筑表达的(难道单层建筑就不可以有不同的功能了吗),可能毕竟不是编建筑专业方面的,用词欠考虑。
十五&新规范上将地下建筑的消防用水量单独例了出来,住宅小区的地下车库是否就按照新规范来定义为地下建筑,按新规范取值,就不按车规来取值了?
十六&按照新规范高层建筑要达到最不利栓口压力0.35MPa。1.按照最不利栓口压力0.35MPa计算,流量至少6.94l/s,充实水柱18.4米,出流量比标准的大了近40%&2.S202的减压稳压消火栓出口压力0.25MPa左右,制造标准要调整,否则很多场合不能用;3.减压阀分区的楼层要减少;4.市政管网直供的消火栓系统基本绝迹.
十七&商店、图书馆、档案馆等多层建筑消防用水量比50m以下的高层建筑用水量都大,这就带来问题,一个多层商业建筑最大用水量40L/S,但是高层商业建筑(50m以下)用水量反而最大是30L/S,这就带来很大不合理性。
按3.5.2条的条文解释,考虑到商店、丙类厂房和仓库等场所,实战灭火救援用水量较大,故加大了其室内消火栓设计流量。
对于这个3.5.2条的表格中的每根竖管最小流量是如何定出来的,一直存在疑问,请教楼主。
像室内消火栓流量同为20L/s,多层旅馆(V&25000立方)的每根竖管最小流量为15L/S,而二类高层公共建筑(h≤50m)的每根竖管最小流量却为10L/S,这个具体怎么流量分配?
十八&8.2.3(4)
采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压泵(此时消防主泵还没有启动,只有压力降到某一个压力值时,消防水泵才启动),换句话说此时水泵出口最大动压(最大工作压力)应按稳压水泵维持系统的最大工作压力;当系统主泵启动时(稳压泵应连锁停止),系统的水流动的压力来自于消防主泵出口压力(此时水泵刚启动流量为零,水泵出口压力最大),同时还要加上消防水池最高水位到消防水泵出水口的静压(高度);这两个工作压力取最大值作为系统的最大工作压力。
十九&第5.1.13(4)条,最低水位,是消防水池的最低水位,还是消防用水的最低有效水位?
只要有效容积最低水位高于泵轴,满足自灌式吸水,肯定也就满足有效容积全部被利用。我觉得图1图2都没错,区别在于图1淹没深度为600,图2淹没深度大于600。图1的面积更小,但泵房要深300左右,图2面积更大些,但泵房不用降,吸水槽还可以更浅些。设计方案阶段面积一般都定了,如果层高宽裕,那图2更好,层高紧张的话,那选图1,往下挖。
没有有效容积,就没有最高、最低水位的说法。个人理解本意是规定最低水位不能太低,太低满足不了安全运行要求,低于600发生汽蚀,太低满足不了有效容积全部利用即自灌吸水要求。那最低水位设高了可以么?可以,淹没深度不小于600啊。只是死水区变多,不节地,但只是4.339条文解释的说法,并没有违反正文“保证有效容积能被全部利用”,其实最高水位上还有很大空间没被利用,特别是侧面检修孔的情况。
二十&新消规,并没有说明消防软卷盘在哪类建筑或场所需设置,以前非正式版的7.4.11条有说明,但正式版却没有了,让人摸不着北。难道全部都要配消防软卷盘?
《建规》8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1
条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2
的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;
《高规》7.2.4
高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘
明年按新规范。
二十一&第3.1.1条,火灾起数给了明确规定,总面积50w以上要按2起。
这里用“应”,后面6.1.11条又说“宜”,都是一般条文,不知道以那个为主。条文解释也各说各的。
二十二&条文3.3.1和后面很多条文不断提到“综合分析”,规范和现在的比起来出现了大量的“可”。
更多内容请进入刘可工作室:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。  二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。16、太平门应为推闩式外开门。17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。三、室外消防栓系统18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;
(从地面算起)。24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S
25、20。按建筑面积计算。25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;30、每个室外消火栓的用水量应按10~15
L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S -15L/S。31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;四、室内消防栓系统36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑 30L/S。37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15
L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1.1米。栓口为DN65。水龙带不小于25米,水龙口20毫米。44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25
L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25
L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。五、自动喷水系统消防喷林系统的类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。47、报警阀安装距地面1.2米。48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头  六、消防水泵50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。七、各机电专业的消防设计54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5
lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。八、 火灾自动报警及消控室60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1.3-1.5米,报警电话安装位置1.3-1.5米。62、建筑面积大于500m
2的地下商店应设火灾自动报警装置。63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等65、火灾报警按钮安装在距地面1.5米66、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。68、线槽每隔1.5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM。69、消防电源应为专用电源,不允许插接接头,70、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道。71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭73、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1.3-1.5米九、防烟、排烟系统74、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区。75、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时76、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。77、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口78、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量。M3、H。层数超过32层的分段计算(一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1)采用金属风管,风速不大于20米、秒2) 混凝土结构管道风速不大于15米、秒3) 送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米、秒84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室,避难层。85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割(二)机械排风(防烟)系统88、排烟系统的设置条件:1)建筑高度超过32米,2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施3)面积超过100平方米4)通风和空调系统应设置排烟系统89、防烟系统的安装位置:1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒4)防烟口设置水平距离不超过30米
防烟阀关闭温度280
0C5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施7)防火风管为建筑中的安全救生系统:
主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别90、通风与空气调节1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层),2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70
0C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)十、其他91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时92、建筑变形缝等应加防火保护层93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙。94、发电机房储油不能超过8小时用量,95、高层建筑的间距13米、群楼6米96、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。98、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔。十一、防火分区99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。103、首层消防通道走廊宽毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1.4米内不应有踏步104、防火卷帘耐火等级一般为3小时105、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯,;106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台107、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米。108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷  十二、消防给水及消防灭火设备109、消防电梯前室设有消火栓110、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门。111、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。消防验收规范一、
安装112、安装线管时 当管长超过45米时应设有接线盒113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0.7米,与顶棚高度不小于0.6米。压力表的量程是2.5倍。114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1.1米115、小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40-200毫米117、管道与支架的安装距离,按管道的管径为递增3.5-12毫米。118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。120、管道竖向安装支架距离1.5-1.8米。121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1.0米123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀、124、报警阀组安装距离距地面1。2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米二、 灭火器的配置规范。125、按类型分为A、B、C、类三、喷林头126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5.4米)喷淋头的水平距离为2.8米(中危险级3.6米),喷淋头与柱面、或墙面的距离1.4米(严重的1.1米),侧喷距顶棚距离7.5-15CM127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。--资料来源网络,版权归原作者所有最后一波优惠袭来,电子期刊免费体验季倒计时啦,您可千万别错过啊~~《广材信息》8月刊火热上线,那个啥,话不多说,上网看看吧。下载地址:(广材网)广联达广材网(jiancaixx) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
导读:经过多年来的持续推进,目前上海市装配式建筑已步入发展快车道。2014年全市装配式建筑落实量达到312万1箍筋间距不按图施工绑扎原因分析:绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。防治措施:根据构件配筋情况,在纵向钢筋上2016年中国钢结构建筑行业报告
大力发展钢结构建筑是贯彻落实绿色低碳循环要求、提高建筑工业化水平小编说9月24、25日一级建造师考试;10月15、16年造价师考试;年末,国家公务员考试、考研、英语四六级…目前建筑耗能已经成为影响世界可持续发展的一个主要障碍。低能耗建筑是指在围护结构、能源和设备系统、照明、智能控01临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?答:按照合理的施工组织设计(经过建导读:住房和城乡建设部近日发布了2015年全国建筑业发展统计分析系列报告。本刊将此前已发布上篇,本篇为下篇—万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则1. 目的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程,保扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)为卡塔尔多哈2022年世界杯设计的艾尔瓦克拉体育场(Al-Wakrah)金地集团成本控制在地产圈,金地的成本控制一直是大家追捧与学习的标杆,网上的资料也不少,但是大多都过时老旧,今图:木门的生产流程木门,顾名思义,即木制的门。按照材质、工艺及用途可以分为很多种类。广泛适用于民、商用建筑及柱子平法的顺口溜抗锚为界比基厚:插筋拐头的计算是以抗震锚固长度与基础厚度作比较来判断的。低拐15高拐6,6d一、大数据是国家战略今年政府工作报告关于大数据的表述:“促进大数据、云计算、物联网广泛应用”。2015年9月防水工程质量要求有哪些?1、建筑防水工程各部位达到不渗漏,不积水。2、防水工程所用各类材料均应符合质量标准和按照防水材料划分,主要分为防水涂料和卷材两大类。防水涂料施工工艺施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道◆◆浙江省浙江省住房和城乡建设厅按照“价税分离”的原则,结合本省计价依据体系的实际情况,就建筑业实施营改增后自日起,全面推开营改增试点,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围。那么营改增是增值税进项税额并非可以全额抵扣,是否可以抵扣需视情而论。随着“营改增”试点扩围工作的逐步推开,增值税一般纳税秸杆建材与建筑,恐怕谁也无法想象它对未来中国的意义有多大!多数人或许对它没什么了解,或许是了解一点也觉得没什日前,铭源绿色保温联盟成立大会暨珍珠岩产业年度创新论坛在北京隆重举行。  该会议围绕“十三五”规划中内容提要装饰材料是指直接或间接用于装饰设计,施工,维修中的实体物质成分,通过这些物质的搭配,组合能创造出适宜电力电缆线路构成---
a、 电缆本体(一般简称电缆)在日常的起重机械及配套监控设备的检查中,发现很多同行做检查时几乎都把精力投入到了起重机械的构件及限位装置的检内容提要装饰材料是指直接或间接用于装饰设计,施工,维修中的实体物质成分,通过这些物质的搭配,组合能创造出适宜汽车玻璃是一个不被人们所关注的配件,但它却在车身结构中起着很重要的安全作用。不仅如此,它还有很多不为人知的高科技功能。1原材料质量和管理[实例1]水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现竖井电缆桥架孔洞防火封堵做法示例图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架亲,内容有点长,先收藏再慢慢阅读吧,希望对亲有所帮助!一、装饰材料石材(20-30厚人行,40-60厚行车)轻骨料混凝土是用轻粗骨料、轻砂(或普通砂)、水泥和水配制而成的干表观密度不大于1950kg/m3的混凝土。随1、给水要求水压:①给水入口:  一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。②给水:竖井电缆桥架孔洞防火封堵做法示例图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架一、引言 随着建设项目(特别是房地产项目)成本管控要求,有很多建设单位已引入或即将引入结算审核的第三复核或抽住建部就加强建筑工人职业培训工作发布指导意见,要求建筑工人五年实现全员培训持证上岗一、“设备”与“材料”的划分原则(一)设备是指经过加工制造,由多种材料和部件按各自用途组成生产加工、动力、传 水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法,较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一安装工程施工图由设计说明,图例,平面图、系统图、局部设施、详图等组成。要想学好安装工程预算,首先必须学会识图柜式空调室内机结构图柜式空调室外机结构图壁挂式空调室内机结构图壁挂式和柜式空调室外机结构图类似,在此不赘述。众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,一、总述随着人口增多,工业和经济的发展,地表水系受到的污染日益严重,工厂排污、生活污水使得全国优质水源不断减工程概况一、设计概况工程主要包括一个整体地下车库(2层)、5栋11座超高层住宅楼、1座超高层酒店及商业裙房组一个人要前进,左手在前表示听前人忠告,右手向后,表示拉人一把。中国有句古话:不听老人言,吃亏在眼前。在前行的请登录广联达商城了解活动详情!防水篇1、防水施工宜采用涂膜防水2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做3亲,内容有点长,先收藏再慢慢阅读吧,希望对亲有所帮助!一、装饰材料石材(20-30厚人行,40-60厚行车)圣诞和元旦快到了,听说工程人的媳妇儿都给老公送上了小筑家的【双节大礼包】作业条件及现场准备工作完毕1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已准备完毕,并且符一、冷冻水管道(≥5℃)柔性泡沫橡塑管壳(mm)玻璃棉管壳(mm)管道公称直径厚度管道公称直径厚度房间吊顶内首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针1、防造价届第一身份象征,造价人员的移动数据宝典,一部可以躺着做造价的pad--造价派。1、问:双切换盒安装调试如何套用定额? 答:双切换盒安装、单体及系统调试套用10-94定额子目。 2、问:管一、钢筋工程心法总诀钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。斜钩钢板焊短jiancaixx建材询价,广材天下! 广材信息服务的会员专属地盘! 这没有雾霾,没有堵车,没有限号; →_→只有最美的询价后花园!热门文章最新文章jiancaixx建材询价,广材天下! 广材信息服务的会员专属地盘! 这没有雾霾,没有堵车,没有限号; →_→只有最美的询价后花园!

我要回帖

更多关于 消防泵房设计规范 的文章

 

随机推荐