官方公共微信灯开了一段时间之后空开总是跳什么原因,我施工的机房里面有一路照明,分三个回路,空开送上电后 ,三路灯开关打开,过一会空开就 跳闸了 ,但是我开其中的任何一路或两路空开都不跳,用万用表测零地的通断,发出不是很脆的那种响声,我就搞不懂了,既然跳为什么不是送电的时候就跳呢,另外再求教兆欧表测单芯线的绝缘电阻 刻度盘上显示是怎样才算是绝缘完好的,
如果用万用表测量,会发出声音,那么就肯定是短路了,因为万用表测量,只有阻值低于200欧才会有声音.另外,你的开关是空开,所以漏电电流不大时,是不会跳的,只有超过了空开电流才会跳,打上开关即跳的是漏保开关.兆欧表刻度指向2兆欧以上为绝缘良好.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
主变中压侧开关操作电源自动空开跳闸原因分析
从检测电源回路绝缘入手,查找#1主变中压侧13A开关操作电源空开跳闸原因,发现故障是由#1主变保护中压侧操作箱面板上专供中压侧操作箱面板光字信号电源的逆变电源模块损坏引起的.
作者单位:
中电(福建)电力工程有限公司,福建南平,353000
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社OH5000系列电梯控制原理介绍_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
OH5000系列电梯控制原理介绍
上传于||暂无简介
大小:3.52MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢扫描关注"电工技术"公众微信
当前位置:
> --> > 主变中压侧开关操作电源自动空开跳闸原因分析
主变中压侧开关操作电源自动空开跳闸原因分析
《电工技术》
编辑/作者:
丁翠敏,李远梅
发布时间:
丁翠敏,李远梅
(中电(福建)电力工程有限公司,福建 南平 353000)
[摘要] &从检测电源回路绝缘入手,查找#1主变中压侧13A开关操作电源空开跳闸原因,发现故障是由#1主变保护中压侧操作箱面板上专供中压侧操作箱面板光字信号电源的逆变电源模块损坏引起的。
关键词& 自动空开 跳闸 绝缘 逆变电源模块
1&电厂情况简介
某发电分公司有4台单机容量为7.5万kW的水轮发电机组,是一个以发电为主,兼有航运等综合功能的低水头径流式日调节水电厂。电厂一次主接线图如图1所示。电厂采用4台机2个扩大单元结构,2台18万kV&A的三相三绕组变压器分别接110kV和220kV母线。110kV侧为二进六出,220kV侧为二进四出,均采用双母线带旁路断路器接线方式。更多资讯尽在。
主变为SFPSZ4-型,容量比为180/120/180MVA,电压比为230&8&1.25/121/13.8kV。主变保护采用国电南自PST 1200系列数字式变压器保护装置,双重化配置,即A、B保护柜。A柜配置有主变差动保护,高、中压侧后备保护,高压侧操作箱;B柜配置有主变差动保护,高、中压侧后备保护,本体保护,中压侧操作箱。中压侧开关采用ABB LTB 72.5-1700D1/B型SF6断路器,带BLK 222三项联动操作机构。
图1 系统一次主接线图
2&事件经过
故障发生前,#1主变13A开关正常运行,#1主变保护A、B柜正常投入,B柜13A开关操作电源4QF空开在合位。故障发生时,监控上位机显示&#1主变保护B柜TV失压动作&、&#1主变保护B柜(#11屏)13A开关控制回路断线动作&、&主变故障录波装置启动动作&光字报警。检查发现#1主变保护B柜内13A开关操作电源4QF空开跳闸, #1主变13A开关在合位,一次设备正常。
3&事件原因分析
在#1主变保护B柜用万用表测得13A开关操作电源4QF空开正、负电源间直流电阻正常,正、负对地绝缘正常,初步推断4QF空开故障。于是将4QF空开下端接线转接至该柜内同型号备用空开下端,并合上空开,但空开再次跳闸,排除了空开故障的可能性。为便于查找故障,将13A开关转热备用运行。
13A开关有2组跳闸线圈(Y1、Y2),但保护开出跳闸只接跳闸线圈Y1,跳闸线圈Y2作为备用,如图2所示。由于13A开关操作电源4QF空开跳闸,13A开关无直流操作电源,因此无法进行#1主变13A开关转热备用(即断开13A开关)的正常操作。于是在开关站13A开关操作机构箱端子(X0:11-X1:745)用继保测试仪、直流电源经跳闸线圈Y2回路,手动跳开#1主变13A开关。确认13A开关断开且与系统有明显的断开点(即13A开关及两侧刀闸均在断开位置)后,对保护装置内部、户外开关端子箱及操作机构箱进行故障排查。
图2 13A开关I/II路分闸回路图
在开关站13A开关端子箱断开引至#1主变保护B柜的电缆1B184B1接线301(直流正)、 302(直流负)、305(合闸)、 335(分闸)(如图3所示)后,在端子上用摇表测得301、302、305、335对地绝缘均正常,301与302 间电阻值正常。而此时在保护柜测得301与302 间的电阻值仅为556&O,远小于正常值(6.5k&O左右),由此排除了室外13A开关端子箱、13A开关机构及相关电缆故障的可能性。
&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图3 13A开关跳合闸线圈回路图
于是重点对#1主变保护B柜内13A开关操作回路进行检查。打开保护柜前中压侧操作箱面板,发现中压侧操作箱母板有烧黑的痕迹,且母板上的印刷铜线脱落,而这些铜线中有2根正是引自4QF下端作为逆变电源模块的电源输入。该逆变电源模块(输入电源直流220V,输出直流24V)是专供中压侧操作箱面板光字信号(运行、Ⅱ母运行、Ⅰ母运行、合闸位置、跳闸位置、跳闸启动)电源的模块,在中压侧操作箱面板上通过排线与中压侧操作箱母板连接。经查该逆变电源模块已损坏(短路电阻115&O)。拔掉操作箱与面板的连线,并电气隔离该逆变电源模块与#1主变中压侧13A开关操作电源回路后,测得操作回路直流电阻值为6.5k&O,合上13A开关操作电源空开4QF,一切正常,在现地及远方对13A开关进行分合闸试验均正常,随后,申请将13A开关由冷备用转运行。#1主变保护中压侧操作箱面板光字信号(运行、Ⅱ母运行、Ⅰ母运行、合闸位置、跳闸位置、跳闸启动)暂时退出运行,相关光字信号以监控信号为准。
综上分析知,#1主变保护B柜13A开关操作电源4QF空开跳闸是由#1主变保护中压侧操作箱面板上专供中压侧操作箱面板光字信号电源的逆变电源模块损坏导致。逆变电源模块损坏,4QF过载跳闸,操作箱母板印刷线路烧断,13A 操作箱失电造成操作箱电压切换继电器1YQJ、2YQJ,跳闸位置继电器TWJ,合闸位置继电器HWJ同时失磁,故监控上位机发&#1主变保护B柜TV失压动作&、&#1主变保护B柜13A开关控制回路断线动作&告警信号。
4 解决措施
本次缺陷暴露了PST 1200系列数字式变压器保护装置操作箱采用逆变电源模块作为光字信号电源的设计存在缺陷。更换13A开关操作箱母板、操作回路插件(原操作回路插件跳合闸电流需跳线整定,现为自适应式)、信号面板(原信号面板自带逆变电源,现为电阻分压式)后各模拟试验正常。
关键词: 自动空开,跳闸,绝缘,逆变电源模块
来源:《电工技术》
中国电工网声明:此资讯系转载自中国电工网合作媒体或互联网其它网站,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。投稿联系: 023-
新闻投稿咨询QQ:
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
特斯拉电动汽车之所以能够取得今天的成
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市北部新区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备

我要回帖

更多关于 西子奥的斯电梯 的文章

 

随机推荐