交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能彻底闭合,铁芯宣布反常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的缘由及处置办法如下:
1、因为操控回路的电源电压低于85%额外电压,电磁线圈通电后发生的电磁力小,不能将动铁芯敏捷吸向静铁芯,形成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此刻应将操控回路的电源电压调整到额外作业电压。
2、绷簧压力缺乏,形成接触器吸合不正常;绷簧的反作用力过大,形成吸合缓慢;触头绷簧压力超程过大,使铁芯不能彻底闭合;触头的绷簧压力与释放压力过大,形成触头不能彻底闭合。处置的办法是恰当调整绷簧压力,必要时替换绷簧。
3、因为动态铁芯间的空隙过大,可动有些卡住、转轴生锈或变形,形成接触器吸合不正常。处置时可拆下动态铁芯进行检查,调小空隙,清洁转轴和支承杆,必要时替换配件。
4、因为长时间频频磕碰,铁芯板面不平坦,并沿叠片厚度方向向外扩大,此刻可用锉刀修整,必要时替换铁芯。
5、短路环断裂,形成铁芯宣布反常动静。在这种情况下,应换上相同尺度的短路环。交流接触器不停的吸合原因分析
查看: 1546|
摘要: 交流接触器是我们工业生产中使用最多的一种电气设备,由于使用频率高就会出现各种各样的故障,那么出现这些故障后我们应当怎么解决问题呢。德力西官方旗舰店今天给大家讲解一下交流接触器不停的做吸合的动作,导致这种故障的原因和解 ...
& & & 交流是我们工业生产中使用最多的一种设备,由于使用频率高就会出现各种各样的故障,那么出现这些故障后我们应当怎么解决问题呢。德力西官方旗舰店今天给大家讲解一下不停的做吸合的动作,导致这种故障的原因和解决办法。& & &&首先我们来了解一下交流接触器吸合不停,是指接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯吸合不紧乃至铁芯发出异常噪声等不正常现象。接触器吸合不正常,可能是以下几方面的原因引起的,可采取相应措施予以处理。1.由于控制电路的电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁吸力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应设法将控制电路的电源电压调整到额定工作电压。2.弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合,处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。3.由于动、静铁芯的间隙过大,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合不正常,处理时可拆下动、静铁芯进行检查,调小间隙,清洗轴端和支承杆,必要时更换配件。4.由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张。此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。5.短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。 &以上这几种就会导致交流接触器不停的吸合,我们知道了原因就很好解决这个故障,按照对应的故障原因做出相应的解决方法即可。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:交流接触器通电后不吸合或吸合后又断开检测和处理方法
查看: 2465|
摘要: 如果发现交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,应从以下几个方面进行检测和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定 ...
&& 如果发现交流通电后不能吸合或吸合后又断开,应从以下几个方面进行检测和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。(2)检查运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。(3)检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。& 如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:交流接触器衔铁吸不上或不释放是何原因?
添加时间:
来源: | 阅读量:126
提示: 当交流接触器的线圈接通电源后,衔铁不能被铁心吸合时,应立即断开电源,以免线圈被烧毁。衔铁吸不上的主要原因有:①线圈引出线的连接处脱落,线圈断线或烧毁;②电源电压过低或活动部分卡阻。若线圈通电后衔铁没有振动和发出噪声,多属第一种原因;若衔铁有振动和发出噪声,多属于第二种原因。可根据实际情况排除故障。
&&& 当交流接触器的线圈接通电源后,衔铁不能被铁心吸合时,应立即断开电源,以免线圈被烧毁。衔铁吸不上的主要原因有:①线圈引出线的连接处脱落,线圈断线或烧毁;②电源电压过低或活动部分卡阻。若线圈通电后衔铁没有振动和发出噪声,多属第一种原因;若衔铁有振动和发出噪声,多属于第二种原因。可根据实际情况排除故障。
&&& 当线圈断电后,衔铁不释放,此时应立即断开电源开关,以免发生意外事故。衔铁不能释放的主要原因有:①触头熔焊;②机械部分卡阻;③反作用弹簧损坏;④铁心端面有油垢;⑤E形铁心的防剩磁间隙过小导致剩磁增大等。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
双U形电子节能灯通电后,灯管...
从可脱墨性的角度看,作为纸...
由于脱墨过程中是解决分散于...
变频器控制电路的控制信号均...
新闻热点排行 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开故障处理方法
下载积分:100
内容提示:交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开故障处理方法
文档格式:DOC|
浏览次数:12|
上传日期: 17:34:40|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开故障处理方法
官方公共微信

我要回帖

更多关于 锅盖吸住打不开怎么办 的文章

 

随机推荐