格力格力空调5p天花机机压宿机不启动内机显示E5什么坏?

||||||||||
||||||||||
查看: 18695|回复: 12
格力5P天花机电源指示灯闪烁怎么回事呢?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
求大师指点啊!
阅读权限20
在线时间 小时
空调有故障,保护电路动作,报修吧
在线时间 小时
我是学维修的,请指点,指点...感激不尽....
在线时间 小时
缺雪种了& &
阅读权限30
在线时间 小时
非通讯型,内机防冻/水满.通讯型数闪灯次数再说.
阅读权限15
在线时间 小时
你得说说是闪什么颜色的灯,还有几下,我才知道呀
阅读权限55
在线时间 小时
谢谢楼主的无私贡献 我 学习个。
阅读权限30
在线时间 小时
什么型号呀?
在线时间 小时
本帖最后由 闫张伟 于
01:03 编辑
格力KFR-120天花机,定频的。红灯闪三次,之前管断了,雪种跑完,现在铜管焊接好,准备加雪种,开机都开不了,只见内机红灯闪三下停一下。。。。
阅读权限30
在线时间 小时
就是低压保护啊,先静态加雪种,再开机制冷,压机工作,继续加。中途可能还会产生低压保护,断电重开机继续加,同时监测压力和电流值。达标后OK。
如果雪种有,低压开关已导通,可能是电路板有问题了。
等结果。。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 34396|回复: 42
五匹格力天花机维修糗事
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
昨天,接修一台五匹格力天花机,故障现象为推上空开正常开机,内外机启动,十秒压缩机停,内机停,外机风扇继续转四五秒停,面板无显示,好像没电到。果断换空开,开机故障一样,换面板,不行,换面板线,不行,换内机控制板,不行。到了这里,无头绪了。休息,突然想起还有一样未换,变压器,换上正常了。旁边有六台一样的机,所以有件对换。
阅读权限50
在线时间 小时
记得3年前也碰到过变压器的问题,单独测变压器好的,通电几分钟无输出电压
阅读权限20
在线时间 小时
我试过一台格力5P天花机,也是变压器坏了
阅读权限15
在线时间 小时
这贴很给力&&, 学习了。
阅读权限50
在线时间 小时
不至于呀!变压器要坏变坏,它不会自动变好!能开机证明是好的呀!
阅读权限40
在线时间 小时
学习了!!!
阅读权限35
在线时间 小时
<font color="# 发表于
不至于呀!变压器要坏变坏,它不会自动变好!能开机证明是好的呀!
我也是这样想的,但是它上电就是可以开十秒左右,然后就停机,面板也没显示。
阅读权限15
在线时间 小时
有多变压器&&带ptc的&&过流保护&&肯能ptc出问题了吧
阅读权限30
在线时间 小时
变压器匝间短路引起电压无输出。
阅读权限40
在线时间 小时
学习了。。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力5p天花机故障代码,要全面的_百度知道
格力5p天花机故障代码,要全面的
提问者采纳
格力天花机故障代码黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护2次——防冻结保护3次——低压保护4次——排气温度过高保护6次——通信故障红灯亮黄灯灭3秒闪烁1次——化霜8次——水满保护室外机电路板(发光管闪烁)故障原因2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、6指示灯闪烁选择问题2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏2、4、5指示灯闪烁遥控器问题3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏4指示灯闪烁中心地址堵塞2指示灯闪烁遥控器发射电路开路3、7指示灯闪烁室内外通信开路2、7指示灯闪烁室风外通信问题3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护2、5、7指示灯闪烁 哗珐糕貉蕹股革瘫宫凯压缩机排气温度问题3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
室外机电路板(发光管闪烁)故障原因下面的2.6
3.62.3.5.7是什么意思
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
2、6指示灯闪烁水位开关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、5、7指示灯闪烁 电流检哗珐糕貉蕹股革瘫宫凯测器开路或压缩机过流保护
您可能关注的推广
天花的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
格力5P天花机故障代码.doc1页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
最新款格力3P-5P天花机故障代码
故障代码 故障
E0 水泵故障
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过载保护
E6 通讯讯故障
E8 内风机保护
E9 水满保护
F0 回风口处精通内环境感温包故障
F1 蒸发器感温包故障
F2 冷凝器感温包故障
F3 室外环境感温包故障
F4 排气感温包故障
F5 显视器上环境感温包故障
EH 辅助电加热故障
FF 子房间开关未开
C5 跳线帽讯故障
C1 拉弧保护
C2 漏电保护
CF 短路保护
正在加载中,请稍后...格力5P天花机显示E9什么故障_百度知道
格力5P天花机显示E9什么故障
我有更好的答案
统高压保护。查外机散热情况、系统堵。或者缺相