酒店式餐厅120平方的大厅,安装格力5匹天花机参数的天花机,要安装几台?

280平方大厅 想安装天花机 需要多少匹的合适 天花机 可以安装多少个出风口?36匹大约多少钱 是大约!!_百度知道
280平方大厅 想安装天花机 需要多少匹的合适 天花机 可以安装多少个出风口?36匹大约多少钱 是大约!!
提问者采纳
36匹的机器大概在25万左右看你是什么场所使用的。餐厅需要制冷量要大一些,如果办公室场所制冷量就会小一些
你提供的36匹每平方制冷量360W,应该是餐厅或者有热源的地方安装
提问者评价
你真棒,学习了
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
风口的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫一扫,上赶集群组
扫码使用“赶集群组”
交友&&寻爱&&找工作
聊天&&聚会&&不寂寞
珠海赶集 &
出售5匹格力天花机空调,免费安装,送货上门 - 5500元
信息编号:
出售5匹格力天花机空调,“”款的,制冷效果非常好,免费安装,送货上门,欢迎有需要的朋友随时联系我联系我时,请说明是在珠海赶集网二手家用电器看到的空调转让信息,谢谢。
还有这些二手在售
加入赶集:
赞助商推广
赞助商推广||||||||||
||||||||||
查看: 1338|回复: 19
求教!环温20度,格力5匹天花机排气温度高!
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
开机10分钟左右就跳了,电源指示灯 闪烁4次, 查了下是排气温度高,摸粗管碰都不敢碰烫的很,细管温度不是很热,制热的时候压力到2.3KG左右,放到2.0还是跳。查探头阻值都是正常的, 内机过滤网已经清洗过了
请教各位还什么可能?
阅读权限40
在线时间 小时
查内风机转速,和压缩机的排气温度探头
阅读权限20
在线时间 小时
看一下蒸发器的背面是不是太脏了,内机出风量小。
阅读权限40
在线时间 小时
还有,制冷剂不能太少,压缩机回气压力太低也会导致压缩机过热
阅读权限45
在线时间 小时
开制冷看低压几何?不应高于4kg压力
阅读权限101
在线时间 小时
探头正常在什么情况?
阅读权限45
在线时间 小时
内蒸发器热量没带走。
阅读权限15
在线时间 小时
对,主要还是内蒸发器散热不好的问题!
阅读权限30
在线时间 小时
氟不够,再补加一点,
阅读权限40
在线时间 小时
电流几何?