格力空调格力5匹天花机参数,启动以后一会儿就自动停机了是啥故障

  »
» 正文                 
格力5匹天花机,开机几分钟后红灯不停的闪,不知道是什么故障?
导读:刚开机是黄灯不停的闪,检查为系统缺氟,加好后制冷正常,因为是饭店用的室内机温度高,制冷可以开起来。开起来几分钟后红灯不停
&刚开机是黄灯不停的闪,检查为系统缺氟,加好后制冷正常,因为是饭店用的室内机温度高,制冷可以开起来。开起来几分钟后红灯不停的闪,根本无法数清闪烁的次数,好像是2002生产的机子,不知道是什么故障?外机位置不好操作,只能站在梯子上检测个压力,有遇到的指点一下,谢谢
排水泵坏了。
水位过高报警
分享与收藏: 
本文关键字:
为您推荐更多相关文章
家电工程网(VIP更强爆光率)
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
01-26[VIP]
10-30[VIP]
10-30[VIP]
10-30[VIP]
10-30[VIP]
10-28[VIP]
10-28[VIP]格力天花机故障代码_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
格力天花机故障代码
    
系统高压保护。查外机散热情况。或者缺相、系统堵。 ...
/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护...格力天花机空调故障代码(天井机)
空调故障代码网
作者:代码网小编
格力天花机(天井机)空调故障代码
& & &&格力天花机空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,格力天井机空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。
(哪位同行朋友有最新最全的故障代码请加我QQ,我上传一起和大家分享,谢谢!!!)
格力开井机空调故障代码:
格力开花机空调故障代码:
黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次&&高压保护
2次&&防冻结保护
3次&&低压保护
4次&&排气温度过高保护
6次&&通信故障
红灯亮黄灯灭3秒闪烁1次&&化霜
8次&&水满保护
室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
2、3、6指示灯闪烁选择问题
2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4指示灯闪烁中心地址堵塞
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3、7指示灯闪烁室内外通信开路
2、7指示灯闪烁室风外通信问题
3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
格力天井机空调保护代码
1.红灯;&&& 空调运行指示灯.开机时亮,关闭时灭.当空调化霜/防冻结保护/水满保护时均闪烁;
2,黄灯;&&& 空调定时指示灯,使用定时或睡眠时亮,否则灭.当空调压缩机出现高/低压保护,
排气温度过高保护及电源电压过低保护时均闪烁;
,绿灯;&&& 压缩机运行指示灯,压缩机工作时亮,停机时灭;
© 中维空调粤ICP备号-2
中维空调粤ICP备号-2
 客服QQ:  网站备案号:粤ICP备号-2 ||||||||||
||||||||||
查看: 10434|回复: 26
格力5匹天花机运行10分钟左右停机故障
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
该机装在监控室,通过观察发现外机运行10分钟左右停机,内机红色灯灭3秒闪2下,15分钟又自动开启,如此循环。制冷正常,压力5.5个,查故障代码说是内机防冻结保护。内机已清洗过,2年新机,本人新手,不知从何处下手,望各位前辈指点一二
在线时间 小时
室内机蒸发器过脏 室内机管温传感器阻值异常 内风机电容容量不足 检查看看!
阅读权限110
在线时间 小时
压力5.5?个人认为按现在的天气稍微有点高了,制冷状态如果确定内机蒸发器已经清洗干净,建议检查顺序--内风机转速--相关传感器--电脑板
阅读权限101
在线时间 小时
请问在清洗前是同一现象吗?
阅读权限10
在线时间 小时
请问在清洗前是同一现象吗?
清洗前也是这样
阅读权限10
在线时间 小时
室内机蒸发器过脏 室内机管温传感器阻值异常 内风机电容容量不足 检查看看!
回答的很详细,谢谢
阅读权限10
在线时间 小时
压力5.5?个人认为按现在的天气稍微有点高了,制冷状态如果确定内机蒸发器已经清洗干净,建议检查顺序--内 ...
谢谢,这台机子在监控室,24小时开机
阅读权限101
在线时间 小时
如果送风系统正常者就要检查内管温了,有可能管温阻值变大或者开路了。如果非管温问题就是控制板上温控电路异常。
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢,照你的说法,今天晚上去挑灯夜战
阅读权限25
在线时间 小时
哥们加油哦,
( 鄂ICP备号-1 )&&