空调用R32当制冷剂用不用抽真空
当前用户组为 初级技师当前积分为 985, 升到下一级还需要 215 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
夏天装一批格力2匹T迪定频机器制冷效果很好,这几天下雪该取暖了没有一台制暖效果好的,室温就固定在5度左右,量一下整机电流12.3安。不可能所有的机器同时坏,还同时出现同一种故障。最后技术员说不抽真空制热效果也不好。7 r9 b+ s# Z8 ^4 g4 G: v6 c
当前用户组为 初级工程师当前积分为 4963, 升到下一级还需要 4637 点。
R32的确需要抽真空,但2匹机子电流12.3A明显偏大
现在2匹柜机电辅热最低电流也要8A左右。
杂牌机为了效果不考虑安全性的甚至超过10.&
当前用户组为 初级维修员当前积分为 79, 升到下一级还需要 71 点。
可能吧,以前给空调加氟从来没抽过
当前用户组为 高级技师当前积分为 3526, 升到下一级还需要 1274 点。
R22可以排空,R410说是要抽空,也有人用排空,基本影响不大。但R32一定要抽空,必须一定严格执行抽空。因为R32是可燃气体,与空气混合比例达到一定程度,遇火会爆炸
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6319, 升到下一级还需要 3281 点。
来自移动终端
应该按程序抽真空。
当前用户组为 初级技师当前积分为 1192, 升到下一级还需要 8 点。
必须的& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &。
当前用户组为 初级技师当前积分为 985, 升到下一级还需要 215 点。
感谢大家的无私奉献。新机让售后去修吧。
当前用户组为 初级技师当前积分为 1195, 升到下一级还需要 5 点。
不用修&&没办法的
当前用户组为 高级技师当前积分为 4516, 升到下一级还需要 284 点。
这个还真的必须要抽空,否则就有爆炸危险,至于电流12A多,那是电热丝开起来了。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 4963, 升到下一级还需要 4637 点。
如果电加热开起来制热效果那肯定会好的,我敢肯定这台没有电加热功能.(现在有很多柜机里面有加热管但电脑板没有这项功能,
当前用户组为 初级技师当前积分为 712, 升到下一级还需要 488 点。
电热管同时加热了 电流偏大点&&必须抽空的
R32的确需要抽真空,但2匹机子电流12.3A明显偏大
现在2匹柜机电辅热最低电流也要8A左右。; B) b3 H! U2 f* b) E&&_
杂牌机为了效果不考虑安全性的甚至超过10.
当前用户组为 中级技师当前积分为 1655, 升到下一级还需要 745 点。
可能吧,以前给空调加氟从来没抽过- @; L( F& R5 n( `6 e& z) P" M# W