风机房共一层 ,屋顶风机房有机房洞口,按建筑面积算,除不除面积

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注暖通的你怎么向建筑要机房面积
暖通的你怎么向建筑要机房面积
总则:1:本表格仅用于约五万平米的酒店的建筑专业前期功能规划。未来建筑功能、市政条件、酒店管理公司等因素的变化均会对机电方案和机电条件带来影响。设计院应复核并提供机房和管井大样图,以确保设计的正确性。2:地库区的机电设备用房不宜布置在酒店主入口的正下方,而宜布置在酒店次要立面的下方,以避免通风井、设备吊装孔和泄爆口影响酒店的主入口。3:地库区的机电设备用房宜靠近核心筒布置,以便于机电管线进入核心筒。4:空调机房宜主要布置在酒店的次要立面侧,且每层的空调机房宜布置在同一区间,以利于在立面统一安排百叶。5:大堂、餐厅、厨房的上方不宜布置卫生间。如确实无法避免,则需要采用局部两层楼板等措施。6:各层的厨房区宜尽量处在相近的区域,以利于厨房排风/排油烟风道的竖向布置,减少对建筑空间的占用。7:裙房的玻璃幕墙尽量增加可开启扇,以利于利用自然排烟解决消防问题,而不必增加建筑竖井。暖通专业主要机房:注:1.每个防烟楼梯间、消防电梯合用前室均需要设加压送风井。防烟楼梯间地上与地下加压送风系统应分别设置。2.当防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风时:楼梯间加压送风井面积0.7m2,合用前室加压送风井面积0.6m2。3.当防烟楼梯间单独加压送风时(前室不送风),楼梯间加压送风井面积0.85m2。4.此面积表格仅供建筑方案初期给建筑师提资用,具体机房面积需设计院对设备、管道进行详细布置后确定。给排水主要专业:注:1.机房净高以“净高要求”和“其他要求”二者中最大值为准。2.此面积表格仅供建筑方案初期给建筑师提资用,具体机房面积需设计院对设备、管道进行详细布置后确定。强电专业主要机房:注:此面积表格仅供建筑方案初期给建筑师提资用,具体机房面积需设计院对设备、管道进行详细布置后确定。弱电专业主要机房:注:此面积表格仅供建筑方案初期给建筑师提资用,具体机房面积需设计院对设备、管道进行详细布置后确定。以上为酒店项目机电专业向建筑专业“索要”机房、管井时可以作为参考的数据,具体的还需要根据各自项目的不同有所变化,仅供参考。