关于博途V13,我有几个问题不确...
热点活动:
关于博途V13,我有几个问题不确定,请老师们点正! - 已解决问题
1、v13编写的程序和组态能在比他低的版本中维护的编程吗?2、WICC在项目应用中能单独安装在上位机中吗?如果必须V13整体安装,那仅仅操作员站监控用那不是很麻烦吗,对机子硬件成本也高了!如果WICC&V13的组态放在可单独安装的7.0版本中可否能运行。3、V13里面的软件可否能分离出来单独安装需要的软件。
问题补充:做为监控用的操作员站必须安装整个TIA吗
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 16:59:54 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:118007
1、v13编写的程序和组态不能在低版本中维护,可以在更高版本中去维护和转换成更高版本2、不能单独安装,即使单独安装wincc&V13专业版(或更高版本),其实也自带安装了博途v13的基本版,而且组态也不能再7.0版本中运行3、V13是全集成开发坏境,其中基本博途环境是必须安装的,其他的附带模块可以追加安装(比如wincc专业版,PLCSIM,STARTDRIVE),但附带的模块不能分离出来单独安装,即使有个字的独立安装版,但安装完了都带有TIA&v13的基本版对补充的回答:wincc&profesinal&中带有wincc&runtime,&安装的时候可以只勾选它,这样的话,这台PC就相当于一个人机界面来用了
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:满意
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化技术支持& 16:34:32
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
针对地二个问题作答:WinCC&V13和WinCC7.0无法在一个系统里边安装,但是Step7&V13可以和WinCC&7.0在同一个系统下安装并且能够正常使用。你的监控站是装WinCC&V13作为监控还是安装WinCC7.0作为监控,
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 09:33:13
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子博途v13按钮画面我需要置位位后在次点击按钮时复位怎么实现? - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
大家还关注博途13中还有上电初次扫描为1的指令吗_百度知道有关博途的问题 -- 廖老师的博客 -- 工控网博客
我编写的教材《S7-200 SMART PLC编程及应用》(第二版)出版了,该书按S7-200 SMART的V2.0硬件和软件改写,有40多个实验的指导书。
20:10:37 | Author: 廖老师 ]
下面是我的博客中的一个帖子:
& && 我是参加过您培训的学生,也是西门子产品的最终用户,我们厂90%用的是西门子的产品(继电接触器、控制器、监视器、变频器等等),现在西门子TIA Portal软件更新太快了,整得我们头都晕了,软件又大,又难安装,好不容易下载一个装上,它又出新版了,能否请您在博客上讲讲TIA Portal各种版本的关系(比如V10、11、12、13,再比如 Basic版和 Professional之间的关系,),安装条件(比如我想装V12或V13,是否可以直接安装还是需要之前的版本?)等等,做项目的技术人员可能稍好些,我相信像我一样的最终用户都对这些系列的软件模糊不清,如果需要写得太多加个链接也可以,如果您有空能写出来,将感激不尽!!!
因为不能直接回复,我在这篇日志中回复:
我用博途不是太多,几年前因为写S7-1200的书,用过STEP7 V10.5,这是博途中最早的版本。后来陆续发布了V11、V12、V13,功能也不断增强。V12开始的STEP7 Professional可以用于S7-/1500,STEP 7 Basic V13 仅仅支持 S7-1200 。V12、V13增加了用于驱动设备的Startdrive。博途中的WinCC集成了WinCC flexible和原来的WinCC的功能。
博途的文件很大,STEP7 V13安装之前有7个多GB,对计算机的内存要求很高,内存最好16GB,为此需要64位的Win7。
PLCSIM独立于STEP7,可对300、400和1500仿真。因为的指令是兼容的,可将1200的程序放在1500中仿真。
V11、V12和V13不是SP的关系,所以都可以直接安装。
和新的触摸屏组态都必须用博途,所以博途值得大家关注。
博途中的软件可在西门子官网申请和下载,也可以在工业库网站下载。

我要回帖

更多关于 博途v13怎么仿真设置 的文章

 

随机推荐