北京高科第四代电压大写转换器器gk-b1225-b上边的指示灯会亮吗

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 2666|回复: 7
低压柜指示灯绿灯和红灯都亮的问题
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 14 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我们低压配电室的抽屉柜指示灯运行和停止灯都亮,假如设备运行,红灯会亮的明显一点,而绿灯也亮但不太明显。测量电压红灯220v,绿灯10v。求高手解答。
发起有意义的议题
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 190 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
这个之前我也遇到过,似乎没有找到很准确的证据。我估计这应该是当红灯亮时,绿灯回路中的接触器触点没有分离彻底,多多少少有点接触,使得绿灯回路近似通,但是由于接触不可靠,接触分离点的接触电阻很大,分担了大部分的控制电压(220V),使得你测得的绿灯两端电压相对于接触点出的电压很小了,绿灯不是很亮。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 339 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
是干扰造成的。解决办法:1、选用带屏蔽层的控制线,将屏蔽层一端接地。2、选用抗干扰的指示灯。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
感应。。。。。。。。。。。。电压
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
这是感应电压,检查控制柜地线和零线,有可能虚接
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我以前遇见过一次,是现场操作柱进水了,不知道,你检查了没有,现象和你一样!
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 0 天&
感应。。。。。。。。。。。。电压
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 871 天连续签到: 10 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时13分获得了这枚徽章。 []
以前做的项目也存在这个问题,利用在现场电控柜内的常闭触点(停泵)串接指二次侧回路中,低压配电室内的抽屉上的指示灯存在下列问题:在泵停用时停止灯(蓝)亮、运行灯(红)半亮,泵运行时停止灯(蓝)半亮、运行灯(红)亮,现场操作柱没有指示灯。
后来在电控柜上串接一只远程/就地选择开关,选远程由电控柜发出停泵信号,选就地由按操作柱上的停泵按钮发出停泵信号,上述问题就解决了,判断还是由于电控柜与低压配电室较远(约400米),电控柜为正压通风防爆结构,由于内部接线不规范的原因产生感应电压造成的
也可采用在灯两段增加阻容元件(抗干扰)就可以了,但未进行试验,海友们是怎样解决这个问题的。