两线的三线pt1000可以改成四线吗

深度揭秘——PT100的N种不同接法
> 深度揭秘——PT100的N种不同接法
深度揭秘——PT100的N种不同接法
  温度是工作控制中非常重要的物理量,用于温度测量的传感器主要有热电阻、热敏电阻、热电偶、半导体温度传感器等,这些传感器各自有自己的特性与适用领域,设计人员必须根据自己特定的应用来选择合适的传感器。本文引用地址:
  热电阻(RTD)是使用细金属丝缠绕在支架上,而构成的电阻阻值随温度变化的具有较高精度的温度传感器,工作温度范围为-200℃~+850℃。常见的RTD材料有镍、铜、铂等,其中又以100Ω(0℃时)铂制热电阻最为常见。由于铂金属的物理、化学特性都非常稳定,铂电阻以精度高、长期稳定性好、重复性好、响应快速等特点得到广泛应用。
  下面公式描述了的温度特性,从公式中可以看到的温度与电阻特性显然是非线性的,但与热电偶、热敏电阻相比,的线性度经好很多,因此非线性校正也比较
  容易。早期的非线性校正多采用复杂的模拟电路实现,随着电子技术的发展,目前在实际应用中,一般使用单片机进行查表结合插值的方法对Pt100进行非线性校正。
  由于热电阻是无源器件,在使用过程中需要外部激励才能工作,在使用过程中必须注意激励电流的大小要合适。电流过大会导致Pt100自身发热,产生测量误差,因此在设计过程中必须根据测量要求仔细设计信号调理电路,确保传感器自身发热产生的误差在可接受范围内。
  一、为什么采用、接法
  由于Pt100温度系数只有0.385Ω/℃,如果传感器与控制器之间距离较远,需要较长的引线,那么由于引线电阻而产生的测量误差可能会很严重。例如,现假设有一个Pt100通过100英尺(约30米)的30号铜引线与控制器相连,30号铜导线的电阻为0.105Ω/英尺,如果采用常规的两根引线的接法,如下图,则引线上共产生21Ω电阻,即相当于55 的测量误差!
  为解决这一问题,Pt100除了两线制接法,还有与接法,来降低甚至消除引线电阻带来的测量误差。
  二、恒流源激励的两、三、接法
  上文已经提到,Pt100是电阻式温度传感器,其温度测量的本质其实是测量传感器的电阻。通常的做法是将电阻转换成电压或电流等电信号进行测量,由单片机对测量结果进行线性化。一般Pt100进行温度测量有两种方案:
  1. 设计一个恒流源通过Pt100热电阻,通过检测Pt100上的电压来计算温度;
  2. 采用惠斯通电桥,电桥的四个电阻中有三个是恒定的,另外一个采用Pt100热电阻,当Pt100的电阻值发生变化时,测试端将产生一个电热差,由此电热差来计算温度。
  另外还有一类称为“”的测量方法,可看做第一类测量方法的改进,后文将做详细介绍。
传感器相关文章:
风速传感器相关文章:
双控开关相关文章:
温湿度控制器相关文章:
热电偶相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一两线制、三线制、四线制PT100有什么区别?
两线制测量结果包含了线路电阻三线制和四线制测量结果不包含线路电阻,区别在于三线制对线路电阻采用的是补偿法,四线制则根本不受线路电阻的影响.三线制采用补偿法时,引入了一个假设,就是假设三根线的电阻和连接的接触电阻相等.实际应用中,取相同线材和相同长度,注意减小接触电阻,该假设基本能够符合,可以较准确的补偿线路电阻.否则,三线制同样会受线路电阻及接触电阻的影响.因此,最准确的方法是四线制.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
[] -----(本主题点击给于1财富加分)
查看: 4086|回复: 13
四线制PT100能否当三线制PT100用?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
四线制PT100,只接3个端子能不能当3线制PT100用?
论坛搜索下,我记得曾经有类似相关的话题。
是四线制吗?能上个图看看吗?
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 28 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
完全可以,只不过四线制的一般是A级精度的,有点浪费了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
系统自动给于沙发加分~~
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 191 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
同意楼上观点,4线比3线精度高……多一根只不过是多一根补偿导线而已……
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 757 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日08时47分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时44分获得了这枚徽章。 []
孤陋寡闻了一把!!!
什么时候出现了四线制,难道现场端子有A\A'\B\B',就说四线制?
我们一直使用三线制的,即废弃一个端子。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 119 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
热电阻二、三和四线制接线对测温精度的影响
1、Pt100铂电阻的三种接线方式在原理上的不同:
& &二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
& &连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效
消除这种影响。
& &与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)两线制就使引出两线,Pt100铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和
深入讨论,鼓励!
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 23 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
如果变送器可以的话,没有问题。
如果无变送器,要看组态中的模块需要几线制的,否则更改了,也不见得能使用。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 85 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
可以的 就是把一端的两根线短接就可以了 ..................
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 266 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我在补充下,曾经有讨论过这个话题。
& & 测温原理都一样,只是接线区别。
& & 应该说,电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。
& & 2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。
& & 3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。
& & 4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 70 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
同意楼上观点,4线比3线精度高……多一根只不过是多一根补偿导线而已……& && && && && && && && && && && && &&&
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 1030 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时36分获得了这枚徽章。 []
完全可以,只不过,只不过有点浪费,目前四线制一般都是应用在机组的测温,这样就能完全平衡线阻,虽然三线制的已经不错,但终究是还有一路回路中的电阻始终平衡不掉的。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
胖如熊 发表于
可以的 就是把一端的两根线短接就可以了 ..................
觉得不需要短接啊,不接一根,即外部只用三芯电缆也可以啊,不也行嘛?
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 489 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日21时31分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日07时40分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时21分获得了这枚徽章。 []
偶有个疑问,在平常维护热阻时由于铠装的热阻引出线非常细小,与接线板连接的螺丝如果松动或者丢失这个连接线在长期使用中会断裂,而这个热阻本身没有损坏,扔掉实在可惜,于是偶就把密封断的封胶弄出,可是不好弄,于是用锯条小心的锯除一小块铠装外皮,发现里面的不论是三线制还是四线制都是从热阻引出线末端焊接到引出线上的,也就是引出线是两线,三线、四线只不过是从末端短接引出的。
因此偶感觉四线、三线、二线都是一样的,所以这个精度高不高偶很疑惑,热阻本身精度高么,偶感觉高不高在于现场放线的形势,也就是热阻远传到二次表或者控制卡件的线缆,如果线缆是两芯的,那么就是两线制,如果是三芯的及时现场是两接线端子,也可以实现三线制,如果线缆是四芯的现场接线端不论是两芯、三芯还是四芯都可以实现四线制。只要在现场接线端子短接即可。
所以偶感觉热阻精度高不高不再热阻芯接线柱的多少,而在于传输线缆接线的多少。
!!!!!!!!!!!!!!!!!&
鼓励提出自己的想法,并且尝试。
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 699 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日13时34分获得了这枚徽章。 []
可以是可以的 但是你买了这种类型的仪表就应该对这个精度是有要求的吧,为什么要改呢?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 236 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
这个可以&&只是指示精度低一点& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered bypt100四线制接线图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
pt100四线制接线图相关专题推荐二线制三线制四线制比较_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
二线制三线制四线制比较
上传于||文档简介
&&铂​电​阻​二​线​制​三​线​制​四​线​制​比​较
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 pt100四线制接法 的文章

 

随机推荐