富通尼特消防主机电动手动卷帘门盘设置风机,卷帘启动?

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
富通尼特主机说明书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口富通尼特、山东众海消防主机字库、汉字编码表_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
富通尼特、山东众海消防主机字库、汉字编码表
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢2011版 (第一部分)目
录 一、控制器简介 ................................................................................ 3 二、技术指标 .................................................................................... 3 三、基本功能 .................................................................................... 3 四、面板说明 .................................................................................... 4 五、安装接线图 ................................................................................ 6..................................................................................................... 6................................................................................................. 7 六、快速入门 .................................................................................... 7............................................................................. 7............................................................................. 8............................................................................................. 8................................................................................. 9..................................................................................................................... 9..................................................................................................................... 9............................................................................................................. 9............................................................................. 9............................................................................................................. 9........................................................................................................... 10................................................................................................... 10........................................................................... 11........................................................................................................... 11............................................................................................... 12....................................................................... 12 七、功能详述 .................................................................................. 13................................................... 13............................................................................................... 13............................................................................................... 14............................................................................................... 14........................................................................................... 14............................................................................................... 14........................................................................................... 14............................................................................................... 15........................................................................................... 15................................................... 15................................................................................................................... 16............................................................................................... 16............................................................................................... 17............................................................................................... 19............................................................................................... 19............................................................................................... 20............................................................................................... 217.3
打印记录功能: ................................................... 21................................................... 23............................................................................................... 23............................................................................................... 24............................................................................................... 24............................................................................................... 24............................................................................................... 24....................................................................................... 24....................................................................................... 25........................................................................................... 25....................................................................................................... 25....................................................................................................... 26....................................................................................................... 26....................................................................................................... 27....................................................................................................... 27....................................................................................................... 28............................................................................................ 287.7
在实际操作中还有一些需要注意的地方: ............................................... 29 八、注意事项 .................................................................................. 29 九、附录 .......................................................................................... 29 汉字区位码表: ...................................................................................................... 29 一、控制器简介JB-QG-FT8000火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代超大容量、长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动于一体的分布智能型控制器,采用无极性两总线、全数字量传输、5片CPU同步处理、I2C总线通讯、CAN总线通讯、智能算法等先进技术,使系统容量达到25万点,通讯距离可达5公里。系统具有全数字量显示、阈值跟踪、单回路容量大、报警点和联动点任意混接、操作直观、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB《火灾报警控制器》、GB1《消防联动控制系统》等国家标准,可满足从几十个点到二十几万点任何消防报警工程的需要。JB-QT-FT8000A火灾报警控制器(联动型)为JB-QG-FT8000火灾报警控制器(联动型)分型产品,琴台式结构,功能与柜式相同。二、技术指标应用及特点? 采用本控制器及外围器件可组成火灾报警系统、消防联动控制系统 ? 控制器与外围器件间采用无极性两总线方式连接? 单回路252点,报警点、联动点任意混接? 采用模块化结构设计,方便系统扩容,单机最多可控制8064点? 可32台联网,组成近25万点系统? 单机具有8个多线制直控点,并可扩充多线制手动控制盘,用于控制排烟机、消防泵等重要设备? 总线距离可达1000米(总线全程阻抗?40Ω),控制器间通讯距离可达5公里 ? 可配接火灾显示盘? 可配接汉字微打,全中文打印? 可配接CRT显示系统? 可配接总线制手动控制盘? 可配接火警传输设备,将火警、监管、故障等信息向外传输,方便用户手动操作? 具备黑匣子功能,最多可存贮2000条历史记录和2000条火警记录 ? 大屏幕全中文液晶显示,智能帮助提示,人机界面友好 ? 联动关系采用描述语言,联动点数不受限制? 系统灵敏度可自动调整? 具备系统自检和外围器件自检功能? 可使模块延时0-180秒启动并具有脉动输出或电平输出控制功能 ? 与输出模块配合,具有广播自动分区控制功能 三、基本功能456789101112131415161718192021 控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。 接收来自探测器或其它火灾触发器件的火灾报警信号,报出具体部位并有声、光提示; 根据预先设置的联动关系,启动对应的联动设备并接受其状态返回信号。 自动检测并显示以下故障信息:控制器与探测器、模块、按钮、火灾显示盘、直控接点之间的短路、断路故障;系统故障; 控制器具有面板自检功能。可对面板上所有指示灯、数码管、LCD、讯响器进行自检; 控制器具有自测试功能。可对总线上连接的任何器件和模块进行测试,测试结果可在LCD上查阅; 具有隔离功能。可对总线上连接的任何器件和模块进行隔离,并有隔离指示; 具有灭火控制功能。喷洒和延时阶段具有声、光指示; 模块具有点动输出和自锁输出两种输出控制功能; 通过设置相关,具有主、备泵互投控制功能; 具有广播分区控制功能; 具有直接控制点; 具有多机联网功能; 可配接汉字微打; 可配接CRT显示系统; 可配接总线制手控盘; 可配接总线制火灾显示盘; 系统设置可由计算机通过RS232传到控制器中。【自动指示】:表明系统的联动状态为自动方式。当联动关系满足时,系统将自动
启动设备。【模块请求】:表明系统中有模块正处于请求状态。手动方式下才会有此状态。【模块启动】:表明系统中有模块正处于启动状态。【设备启动】:表明系统中有设备已启动。【消音指示】:表明曾进行过消音操作,此状态只有复位才能清除。【延时指示】:表明系统中有模块正处于延时启动状态。【喷洒指示】:表明喷洒设备已开始喷洒。【直控接点】:表明有与12个直控接点相关的事件发生。【隔离指示】:表明系统中有器件或模块被隔离。【主电工作】:表明主电工作正常,系统目前正由主电供电。【主电欠压】:表明主电电压较低,但仍能维持系统的正常工作。【主电故障】:表明主电无法维持系统的正常工作,系统自动切换到备电供电。【外围测试】:表明系统正在对某回路上的每一点进行测试,测试完毕自动熄灭。【备电工作】:表明目前正由备电供电。【备电欠压】:表明备电的电压较低,如继续使用,可能导致系统无法正常工作。【备电故障】:表明系统的备电发生故障。【主机自检】:表明系统在进行面板自检,即所有指示灯点亮一次、数码管依次显
示“8”字、扬声器发出四种声音,自检过程结束自动熄灭。43 4
键盘:【数字键】:在很多情况下您需要输入数字,例如输入地址编号、密码等,此时您
可以按相应的数字键输入数字。【方向键】:键盘上印有箭头的四个按键是方向键,可以用它们来移动光条或改变当
前的显示。【→】【←】键与“确认”键配合使用还有一些特殊功效,这
将在“器件设置”说明中详细介绍。【急启键】:当模块处在延时启动或请求启动状态时,按下“急启”键立即启动。【急停键】:当模块处在延时启动或启动状态时,按下“急停”键将取消此模块
的启动命令,模块恢复正常状态。【自检键】:对控制器面板进行自检,检查指示灯、数码管、扬声器目前状态。【手动/自动】:这是一个状态转换键,它用来设定系统当前的联动状态。系统启动或
复位后的默认状态是手动状态,按一次“手动/自动”键,可以将联动
状态更改为自动,再次按下,改回手动状态。【取消键】:输入数据过程中,如果发现数据输错了,可以按“取消”键,再重新输入。【数字/汉字】:这是一个状态转换键,液晶屏右下角显示当前所处的状态,如是“数
字”,则输入的0--9被当作数字处理;如是“汉字”,则输入的0—9被当作汉字内码处理。【退出键】:从菜单项和那些由菜单项进入的页面中返回上一级。【转换键】:第一次发生某种警情时,系统会自动将显示切换到突发事件页面,这种
页面无法使用“退出”键退出,应当使用“转换”键在主菜单页面和各种突发事件页面之间切换。【确认键】:当您完成一次输入或选择好一个菜单项后,应按“确认”键予以确认,
才能将输入的数据或选中的项目送入系统。【消音键】:当有警情发生时,控制器上的扬声器会发出相应的声音警报,可以按
下“消音”键取消报警声音;如果有新的警情,扬声器会重新发出报警声音。另外,消音键只用来消除本控制器扬声器的报警声音,如果
想消除声光报警器、火灾显示盘等设备的报警声音,应使用“操作”菜单中的“关闭外部音响”菜单项。【复位键】:“复位”键用于使系统复位。在系统运行过程中,当出现死机、显示混乱或者用户更改了某些系统设置时,都必须进行复位操作。注意:
为了避免误操作,“复位”键的两个按键必须同时按下。4.5
12个直控接点:每个直控接点包括一个按键和一个状态指示灯。直控接点是为重要消防联动设备提供的一组多线制控制点,即使系统出现了故障,也可以使用这12个按键直接启动联动设备。直控接点所控制的设备启停信号需通过信号输入模块(控制器上设置为“接点模块”)传回控制器;若希望通过总线也能控制直控设备,应选用输入输出模块做接点模块。7 6
汉字微打:为控制器的标准配置。选用面板式汉字微型打印机,每行240点,全汉字打印。五、安装接线图5.1
外形尺寸:5.2
内部接线图: 六、快速入门6.1
投入电源前需确认事项:2 查外接线是否松动,有无短路、错接;3456 检查备用电源是否正确连接; 检查机柜内端子配线是否按照所附接线图连接; 检查机柜内电路板、连接线有无松动或脱落; 检查打印纸是否安装好;6.2
投入电源后应注意事项:3456 控制器出厂前,均经过严格测试。如系统显示有异常,应首先检查设置; 为了确保能够及时反应突发事件,控制器平时应处于正常监视状态; 出现故障应及时排除;无法排除时,请及时与我公司技术服务部联系; 处于隔离状态的器件和模块将失去作用,提请用户特别注意,及时处理。6.3
基本术语解释:4 器件:本系统中器件指的是探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、红外接口模块等报警设施,若信号输入模块用于报警信号输入,按器件处理。5 模块:本系统中模块指的是用于控制设备启停的输入输出模块、广播模块。6 预警:当现场环境参数接近火警阈值时,意味着有火灾危险,此时控制器报出预警,提醒用户注意。7 设备:设备指的是与系统相连的消防设备,如防火卷帘门、排烟阀、水泵等。 8 喷洒:指与系统相连的气体灭火系统,由于它们需要特殊的声、光报警和延时启动等操作,所以系统对它进行单独处理。9 地址编号:系统中所有的器件和模块都有自己唯一的地址编号,地址编号包括六位:第一位是该器件或模块所在控制器的编号(0—3),第二、三位是该器件或模块所在回路的编号(1—32),最后三位是该器件或模块在回路中的编号(1—250),地址编号由器件或模块本身的拨码开关决定。在操作过程中要求您输入的地址编号有时是五位有时是六位,要求输入五位时应输入后五位,第一位的控制器编号由系统隐含得到。10 器件污染:污染是指系统在长期运行过程中,粉尘等杂质进入探测器内部,造成探测器工作点偏高,工作不稳定的一种状态。受到污染的探测器应尽早清洗,以避免漏报、误报情况发生。11 模启:模块启动的缩写。表示系统已对这个模块发出了启动命令。12 模请:模块请求启动的缩写。当系统处在手动状态下,联动关系满足时,系统不会立即启动模块,而只是发出请求启动信号,用户可根据现场情况决定是否启动模块。 13 设启:是设备启动的缩写。与系统连接的设备启动后向控制器发出启动应答信号,此时系统报出设启,表明设备已经启动。14 隔离:如果器件或模块发生了故障而暂时无法维修时可以将它隔离,隔离后的器件仍存在系统中,但无法进行各种操作,也不会发出警报。15 删除:将器件或模块从系统中去掉。与隔离不同,被删除的器件不被计入系统的器件总数中。删除器件时只能删除该回路最后一个编号的器件或模块。16 输出组:输出组是动作条件相同的模块的集合。当与它相连的器件的报警数目达到了设置的动作常数后,将启动本输出组内的所有模块,并将自己的启动信息传递给它的联动组。17 联动组:联动组也是一个输出组,当一个输出组控制另一个组的启动时,受控的输出组被称为联动组。联动组启动条件可以是一个或几个输出组,也可以是器件或模块,但一般来说,联动组的启动条件最好是输出组,不要将输出组与器件、模块混合使用。18 动作常数:动组常数是指一个输出组启动条件的个数,当几个条件都同时满足时输出组才被启动。19 相关:控制主、备泵的一种方式。两个模块设为相关后,动作条件满足,先启主泵,若主泵未能启动,延时一段时间后,自动关闭主泵,启动备泵。20 突发事件:平时控制器处于正常监视状态,当有火警、模启、设启、喷洒、直控点、故障六种事件之一发生时,LCD上出现突发事件页面,用户可查询和控制;使用“转换”键可在各突发事件页面和主菜单页面间进行切换。6.4
正常监视状态的确认:6.4.1
显示:5 LCD显示主菜单,右上角时钟显示当前时间,每秒钟变化一次。长时间不操作,LCD背光自动关闭;6 “首次火警地址”、“火警总数”全部显示“0”,“时钟/首次火警时间”显示当前时间,秒点闪烁;7 “主电工作”灯亮;8 “手动指示”或“自动指示”灯亮;9 其它指示灯全部处于熄灭状态;6.4.2
自检:1、 控制器自检:按“自检”键,控制器进行面板自检,可检查各部件工作是否正常。“自检”键按下后,所有指示灯点亮一次、数码管依次显示“8”字、扬声器发出四种声音,自检过程结束恢复自检前状态。2、 器件和模块自测试:进入“操作”菜单,选“器件自检”项按【确认】键,根据提示输入想测试的回路号后按【确认】键,控制器即开始对该回路中的所有器件和模块进行测试,若有问题,显示在故障页面中。6.4.3
时钟设置:若控制器时间与北京时间不符,应进行设置。设置方法如下:选“设置”菜单,按提示输入密码,进入后,选“时钟密码”项按【确认】键,根据提示全部输入后,按【确认】键,再按【退出】键回到主菜单。详细说明见“时钟密码”说明部分。6.5
火警状态的显示及处理:6.5.1
预警状态:为了及早提醒慢速火灾的发生,控制器设置了“预警”功能。当探测器达到预警阈值时,控制器报“预警”:面板上“预警指示”灯点亮;扬声器发出报警声;LCD出现“火警界面”,显示出发出预警的地址编号;历史记录中记录下时间和地址编号等信息。“预警”状态只有复位才能清除。6.5.2
火警状态:控制器报警部分的显示及处理:1、 扬声器发出报警声;2、 面板上“火警指3、 示”灯点亮;4、 首次火警地址、时间和火警总数显示到数码管上;5、 LCD出现“火警页面”,6、 可查询每个火警的地址编号、时间;7、 火警事件记录到历史记录中;8、 自动打印火警事件;9、 火警继电器动作;10、 火警事件通过火灾显示盘显示到现场;控制器联动部分的显示及处理:若联动状态处于“自动”状态:1、根据预先设置的联动关系启动模块。2、LCD出现“模块启动页面”,显示模请、模启、模关情况;3、模块若设有延时,面板上“延时指示”灯点亮并开始延时;4、若已有模块启动,面板上“模块启动”灯点亮;5、扬声器发出报警声;6、可通过“模块启动页面”将当前显示的正在延时的模块按【急启】键取消延时,立即启动;或按【急停】键将其从待启动组中删除。7、若有设备启动,LCD出现“设备启动页面”,显示设启、设关情况;8、模启、模关、设启、设关事件记录到历史记录中;9、自动打印模启、模关、设启、设关事件;若联动状态处于“手动”状态:1、LCD出现“模块启动页面”,显示模请、模启、模关情况;2、面板上“模块请求”指示灯点亮,模块不动作;3、可通过“模块启动页面”将当前显示的正在请求的模块按【急启】键立即启动;或按【急停】键将其从请求组中删除;4、若此时切换到“自动”状态,随即发生的其它动作均同自动状态; 应急处理:当确认有火灾发生时,应及时查看有关联动部分动作情况,若未动作,可到“操作”菜单中选择“启动设备”项,手动强制启动相关模块或输出组。6.5.3
灭火后的处理:3、 保管好打印记录;4、 保管好控制器上的黑匣子;5、 关闭控制器,6、 使模块恢复7、 到复8、 位状态;9、 将按下的手动报警按钮、消火栓按钮复10、 原;11、 根据情况,12、 停止消防设备13、 的运行;14、 为有关部门提供打印记录及黑匣子;15、 将控制器恢复16、 到正常监视状态。6.6
故障状态的显示及处理:当有故障出现时,控制器执行:1 LCD上出现“故障页面”;2 扬声器发出报警声;3 面板上“故障指示”灯点亮;4 打印故障信息;5 存入历史记录;按故障类型分述如下:6.6.1
系统故障:IIC故障一、显示:“故障页面”中显示“0—4
IIC故障”;二、处理:1、“机号0 IIC故障”:DS与MB板通讯错误,检查通讯线或更换电路板;2、“机号0路号0* IIC故障”:第*块BB与MB板通讯错误,检查通讯线或更换电路板(*=1—4);AD故障一、显示:“故障页面”中显示“路号01—32
AD故障”;二、处理:1、本回路有设置,但LB板未接或连线脱落;2、LB板AD部分有问题,更换LB板;3、若各回路均报AD故障,更换BB板。总线故障一、显示:“故障页面”中显示“路号01—32
总线故障”;二、处理:检查28V电源输出;检查总线是否有短路、接地。回路故障一、显示:“故障页面”中显示“路号01—32
回路故障”;二、处理:1、摘下一个器件,查看它的模拟量,若小于3,说明回路中有拨错编码的器件,应逐个查找;2、摘下一个器件,查看它的模拟量,若大于3,更换LB板。 485故障一、显示:1、“故障页面”中显示“路号01—07
485故障”;二、处理:1、查看从机或手操盘是否打开电源;从机状态是否正常;2、查看485通讯线是否连接好,有无短路、断路故障。主、备电故障1、 显示:1、“故障页面”中显示“主电故障”或“备电故障”;2、面板上“主电故障”或“备电故障”灯点亮。2、 处理:1、“主电故障”:检查电源接线,交流220V是否正确;更换电源;2、“备电故障”:检查电池与电源间接线是否正确;更换电池。 CRT故障一、显示:1、“故障页面”中显示“CRT故障”;2、面板上“故障”灯点亮。二、处理:1、系统设置了带有CRT,而CRT未开;2、控制器到计算机间的RS232线路发生短路或断路。直控接点故障一、显示:1、“故障页面”中显示“路号01—12直控点故障”;2、面板上“故障”灯点亮。二、处理:1、 若直控接点不用,在控制器上将直控接点的地编号设为0(见7.2.4节);2、若直控接点暂时未用,在端子上接入24V电源即可;6.6.2
器件或模块故障:1、“故障页面”中分别显示“器件故障”和“模块故障”,可进行查询。2、及时更换或维修有故障的器件或模块;3、如无法及时排除,可临时隔离故障点。6.7
多机联网时的说明及要求:说明:1、 当系统中有多台控制器时,2、 应将一台设为主机,3、 其它控制器设为从机。参见“设置”菜单中的“系统设置”说明。4、 当主机复5、 位时,6、 带动从机一同7、 复8、 位。9、 当从机复10、 位时,11、 主机不12、 复13、 位,14、 但主机清除本机上复15、 位从机的故障信息,16、 其它突发事件保持不17、 变。18、 系统每天8:00时自动对时,19、 时间以主机为准。20、 主机可接收所有从机的突发事件,21、 并可将从机消音。在主机上可对从机的外部音响进行启动、关闭操作。22、 系统中任意一台控制器均可对其它控制器上的模块进行启动、停止操作。要求:485通讯线采用截面积≥1.0mm2的双绞阻燃铜芯软线,每根线长不超过1000米。接 七、功能详述7.1
用户查看功能:“显示”菜单的说明7.1.11 此页面显示当前系统的总体配置情况:2 系统:0表示此控制器为主机,1—3表示此控制器为从机。 3 从机数:为主机时应为1—3;为从机时应为0。4567 手操盘:表示此控制器所带手操盘的个数。 CRT:0表示此控制器不带CRT;1带CRT。 以上四项是在“系统设置” 菜单中进行设置和更改的。 路号器件:显示01—32回路中各回路所拥有的器件和模块总数。此数据是系统根据“器件设置”计算得出的。7.1.2
“器件设置”说明:参见“更改设置功能:“设置”菜单的说明”对应部分。7.1.3
“直控接点”说明:参见“更改设置功能:“设置”菜单的说明”对应部分。7.1.4 1 此菜单集中显示系统中所有被隔离和设有启动延时的器件和模块; 2 “隔离与延时”是在“器件设置”菜单中进行设置和更改的;3 图中第二行中“”表示共有16个器件被隔离,当前显示的是第一个,使用【?】【?】键可以顺序翻看。7.1.5
“器件组态”说明:参见“更改设置功能:“设置”菜单的说明”对应部分。7.1.6
“回路灵敏度”说明:参见“更改设置功能:“设置”菜单的说明”对应部分。7.1.7
“历史记录”说明:
1 控制器可按事件发生的时间顺序存储7000条历史记录;2 对系统正常工作可能带来影响的事件,均存到历史记录中;7.1.8 此菜单显示手控盘上001—252号按键所对应的模块的地址编号和安装地点。7.2
更改设置功能:“设置”菜单的说明
切记:如果把硬件系统比做躯体的话,那么设置就是整个系统的灵魂,它决定了系统的方式工作。因此,任何对设置的更改都应格外小心!另外,更改完设置后,应按【确认】键予以确认,按【退出】键退回到主菜单后再按【复位】键。注意:只有系统复位后设置更改才会生效!7.2.2 3 主机:当2—4台控制器联网时,必须有一台设为主机。即设为:系统0,从机数1—3;4 从机:其它联网的控制器应设为从机。即设为:系统1—3,从机数0;5 手操盘:每台控制器最多可带4个63点总线制手操盘,所带手操盘个数(1—4)在此设置。6 CRT:设置系统是否带CRT显示,0无1有。只有主机可带CRT。7.2.3 5 路号地编号:由2位路号、3位地编号组成,必须顺序设置,中间不能有空号。比如某一个回路设置了10个器件,那么它们的“路号地编号”必须为001~010号。 6 类型:此处要求输入类型编号。类型是系统判断是何种器件或模块的重要依据,系统根据类型的不同对器件或模块进行不同的分析和控制。若器件或模块出现异常的动作或显示,应首先检查类型设置是否正确。有效的19种类型见下表: 表一: 器件类型表13 隔离:0不隔离,1隔离。14 灵敏度:只对探测器有效。可设为1—3级,1级灵敏度最高,3级最低。15 输出组号:可输入三个输出组。器件报火警或模块动作后,此处所列的输出组动作常数自动减一。16 延时:0—180秒,只对模块有效。17 相关号:为主、备泵互投而设置。两个模块可设为互相关,即A相关B,B相关A,其中延时时间短的模块应控制主泵,延时时间长的模块控制备泵,两个模块的延时时间差应大于30秒,两个模块应在同一个输出组中。当动作条件满足时,先启主泵,若未收到设备启动应答信号,则自动关闭主泵,启动备泵。 18 直接操作编号:只对模块有效。将此模块对应到总线制手控盘的对应按键上,范围:1—252号。19 地点:此处可输入一些提示性信息,如安装地点等。可以是汉字也可以是数字,最多可输入15个字符,一个汉字占两个字符的空间。屏幕右下角有当前状态提示:“汉字”或“数字”,可用“汉字/数字”键切换。如果是“汉字”状态,输入的数字将显示在屏幕左下角的小窗口内,作为汉字内码处理,并将对应的汉字显示在地点处,例如输入“41427”将得到汉字“印”。汉字的区位码表见附录。如果提示为“数字” 状态,输入的数字将直接显示在地点处。20 为了方便使用,系统设置了器件复制和器件删除功能,只要按下【确认】键,再按下【→】键,系统自动将本回路最后一个编号的器件设置复制给下一个地址编号,比如说1回路打开了15个器件,那么最后一个器件的编号是015号,复制后,将打开一个新的器件016号,它的各项设置与015号完全一致,本回路打开的器件数变为16个。如果先按【←】键,然后再按【确认】键,将删除本回路最后一个器件,再上例中,016号将被删除,打开器件数变为15。21 注意:在本菜单项内如果十分钟内没有【确认】键按下,将自动退出。7.2.44 直控接点控制的设备启动信号应由“接点模块”传回控制器,此处设置与12个直控接点对应的接点模块的“地编号”和设备的“安装地点”。5 接点模块可以是信号输入模块,此时只能接收设备的启动信号;也可以是输入输出模块,此时不但可以接收设备的启动信号,而且可以以总线方式控制设备的启停。6 若某个直控点有外控设备,“接点号”后必须设置非0的“地编号”,若“地编号”为0,系统默认此直控点不可用。7.2.5 此处按回路更改灵敏度。系统根据设置的“时间”和“灵敏度”,对回路中每个器件的灵敏度进行升、降处理:“1”提升一级灵敏度,“2”降低一级灵敏度,“3”灵敏度不变。以上图为例,星期一8点20分,01回路中的所有器件均提升一级灵敏度:如果01回路中的某器件原来为2级灵敏度,那么现在升为1级,如果原来是1级,那么这次操作无意义;18点15分,降低一级灵敏度:如果原来为2级灵敏度,那么现在降为3级,如果原来是3级,那么这次操作无意义。7.2.62 此处设置的是“输出组”的具体内容。系统中共可设置2048个“输出组”,每个输出组应有唯一编号: 。3 一个输出组最多可以包含10个模块,如果满足了输出组的启动条件,系统将自动启动输出组中的所有模块。此处需输入六位地址编号,即:一个输出组中的模块可以来自不同的控制器。例如上图中,号控制器01回路中的001号模块,号控制器32回路中的250号模块。但是,如果一个模块需要延时启动的话,它只能放在它所在控制器的输出组内。4 动作常数:见“基本术语解释”,范围:1—5 。5 联动组:见“基本术语解释”,每个输出组可包含三个联动组。6 举例说明:一个输出组“0001”的动作常数设为5,它的联动组为、2048。如果在“器件设置”时有7个器件的输出组设为“0001”,那么,这7个器件中有任意5个发出报警信息(模块启动、火警)系统就会启动0001号输出组,同时将信息传给联动组,在联动组中,这个信息将被当作一个器件的报警信息去处理动作常数。再举一个复杂点的例子:有0、0四个探测器,要使它们分成两组,0为第一组,另两个为第二组,每一组的两个探测器都报警时才启动联动设备,而两组中的任意一组满足条件都启动联动设备,也就是说,每一组的两个探测器之间是“与”的关系,而两组之间是“或”的关系,此时可以使用三个输出组,将0探测器的输出组都设为、01004探测器的输出组都设为、0002输出组的动作常数都为2,不必给这两个输出组设置任何模块,将它们的联动组都设为0003,将想起动设备的模块编号写入0003输出组,动作常数设为1。这样,0都报警后,将启动它们的输出组输出组将启动信息传给自己的联动组0003,由于0003的动作常数是1,联动设备将被启动;对0都报警时也是如此。7.2.74 在这个菜单项中所作的修改,立即生效,不必按【确认】键。5 输入日期时应输入4位年份、2位月份、2位日期,设置星期是输入1~7,星期日输入7。7.3
打印记录功能:“打印”菜单的说明 将光条移动到相应的菜单项上,按“确认”键,即可打印相应的内容。“系统设置”、“直控接点”打印的内容与在“显示”菜单中看到的一样,“器件设置”先要求输入起始地址编号和终止地址编号,输入五位地址编号后,打印机开始打印。“器件隔离”打印的是本控制器中所有被隔离的器件,“器件组态”也要求输入起始输出组号和终止输出组号,显示页面与“器件设置”相类似。“历史记录”要求输入记录的起始页号和终止页号。打印过程中如果有报警事件发生,将自动停止打印,转为打印报警信息,完成后继续打印选择的项目。打印机使用方法:面板上有一个绿色在线指示灯和两个按钮SEL(靠近指示灯)及LF。当指示灯亮表示打印机工作在在线状态,可接收来自主机的数据,反之不接收主机数据。当处于在线状态时,按下SEL键,进入离线状态,再按下SEL键,又回到在线状态。当打印机在线时,可将打印机复位,清除打印机已接收的命令:按SEL键,指示灯灭,进入离线状态,按住LF键不松手,马上按下SEL键,两键同时松手,指示灯亮,复位成功。打印机更换纸卷:1、取下打印机的前盖板。2、关断打印机电源,将打印机从控制器上取下。3、取下纸卷轴,按上新纸卷,将纸卷放回打印机的导槽内,并确认纸卷轴已安装牢固,
不会掉出。4、将纸端剪成三角形或剪齐。5、接通打印机电源,打印机走纸后一点行后,按SEL键,使指示灯灭,在按LF键使机头转动,用手将纸头送入机头下面的入纸口处,纸会进入机头,直到纸从机头正前方露出为止,在按下LF键或SEL键,机头停止转动,盖上打印机前盖板,将纸从前盖板的出纸口中穿出。 7.4
手动控制功能:“操作”菜单的说明 7.4.231
在此可以查看系统中任意一个器件或模块的模拟量曲线,此曲线是观察和判别器件当前工作状态的最重要依据。 按下“确认”键,输入欲查看器件的5位地址编号,即可出现上图所示的曲线,正常巡检状态的回码应为25~40,火警状态的回码应为100左右,如果回码低于10,表示器件故障。查看曲线的过程中可以按“退出”键退出,如不按“退出”键,十分钟后,系统也会自动退出。显示时,屏幕每十秒钟刷新一次,每次巡检读回的回码值都会显示出来,新的曲线从左面进入屏幕,旧的曲线从右面移出屏幕。4 图中右侧第三根柱状线代表灵敏度值;右侧第二根柱状线代表基本工作点;右侧第一根柱状线代表当前工作点。7.4.2
“器件自检”说明:3 它的作用是对指定回路的所有器件进行自测试。如果某个器件未能通过自测试,则报器件故障。4 当进入“器件自检”后,首先要求输入欲测试的回路编号,输入完毕后系统开始对该回路进行测试,测试时间随回路中打开的器件数量变化,当250点全部打开时,大约要40秒左右,测试时屏幕上显示“该回路正在进行自动测试”字样,测试结束后,系统自动退回到菜单下。5 系统在每天的0点01分自动对所有回路进行器件自检。7.4.3
“点确认灯”说明:2 此功能主要是为了在工程安装调试时方便查找而设计的。3 输入5位地址编号后,这个器件的火警确认灯点亮,即由绿闪亮变为红闪亮,四分钟后,火警确认灯自动变回绿闪亮。7.4.4
“启动设备”说明:3 它的作用是:无论联动关系是否满足,手动强制启动设备。4 进入本菜单需要输入密码,密码正确方可进一步操作。5 用户可选择是按“地址编号”还是按“输出组”启动设备。按地址编号启动只能启动一个设备,按输出组启动将启动本输出组内的全部设备。6 输入一个选择,系统将提示输入地址编号或输出组号,地址编号为5位,前二位是回路的编号,最后三位是模块在回路中的编码号,输入地址编号后,如果这个地址是输入输出模块,将执行启动命令,否则将显示相应的错误信息。7.4.5
“关闭设备”说明:4 与“启动设备”相对应,用来手动强制关闭设备。5 它的操作、显示与“启动设备”基本相同,请参考“启动设备”说明。7.4.6
“重起外部音响”说明:重新启动上次用“关闭外部音响”菜单关闭的报警声音,但不启动控制器的报警声音。7.4.7
“关闭外部音响”说明:“关闭外部音响”的作用与键盘上的“消音”键很相似,但功能要更强大,它不但可以消除本控制器的报警声音还同时消除系统中声光报警器、火灾显示盘的报警声音,如果本控制器是主机,还将消除它所带从机的报警声音。7.5
突发事件介绍:平时控制器处于正常监视状态,当有以下六种事件发生时,LCD上出现突发事件页面,用户可在其中查询和控制。1、火警:显示首火警、火警总数、预警总数;2、故障:显示器件故障、模块故障、器件污染、系统故障;3、模启:显示模块请启、模块启动、模块关闭;4、喷洒:显示喷洒设启、喷洒设关、延时模启;5、设启:显示启动设备、关闭设备;6、直控:显示接点状态、设备状态、连线状态;这六个页面分成两级优先级,火警、设启、模启、喷洒和直控点为高优先级,故障为低优先级,高优先级的页面可以打断低优先级页面的显示,例如,现在正显示故障页面,发生了第一次火警,系统自动切换到火警页面,使用“转换”键可在各突发事件页面和主菜单页面间进行切换。同优先级的显示页面不会相互打断。7.5.1
“火警”页面: 如果是第一次报火警或预警,并且显示页面处于低优先级的页面,系统会自动切换到本页面。本页面显示了火警总数、首次火警的信息、报出火警的器件的信息、预警的信息。这些信息包括了报警器件的地址编号、安装地点、报警时间等。以上图为例解释一下画面的内容:首先显示了火警总数为5个,意思是由五个器件报火警,然后显示的是首次火警的信息,第一个报出火警的器件是01001号器件,发出警报的时间是13点55分,安装地点是一楼110室。再下面显示的是所有的火警信息,这里共有5条火警信息,现在显示的是第一条,您可以用“↑”、“↓”键来翻页查看其它火警信息。最后显示的是预警信息,它的显示格式与火警是完全一致的。7.5.2 此页面包含了模块请启、启动模块和关闭模块三项内容。如果联动状态是“自动”,一旦有火警发出,设备按照预先设定的联动关系自动启动模块,这时将报出模块启动,等到设备启动后再报出设备启动。如果联动状态为“手动”,那么,模块不会自动启动,但会发出请求启动的要求,这时报出模块请启,如果是第一次报出模块请启或模块启动,并且系统的显示页面处于低优先级的页面,将自动切换到本页面。报出“模请”的模块并未启动,您此时应按“急启”键,启动模块,在图中,您按“急启”键,001010号模块将被启动,模块请启总数变为0005,启动模块总数变为0006,如果此时按的是“急停”键,模块001010将退出请启状态,请启总数减一,变为0005。7.5.3
“设启”页面: 此页面显示启动和关闭的设备信息。如果是第一次发生“设启”并且显示页面正处于低优先级的显示页面,将自动切换到本页面。如图所示,首先显示的是启动设备的总数,这里是5个,下面显示了启动设备的信息,格式与火警信息一样,其中的“关闭设备”指的是启动之后又被关闭的设备。7.5.4 此页面显示喷洒设备的启、停和模块的延时信息。一般喷洒设备是需要延时启动的,所以这里显示了当前显示的模块所设置的延时时间与剩余的时间。以上图为例,共有5个喷洒设备已经启动,当前显示的设备是第一个,地址编号为002008,启动时间为8点40分;共有4个喷洒设备已经关闭,当前显示的设备是第一个,地址编号为002013,关闭时间为8点45分;有一个模块正在延时启动,所设置的延时时间为30秒,现在剩余时间为20秒,也就是说再过20秒,模块将启动,如果要立即启动,应按“急启”键,001012号模块就可以立即启动,延时模启总数变为0001,如果不想让它启动,按下“急停”键,001012号模块不再启动,延时模启总数变为0001。7.5.5
“直控”页面: 此页面显示直控接点的状态信息。正常情况下此页面不显示,只有当直控接点启动或直控接点所控制的设备启动时才显示。如图所示,它显示了直控接点的安装地点、接点状态、设备状态,当您按下面板上的直控接点按键时,相应的直控接点状态变为“开”,等到设备返回启动应答后,设备状态才会变为“开”,表示设备启动。7.5.6 显示的格式与火警页面基本相似,请参考火警页面的说明。7.6 气体灭火功能假如喷洒模块编号001001,编码声光警报器001002,紧急启动按钮编号为001003,紧急停止按钮编号001004。则首先要进行器件设置,001001类型“16”,延时自动设为30秒;001002类型设为“17”;001003类型设为“06”,输出组01;001004类型设为“19”;在器件组态里设置01组,包含1002,动作常数为1。如果要手动启动喷洒模块,控制器处于“手动状态”时,在现场按下紧急启动按钮,面板上的模块请求灯亮,液晶屏显示模请界面,按急启键,依次启动喷洒模块和编码声光 警报器工作。如果需要自动联动喷洒模块,则应该编写相应的联动关系(联动关系随现场而变化这里不再举例),控制器处于“自动状态”,当联动关系满足时,编码声光警报器发出警报,喷洒模块开始延时30秒后启动。当联动关系满足时,若控制器处于“手动状态”,此时按自动/手动键则控制器自动启动喷洒模块和声光警报器,或按急启键操作。如果要停止正在延时的1号喷洒模块,在控制器上的操作方法:按下急停键,模启灯、延时灯灭,关闭界面显示出关闭模块的信息;在现场的操作方法:按下紧急停止按钮,即切断了钢瓶的工作电源,停止钢瓶的启动。7.7
在实际操作中还有一些需要注意的地方:4. 如果要隔离一个启动了的输入输出模块,那么应要先关闭它,再隔离,否则模块将一直保持启动状态。5. 系统复位后会自动关闭所有打开的输入输出模块。6. 系统在午夜0点将在主机和从机之间校对时钟,以主机的时钟为准。7. 系统在早上8:00自动进行本控制器各回路的器件自检,如检测到有故障的器件或模块,将发出故障警报。八、注意事项3.
本控制器属精密电子产品,需专人管理,严禁他人随意触动。2. 用户应认真做好值班记录,如发生报警,应按下控制器上的消音键,迅速确认火情后酌情处理。处理完毕后做执行记录,然后按清除键消除。如确认为误报警,在记录完毕后, 可将报警的设备隔离,并通知我公司技术服务部维修。3. 我公司负责控制器的维修,发现问题请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自行拆 开或维修,否则后果自负。4. 直控点连接重要设备,用户平时不要打开键锁,以免发生误启动,造成不必要的损失或
发生事故。九、附录汉字区位码表: 汉字输入方法:参照“汉字区位码表”,找到欲输入的汉字,汉字上有5位数字,在提示框中输入此五位数即可。 注
项一、工程公司在施工中应注意的事项:1. 我公司的设备到达贵方现场后,请贵方确认质量、数量并妥善保管,如发现问题,请在收货当日及时与我公司市场部沟通,在保管期间如发生部件丢失、损坏等问题,我公司将不承担责任。2. 贵方在安装过程中,请注意保护我公司的设备表面的完整性,如表面有划痕、进水等迹象,我公司在维修时将视情况收取一定费用。3. 探测器拨号完成后,必须将拨码开关孔用地址码封装盖封好。4. 贵方在穿线、接线过程中,要求提供空载时500V MΩ表测量的记录,并保证线间、线对地阻值均大于20 MΩ,挂接设备后用万用表测量线间阻值大于40kΩ、线对地阻值大于20MΩ,如未达到上述要求我公司将不予开通调试。5. 请贵方在穿线、接线、查线、拨号、安装全部完成后,向我公司服务部申请调试。6. 我公司技术服务人员不在现场,贵方不能开通控制器,否则造成设备损坏应按价赔偿。7. 在正式交用户使用之前,必须利用防尘罩保护好探测器(延长使用寿命)。8. 所有设备(包括联动设备,如泵、风机等)安装完成后,技术服务部仅负责一次整体调试,务必请贵方协调联系各厂家的技术人员到场。9. 工程检测过程中,我方将负责一次整体的检测工作,在确定我方产品无大的质量问题情况下,需第二次检测时将由甲方安排经我方培训过的人员操作。10. 我公司的总线隔离器只对总线间电阻小于等于60Ω(总线短路)时才起作用,大于此值的短路,控制器虽能工作,但长时间会导致LB板损坏(现象为AD故障、总线故障);总线对地阻值必须大于20 MΩ(国标要求)否则也能造成LB或BB板的损坏,因此请贵方对外围线路(线间、线对地阻值)做定期测量维护或在我公司回访时能认真配合测量询问的各种参数。二、用户使用我公司设备时应注意的事项:1. 未经我公司培训合格的人员不得擅自开机操作,否则我公司对因此造成的设备损坏在维修时将收取相应费用。2. 技术服务部负责在调试、检测期间,培训设备操作人员一次,请贵方及时安排有关人员随技术服务部人员边工作边学习。如因贵方未及时安排人员或人员变动需培训,我方将适当收取费用。3. 在我公司技术服务人员培训时,请认真记录,以便能更好地掌握我公司设备的操作常识,否则因操作问题所造成的设备损坏,我公司在维修时要适当收取费用。4. 设备在使用过程中若出现误报、故障、设备动作等情况,请务必详细记录,并及时与我公司技术服务部联系,以便能迅速解决问题。5. 我公司的总线隔离器只对总线间电阻小于等于60Ω(总线短路)时才起作用,大于此值的短路,控制器虽能工作,但长时间会导致LB板损坏(现象为AD故障、总线故障);总线对地阻值必须大于20 MΩ(国标要求)否则也能造成LB或BB板的损坏,因此请贵方对外围线路(线间、线对地阻值)做定期测量维护或在我公司回访时能认真配合测量询问的各种参数。6. 对因使用不当造成的设备损坏(如模块等被强电击穿、长时间短路造成设备损坏、探测器进水等),经我公司技术部、检验部确定是上述原因时,我公司一概不予维修、更换,并将做报废处理。已更换的设备,我方将对此收取相应的设备费。7. 因我公司产品质量问题需要更换时,请贵公司一定做好产品的外观防护。8. 蓄电池工作时间最大为4个小时,如主电停电时间较长请一定要关闭控制器,以免损坏备电电池,待主电正常时再开启控制器,如贵方使用的交流电压波动较大(≥10%)时,请勿必购买等同功率的稳压器,否则可能造成我公司设备的损坏,对此造成的损失用户自行承担。9. 严禁用备电电池校线,否则造成的设备损坏我公司维修时将收取相应的费用。