西门子ppi rs485驱动S7-200PLC PPI编程电缆拨码开关在哪?大神们请指点

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
西么子S7-200PLC通信显示U...
热点活动:
西么子S7-200PLC通信显示UNKNOWN什么意思 - 已解决问题
西么子S7-200PLC通信显示UNKNOWN什么意思,是不是串口坏了&应该那个脚出现问题了
问题补充:电脑串口和PLC200TO通信&&用的是232-PPI线&&显示&UNKNOWN
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 21:16:46 | 提问者: - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:77653
请检查串口的设置电脑的和PLC的是否对应;或更换电脑的com口试一试。
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:xiexie
andysky_15:
国产山寨的编程线缆就会出现这样的情况,我刚刚试了也是这样!
2/10/:37 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1、楼主要描述清楚:S7-200PLC与谁通讯?2、如果是与计算机(microwin)通讯:详见:S7-200&通讯连不上,连接:《Micro/WIN&如何用PC&Adapter&USB&连接&S7-200&CPU》,连接:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 20:47:36
建议你检查以下几项:1、232-PPI编程电缆的波特率拨码开关要设置对,和程序里面设置的要一致2、可以降低通讯波特3、电脑的com端口有没有被其他地方占用4、软件问题,建议升级软件至SP8:sp8完整下载地址——ed2k://|file|%5B%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E5%8F%8A%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%90%88%E9%9B%86%5D.MicWin_V40SP8.iso||dc2c4d438b911d26cc750a|h=wjos7whpjnyzel7ofrozc7romnmqszip|/
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 21:47:27
通常使用盗版编程电缆会出现这种情况
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 23:15:34
论坛中有过此类问题的讨论,我也曾经遇到过,但不影响使用,你点击在线监控还是能够实时监控,说明已经连接上了。觉得还是使用的编程电缆问题,起码我自己使用的不是西门子原装的编程电缆。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:41:53
1,要是通讯上了,显示不影响使用2,没有通讯上的情况,找不到通信的对象,那就要检查你的设置以及通讯电缆是否可用。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:57:17
用正版通信电缆就不会有这个问题,另外可能是接触不太好。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 10:58:26
先把com口设置好,然后看看能不能刷到PLC有条件的话更换com口,或者换台电脑,或者换个适配器试试
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 13:36:24
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!当前位置:
主题:610030 ┆ 帖子:4722318
┆ 今日新贴:38
昨日贴数:910 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:1691人
S7-200PLC与SUB-PPI+编程电缆通信怎样设置
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:45 楼主
各位大虾我是新手,才开始自学西门子S7-200PLC,不知道S7-200PLC与SUB-PPI+编程电缆通信怎样设置,在下载程序弹出&通信错误!检查连接的电缆,并单击通信按钮,改动设置&请教各位大虾指点一下,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:55 1楼
检查波特率设置、端口设置。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:54:50 2楼
你的型号应该是USB-PPI+,这个&+&应该是号称隔离。
USB/PPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。  
  驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是这种编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的& USB &选项。
如果编程软件中出现的 COM 口带有& * &符号,如& *COM3 &,说明该 COM 口有故障,请退出编程软件后重新拔插一次 USB 插头或重新安装 USB 驱动程序。
 请注意西门子编程软件中COM口的选项最多支持到COM8,COM8以上虽然能够选择但实际上无法使用! 如果虚拟出来的串口大于8,请修改。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:57:42 3楼
回复内容:
对:老菜鸟 关于
检查波特率设置、端口设置。
内容的回复:谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:00:53 4楼
引用ye_w 的回复内容:
非常谢谢,我在随机驱动里找到了安装,设置的步骤
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:17:19 5楼
非致命错误:
程序编好后下载到CPU224非常顺利的运行,向CPU224CN下载时,在更改项目后,下载出现下载失败,出现编译错误,查信息显示非法指令,在主位网络1。怎么回事?敬请各位帮忙!谢谢!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:29 6楼
是不是你的编程软件版本太低,200CN要用V4SP3及以上版本的,并设置成中文界面。
周点击排行周回复排行
[182] [54] [44] [38] [32] [23] [20] [19] [14] [14]
[12] [6] [3] [3] [3] [2] [2] [1] [1] [1]最新求助
[0] [0] [0] [0] [0] [1] [1] [12] [1] [1]每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
关于“西门子S7200PLC数据线...
热点活动:
关于“西门子S7200PLC数据线”的问题? - 已解决问题
向高手请教一下:西门子S7200的数据线有三种,PC/PPI编程电缆、RS-232/PPI多主站编程电缆和USB/PPI多主站编程电缆,这三种编程电缆有什么区别啊,什么是PPI,什么是多主站编程啊,请详细告知,谢谢!谢谢!我的QQ:&&&&&&可以的话,麻烦您加我一下
图片说明:
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 11:25:27 | 提问者: - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:96821
西门子S7200的数据线有三种,PC/PPI编程电缆、RS-232/PPI多主站编程电缆和USB/PPI多主站编程电缆,这三种编程电缆有什么区别啊,什么是PPI,什么是多主站编程啊,PC/PPI编程电缆:应该是下面两种电缆的总称。RS-232/PPI多主站编程电缆:一端是db9头接PC的com口,另一端插PLC通讯口。USB/PPI多主站编程电缆:一端是U口接PC的U口,另一端插PLC通讯口。PPI:是西门子200的通讯协议。什么是多主站:一般的网络(像协议)里面容许主站数目只能为1个。PPI协议支持多主站,一个网络里面可以有多个主站。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:非常感谢您的详细解答!谢谢!谢谢!
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 13:51:14
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
三种编程电缆是依据电脑测的接口不同来区分的,你的编程电脑支持哪一种你就选哪一种。CPU&侧则是PPI协议的。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 10:18:59
请参考《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》中:S7-200PLC&通信&通信编程&S7-200编程电缆&中的相关内容。《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》V1.0版本下载地址:
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 10:23:51
PPI是一种通讯协议;多主站编程:如果在一个通信网络上存在其他主站(如TD&200,或者上位计算机等),同时需要进行Micro/WIN的编程、监控,这就是多主站网络编程。从你的图片里可以看出:RS-232/PPI(新版)和PC/PPI电缆(旧版)主要的区别在于是否支持多主站网络编程,也有一些细微的区别:1.RS-485侧的引脚定义发生了一些无关紧要的变化&2.老电缆的RTS信号可以通过DIP开关6设置为“总是ON”或者“当发送时为ON”,新电缆上的DTS信号不能设置并且总是为“ON”&3.旧电缆的DTR信号没有连接;新电缆上的DTR信号与DSR是连通的.请参考文档:《Micro’n&Power&S7-200&LOGO!&SITOP&参考》有关S7-200通信的部分内容
专家奖励分:5分
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 11:10:46
向高手请教一下:西门子S7200的数据线有三种,PC/PPI编程电缆、RS-232/PPI多主站编程电缆和USB/PPI多主站编程电缆,这三种编程电缆有什么区别啊,什么是PPI,什么是多主站编程啊,请详细告知&&RS-232/PPI多主站编程电缆PC/PPI编程电缆是个总称和USB/PPI编程电缆1,RS-232/PPI多主站编程电缆,PC的232com口,另一端插PLC通讯口rs4852,USB/PPI多主站编程电缆:一端是USB口接PC的U口,另一端插PLC通讯口两种的接口不一样,用途是一样的图的第一种应该最早的旧型号。3,PPI是s7-200内部约定的专用协议。
专家奖励分:5分
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 13:10:34
建议买第三种
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 01:34:42
上一页1下一页&
扫描打开手机版
