如何自力式调节阀安装调节阀

技术版主为您答疑解难
调节阀可以垂直安装吗
调节阀可以垂直安装吗
请问调节阀可以安装在垂直的管道上吗,另外是安装在流量计前面好还是后面好
第1楼&&过客
可以垂直安装,但是尽量不要这样,要是膜头很大可以加个支架 阀门通常都是装在流量计的后面,具体位置看图纸
第2楼&&过客
调节阀的正确安装与正确选择同等重要,安装的好坏是关系到操作性能、安全程度、成本高低的头等大事。调节阀必须严格按照工艺要求和控制系统要求进行安装,一旦阀门产生故障,将导致火灾、爆炸、中毒等严重事故和人身伤害,损失是无法计算的。调节阀应安装在水平管道上,并上、下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力,如管道与阀不同心或法兰不平行等。另外通常调节阀要求垂直安装。在满足不了垂直安装时,对法兰用4个螺栓固定的调节阀可以有向上倾斜45°、向下倾斜45°、水平安装和向下垂直安装四个位置。对法兰用8个螺栓固定的调节阀则可以有9个安装位置,分别相隔22.5°。 在这些安装位置中,最理想的是垂直向上安装,应该优先选择;向上倾斜的位置为其次,依次是22.5°、45°、67.5°;向下垂直安装为再次位置;最差的位置是水平安装,它与接近水平安装的向下倾斜67.5°,一般不被采纳。流量计要安装在调节阀前,而不能安装在调节阀后,因为介质经过调节阀后压力下降可能气化。尤其是孔板流量计,一定要安装在调节阀前,根据经验,安装在控制阀前,系统压力相对稳定,测量准确性高,波动也小;在控制阀后,随控制阀的开关,压力相对波动大,可能造成孔板选型与实际条件产生偏差,测量不准,不宜稳定;所以,最好安装在阀前。很多流量计对前面直管段的长度有要求。
第3楼&&过客
为什么我们的电磁流量计安装在调节阀的后面呢,这行吗,操作中是有点波动,还望指点.
第4楼&&过客
流量计安装的位置,和安装规范有很大关系,同样和设计时的控制方案也有很大关联。看调节阀的作用,根据控制回路要求去安装流量计的位置,愚见。
第5楼&&过客
自力式调节阀,如果介质是蒸汽,是要阀头朝下的。 调节阀可以阀头垂直与管道的,不过要咨询厂家的,不是所有的调节阀都可以的 每种流量计前后都有直管段要求的,首先要满足直管段要求,其次尽量避免在阀门下游
第6楼&&过客
不建议垂直安装那样的话弹簧容易倒,调节阀应噶安装在流量计后。
第7楼&&过客
在这些安装位置中,最理想的是垂直向上安装,应该优先选择;向上倾斜的位置为其次,依次是22.5°、45°、67.5°;向下垂直安装为再次位置;最差的位置是水平安装,它与接近水平安装的向下倾斜67.5°,一般不被采纳。 请教3楼说的这几种安装方式到底什么意思啊?特别是"垂直向上安装"和最差的是水平安装" 1 垂直向上安装是说的垂直管道上安装,并且介质从下向上流动吗??? 2 差差的位置是水平安装是说的平着走的管道上安装吗? 真的搞糊涂了,还望3楼的楼主能再次进来解答下,也请知道的同学楼下跟贴详细的讨论下3楼的此两种安装方式说的是我理解的意思吗???
第8楼&&过客
条件允许时尽可能避免垂直安装,因为这样安装的弊端很多:1.给日后的检修、维护带来不便,也留下隐患;2.容易造成执行机构连杆于阀芯轴心不对中,增加执行机构的力矩,缩短其使用寿命;3.还可能给操作、巡检、检修等人员留下被碰撞的可能。
第9楼&&过客
楼主说的是否说的是在垂直管道上安装调节阀 气动薄膜式调节阀可以在垂直管道上安装,只要注意做好阀门支撑即可。而且也不会存在所谓的膜头弹簧移位的问题,因为弹簧在安装在膜头中的时候已经被压缩,压缩产生的摩擦力足以克服弹簧自身的重力,而且弹簧在膜头中还是一段固定在卡槽中的。 另外一个问题 调节阀一般来说最好安装在流量计之后,如果安装在流量计之前需要提供更长的直管段(要求流体流动的时候是较为平稳的),较长的直管段对于现场来说一般是有难度的。所以尽量要在流量计之后安装直管段。
第10楼&&过客
一般是水平安装,特殊情况下可以垂直安装,但要根据工艺条件和安装位置情况决定。
共22回复, 当前第1页,共3页&&&
匿名发布请输入验证码:
只能输入英文,数字!免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:
下一篇:
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
管道过滤器、烟风道产品、管道支吊架、热工管件、特种耐磨管、取样装置、人孔装置、管件
地&&&&&址:
河北沧州盐山县
加盟沧州鑫奥管道设备制造有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *调节阀组安装的一般要求有哪些 - 上海大田阀门管道工程有限公司
服务热线: 021 -
您现在所在位置:
调节阀组安装的一般要求有哪些
的安装位置应满足工艺流程设计的要求,并应靠近与其有关的一次指示仪表,便于在用旁路阀手动操作时能观察一次仪表;
调节阀应布置在地面或平台上且便于操作和维修处;
调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑;
调节阀组(包括调节阀、旁路阀、和排液阀)立面安装时,调节阀应安装在旁路的下方。公称直径小于25mm的调节阀,也可安装在旁路的上方;
调节阀底距地面或平台面的净空不应小于400mm.对于反装阀芯的单,宜在阀体下方留出抽阀芯的空间;
调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空。调节阀与旁路阀上下布置时应措开位置;
切断阀应选用,旁路阀应选用,但旁路阀公称直径大于150mm时,可选用闸阀,两个切断阀与调节阀不直布置成直线;
在调节阀入口侧与调节阀上游的切断阀之间管道的低点应设排液阀,排液阀可选闸阀;
介质中含有固体颗粒的管道上的调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方;
低温、高温管道上的调节阀组的两个支架中应有一个是固定支架,另一个是滑动支架;
调节阀应安装在环境温度不高于60℃,不低于-40℃的地方,并远离振动源;
在一个区域内有较多的调节阀组时,应考虑形式一致,整齐、美观及操作方便;
)调节阀与隔断阀的直径不同时,异径管应靠近调节间安装;
要注意工艺过程对调节阀位置有无特殊要求。
调节阀相关产品
上一条信息:
下一条信息:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
调节阀安装调试
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
调节阀安装调试
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口咨询热线:86-0
新闻资讯当前位置: >
> 详细内容

我要回帖

更多关于 电动调节阀安装 的文章

 

随机推荐