红黄蓝三根线那根是地线,哪个是地线

查看: 6820|回复: 22
求各位大神看下这个配电箱的接线
在线时间 小时
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
我说下我的看法
1、这个箱子可以作为二级箱使用,但是通过接线方式来看,既不是二级箱也不属于开关箱。首先,图中左上角的大开关(暂时简称K1)是电箱中的总开关,右边两个开关(简称K2/K3)的电源进线应该从K1的开关下端引出,该箱的所有开关均是从上端引出电源,不符合规范要求。
2、K1应该是属于漏电断路器,但是照片中N线未接入K1中,漏电断路器将失灵,起不到漏电保护的作用,并且如果接入220V的用电设备后会引起跳闸。
3、箱中未装PE接线端子,电源进线和用电设备的电源线都没有接地线。
4、左下角的2P小开关没有漏电保护,并且在开关上端接有两台220V用电设备,整个箱内没有一个开关可以控制这两台设备。同时也不符合一机一闸的要求。用电设备的电源线还是属于工地上禁止使用的护套线。
5、有几个开关的接线端子裸露,未做防护。
6、箱体下端的电缆进线口未做任何防护,容易割破电缆绝缘,发生短路事故。
7、看图片的背景应该是施工现场的,配电箱未做防水处理(顶端有几个小洞),也没有电工的巡检记录。
8、箱外的护套线就捆绑在木杆上,未作任何防护。
我个人暂时就发现这些,请其他朋友补充。
个人愚见,如有雷同,纯属巧合!^_^
在线时间 小时
在线时间 小时
没有插座、也没有接线端子吗?直接开关控制
在线时间 小时
1、从功能来讲,这个箱子可以作为二级配电箱,在要求并非很严格的情况下,可以作为二级与三级配电箱的合体,因为看不清标签,所以不清楚是断路器还是漏电断路器,看根据看牌子(貌似是德力西)和标签样子,应该是漏电断路器,所以对两个小漏电断路器必须对额定漏电动作电流和动作时间加以约束,具体参照JGJ46-2005
2、从接线来讲,左上角漏电断路器出线应从下面接出,而且上端N线端子应连一根线,从下端引不引出无所谓,否则不起作用,同样问题也出现在下方的空开,不建议使用空开;
3、从管理来讲:所用电线应用不同色彩(红绿黄)区分,而且未见PE线,不符合三线五相制,电线让电工用胶带缠一下吧;
4、其他:箱门要跨接一下并连接到PE端子排;
个人意见,仅供参考。
<p id="rate_96" onmouseover="showTip(this)" tip="&金钱 + 22 点
" class="mtn mbn">
在线时间 小时
应该有专业的解释解释就好了。
在线时间 小时
接成这样了,无语。
在线时间 小时
顶四楼,但是如果有权威的解答就好了,新人学习啊~
在线时间 小时
最好请电气专业工程师解答!
在线时间 小时
留个记号,再来看~~
在线时间 小时
从这接线可以看出:
1、该接入线是两相一零,无保护接零线。
2、未经过总断路器,也就是说最左边的漏电保护器是没用的;
3、各个回路接线中,都没遵循“黄绿红”原则;
4、这接线乱七八糟,绝对是员工自己搭接的。
5、可以罚款200元以上,这太危险了,即没接地,也没经过漏电保护器。一重保护都没有。
在线时间 小时
四楼说的很全面,也很专业。应该是这个样子的
在线时间 小时
& & 问下左上角这个开关,就是K1 只有进线没有出线,是起不到开关的作用吧?
在线时间 小时
我理解的是这样接线,那就不能算是开关,只能称之为接线端子
在线时间 小时
太不规范,一无是处。安装的电工丢人了。
在线时间 小时
在线时间 小时
那个公司的,不出事才怪呢
在线时间 小时
左上角K1貌似只起了过度接线排的作用
在线时间 小时
不用接地线????&&电线接成这个样子 电工够可以的了&&
在线时间 小时
说不定时楼主故意做成这样供大家学习的
Powered by看一下这个配电箱里线路是如何接的_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:258,839贴子:
看一下这个配电箱里线路是如何接的
老板租了一个地主盖,原来是个小工厂,密密麻麻真是看不明白。
900×800×200的配电箱2个...
太尼吗烦人了,一天天就...
两个大的都没有出线。可能现在没有380伏的用电器,所以空着。先用电笔确定大开关上端到底有没有电?是三个火线都有电还是怎样。看见右边来了一条红线(可能是火线么?要电笔量一下),和电箱里某条线(可能是)组成220伏后经过小的去了左边。这个大电箱可能原来是三相五线的电源,有条绿线在正上方断了(可能是地线?)反正要注意安全。
这破箱子。。。。淘汰了的都是连箱子带线一起换了吧,顺便装修下外墙
这也叫密密麻麻??
这才几根线
按你图所示,三根粗线为三相(ABC).另一根红线是(N)左边的和中间的大黑,都 为的.另边的接的220V.如果要接负载,380V的可以接左,中两个开关照明接另边的漏电开关.接前看看负载功耗是否在开关的额定电流范围内,超过了就不要接了.当然建议换新的与用电负载功耗相匹配的关及,最好还要加上下级开关.
下来四根粗线,其中三根进入三相电的电表箱,又从电表箱里出来三根和没进的那根接到厂棚的里.220V的电表箱是四根粗线各接出一根细线到电表箱里,最后从电表箱里出来一根红线到厂棚的配电箱.能不能分析一下线的走法.
看了楼主的图和9楼的形容后先说说比较有把握的(没电笔量过之前只能这么说了),1--电线杆上下来的是三相四线制也就是三火一零,这三条火线进了大的电表相(可惜箱内没图)出来后和没进大电表箱的一起去了厂棚(见一楼),这样厂棚配电箱内应该已经有了三火一零。虽然在一楼和9楼第一个图明确看到的粗线就三条(细红线是后来加的)2--这4条粗线在进大电表箱之前,先分出了4条较细的线进了小电表箱(这个没问题,里面可能是也可能是单相电表)不像大电表箱只进了3条,可惜还是没箱内图。出来的只有一条较细的红线去了厂棚的小漏电开关。问题1---如果加进来的细红线是?
厂棚已经有零线的话,应该不用加那一条细红线就可以有220伏电了,难道原来的零线就没进这个箱?那原来的粗零线去哪了? 问题2 --- 如果加进来的细红线是火线?
这样画蛇添足是为了让红线出来的单相电表(假设)可以走起来?这样只出一条火线的电表走得准么?--------------------------所以楼主不怕麻烦还是要用电笔量一下漏电开关上的红线是不是火线啊。顺便仔细看看有几条线进了。最好有电表箱里的图(不安全就算了)9楼最后图里的白色护套线(三芯的较细的线)是去哪的?好像很随便的样子。
换个吧,安安全第一
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
不难啊,就是线有点乱。需要整理
三上保的有什么用,单相电表不是要接四根线吗,为什么只接三根
你是不是电工?如果不是请个专业电工来,理顺线路,换掉跟开关。
三个单项表合起来当三项表用,是变倍用的,可以用小表测量大电流,单项表四根线是进出火线和进出,其中进出零线在是的短接起来的,所以不管是进出,只要接一根接可以用
一般220伏的单相电表接线如图在单相电表里3号接线柱一般一进电表就直接连到了4号接线柱上,也就是说3就等同于4。所以这个零线的出线即可以从4出来,也可以从零线的a点,b点,c点,d点或e点直接出来。反正零线已经进了电表让电表有了电压信号可以正常计量了,就不太计较零线是否从4号接线柱出来了(正规应该从4出来)。楼主的小电表箱里的单相电表直接就把3号和4好接线柱做在了一块铜上就更说明了3号等同4号。楼主的配电箱已经有零线了,这个安装的电工就省下了一条零线,就当零线已经在a点引到配电箱了。-------------------------------------厕所照明电的火线,在相线进之前就连上了的话就是偷电,连在之后的话不是偷电。要是公共厕所的话,电费应该公家出,这样连在电流互感器之前不算偷电。但这样不经过任何开关直接连,要维修的话,莫非先断电线杆的电?-----------------------------------------大电表箱里用三个单相电表分别计量每条相线的用电量,难道公家还缺一块三相四线制的电表么?还是手头单相电表很多?---------这里的是把相线的电流按一定的倍率(比如减小到十分之一)感应过来给电表计量,算电费时按电表的数再乘回减小的倍数就是用电量,再三个表的电量相加。楼主的相线比这个图里的相线在上多绕了一圈(这个安装时看铭牌对倍率的要求来定),我觉得楼主的电表箱可能是这种接法(实际有多种接法,高手在民间,电表箱很乱看不清)。------------------------------------吐槽一下,相线上接线的口子是没有包起来还是像小电表箱里一样是用透明胶(奇葩电工安装的)包的?----------------------------------------水平有限,有错大家指正啊。
重新更换新的。
首先注意用电安全。一根一根的屡屡
楼主不是电工,不建议给楼主出主意啊,安全用电很重要的,人命关天的大事,请专业人员处理吧,破损的开关一定要换掉,这不是钱的问题
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴配电箱接线的规范请问配电箱怎么接线,有什么规范吗~
提问者:热心网友
您可能对以下关键字也有兴趣:
相关问题:>>
交房过户中
购房完成后
账号不能为空
密码不能为空
验证码必须4位
用户名4-20位数字字母中文下划线
密码不正确且不能为空
*确认密码:
确认密码和密码不一致
验证码必须4位
我已阅读并同意后使用快捷导航没有帐号?
查看: 21910|回复: 48
帮忙看下这个配电箱要换吗?有几个回路的
请教一下:这个配电箱要换吗?有几个回路的?帮忙看一下。
我家复式房子,有四房两卫一厨的。一般要几个回路?谢谢了。
(171.17 KB, 下载次数: 24)
10:11 上传
楼上正解!!!!
一房一个回路,灯和插座分开控制,厨卫各用一个控制,再加一个总控
jylqz 发表于
到物业问过了。说没有电线的图,找不到了,是2007年的房子。那时的东西没有留下,应该还是要电工来现场看 ...
你也可以网购一个 墙体探测仪,一百多就能搞定;就能知道墙壁内电线的走向了;墙壁钻孔的时候就能清楚避开线路了;
而且能用很多年;你叫电工来搞,一百多能干多少活,而且是一次性的;电工也是拿墙体探测仪来查的;和自己搞没区别;
墙体探测仪___很好的建议,谢谢。。。&
虽然不规范,但是接线正确。
线虽然乱,但是接的正确。但要分清灯一路,两个卫生间一路,厨房一路,空调一路,其他插座一路。电流选择要匹配。
换配电箱没用,只有根据穿线的情况再定,
整理下就可以了,不用换,漏电开关用小半位的那中,可以腾点空间出来!
乐百氏桶装水 发表于
一房一个回路,灯和插座分开控制
这句话互相矛盾,除非房间要么只有灯,要么只有插座;
这是配电标准啊,插座与灯分开,在插座有问题时灯不受影响
配电箱不是问题,问题是电线可能不够标准。如果可以换线最好换掉,入室电源线6平方,楼层总线4平方,家用电器2平方,照明1.5平方。
本帖最后由 cctvcctv 于
10:53 编辑
& && & 一看这种入户配电设施,连一个标准的排式接线端都没有!入户总线也太细了点儿!
& && & 楼主还是检查入户的配电线路吧!看看是否入户的电路是否是小于30A的入户配电线路?因为,从图片中看不到30~40A的入户总线,入户的接地线也太细小了点!看着这种入户线感觉太悬了!
& && &&&最好的办法是到物业处查出建筑施工图中的电力施工分图之------入户线路施工图部分.这图上清楚的标注有入户总线大小及标配设施.然后对照检查实际的入户总线(单元楼层电力电缆分户到配每户配电箱的电线)是否是小于30A或40A的电线.如果实际入户线与设计标准不符,小于了30A;那就证明是开发商有问题,需要找开发商重新更换符合要求的入户线.不然,就是在室内重新更换了多路配电箱也是无济于事的.& && && &
这什么电工干的?!太乱了。
一屋一个回路,两联分别控制灯和插座,大功率设备单线单回路,这活干的,线太乱了
这是跟体育老师学的电工吗
这电工是跟织毛衣的婶婶学的?
本帖最后由 NBA 于
12:01 编辑
3个漏保3路 。换不换都可以啊。要求高的换个大箱子再增加几路。或则套内线路全部作废全部重新穿线,有些开发商用的线是次品线,外面看看好的剥出来是黑的,线径也不是国标。
一个总空开,一个灯用电,两个插座用电(其中一个是普通插座,还有一个是像空调、电热水器等大插座)
谢谢,帮忙分析。&
来学习的。
同意9楼分析
线太乱了,换了吧。灯和插分开,厨卫和其他分开就行了
总开下来是厨房一回路,卫生间一回路,照明一回路,插座(厨卫不包含)一回路,空调一回路。
应该够了,就是乱点
墙里的线都跑好了怎么改?正确:第一总开63A,第2个10-20A灯开,第3个普通插座32Al漏电,第4厨房插座漏电20A,第5卫生间插座漏电空开,第6空调插座漏电32A
请去买一个大点的配电箱,铁质的20元左右。总开关一定要漏电开关,没有发现地线(增加地线,零线与地线是不能短路的,必需分清楚),安装了漏电开关也不安全。建议换ABB或施耐德的牌子,家庭用安全第一。分控自己安方便操作即可,一般照明与插座分开,请专业电工接线,不要请装修木工接线,专业电工请检查他是否持有特殊工种安全操作证及电工等级证。我的做法很隔路,不近人情,但生命是珍贵的!!!
对头,相当专业的套路&
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.旗下网站:
手机浏览中华卫浴网
& 配电箱接线图讲解 配电箱系统图
配电箱接线图讲解 配电箱系统图
13:07:33浏览数:
配电箱接线图:
家庭配电箱接线图在进行安装的时候也是必不可少的,小编特地为大家准备了几幅很详细的接线图。
配电箱接线图一
配电箱接线图二
我们平时看到多家多户用电的时候,大多是由一个配电柜里面发出来的,简单的接线图就是这个样子。
配电箱系统图
家用配电箱安装方法:
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
总结:家庭用电是我们必须仔细和严格把关的一部分,电路的安装安全、完善,那么在今后的生活中也能够安心使用,消除家中的安全隐患。
&&本文地址:
以上内容来源“”,转载本站原创文章请注明来源!如内容对您产生困扰,请查看
装修知识相关阅读
如今客厅背景墙成为最火热的话题,不少想装修的业主正为选择装修背景墙的材料头疼。下面我们就一起来看看客厅墙面贴瓷砖好不好以及瓷砖背景墙的优缺点有哪些?
浏览(731次)
在我们大家购买的净水设备中,纯水机可以说一款深受众多消费者喜爱的一款净水设备,纯水机可以将我们的水质中的杂质过滤掉,并且软化水质,可以直接供我们饮用,而且水质的口感也变得更好,但是纯水机的水可以长期喝吗?今天小编就来为大家介绍一下。
浏览(650次)
有些消费者在购买地板后被告知家里的地面不平整不能铺装地板。那么地面的平整度到底会不会影响地板的铺装效果呢?如果地面不平整,我们又该如何解决?接下来就一起来看看小编如何为地面找平铺好地板。
浏览(870次)
如果让你自己安装卫浴挂件,你知道要怎样安装吗?其实很简单的,小编就准备了各类卫浴挂件安装技巧要来给大家讲讲,你不妨也来学学。浴巾架:主要装在浴缸外边,离地约1.8米的高度。
浏览(1306次)
说起拖把池,我们每个人都不陌生。在家庭或者是公司里面,拖把池是非常重要的,但是拖把池也有很多品牌,其中箭牌卫浴拖把池是比较受欢迎产品。下面小编就为您介绍一下箭牌卫浴拖把池的安装相关知识,希望能对你的工作和生活有所帮助。
浏览(1194次)
& 版权所有 互联网违法和不良信息举报电话:400-080-7177&&&&传真:(+86 731)&&&&在线QQ:
增值电信业务经营许可证:
ICP备案号:湘ICP备号-14

我要回帖

更多关于 三根火线一根地线 的文章

 

随机推荐