西门子S7-200系列PLC与伟创变频器的通信设置方法
西门子S7-200系列PLC与伟创变频器的通信设置方法
创建时间:
  S7-200系列与伟创变频器的通信设置方法
  变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU226 PLC的通信指令。
  一、 变频器在与CPU226通信前须做好以下准备工作:
  1.确认已安装好AC60系列485通信模块;
  2.用一根带9针阳性插头的串口通信连接在CPU226
PLC的自由通信口端(PORT0或PORT1),电缆另一端的第3、8线分别接在CHV变频器A+、B-端子上;
  3.预先设置变频器以下参数:
  H-66=0//变频器设为从站
  H-67=1 //变频器通讯地址为1
  H-69=3 //通讯波特率9.6K
  H-68=1 //(E、8、1)//通讯数据偶校验
  E-01=2 //变频器的运行采用通讯方式
  E-02=6 //变频器的给定频率设定采用通讯方式
  二.PLC内存使用说明
  西门子S7-200系列PLC的自由通讯端口编程必定会用到两个指令,即XMT(发送)指令和RCV(接收)指令。编写程序时需要为这两个指令指定数据缓冲区,一般以最低位数为0的地址作为数据缓冲区的起始地址。
  1.发送指令XMT缓冲区(写/读)
  VB100 //xmt指令要发送的字节个数
  VB101 //变频器通讯地址(01)
  VB102 //modbus功能码(06/03)
  VB103 //变频器被写地址高位/变频器被读起始地址高位
  VB104 //变频器被写地址低位/变频器被读起始地址低位
  VB105 //被写数据高位/被读数据字个数高位
  VB106 //被写数据低位/被读数据字个数低位
  VB107 //被发送数据CRC低位
  VB108 //被发送数据CRC高位
  2.接收指令RCV缓冲区
  VB200 //rcv指令要接收的字节个数
  VB201 //变频器地址(01)
  VB202 //modbus功能码(06/03)
  VB203 //变频器被写地址高位/被读数据字节个数高位
  VB204 //变频器被写地址低位/被读数据字节个数低位
  VB205 //被写数据高位/被读数据高位
  VB206 //被写数据低位/被读数据低位
  VB207 //被接收数据CRC低位
  VB208 //被接收数据CRC高位
  VB217 //被接收数据CRC验算低位
  VB218 //被接收数据CRC验算高位