秀米编辑器同步到微信公众号在线编辑器同步不过去

当前位置:
主题:616064 ┆ 帖子:4813085
┆ 今日新贴:10
昨日贴数:589 ┆ 1历史最高贴数:2607
(日)在线用户:1240人
15KW电机直接启动行吗
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:31:21 楼主
我有一台15KW电机启动,只是搅拌用,用接触器直接启动跟关闭可以不,会有什么不良后果。 从成本方面考虑可行性方案。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:25 1楼
选用32A的空开会频繁跳闸吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:08 2楼
需要采用星三角形启动吗??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:51:38 3楼
你的变压器容量允许的话,可以直接启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:55:38 4楼
如果你的每级低压配电产品选型得当,直接启动没任何问题的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:21:40 5楼
直接启动没任何问题的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:33:51 6楼
引用&modyhank&的回复内容:&选用32A的空开会频繁跳闸吗?&&只要你的电源容量够大,绝对没问题。我们90KW的水泵都是直接启动的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:13:54 7楼
直接启动完全可行&&不要再额外投资了&&没必要
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:05:18 8楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 引用 modyhank 的回复内容: 选用32A的空开...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:31:15 9楼
1、只要变压器大于100KVA即可直接启动,尤其是变压器容量低于50KVA的话直接启动对线路影响极大,会导致整个线路电压剧降;2、直接启动选用32A断路器等于找死,直接启动选用断路器的原则是电机额定电流的2.5倍;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:33:07 10楼
可以直接启动,但是启动的电流会大一些,对电机会有冲击。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:16:43 11楼
15&KW的电动机不能直接启动那样启动会很危险的,你还是用星三角启动吧,个人意见。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:26:47 12楼
电动机只需满足下述三个条件中的一个,就可以直接启动。&&&1、容量7.5KW以下的三相异步电动机。&&&2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。&&&&3、满足经验经验公式:Ist/IN&0.75+ST\4PN&&&&&&ST----公用变压器容量,KVA;&PN-----电动机额定功率,KW;&&Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 05:20:53 13楼
可以直接启动,最好还是,星角启动或者变频器,最好了,不过我这边15kw的都是直接启动,再大必须安装星角启动器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:52:17 14楼
最好采用星三角起动,防止起动电流过大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:20:36 15楼
可以直接启动的 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:34:17 16楼
如变压器容量够大,可以直接启动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:19:15 17楼
这么小的电机可以直接启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:17:58 18楼
必须星三角启动或者变频器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:38:54 19楼
能不能直接启动,是看你的变压器容量是不是足够大。最好还是用星三角启动吧,我还见过132KW的电机直接启动的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:43:22 20楼
只要变压器容量足够的话就可以直接启动,没有任何问题的,只是注意一点的是,用来直接启动的断路器的选择必须大于电机容量的2.5倍,即电机的额定电流大约是30A,则断路器应为30*2.5=75A,保险点可取80A的断路器。这样就没有问题了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:39:07 21楼
上海剑平动平衡机 电机动平衡机咨询服务电话: &021- 王先生
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:46 22楼
最好还是星三角启动,或用变频启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:56:58 23楼
15KW不大,可以直接起动,计算15*2=30A,选50的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:09:30 24楼
可以的,这么小的电机没有什么大碍的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:08:30 25楼
&我司37KW还直接启动,前提是变压器够大就好了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:57:36 26楼
引用&zhangqingsheng09&的回复内容:&最好采用星三角起动,防止起动电流过大&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:05:27 27楼
用来直接启动的断路器的选择必须大于电机容量的2.5倍,即电机的额定电流大约是30A,则断路器应为30*2.5=75A,保险点可取80A的断路器。这样就没有问题了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:05:05 28楼
采用了直接启动的方法,使用的时候没有问题。但是郁闷的是,选的是C40的控制,启动直接跳闸,后来换成C63的了。 还有另外几路是4KW的电机,用的是C10的控制,也直接跳了。 本来是要买D型的,后来没有买到。 到现场悲剧了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:28:53 29楼
回复内容:对: modyhank 采用了直接启动的方法,使用的时候没有问题。但是郁闷的是... 内容的回复!&4kW电机工作电流8A,空开选16A以上,10A不是找跳!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:28:56 30楼
引用 modyhank 的回复内容: 采用了直接启动的方法,使用的时候没有问题。但是郁闷的是...&应该用D型,如果用C型,要放大1.5至2倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:55:55 31楼
可以直接启动,接触器容量要大于电机额定电流的2丶5倍。
周点击排行周回复排行
[222] [182] [142] [101] [92] [85] [84] [79] [73] [67]
[23] [20] [15] [15] [14] [14] [13] [10] [8] [8]最新求助
[1] [2] [2] [3] [13] [5] [2] [4] [13] [12]电机多少KW要星三角起动_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电机多少KW要星三角起动
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢一般多少千瓦的电机可以直接启动,多少以上的就要采用降压启动了?-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
一般多少千瓦的电机可以直接启动,多少以上的就要采用降压启动了?
来源:互联网 发表时间: 5:23:39 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“一般多少千瓦的电机可以直接启动,多少以上的就要采用降压启动了?”相关的问题,中国学网通过互联网对“一般多少千瓦的电机可以直接启动,多少以上的就要采用降压启动了?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:一般多少千瓦的电机可以直接启动,多少以上的就要采用降压启动了?,具体解决方案如下:解决方案1:
75+ST\如果有专用变压器S变压器≥5P电机、满足经验经验公式,KVA;IN&lt,选那个自己说的算;PN-----电动机额定功率;Ist/0,电动机允许直接频繁启动。2.5KW以下的三相异步电动机:Ist&#47,KW、容量7.只是降压启动的形式。3,自耦减压启动,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%,就可以直接启动1。星三角启动;IN---电动机启动电流和额定电流之比、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的;4PN ST----公用变压器容量电动机只需满足下述三个条件中的一个
解决方案2:
7.5KW以上的就用变频器吧,这样会安全一些,另外还可以节约电费
解决方案3:
自耦减压启动,推荐你还是用软启动器或者变频器吧,光三个接触器就快上万了,故障率低。我用过75KW星三角启动,启动时站在旁边很震撼的,55千瓦以下直接启动,我这里1000的变压器主要看变压器多大,至于星三角启动
1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
<a href="/cse/search?q=<inputclass="s-btn"type="submit"text="<inputclass="s-btn"type="submit"text="<buttonhidefocusclass="s-btnjs-ask-btn"text="我要提问
<a href="/cse/search?q=君,已阅读到文档的结尾了呢~~
直接起动三相异步电动机有哪几种方法?1&#46;其它资源见:江上清风http:&#47;&#47;www&#46;docin&#46;com&#47;hcyylhl2&#46;欢迎转载。转载请包含链接全文转载。
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
直接起动三相异步电动机有哪几种方法?
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口老师傅要用50的空开做15kw电机直接启动_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:266,072贴子:
老师傅要用50的空开做15kw电机直接启动
我想问下这样最危险的情况是什么
手动 自动都木反应,但...
CGWANG原画培训 「零基础全额退费保障」,原画名企委托培训,高薪工作不是梦
瞬间电流大概多少
直接启动电流特别大,起码也是上百安,的5-7倍呢
如果是次品 也会烧坏空开
用接触器的话25的能行么 手头最大的只有25a的
最小75A的。
轻载完全没问题
用63A接触器
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
液压也许可以.
,星星三角,自耦,变频器,多好
用d型,没什么大问题吧,启动太频繁就换大一点。
不是说C50可瞬间250A,D50可瞬间500A,15KW额定30A,启动冲击??A。有何不可???望楼下大神指点一下!再问,现在市面还有50的空开么?
c型不行,d型有可能没问题
最危险的情况是,触头坏的快。
完全没问题,不过电动机保护最好用D型的,15Kw用40A的就好。
并没什么卵事
DZ47-3P/D50的肯定没有问题。都装过很多台了。交流接触器最少是32a的..
看了这么多师傅说的
那这种直启应不应该呢
有不少朋友长期直启
15以上建议降压启动
问题不大 63a
3210接触器即可
37千瓦直接启动?逆天了!你也敢!我是不敢。37千瓦70安的电流,直接启动电流是4-7倍。200多安的电流,不把给冲击了??
动力电可以,可以就可以。280千瓦直接启动过
别太善良了,别太大方了,也别太能干了,时间久了,你身边的人就会觉得,你所做的一切都是你应该的。即使有一天你撑不住了,哭了,累了,也没有人会心疼你,同情你。因为在他们眼里,这都是你愿意做的。有时候!心眼也别太好了,不要什么事都为别人着想因为,有的人不会想你的感受,你的难处,你的种种不易,甚至连一句温暖的话都没有!他们会觉得一切都是理所当然。 ———致自己傻了吧唧的人!
c60偶尔启动跳闸
打算换个d60
我这里一百多台15kw电机全部直接启动。DZ47-60
D40。两年了还没坏掉一个
95接触器,100A开关,25铝最把握
贴吧热议榜