各位西门子大神我用的wincc7.3做的项目,从wincc编辑文件的变量管理器/报警记录/变量记录界面里把报警记录导出为Excel格式存储,打开后发现Excel里有报警记录,但没有相应的报警时間这个是什么情况。
在wincc运行界面里可是有每一个报警发生时的时间的咋导出来就没有时间记录了呢?
如何导出来的Excel里也有时间记录啊!!!
有人说在wincc7.3打印样式设置里面可以添加时间和编号!可我找遍了wincc也没找到打印样式设置,
希望西门子大神们能指点指点!!
你这个導出的是博途wincc组态上位机信息不是运行信息
如果想导出运行的报警内容,可以在运行界面的报警记录控件里面进行导出在工具栏里面應该有导出按钮的
提问者对于答案的评价:
确实在工具栏找到了,解决了感谢指点!!
置评专家:西门子人机界面产品支持 11:55:22
您现在可以为该问题添加标签
如何在博途V14上博途wincc组态上位机WINCC画面,博途wincc组态上位机上位机畫面第一次使用WINCC求详解及相关资料,谢谢!
看了这个问题的网友还看了
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
置评专家:西门子人机界面产品支持 10:43:02
TIA15WINCC 连续扫描下按钮按下改变不了STEP7中嘚变量值在单次扫描下可以改变,但是不能影响到程序的变化
连续扫描时应该是改变变量值了由于速度太快你看你看不清
以下网友赞叻您的问题:
绿草莓的天空,门背后的天堂,秀空
提问者对于答案的评价:
主要是我触摸屏的停止按钮段不开程序,但是可以从STEP7的状态表断开