1000kva 6kv/0.4kva线路干式变压器 过流整定和速断整定怎么算

最近,金砖国家峰会在厦门盛开,朋友圈疯转厦门的美景吸引了不少吃瓜群众哦!厦门是旅游城市也是经济特区,趁着金砖会晤的热潮,小编收集了厦门必玩必吃的攻略,包含鼓浪屿、厦门大学景点等等,不容错过哦!
在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
热门资料排行
添加成功至
资料评价:
所需积分:0电气工程分区
查看: 3909|回复: 34
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1204帖子
五星工程师, 积分 1204, 距离下一级还需 1296 积分
本帖最后由 xinshiji168 于
12:18 编辑
1000kVA油变,速断整定值,我看网上有的人设的6倍或者7倍额定电流,有的资料上写的要设大于15倍的额定电流,到底是哪个对啊?
刚才看到一个资料说的:
在线路投入、合闸的瞬间,各变压器会产生强大的励磁涌流,其最大值可达到变压器额定值的6~8倍,特别是干式变压器励磁涌流更大,可达变压器额定值10~12倍。
看来我还是用6倍额定电流了。
我这综保里有过流II段定值,我设1.5倍额定电流,合适吗?综保还有参数是电流II段一时限、二时限、三时限,这3个时限怎么设呢?全部设成0.3S?
过负荷设1.1倍额定电流,10S报警。
打赏:1土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!
变压器高压侧最大短路电流是多少?最小短路电流又是多少?
继电保护的知识还是要学的。
&高压侧速断保护是考虑低压侧短路时折算到高压侧的短路电流的吧&
,说得对,书还是要看的,基础的东西不能少&
,说得对,书还是要看的&
&区管说得对。
速断整定跟变压器的容量(或额定电流In)确实没有直接的关系——估算的话,有间接的关系。
配三手册上说得很清楚:此值躲过低压侧短路时流过保护装置的最大短路电流(Im)且满足灵敏度要求即可。
&为啥感觉你说的不对。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
ccc___ 发表于
变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!
变压器高压侧最大短 ...
为啥感觉你说的不对。
&说说你的感觉是什么?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分283帖子
五星助理工程师, 积分 283, 距离下一级还需 217 积分
固然短路电流要进行计算,但对于普通用户而言,好多参数都不知道肯定不好算啊
&赞同这个,好多情况原始资料不全。&
江苏电气,欢迎您的加入!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分839帖子
三星工程师, 积分 839, 距离下一级还需 111 积分
ccc___ 发表于
变压器高压侧速断保护与变压器本身容量关系不是直接的,它是保护高压线路出故障的!
变压器高压侧最大短 ...
区管说得对。
速断整定跟变压器的容量(或额定电流In)确实没有直接的关系——估算的话,有间接的关系。
配三手册上说得很清楚:此值躲过低压侧短路时流过保护装置的最大短路电流(Im)且满足灵敏度要求即可。
但工程上可以通过用In除以配变的短路百分阻抗来粗算Im。如此,可粗算速断电流应该在额定电流的15倍以上,这个数量级跟励磁涌流就没有关系了。
&我怎么觉得跟变压器关系很大。
1、电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB T第4.0.3,明确指出对变压器引出线、套管
及内部的短路故障,应采用电流速断作为主保护,区管说“它是保护高压线路出故障的”&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
shiyiboy 发表于
为啥感觉你说的不对。
说说你的感觉是什么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
速断:20倍
电流II段:2.5倍 一时限0.5s 二0.6s&&三0.7s
过负荷:1.05倍&&1分
&20倍?变压器烧了都不会跳闸!不能这样设定,我是专业做继电保护的,你设个8倍就行了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1204帖子
五星工程师, 积分 1204, 距离下一级还需 1296 积分
本帖最后由 xinshiji168 于
08:42 编辑
实际安装的是1250kVA变压器,铭牌上,6.3kV 短路阻抗4.5% 电流114A
低压侧短路电流有40095A,变压器变比15.75,高压侧电流2546A,这么一算.3倍啊,怎么办?速断要躲过22.3倍的电流?就是要大于22.3倍的电流?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1204帖子
五星工程师, 积分 1204, 距离下一级还需 1296 积分
请帮忙& && && && && && && && && && && && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
楼上朋友还需要电源系统的阻抗数据和电容电流。
继电保护的计算方法学习一下吧。
&最近天天出差,在做光伏项目,没时间来拜访师傅了,今徒弟来造访下。&
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
过电流和速断保护的整定计算公式
下载积分:900
内容提示:过电流和速断保护的整定计算公式
文档格式:DOC|
浏览次数:940|
上传日期: 18:25:30|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 900 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
过电流和速断保护的整定计算公式
关注微信公众号过流和速断的整定原则和保护范围
查看: 2299|
摘要: 反时限过流保护:反时限过电流保护的动作时间是一个变数,随短路电流大小而变,短路电流大,动作时间快,短路电流小,动作时间慢,表现为反时限特性。就是说继电保护的动作时间与短路电流大小有关,成反比例关系。 继电保护的种类有 ...
反时限过流保护:反时限过电流保护的动作时间是一个变数,随短路电流大小而变,短路电流大,动作时间快,短路电流小,动作时间慢,表现为反时限特性。就是说继电保护的动作时间与短路电流大小有关,成反比例关系。
继电保护的种类有:1)电流速断保护;2)过电流保护;3)瓦斯保护;4)单相接地保护;5)温度保护;6)过负荷保护。
哪些保护发出跳闸命令?发出跳闸命令的有:电流速断保护;过电流保护;单相接地保护;重瓦斯保护。
哪些保护发出信号报警?发出信号的有;轻瓦斯保护;过负荷保护;温度保护。
过流保护的整定原则?过电流保护的整定原则是:整定电流应躲过线路的最大负荷电流。
什么是线路的最大负荷电流?线路最大负荷电流即线路全部的负荷电流价最大设备的起动电流。
过流保护的保护范围?过电流保护作为被保护线路和设备的主保护(速断保护)的后备保护,能保护被保护设备的全部或线路的全长,还可作为相邻下一级穿越性短路故障的后备保护。作为配电变压器过流保护主要是保护变压器的低压侧。
速断保护的整定原则?电流速断保护的整定原则是:
对被保护线路来说,整定的保护动作电流应(躲过)大于被保护线路末端的最大短路(三相金属性短路)电流。
对被保护变压器来说,整定的保护动作电流应(躲过)大于变压器低压侧出口的最大短路(三相金属性短路)电流。
速断保护的保护范围?电流速断保护作为变压器的主保护,以无时限动作,切除故障点,减少事故持续时间,防止事故扩大。为了实现保护的选择性,速断保护只能保护被保护设备的一部分,对变压器来说电流速断不能保护变压器全部,只能保护变压器一次侧高压设备(即保护开关安装地点到高压一次绕组)。对线路来说,只能保护全长的70% - 80% ,对线路末端30% - 20% 不能保护,成为“死区”。电流速断保护对被保护元件有保护“死区”。“死区”用过流保护作为后备保护来解决。