南宁市联想电脑北京维修点笔记本维修点有哪些?

PLC控制电机????十万火急!!!! - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+9魅力9积分599经验8317文章126注册
PLC控制电机????十万火急!!!!
[SIZE=5]各位高手,楼主!我现在PLC只有12数字输出点,,,要控制电机的启动停止,但是想了一下,实现不了,电机的启动/停止,用中间继电器转,但是怎么做,他就地控制星三角启动,,现在我远程控制怎么实现???一台电机就一个输出点,而且就两根线到就地去怎么实现电机启动停止,,,谢谢[/SIZE]
[SIZE=5]QQ..[/SIZE]
[SIZE=5]油箱:[/SIZE]
寻找one dream,
+5魅力1积分1479经验19346文章408注册
楼主100,000火急,姑且理解,但好象没有把问题说清楚.
我还想问楼主,1个DO信号为什么不能控制1台电机的启动/停止?
况且您好象还用了中间继电器,利用中间继电器的触点组合与原电路结合起来,肯定可以实现的.
您还是动点脑筋吧.
+9魅力9积分599经验8317文章126注册
但是我想过了,又要实现远程控制,但又不能影响就的控制,想了半天,还是想不同,愈钝,哎..高手指点指点寻找one dream,
+1魅力1积分215经验2113文章42注册
不用着急的,其实从安全全面上考虑,PLC控制得有数字输入点如:远程/就地,三个切换接触器的反馈,热继故障点等重要点位;数字量输出点如:启动、停止等。但就你说明的现场放线情况而言,要求有脱机现场控制,就要对原电路进行修改,二根控制线也可以,只是要求你在现场控制箱上加一下三位二开的转换开关作为切换本地和远程用,本地走一路(原电路的火线进线加在转换开关的一边),远程(从PLC过来的二根线)一端接转换开关的另一路上,另一端接在原电路中启动按钮的下端。如还有问题QQ:我的电邮:sea-
真心做事,真诚待人!QQ: &
承接各种中小型自动化、仪表、变频设计、编程、调试项目。
564经验4567文章188注册
PLC控制电机????十万火急!!!!
高手,用继电器或转换开关转换,远程/现场脚踏实地 创造蓝天
1426经验28647文章228注册
启动/停止用一键启停,现场接触器用硬件连锁,远程/就地用一路信号(0=就地,1=远程),这不省了不少点
80经验1693文章10注册
首先,就地加一转换开关,
plc控制继电器,用继电器的常开触点连到转换开关上
接线:启动停止按钮的电源线和启动线连到常开触电上就可以
注意:转换开关的作用就是把接触器的自保线去掉
+1魅力1积分93经验413文章17注册
&& &首先说一点,楼主说的是12输出点控制12个电机输出,那完全没有问题,启动和停止应该是用输入来控制的吧。输入用程序、外部接线都是很简单的啊。& & 如果实在需要单键启停功能,请看下面:
一、老继电控制电路:
继电不知道怎么发图,晕。。。
二、上升沿& & & A & & I & && 0.0& & & FP & &M & && 0.0& & & = & & M & && 0.1& & & A & & M & && 0.1& & & AN & &Q & && 0.0& & & O & & & & & AN & &M & && 0.1& & & A & & Q & && 0.0& & & = & & Q & && 0.0
注:A & & M & && 0.1& & & AN & &Q & && 0.0& & & O & & & & & AN & &M & && 0.1& & & A & & Q & && 0.0
可以简化为:A & & M 0.1& & && && & X & & Q0.0
三、计数器& & & A & & I & && 0.0& & & CU & &C & && 1& & & L & & C & && 1& & & T & & MW & & 1& & & L & & MW & & 1& & & L & & 1& & & ==I & & & & = & & Q & && 0.0& & & L & & MW & & 1& & & L & & 2& & & ==I & & & & R & & C & && 1
实现方法很多。三菱PLC2句就搞定。。。各品牌的PLC不太一样。。不过有上面3样,几经足够了