YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分239帖子
四星助理工程师, 积分 239, 距离下一级还需 11 积分
首先要看你的电源点离变电站或发电厂有多远。。。。如果就在附近的或。。。。应该可以带1万KVA吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
支持楼上,10MVA左右。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
原帖由 hjg1248 于
18:27 发表
YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分97帖子
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
区管都不认真回答问题的 这个跟电缆的接线方式和敷设方式也有关系的
既然是铠装就默认是埋地敷设了&&他的载流量折算后是432A了&&Pe=10x.73=73.6kW
A 假如该回路的接线方式是采用“2-1”的与别的线路互为备用的话,那么该回路的负荷载流量应该为电缆载流量的0一半。
B 假如采用互为备用的“3-1”模式,计算就比较复杂,我也不是很懂。假如采用两用一备或者三用一备,则载流量可以达到1.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
高压电缆的选择除了载流量校核外,还要进行稳定性校核,举个例子吧,10/0.4KV 200KVA变压器高压侧电缆选择,按照额定容量,10KV侧额定电流只有10A左右,就不能选2.5mm2的电缆,电缆厂也不生产这种规格的高压电缆。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1057帖子
四星工程师, 积分 1057, 距离下一级还需 43 积分
学习学习谢谢各位
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3621帖子
二星高级工程师, 积分 3621, 距离下一级还需 379 积分
不能简简单单按照变压器装机容量来说,得看这么多变压器的实际运行情况。安徽某大学,一条3*300高压电缆带了18000多KVA,而且高压柜显示的电流高峰时也才三四百安培。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
主要考虑计算负荷为多少,电缆的截流量大于计算电流
听众数收听数自我介绍机械工程师,电气工程师最后登录注册时间主题精华0积分533帖子
一星工程师, 积分 533, 距离下一级还需 117 积分
YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?与负载性质有关,具体看经济电流密度选择就知道