AL12-1~6回路是怎么pcb走线宽度与电流的,六个回路要走六次8根线吗

3房2厅2卫1厨电路走线需几个回路,开关插座具体多少个?请高手指点_百度知道
3房2厅2卫1厨电路走线需几个回路,开关插座具体多少个?请高手指点
我有更好的答案
baidu:家装水电改造常用电源线://wenku、水电管的选择。_百度文库 <a href="https参考下面文章
采纳率:93%
来自团队:
我不是高手,顺便说下,我用的是托邦开关,也有问过人家,差不多要多少个,人家跟我说,差不多,1.5至2平方就要用一个开关或插座,平均起来的。后来电工开的单总数算起来也是差不多这个数,只是我也才刚装修完,我就记得,那时买的时候,具体的我不清楚呵呵
本回答被网友采纳
1照明。2插座。3空调。4厨房。5卫生间。插座多少你可以在每个房间你需要插座的地方进行标记,然后统计即可。一般来说,客厅需要5-10个。厨房需要4-8个。卧室需要3-5个
看你怎么要求 有的是一个屋一个回路
有的是插座 开关分开 一个屋就俩回路
灯一个回路
单个空调分个回路
厨房餐厅 卫生间插座一个回路
客厅房间插座一个回路
分开也可以 一定要带地线 细一点都无关 但是一定要有
地线一定要可靠接地!
开关插座具体说不好 要看现场滴
一般我给别人装
开关插座在45-65个左右吧
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三项六回路是什么意思_百度知道
三项六回路是什么意思
我有更好的答案
最好在UPS的输出线上先通过一个不带漏电保护的总空开,然后从总空开分出六个回路是说,需要有六个回路要接在UPS的输出上,也就是说要六个空开来控制这六条输出回路,而且,都要带漏电保护功能的开关。不太合理,一般在UPS回路中,都不要用漏电保护功能的空开,这样很爱跳闸,具体为什么嘛,很复杂,也很难解释。我给你说
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。强电一个回路,BV3*6,是不是整个回路都是3根?BV5*15线,整个回路就是5根吗?_百度知道
强电一个回路,BV3*6,是不是整个回路都是3根?BV5*15线,整个回路就是5根吗?
我有更好的答案
标几根线就穿几根线。  BV2x2.5是2根.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">  BV3X6是3根  BV3X4就是3根。  系统图标注的就是回路数量.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=d55fbc372/a50f4bfbfbedabdf536afc.jpg" esrc="http://d.hiphotos./zhidao/pic/item/a50f4bfbfbedabdf536afc  是的。  <a href="http
然后每个回路就是按系统图来计算,计算平面图量长度,电线就乘以根数,电缆就不用乘。
  是的。  每个回路电线乘以根数,在分出零线火线和电线,做工程施工数量可以多计算,因为电线的长度都不够数,在加上损耗。
为您推荐:
其他类似问题
强电的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调安装电路,如何走线??_百度知道
空调安装电路,如何走线??
比如说其他的插线板,走多大多粗的线,什么尺寸的? 三个问题,我想走一根明线,还是电表连接处,还是从电表下的空气开关保险连接处?? 需要多大的空气保险开关?,请一起回答我的空调安装位置没有插座?? 要从哪里走出来
在当前的家庭装璜中,电器总成开关以得到了广泛的应用,每户的电表容量在20~40A之间,进户线是2.5mm平方的可同时使用一台洗衣机,一个微波炉,一个电饭煲,一个消毒柜,两台空调,以及照明等,在4400瓦以内。电表额定电流为20A,若已增过容,额定电流为40A,进户线为6mm平方,即可满足现代家庭的需求。一般线路用2。5mm平方的铜芯线,空调,点热水器用6mm平方线,电话线,电视线等信号线不能穿一根管,以免干扰,现在还得考虑宽带网线,音响线等,一定要统筹考虑。一般家庭的电路施工图如下;1,2,3路--漏电保护器,40A ,4路--照明1,10A 。5路--照明2,10A ,6路--柜机插座,20A ,7路—普通插座16A ,8路—主卧空调16A ,9路—房间空调16A ,10路—卫生间插座16A ,11路—电热水气插座,16A ,12路--厨房插座,20A 。13路,14路,备用16A 。若有智能箱,次卫生间,还得另放几路。网络交换器是要用电源的,安装弱电相时一定要考虑。灯具为单独回路,数量不能超过25只,插座为单独回路,数量不能超过10只,厨房卫生间的插座使用比较[频繁开关除了要有同时切断零,相。火线的功能,还要有漏电保护功能。
采纳率:64%
来自团队:
灯具为单独回路,进户线是2,7路—普通插座16A 。若有智能箱,安装弱电相时一定要考虑,现在还得考虑宽带网线,音响线等,所有得电线都得穿管,数量不能超过25只,数量不能超过10只,一定要统筹考虑,要用金属软管,尤其是在吊顶里,千万不能图省事,乱拉电线,12路--厨房插座,10路—卫生间插座16A ,若已增过容,不能直接埋在墙内,地板下,木器里,不能用硬管的地方,4路--照明1,空调,点热水器用6mm平方线,电话线,电视线等信号线不能穿一根管,以免干扰,20A 。13路,14路,备用16A ,6路--柜机插座,20A ,厨房卫生间的插座使用比较[频繁开关除了要有同时切断零,相。火线的功能,还要有漏电保护功能,卫生间的插座还要防水。一般家庭的电路施工图如下;1,2,3路--漏电保护器,40A 。网络交换器是要用电源的,9路—房间空调16A ,有盖的较佳,以及照明等,插座为单独回路,8路—主卧空调16A ,造成事故隐患,酿成大祸,11路—电热水气插座,16A .5mm平方的可同时使用一台洗衣机,一个微波炉,一个电饭煲,一个消毒柜,两台空调,额定电流为40A,进户线为6mm平方,即可满足现代家庭的需求。一般线路用2,在4400瓦以内。电表额定电流为20A,10A 。5路--照明2,10A ,次卫生间,还得另放几路在当前的家庭装璜中,电器总成开关以得到了广泛的应用,每户的电表容量在20~40A之间。5mm平方的铜芯线
本回答被网友采纳
1.5-2匹的空调用2.5平方铜芯线从总开下接空开用16A的
你去五金店卖点塑料线巢还有明装盒线的话用4平方bv线就行
挂机用2.5平的护套线,柜机机用4平的护套线。挂机从总开关处加16A的控气开关。柜机加25A的。
简单的说,如我估计你安装的是挂壁空调,最简单的办法就是用2.5平方的护套线,从电表接出。加装一个16A的空气开关就行了。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调安装的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一个照明回路,有两个房间,每个房间各有一个开关面板和灯具,问实际走线连接怎么连接_百度知道
一个照明回路,有两个房间,每个房间各有一个开关面板和灯具,问实际走线连接怎么连接
能画图表示一下不,谢谢
我有更好的答案
baidu.baidu://e.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=286fb2cddf4dc25fe1aeb/8ad4b31cb.jpg" esrc="http://e.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://e.hiphotos./zhidao/pic/item/8ad4b31cb<a href="http
左边开关再引一L线到右边的开关是吗
是的,从灯头接线盒处接线
开关控制N线方法吗
开关控制火线L
是把配电箱过来的L相线在接线盒里分成两个L线分别控制吗?谢谢!
是啊,你不是有两个灯要用两个开关单独控制吗。红色表示火线,蓝色表示零线
非常感谢!!
采纳率:81%
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖