如何计算电力系统正序电抗?求解计算“电力系统正序电抗标幺值”.貌似是用基准容量除以电力系统容量.比如基准容量是1MVA,电力系统容量是10MVA这样得到正序电抗X1=0.1是不是我理解的基准容量除以电力系统容量?不知道这个0.1的单位是什么,电抗的单位?欧姆?求解 谢谢
守望相依ぃ773
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
系统阻抗的标幺值的公式是X*=100/Sm但是只有当基准容量为100MVA时,此公式成立,你用其他基准容量,需要重新推导公式,包括设备参数,请取常用值同样,知道了系统阻抗标幺值,也可用此公式计算系统短路容量
请教下前辈,这个基准容量不是应该是一个参考值么?不是自定义的?
我在学习天正电气这个软件的使用的时候,里面提到的两个基准容量是100MVA和1000MVA。
从得到的标幺值貌似就是上面的计算公式得到的。
您说的需要重新计算,我不大明白。
请教下 这个基准容量是哪来的?谢谢
完全是一个习惯问题。
你可以用其他标幺值,但与大家习惯不同,就会麻烦很多。
但知道一些简单的推导,能有助你理解一些材料,
如你有兴趣,可以给个信箱,我把公式推导发给你。
麻烦您发送了,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码第2页/共3页
式中:X*k─电抗器的电抗百分数;
UNk─ 电抗器的额定电压;
SNk─电抗器的额定容量。
由于电抗器铭牌上给的是电抗器额定电压UNk, 额定电流INk和电抗百分数,所以在计算电抗器的标幺值时,常把式(8-49)写成一下的形式:
X*k=Xk%───·100 樼U2Nk───·U2jSj──SNk
=Xk%───·100樼U2Nk───·U2j樼 √3UjIj──────棆√3UNkINk=Xk%───·100樼UNk───·棁UjIj──·INk
8.3.5 短路总阻抗标幺值的确定
短路点以前到电源的总阻抗Z*Σ应该包括总电抗标幺值X*Σ和总电阻标幺值R*Σ两相在内。 但是当短路回路的总电阻R*Σ小于总电抗X*Σ的三分之一时,则电阻可以忽略。
即:Z*Σ=X*Σ(8-51)
在导线很长时才计算电阻的影响,当电 阻大于电抗的三分之一时用下式。 即:Z*Σ=√R*Σ2+X*Σ2(8-52)
式中:X*Σ──等值计算电路图中的系统及各 元件电抗标幺值之和; R*Σ──各级线路电阻标幺值之和。
无限大容量系统中的系统电抗标幺值为0;有限容量系统中当短路点以前的总电抗以电源容量为基准的标幺值X*Σ等于3时(表示电源很远),短路电流的周期性分量随 时间变化很小,在全部短路过程中,它的数值可以视为不变。所以可按照无限大容量系统的计算方法来考虑。但是,还需要计算有限容量系统的电抗标幺值。
当无法得到系统的短路容量时,可以参 考线路断路器的断流容量为Sd·xt值进行计算。
【例8-5】北京有一个多层工业厂 房,其电力系统如图8-9所示。电力变压器型号为SZ-.4。求在10kV母线上短路点k1及低压380V上短路点k2处的短路电流和 短路容量是多少?(用标幺值方法计算)
图8-9短路计算电路
解:该系统短路等效电路图如下:
图8-10例8-5用图
(一)先求高压(K1处)短路电流:
1. 确定该电力系统出口断路器的断流容量(即基准容量)
根据电力变压器容量2000KVA可知其二次侧额定电流 I2=2000/√3×0.4=2887(A),
为500MVA,高压少油断路器的SN10-10-Ⅲ,其断流容 量为750MVA,即本系统断流容量为750MVA。系统的基准容量设定为100MVA。
第2页/共3页